Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор

сват

Рекомендовані повідомлення

и я не знанимаюсь антирекламой.

а вотличие от других, которые продали и забыли

мы стараемся решать проблему, докопаться до так сказать корня.........да оборудование ломается, но вы же тоже не святой ;). все болеют иногда, вопрос как быстро вылечить и качественно. Вот в принципе для этого я понимаю этот форум, а не для рекламы или антирекламы

Та докапывайтесь, кто против? А то поменяю на 10 Квт, а вдруг он точно также глючить будет?:cry:

P.s. Чайник фотографировать?:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Удачных выходных:beer: Захотите исправить ситуацию. позвоните представителям, незахотите. Ваше право
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та докапывайтесь, кто против? А то поменяю на 10 Квт, а вдруг он точно также глючить будет?:cry:

 

Тогда сходите в церковь ;).. может это переполнился сосуд кармы)))))))):lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Был сегодня на выставке на Салютной. Понравились стабилизаторы ЧП "Элекс" из Одессы. Они делают не только стабилизаторыЮ но и ИБП инверторного типа, панели АВР, дизельные электрогенераторы. Може кто-нибудь сталкивался с стабилизаторами этой марки? Как качество?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Торговая марка "Герц". Что, никто не сталкивался?

 

Хорошие честные аппараты, собранные по классической электронной схеме с симисторными ключами, без китайских комплектующих.

Их ноу-хау - трехфазные стабилизаторы в одном корпусе. Поддерживаются на складе в Киеве, надо будет - обращайтесь.

 

Вчера, кстати, общался на выставке с Виталием Прочаном из Запорожья - стабилизаторы "Прочан". Он рассказал, почему их приборы выдерживают сварку и почему их любят те, кто занимается Hi-End техникой - в этом они реально превзошли всех производителей.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вчера, кстати, общался на выставке с Виталием Прочаном из Запорожья - стабилизаторы "Прочан". Он рассказал, почему их приборы выдерживают сварку и почему их любят те, кто занимается Hi-End техникой - в этом они реально превзошли всех производителей.

 

Ачюмеееееть.

 

Ну уж не патрудись реально рассказать об их приимущистваx :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ачюмеееееть.

 

Ну уж не патрудись реально рассказать об их приимущистваx :)

Они открывают симистор по переходу тока через "0", в то время как у других управление происходит по напряжению. При больших косинусах Фи - при сварке и индуктивных нагрузках - это принципиально, т.к. ликвидирует провалы при переключении ступеней.

За счет этого их приборы держат большие нагрузки и, кроме того, убирают гармоники (третюю и седьмую, вроде), которые вызывают гул в колонках.

Это все, что я понял из десятиминутного ликбеза под закрытие выставки ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Они открывают симистор по переходу тока через "0", в то время как у других управление происходит по напряжению. При больших косинусах Фи - при сварке и индуктивных нагрузках - это принципиально, т.к. ликвидирует провалы при переключении ступеней.

 

Да, умеют лапшу навешать. Переключение в нуле - обычная практика, но в любом случае, как единичное переключение влияет на работу сварки или любой индуктивной нагрузки? Учитывая инертность трансформаторов, микросекундное переключение нагрузка просто не заметит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Торговая марка "Герц". Что, никто не сталкивался?

Обладаю таким устройством 3 фазы 27 квт 36 ступеней, один стабилизатор был сразу неисправен после доставания из коробки, вынул отдал через неделю починили, второй стабилизатор сгорел через пару недель, вынул отдал через неделю починили. Третий все еще работает вот уже 8 месяцев, правда сейчас месяц стоит в режиме транзита, так как был установлент онлайн упс на весь дом после него, и вместе они не дружат, при переключение ступеней на стабилезаторе упс теряет синхронизацию, и если запускать на упсе инвертер с нуля, то начинается полное сумасшествие. Я конечно не о обвиняю в этом стабилизатор, просто описываю ситуацию может кто то сталкивался уже и знает пути решения, установщики упса думают в сторону установки фильтра после стабилизатора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, умеют лапшу навешать. Переключение в нуле - обычная практика, но в любом случае, как единичное переключение влияет на работу сварки или любой индуктивной нагрузки? Учитывая инертность трансформаторов, микросекундное переключение нагрузка просто не заметит.

Обычная практика - переключение в нуле по напряжению. Если ток запаздывает на полпериода (cos 0,5), это дает дополнительные 10 мс провала между выключением одного симистора и включением другого.

Как я понял, это не единственное ноу-хау у Прочана. Если надо, сброшу его мобильный в личку - пообщайтесь. До завтра он еще на выставке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почитал немного тему (все не осилил) и глаза на лоб лезут. Какие 160 В. Вы же подписывали Договор с Облэнерго. Там ответственность не только с вашей (во множественном числе) стороны, но и со стороны РЭСа. Они обязаны давать качественную энергию, а это плюс-минус 10% (если не ошибаюсь). При подключении делается проект и там считают можно подключить или нет. Дают лимиты и т. д. Так что если ситуация совсем плоха, собирайте подписи и в РЭС, не помогло в суд. А всякого рода стабилизаторы - это полумера. Временная (пока все не поставят).

У меня стабильных 200 В. Это в пределах нормы. Для котла купил стабилизатор. Все ОК.

Все ИМХО.:beer:

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почитал немного тему (все не осилил) и глаза на лоб лезут. Какие 160 В. Вы же подписывали Договор с Облэнерго. Там ответственность не только с вашей (во множественном числе) стороны, но и со стороны РЭСа. Они обязаны давать качественную энергию, а это плюс-минус 10% (если не ошибаюсь). При подключении делается проект и там считают можно подключить или нет. Дают лимиты и т. д. Так что если ситуация совсем плоха, собирайте подписи и в РЭС, не помогло в суд. А всякого рода стабилизаторы - это полумера. Временная (пока все не поставят).

У меня стабильных 200 В. Это в пределах нормы. Для котла купил стабилизатор. Все ОК.

Все ИМХО.:beer:

Вы абсолютно правы! Именно так и должно быть!

Но что делать, если трансформатор ставили за царя Гороха, а бабушки-соседки еле сводят концы с концами?

Тяжба с РЭС отнимет годы без гарантии результата.

Еще хуже, если ТП новая, а дом первый на улице. И зимой имеем 260-270 В на входе, а районного электрика не дозваться.

 

На свою сеть не грешу - 210-240 на всех фазах. Обхожусь "Зубром" на входе и "Леотоном" на котле.

Но за семь лет продаж стабилизаторов, поверьте, такого наслушался...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сейчас месяц стоит в режиме транзита, так как был установлент онлайн упс на весь дом после него, и вместе они не дружат, при переключение ступеней на стабилезаторе упс теряет синхронизацию, и если запускать на упсе инвертер с нуля, то начинается полное сумасшествие.

Какой УПС у вас установлен? Тип, мощность, число фаз? Ситуация странная - приборы двойного преобразования должны проглатывать любые сетевые броски. Инвертор на он-лайне включен всегда, как его можно перезапустить?

У одного знакомого не работали одновременно два стабилизатора на фазах - входили в автоколебания. Позвали ребят из "Аллюр-макса" с приборами, оказалось, отгорел "ноль". У вас не может быть такой беды?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Позвали ребят из "Аллюр-макса" с приборами, оказалось, отгорел "ноль". У вас не может быть такой беды?

Не может.

упс такой www.allure.com.ua/product/613/

алюр-макс и устанавливал, сидели пару дней. Инвертер не запущен всегда, можно выключить в любой момент.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не может.

упс такой www.allure.com.ua/product/613/

алюр-макс и устанавливал, сидели пару дней. Инвертер не запущен всегда, можно выключить в любой момент.

Снимаю шляпу, агрегат достойный.

Почему не взяли у них стабилизаторы Calmer или Shteel? У ребят большой опыт установки их в сцепке и прямой контакт с РЭТОй, все вопросы решают оперативно.

Генератор уже выбрали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обычная практика - переключение в нуле по напряжению. Если ток запаздывает на полпериода (cos 0,5), это дает дополнительные 10 мс провала между выключением одного симистора и включением другого.

Как я понял, это не единственное ноу-хау у Прочана. Если надо, сброшу его мобильный в личку - пообщайтесь. До завтра он еще на выставке.

 

 

+1 абсолютная правда зуб даю

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему не взяли у них стабилизаторы Calmer или Shteel? У ребят большой опыт установки их в сцепке и прямой контакт с РЭТОй, все вопросы решают оперативно.

Генератор уже выбрали?

 

Потому что делаю все не правильно, сначала купил генератор потом стабилизатор, ну и закончил упсом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не может.

упс такой www.allure.com.ua/product/613/

алюр-макс и устанавливал, сидели пару дней. Инвертер не запущен всегда, можно выключить в любой момент.

Лан-Про аппарат известный, не халам-балам.

Вопрос: в чем прикол держать дорогой и неплохой UPS в режиме байпас (ECO-режим, как называет производитель)? Экономите электроэнергию? Думаю, что нет. А вот то, для чего реально предназначен UPS, вы не используете. Я говорю о качестве электроэнергии, которую получаем на выходе UPS.

Если это посоветовал Аллюр - плюйте им смело под ноги:)

А вообще, опишите подробнее, что происходит с UPS при переключениях стабилизатора. В каком режиме он работает, какая авария выскакивает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потому что делаю все не правильно, сначала купил генератор потом стабилизатор, ну и закончил упсом

На УПСе вход фазированный? Ребята должны были, конечно, это учесть. Но все же...

Насколько вообще нужен стаб-р перед УПСом?

Что говорят о нестыковке одесситы?

Какой фильтр предлагает Аллюр-Макс? По-идее, нужно убрать провал при переключении ступеней - до 30 мс. Такие помехи убирали старые совковые стабилизаторы, вот только мощность большая...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лан-Про аппарат известный, не халам-балам.

Вопрос: в чем прикол держать дорогой и неплохой UPS в режиме байпас (ECO-режим, как называет производитель)? Экономите электроэнергию? Думаю, что нет. А вот то, для чего реально предназначен UPS, вы не используете. Я говорю о качестве электроэнергии, которую получаем на выходе UPS.

Если это посоветовал Аллюр - плюйте им смело под ноги:)

А вообще, опишите подробнее, что происходит с UPS при переключениях стабилизатора. В каком режиме он работает, какая авария выскакивает

С чего вы взяли что упс в байпасе? нафига его было тогда покупать? экорежим в нашей сети бред. В байпасе стоит стабилизатор. При переключениях стабилизатора упс заново синхронизируется от входной сети, для того что бы при перегрузке при необходимости переключится в автоматический байпас.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На УПСе вход фазированный? Ребята должны были, конечно, это учесть. Но все же...

Без понятия какой вход

Насколько вообще нужен стаб-р перед УПСом?

в данный момент не нужен, кто знает что будут зимой, этой видел на стабилизаторе и 170 В временами

Что говорят о нестыковке одесситы?

Ничего не говорят, не спрашивал :-)

Какой фильтр предлагает Аллюр-Макс? По-идее, нужно убрать провал при переключении ступеней - до 30 мс. Такие помехи убирали старые совковые стабилизаторы, вот только мощность большая...

Конкретно какой фильтр не интересно было, конденсатор микрофарад на 10 наверное :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С чего вы взяли что упс в байпасе? нафига его было тогда покупать? экорежим в нашей сети бред. В байпасе стоит стабилизатор. При переключениях стабилизатора упс заново синхронизируется от входной сети, для того что бы при перегрузке при необходимости переключится в автоматический байпас.

Ну да, и я про то же - зачем UPSу сидеть в байпасе :)

 

1. Что пишет UPS, когда переключается стабилизатор?

2. В чем смысл ставить стабилизатор перед UPSом? Нижние пороги срабатывания у них схожи. Разве что если есть генератор (а у вас он вроде есть) с АВРом. Тогда стаб имеет смысл поставить перед АВРом, чтобы исключить преждевременные запуски генератора

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Что пишет UPS, когда переключается стабилизатор?

2. В чем смысл ставить стабилизатор перед UPSом? Нижние пороги срабатывания у них схожи. Разве что если есть генератор (а у вас он вроде есть) с АВРом. Тогда стаб имеет смысл поставить перед АВРом, чтобы исключить преждевременные запуски генератора

Именно это и пишет, потерянна синхронизация :-)

Смысла сейчас особого нет, просто до покупки упса я думал обойдусь стабилизатором, не обошелся :-) Ну и все же нижная граница у упса поменьше будет 190 В. Ну и плюс как я уже писал зимой стабилизатор наверное понадобится. Вообще это хороший пример как не надо делать :-)

Вот сфотографировал сообщение

016.thumb.JPG.1dd1d77b30b12697bad64be0b4757a8e.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С чего вы взяли что упс в байпасе? нафига его было тогда покупать? экорежим в нашей сети бред. В байпасе стоит стабилизатор. При переключениях стабилизатора упс заново синхронизируется от входной сети, для того что бы при перегрузке при необходимости переключится в автоматический байпас.

Чего-то я никак понять не могу.

Что переключается в стабилизаторе если он стоит в байпасе???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах