Смесительный узел для теплого пола

ferrary

Рекомендовані повідомлення

А какая максимальная нагрузка (площадь / длина трубы) на один мультибокс? ...

 

Вот документация на Данфосс, как вариант. Гидравлика там описана.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот документация другого производителя, где они пишут, что длина труб с внутренним диаметром 12мм не должна превышать 100м. Так же там увидите как подключать 2 контура на 1 бокс.

www.oventrop.de/RU/products/brochures/p_unibox_ru.pdf

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не рекомендуется нагружать один мультибокс более 50...60 метров 16й трубы. Это примерно покрывает 10 квадратов площади.

 

По Вашим площадям уже пять раз сказано - ставьте смесительный узел, отдельный насос и радуйтесь теплой половой жизни. А Вы все равно добитесь в стену.

 

50-60 м. трубы или 10 кв.м. на 1 мультибокс.

А если стваить нормальный смесительный узел с насосом - несть ли какие-то ограничения не длину одного сегмента / площадь сегмента?

Скажем на 45 кв.м сколько нужно секций смесительного узла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите как подключается вот такой расходомер

www.vodaiteplo.com/?id=9386

к коллектору:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Уважаемые, Гуру,

 

435м трубы ТП

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2711078&postcount=523

Ситуация такая, что после включения котла, - достаточно долго подача на ТП (после "подмеса") не прогревается до рабочей температуры (~35-45°).

Думаю, что причиной есть "подмес" из обратки ТП (пока она не прогреется).

Есть ли смысл установить в указанном месте термостатический трехходовой клапан (регулируемый)?

Вероятно, тогда на подаче в ТП можно будет отрегулировать подачу с постоянной температурой, независимо от того, - прогрета уже система ТП или ещё не прогрета???

И таким образом ТП будет прогреваться значительно быстрее!??

!!!.thumb.jpg.fb3e698ae400df0c70688d18fb9b06b8.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Достаточно долго - это сколько? Если меньше суток - то ничего предпринимать не стоит.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Друзья-профессионалы, подскажите по смесительному узлу TDS, качество как, будет хорошо работать? И в чем отличия, точней что даст трехходово клапан (ссылка устарела) и Смесительный узел для теплого пола на 6 контуров TDS
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые, Гуру,

 

435м трубы ТП

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2711078&postcount=523

Ситуация такая, что после включения котла, - достаточно долго подача на ТП (после "подмеса") не прогревается до рабочей температуры (~35-45°).

Думаю, что причиной есть "подмес" из обратки ТП (пока она не прогреется).

Есть ли смысл установить в указанном месте термостатический трехходовой клапан (регулируемый)?

Вероятно, тогда на подаче в ТП можно будет отрегулировать подачу с постоянной температурой, независимо от того, - прогрета уже система ТП или ещё не прогрета???

И таким образом ТП будет прогреваться значительно быстрее!??

[ATTACH]351809[/ATTACH]

 

Я пока что вижу два возможных варианта:

1). перепутали подачу/обратку "медь 28"

2). в подачу медь 28 не хватает напора котлового насоса

 

Проверьте подачу/обратку.. хватает ли насоса узнайте, отключив радиаторы

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я пока что вижу два возможных варианта:

1). перепутали подачу/обратку "медь 28"

2). в подачу медь 28 не хватает напора котлового насоса

Проверьте подачу/обратку.. хватает ли насоса узнайте, отключив радиаторы

 

Если меньше суток - то ничего предпринимать не стоит.

 

 

Подача с обраткой - всё правильно.

Радиаторы отключены.

Котёл сейчас временный 18kw, который на подаче сейчас даёт например 50-60°.

Планируем установить конденсационный котёл, а он будет экономным если подача будет меньше 50° (если я не ошибаюсь).

И тогда ТП будет прогреваться ещё дольше...

И разве комфортно ждать те же сутки, пока полы реально начнут греть комнаты?

Если на подачу можно подавать сразу тепло с минимальным подмесом, а с прогревом подмес будет увеличиваться...

Или я ошибаюсь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подача с обраткой - всё правильно.

Радиаторы отключены.

Котёл сейчас временный 18kw, который на подаче сейчас даёт например 50-60°.

Планируем установить конденсационный котёл, а он будет экономным если подача будет меньше 50° (если я не ошибаюсь).

И тогда ТП будет прогреваться ещё дольше...

И разве комфортно ждать те же сутки, пока полы реально начнут греть комнаты?

Если на подачу можно подавать сразу тепло с минимальным подмесом, а с прогревом подмес будет увеличиваться...

Или я ошибаюсь?

 

1) Термометр у Вас показывает температуру обратки

2). Пол прогревается долго только в начале сезона. После того, как он выйдет на номинальную мощность - ему нужно только реагировать на колебания температуры на улице. Так что это комфортно, если только Вы не хотите обогревать дом только в сб и вс.

3). У Вас хорошая гребенка, вроде бы правильно смонтирована -> все нормально, будет греть

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, дайте пожалуйста совет как лучше поступить.

Имеется смесительные узел, с насосом и коллекторами, труба pex-a 16мм.

В ближайшее время хочу залить стяжку.

В статьях по укладке теплого пола пишут, что перед заливкой стяжки необходимо подать воду под давлением в контур теплого пола для проверки возможных утечек. В принципе согласен, правильный совет. Но не пойму как его применить в реальности не имея котла, и не подключая все контуры одновременно (буду заливать стяжку по очереди в каждой комнате).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, дайте пожалуйста совет как лучше поступить.

Имеется смесительные узел, с насосом и коллекторами, труба pex-a 16мм.

В ближайшее время хочу залить стяжку.

В статьях по укладке теплого пола пишут, что перед заливкой стяжки необходимо подать воду под давлением в контур теплого пола для проверки возможных утечек. В принципе согласен, правильный совет. Но не пойму как его применить в реальности не имея котла, и не подключая все контуры одновременно (буду заливать стяжку по очереди в каждой комнате).

а может все таки подать воздух компрессором и оставить на сутки и посмотреть как давление держит? и вроде как заливка должна происходить когда трубы под давлением

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но не пойму как его применить в реальности не имея котла, и не подключая все контуры одновременно (буду заливать стяжку по очереди в каждой комнате).

 

Нужно перекрыть подачу и обратку коллектора на не подключенных ответвлениях и закачать давление..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да я понимаю, что надо закачать давление. Не понимаю как.

Чем перекрыть вход и выход, это необходимо покупать дополнительные фитинги?

Чем делать давление, воздухом водой?

Если компрессором закачать, то при его отсоединении разве давление не упадет?

Делаю ТП впервые, и на первый взгляд очевидные вещи не вижу.

Очень прошу помочь :)

Змінено користувачем rrv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да я понимаю, что надо закачать давление. Не понимаю как.

Чем перекрыть вход и выход, это необходимо покупать дополнительные фитинги?

Чем делать давление, воздухом водой?

Если компрессором закачать, то при его отсоединении разве давление не упадет?

Делаю ТП впервые, и на первый взгляд очевидные вещи не вижу.

Очень прошу помочь :)

 

Если воздухом накачивать, то компрессор, если водой - гидравлический пресс (мы используем "Rothenberger" или насос "Малыш"/"Каштан" и подобные...

 

Выстраиваете цепь "компрессор-шаровый кран/американка-система"

 

Накачиваете давление, перекрываете шаровый кран, отсоединяете пресс.

 

На гребенке обычно расходомерами и кранами можно перекрыть каждый из контуров отдельно...

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Похвастаюсь, а может кто критикнет. Собрал коллектор (тест на комплектность), Люксор.

Входная группа - ТП ванных (RTL) и полотенцы 2шт, 1 и 2-й этаж.

Дальше собственно ТП 1-го этажа.

6 контуров по 50метров трубы.

Байпас 1-й поставлю на 0,7 атм.

2-й (ТП 1-й этаж) на 0,5 атм.

2.jpg.fdeb5737344d14e998ca512e07cf927c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Байпас нужен при наличии сервоприводов. У Вас их не наблюдается, значит байпас на 0. Куда интересно Вы будете втыкивать каппиляры от термоголовок? Люксор мне не нравится по причене левого исполнения смесительного узла.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Байпас нужен при наличии сервоприводов. У Вас их не наблюдается, значит байпас на 0. Куда интересно Вы будете втыкивать каппиляры от термоголовок? Люксор мне не нравится по причене левого исполнения смесительного узла.
Думаю, байпас нужен всегда, когда есть регулирование до 0.

Датчики головок на трубы обратки. Если смесительный узел управляет по опережению, то естественно вторичные каналы должны управляться по запаздыванию.

Вопрос к Вам. В чем выражена левость смесительного узла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если смесительный узел управляет по опережению, то естественно вторичные каналы должны управляться по запаздыванию.

Наверное пришло время налить.:)

Рассмотрел узел, что куда, откуда и как будет управляться, пока не понял.

Может не понял описание, но что- то там не так.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Этот 2 в одном,радиаторы и полы, по схеме норма.Подача снизу на расходомеры, а обратка сверху.

1huiprossish.JPG.42c18dbf5aaebf6b828ce49ff2217d2e.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное пришло время налить.:)

Рассмотрел узел, что куда, откуда и как будет управляться, пока не понял.

Может не понял описание, но что- то там не так.

А можно я завтра нарисую на фотке, если Вам интересно.

Сегодня на Нете нет возможности.

Пока так:

- насос качает вверх

- регулировка Т контура ТП головой (вверху), датчик внизу.

 

Добавлено через 5 минут

Не нравиться мне логика работы ТП.
Вы просто не привыкли к схеме. Логика очень проста и надежна. Балансировка смесителя практически не нужна. Мощность ТП просто регулировать скоростью прокачки насоса (если промахнулись или хотите экономить на электричестве).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы просто не привыкли к схеме.

Да БСВ вообще давно пора на курсы сантехников, а он все в то в

человеках года, то в старожилах, то с объектов в кризис не вылазит :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В чем выражена левость смесительного узла.

В том, что смес узел не переставить на правую сторону гребенок (не универсальный) иногда очень надо.

 

Добавлено через 1 минуту

Балансировка смесителя практически не нужна.

В Люксоре она вообще не нужна. В классике голова на двухходовом стоит на подаче СО в обратный коллектор, капилляр на подающем коллекторе.

17062012375.jpg.7bbe8bf663b66a345a59b5e1b295a6a7.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах