S_Lava Опубліковано: 10 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2013 Вот мне ребята подкинули неплохую ссіль по єтой релюхе. krainamaystriv.com/threads/10395/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 Скажите, пожалуйста, какое РН лучше использовать в паре с контактором? Думаю РН-111М или Vp-16 А. Что посоветуете? Мне новатек как то больше импонирует чем дигитоповский коператив. Такая модель РН-111М в паре с контакторами используется давно и дома и на обьектах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elektron72 Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 Мне новатек как то больше импонирует чем дигитоповский коператив. Такая модель РН-111М в паре с контакторами используется давно и дома и на обьектах Пару слов по Новотеку... Имел честь на прошлой неделе посетить ПП Новатек, самолично убедился как там проходят проверку изделия. Получилось так, что немного неправильно отработало ПЭФ-301. Пришел с просьбой разобраться что к чему. Собралось все начальство ихнее, инженеры и давай разбираться что к чему... Они, кстати, выходят на внешний рынок, начали выпуск устройств в новом(сером) корпусе, который не поддерживает горение... Не сочтите за рекламу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Имел честь на прошлой неделе посетить ПП Новатек, самолично убедился как там проходят проверку изделия. Это отечественная фирма (Одесса) или россияне (Питер)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elektron72 Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Это отечественная фирма (Одесса) или россияне (Питер)? Производство находиться в Одессе, на Лазарева 59, по крайне мере я там был , но что-то по-моему есть и в РФ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarik Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Подскажите что делать: В дом заведены 3 фазы, будут 3-х фазные потребители - плита и эл котел. Что лучше поставить РН на каждую фазу или один 3-ф РН + контактор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Подскажите что делать: В дом заведены 3 фазы, будут 3-х фазные потребители - плита и эл котел. Что лучше поставить РН на каждую фазу или один 3-ф РН + контактор? Если есть 3-х фазные потребители то правильно ставить 3-х фазный РКН с контактором. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urfin Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Если есть 3-х фазные потребители то правильно ставить 3-х фазный РКН с контактором. А пример можете привести? Стандартные РКН на 6А на фазу. Мне кажется не хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 так он будет управлять контактором, а там можете ставить какой влезит 40-63А и дальше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 А пример можете привести? Стандартные РКН на 6А на фазу. Мне кажется не хватит. Любой РКН например EU302, всю нагрузку подключаете через контактор например ESC325. Реле управляет контактором, на контактор до 25А можно на каждую фазу подключать нагрузку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urfin Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Любой РКН например EU302, всю нагрузку подключаете через контактор например ESC325. Реле управляет контактором, на контактор до 25А можно на каждую фазу подключать нагрузку. А у EU302 нет задержки на включение после отключения. Посоветуйте, РКН с регулируемой задержкой включения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elektron72 Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 А у EU302 нет задержки на включение после отключения. Посоветуйте, РКН с регулируемой задержкой включения. Новатековское РН-111М , РН-113 , пройдя по ссылке (ссылка устарела) найдете подробный мануал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 А у EU302 нет задержки на включение после отключения. Посоветуйте, РКН с регулируемой задержкой включения. Тогда EU301 включение через 5 или 10 мин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urfin Опубліковано: 19 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2013 Подскажите схему для подсоединения этих устройств. На входе 3-х фазное, вводной автомат 40А. Потребители однофазные, кроме духового шкафа, он 3-х фазный. По схеме я так понимаю: 1) L1,L2,L3,N на 9,10,11,12 контакты релюшки. 2) L1,L2,L3 на 1,3,5 контакты контактора. 3) N на 1 контакт реле 4) с 3 контакта реле на А1 контактора 5) с А2 контактора на L1 (можем прямо на входной контакт 1 контактора) 6) выходы с контактора 2,4,6 непосредственно в работу Есть ли ошибка? Мне кажется я N не туда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elektron72 Опубліковано: 19 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2013 Подскажите схему для подсоединения этих устройств. На входе 3-х фазное, вводной автомат 40А. Потребители однофазные, кроме духового шкафа, он 3-х фазный. По схеме я так понимаю: 1) L1,L2,L3,N на 9,10,11,12 контакты релюшки. 2) L1,L2,L3 на 1,3,5 контакты контактора. 3) N на 1 контакт реле 4) с 3 контакта реле на А1 контактора 5) с А2 контактора на L1 (можем прямо на входной контакт 1 контактора) 6) выходы с контактора 2,4,6 непосредственно в работу Есть ли ошибка? Мне кажется я N не туда ПП №1,2,4,6 да, далее, с любого входа (L1,L2,L3) на контакт 2 реле, с N на А2. PS. Точно не помню, но перед подключением прозвоните контакты 2-1 , 2-3 , рабочее состояние NC контактов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urfin Опубліковано: 19 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2013 А вот если так? 1. L1, L2, L3 на клеммы 1, 3, 5 контактора. 2. С клемм 1, 3, 5 контактора подаем L1, L2, L3 на клеммы 9, 10, 11 РНПП. Этим уменьшается переходное сопротивление силовой цепи. 3. N подключаем к клемме 12 РНПП. 4. Бросаем перемычку с клеммы 12 на клемму 2 (или 5) РНПП. 5. Клемму 3 (или 6) РНПП соединяем с клеммой А2 контактора. 6. Клемму А1 контактора соединяем с клеммой РНПП 9, или 10, или 11, на свой выбор. 7. Нагрузку, т.е. квартиру, подключаем к клеммам 2, 4, 6 контактора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elektron72 Опубліковано: 20 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2013 А вот если так? 1. L1, L2, L3 на клеммы 1, 3, 5 контактора. 2. С клемм 1, 3, 5 контактора подаем L1, L2, L3 на клеммы 9, 10, 11 РНПП. Этим уменьшается переходное сопротивление силовой цепи. 3. N подключаем к клемме 12 РНПП. 4. Бросаем перемычку с клеммы 12 на клемму 2 (или 5) РНПП. 5. Клемму 3 (или 6) РНПП соединяем с клеммой А2 контактора. 6. Клемму А1 контактора соединяем с клеммой РНПП 9, или 10, или 11, на свой выбор. 7. Нагрузку, т.е. квартиру, подключаем к клеммам 2, 4, 6 контактора. Да не мудрите Вы так... В паспорте на изделие (РНПП) есть схема подключения, вот согласно этого малюванка все и подключайте. Но если хоцца помудрить , то дело Ваше, но есть контроль сети (9-10-11-12(N) ), есть контакты реле, на COM-овский (средний) контакт реле подкидывете одну из фаз с клемм 9-10-11, с с НО контакта реле брете управляющую фазу на А2 контактора, А1- N... С контактором надеюсь все понятно. С уважением... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 Возник вопрос .При связке реле+контактор я так понимаю увеличивается время срабатывания. Насколько это увеличивает опасность повреждения домашней техники? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 Насколько это увеличивает опасность повреждения домашней техники? в 2-4 раза. (зависит от контактора). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elektron72 Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 Возник вопрос .При связке реле+контактор я так понимаю увеличивается время срабатывания. Насколько это увеличивает опасность повреждения домашней техники? А с какого перепугу техника должна ломаться из-за реле и контактора? Алгоритм то примерно следующий: появилось электричество, если все ОК , сработал контактор и в дом по проводочкам побежали послушные электрончики, если пьяный электрик или, в крайнем случае, сильный ветер поменял фазы или нули местами:D, то реле не включиться...Ну а дальше можно фантазировать долго... С наступающими Вас, господа... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 А с какого перепугу техника должна ломаться из-за реле и контактора? Алгоритм то примерно следующий: появилось электричество, если все ОК , сработал контактор и в дом по проводочкам побежали послушные электрончики, если пьяный электрик или, в крайнем случае, сильный ветер поменял фазы или нули местами:D, то реле не включиться...Ну а дальше можно фантазировать долго... С наступающими Вас, господа... Скорость срабатывания одного реле я так понимаю значительно превышает двух, я имею ввиду в случае отгорания нуля, с вытекающими последствиями. Мой вопрос состоял в том насколько критично увеличение времени отключения нагрузки. И Вас с праздником. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 Возник вопрос .При связке реле+контактор я так понимаю увеличивается время срабатывания. Насколько это увеличивает опасность повреждения домашней техники? Время срабатывания увеличивается минимум на 20 милисекунд – целый период сети. (например, время однократных перегрузок IGBT транзисторов ограничены всего 10 милисекундами) Кроме этого связка реле+контактор не позволяет иметь широкий диапазон работы - при низких напряжениях сети (ниже 160-180В) у контактора может начаться дребезг и это так же очень сильно увеличивает опасность повреждения техники. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 27 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2013 Время срабатывания увеличивается минимум на 20 милисекунд – целый период сети. (например, время однократных перегрузок IGBT транзисторов ограничены всего 10 милисекундами) В тысячу раз не ошиблись? 10 микросекунд даташиты обещают. Никакие механические реле или контакторы, пусть он даже один, полупроводники защитить не в состоянии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 27 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2013 Думаю поставить себе три реле Digitop МР-63 Какие есть отзывы или рекомендации? Вот ссылка -- www.electro-norma.com.ua/index.php?page=shop.product_details&category_id=103&flypage=flypage_new.tpl&product_id=2222&option=com_virtuemart&Itemid=2&vmcchk=1&Itemid=2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 27 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2013 В тысячу раз не ошиблись? 10 микросекунд даташиты обещают. Никакие механические реле или контакторы, пусть он даже один, полупроводники защитить не в состоянии. Точно, «маленькая» ошибка. Сейчас, иногда всего по 5 микросекунд дают. Это расплата за прогресс. Старые диоды, тиристоры, биполярные транзисторы - механические реле успевают защитить там времена перегрузок побольше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...