ТС а что сейчас, в мороз происходит?

посмотрели бы и точно узнали бы конденсат или все таки задувание дождевой воды?

судя по фото метал в хорошем состоянии да и замки более-менее

возможно в ендовах при сопряжении стоячего фальца с лежачим, был допущен брак, возможно за 15 зим в ендовах подгнили места крепления клямеров? возможно стоит переложить (используя существующий металл) "картины"именно в ендовах?

Да возможно....

Но речь идет о нынешнем времени, и переложить картину в ендовой - рискнуть внутрянкой.

К стати... Сейчас в минус, возможно, при условии что под крышей плюс, дырки, могут проявить себя. Просмотрите с фонарем дорожки из наледи по оцинковке. Скорее всего они там есть и именно они смогут привести Вас к проблемным зонам/узлам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

посмотрели бы и точно узнали бы конденсат или все таки задувание дождевой воды?

возможно за 15 зим в ендовах подгнили места крепления клямеров? возможно стоит переложить (используя существующий металл) "картины"именно в ендовах?

 

Посмотрю.

Подгнила обрешётка в местах крепления клямеров или что-то другое?

Разве это реально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но речь идет о нынешнем времени, и переложить картину в ендовой - рискнуть внутрянкой.

К стати... Сейчас в минус, возможно, при условии что под крышей плюс, дырки, могут проявить себя. Просмотрите с фонарем дорожки из наледи по оцинковке. Скорее всего они там есть и именно они смогут привести Вас к проблемным зонам/узлам.

 

Можно подождать до весны, но я не представляю даже, как это можно переделать ендова, не разбирая всю кровлю?

Т.е. через отверствия в кровле поступала вода внутрь и на кровле со стороны мансарды замерзала дорожкой, а сейчас можно определить место течи по верхней точке дорожки? А фонарь зачем? У меня там есть переносной прожектор на 500 Вт да и днём хорошо всё видно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... я не представляю даже, как это можно переделать ендова, не разбирая всю кровлю?

Теоретически и зайца можно научит курить, на практике же надо смотреть. ИМХО нет ничего невозможного

Т.е. через отверствия в кровле поступала вода внутрь и на кровле со стороны мансарды замерзала дорожкой, а сейчас можно определить место течи по верхней точке дорожки?
Я не утверждаю, а всего лишь высказал свои соображения по поводу подтеков. Не обессудьте, если моя гипотеза не сработает :rolleyes:

А фонарь зачем? У меня там есть переносной прожектор на 500 Вт да и днём хорошо всё видно.
Ну дык темболее. Можно все разглядеть.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрю.

Подгнила обрешётка в местах крепления клямеров или что-то другое?

Разве это реально?

протекает ведь, значит возможно.

протекает наверно через лежачие фальцы в ендовах, сквозных "дырок" не нашли я так понимаю

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теоретически и зайца можно научит курить, на практике же надо смотреть. ИМХО нет ничего невозможного

 

Как говорит один российский шоу-мен: "Мастера в студию". Мне ведь уже пытался один форумчанин - специалист по фальцевым кровлям - всё сделать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не утверждаю, а всего лишь высказал свои соображения по поводу подтеков. Не обессудьте, если моя гипотеза не сработает.

 

Я переспрашиваю, чтобы уточнить, а не чтобы поставить под сомнение. Все версии принимаются, чтобы быть перепровереными.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я переспрашиваю, чтобы уточнить, а не чтобы поставить под сомнение. Все версии принимаются, чтобы быть перепровереными.

Я кровельщик (ЦПЧ, КрЧ, МЧ, Профлист), но к сожалению не мастер по фальцу. По виду деятельности приходилось сталкиваться с протечками по фальцу (один из - пост №71)

Протечки решались кардинальным подходом. А про наледи - так я сам их наблюдал при предварительном осмотре обьекта на том же Фрунзе 24 прошлой зимой. Но там их сложно было не заметить.

Если решитесь на капитальную переделку - обращайтесь, а вот по мелким переделкам фальца - сорри, не ко мне:rolleyes:

В любом случае желаю Вам удачи :friends:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я кровельщик (ЦПЧ, КрЧ, МЧ, Профлист), но к сожалению не мастер по фальцу. Если решитесь на капитальную переделку - обращайтесь, а вот по мелким переделкам фальца - сорри, не ко мне.

 

Капитальная переделка ендов или всей крыши? При втором варианте меня склоняют к битумной черепице: не так дорого, как керамика (да и стропильную систему придётся переделывать под большую нагрузку), и не так много отходов, как при металлочерепице и профнастиле (всё-таки 6 ендов).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Капитальная переделка ендов или всей крыши? При втором варианте меня склоняют к битумной черепице: не так дорого.......и не так много отходов, как при металлочерепице и профнастиле.......

Пост №71:Положили замки, уложили контру, гидробарьер 110, обрешетку и сверху оцинкованный профнастил. Все счастливы.

Если просчитать расход материала, УВЕРЕН - битумка выйдет дороже, даже с учетом отходов профлиста.

ИМХО В Вашем случае у битумки одно только преимущество: шумопоглощение. В остальном????????????

Кроме того, при минусе за бортом, есть риск плохой сцепки гонтов или подкладки с ОСБ, либо вообще как в теме вздулся катепал!!! Если я не прав, Крышник меня поправит. Он - гуру в этом

Я же - не агитатор, а сторонник адекватного соотношения вложений/результата.

В любом случае - выбор за Вами :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В Вашем случае у битумки одно только преимущество: шумопоглощение. В остальном????????????

Кроме того, при минусе за бортом, есть риск плохой сцепки гонтов или подкладки с ОСБ, либо вообще как в теме вздулся катепал!!!Если я не прав, Крышник меня поправит.

 

Мерси за комплеман,но таки да,поправлю.

Гонты и подкладка с ОСП не "сцепляется",не склеивается,только прибивается гвоздями.Наоборот приклейка битумных слоёв к ОСП и грозит частенько "вздутием".Клеем,что на гонтах,склеиваются сами гонты между собой,а не к ОСП или подкладке,к ОСП клеить ничего нельзя,только прибить кольцевым оцинкованным гвоздём!!

У БЧ последнее преимущество это бесшумность,среди прочих,основное,это то,что она герметична,а все остальные виды кровель имеют нахлёсты в которые может каким либо образом заходить вода или собираться конденсат.Уже неоднократно писал,что для того чтобы была надёжной крыша,необходимо по сплошному настилу закатать гидроизоляцию,потом обрешётку(иногда и контробрешётку),а потом кровельный материал.Для БЧ этого не надо.Но у нас,в основном в силу экономии,ограничиваются "плёнкой/евробарьером",а потом укладывают все виды черепиц.И если на простых крышах всё более менее,то там где ломаная,со временем проблемы.Мало того,ещё и многие производители пишут,что хватит "плёнки",ведь заказчику так дешевле будет.

Т.е. технология старая,доски-рубероид-шифер,и как следствие ничего не течёт.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пост №71:Положили замки, уложили контру, гидробарьер 110, обрешетку и сверху оцинкованный профнастил. Все счастливы.

Кроме того, при минусе за бортом, есть риск плохой сцепки гонтов или подкладки с ОСБ, либо вообще как в теме вздулся катепал!!!

 

Не могу себе даже представить профнастил на частном доме. Это же не предприятие. Как альтернативу из оцинкованного металла могу рассматривать только фальцевую кровлю.

 

Я до весны вообще ничего не планирую делать, только прошу мастера, который взялся за мою кровлю, доделать работу до положительного результата.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не могу себе даже представить профнастил на частном доме. Это же не предприятие. Как альтернативу из оцинкованного металла могу рассматривать только фальцевую кровлю.

 

Я до весны вообще ничего не планирую делать, только прошу мастера, который взялся за мою кровлю, доделать работу до положительного результата.

 

+100 фальцевая кровля самое лучшее решение,хоть и дорогое,для кровли на частных домах на НЕкриволинейных,иногда на криволинейных,скатных крышах,фальц №1 в моём личном рейтинге: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=491201&postcount=74

Так может то,что течёт,потому что не доделано?Доделает,а там посмотрите,хотя я думаю,что проблема всё же не в замках.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не могу себе даже представить профнастил на частном доме.

Теперь сможете :D

Только подобно фальцу укладывать цельными листами от конька до карниза

ИМХО внешний вид более чем адекватен вложенным средствам

417579858_1.jpg.ccb6d1cf9ae39cb2f5dee323d43c130a.jpg

1938079903_2.jpg.62693d3f7010d7f4c4b23cce8506596c.jpg

Змінено користувачем *Alexey*
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый Игорь,

 

На основании увиденного и прочитанного:

1. Конечно, это не конденсат (откуда он может быть в таком количестве в продуваемой ветрами мансарде, да еще только во время дождя).

2. Судя по фото - протечки по ендове. Ендова сделена из двухметровых листов. Место соединения - двойной, т.н. "ендовный" фалец. Вероятнее всего он у Вас одинарный, а это существенно снижает его надежность. Как с этим бороться без полной переделки кровли, заменой только ендовы - непонятно, ни один мастер не возмется за это дело, никто не даст гарантию на то, что фальцы в месте соединения картин и ендовы не лопнут при демонтаже (скорее всего они лопнут в 30% швов - это жесткая пружинистая сталь толщиной 1мм, не медь или цинк).

3. Что касается протечек в других местах по рядовым фальцам - я уже писал Вам в ЛС.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый Игорь,

 

На основании увиденного и прочитанного:

1. Конечно, это не конденсат (откуда он может быть в таком количестве в продуваемой ветрами мансарде, да еще только во время дождя).

2. Судя по фото - протечки по ендове. Ендова сделена из двухметровых листов. Место соединения - двойной, т.н. "ендовный" фалец. Вероятнее всего он у Вас одинарный, а это существенно снижает его надежность. Как с этим бороться без полной переделки кровли, заменой только ендовы - непонятно, ни один мастер не возмется за это дело, никто не даст гарантию на то, что фальцы в месте соединения картин и ендовы не лопнут при демонтаже (скорее всего они лопнут в 30% швов - это жесткая пружинистая сталь толщиной 1мм, не медь или цинк).

3. Что касается протечек в других местах по рядовым фальцам - я уже писал Вам в ЛС.

 

хотел было на публичку ответить да неуспел......:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только подобно фальцу укладывать цельными листами от конька до карниза ИМХО внешний вид более чем адекватен вложенным средствам

 

Судя по фотографиям, профнастил хорошо смотрится на каркасных домах с отделкой сайдингом, вагонкой и др. А если это 2-3-этажный оштукатуренный дом? К тому же смущает негерметичность нахлёстов и применение саморезов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3. Что касается протечек в других местах по рядовым фальцам - я уже писал Вам в ЛС.

 

Не забывайте про цель форума - коллективное обсуждение вопросов. Всё выкладывайте в тему.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не забывайте про цель форума - коллективное обсуждение вопросов. Всё выкладывайте в тему.

 

Выкладываю (в прямом и переносном смысле), хоть об этом уже кто-то писал. Есть два подозрения:

1. Недозакрыт двойной стоячий фалец (а он вообще двойной?) - внешне это никак не видно - кровля течет.

2. Прослаблен (повытаскивался) крепеж на кляммерах - кровля гремит, от постоянной вибрации прослабли фальцы - кровля уже и течет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выкладываю (в прямом и переносном смысле), хоть об этом уже кто-то писал. Есть два подозрения:

1. Недозакрыт двойной стоячий фалец (а он вообще двойной?) - внешне это никак не видно - кровля течет.

2. Прослаблен (повытаскивался) крепеж на кляммерах - кровля гремит, от постоянной вибрации прослабли фальцы - кровля уже и течет.

 

Я не специалист, ответить не смогу. Но форумчанин - мастер по фальцевой кровле, который начал работу, может внести ясность, если не в теме, то я его распрошу при личной встрече на объекте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... смущает негерметичность нахлёстов и применение саморезов.

При укладке натуральной черепицы подобных (замковых) нахлестов мульён - и что???? Нахлеста листа в пол волны достаточно. Для пущей уверенности нахлест можно в волну выполнить.

Тема саморезов уже давно оговорена: под саморез каплю герметика.

Что же касается вкуса - вот тут уж не по споришь :rolleyes:, т.к. дело сугубо индивидуальное.

Есть вопрос - есть ответ. На то он и форум ;)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь сможете :D

Только подобно фальцу укладывать цельными листами от конька до карниза

ИМХО внешний вид более чем адекватен вложенным средствам

 

 

Кстати, он и бухтит от дождя гораздо меньше чем МЧ....не такие большие "вздутия" как у МЧ и плотно прилегает к обрешетке... я уже вторую крышу на втором гараже покрыл оциковкой ПН - мне нравицца...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При укладке натуральной черепицы подобных (замковых) нахлестов мульён - и что???? Нахлеста листа в пол волны достаточно. Для пущей уверенности нахлест можно в волну выполнить.

Тема саморезов уже давно оговорена: под саморез каплю герметика.

Что же касается вкуса - вот тут уж не по споришь :rolleyes:, т.к. дело сугубо индивидуальное.

Есть вопрос - есть ответ. На то он и форум ;)

 

А профлист какой длины Вы предлагаете ложить на кровлю?

Скат на данном объекте примерно 3,5-4м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я уже вторую крышу на втором гараже покрыл оциковкой ПН - мне нравицца...

 

Так то на гараже. А я о доме говорил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А профлист какой длины Вы предлагаете ложить на кровлю?

Скат на данном объекте примерно 3,5-4м.

Похоже на вопрос с подвохом 8-)

На всю длину и брать (от конька до карниза)

Выполнить обрешетку, лобовые+ветровые. Вызвать замерщика, что ОН УЧЕЛ СРАЗУ ВЕСЬ раскрой (на ендовые, карниз, просчитал все планки, включая отливы под окна (если надо)) и ушел "кроить". А при монтаже (как и в МЧ) предоставил схему раскладки (обязаны выполнить).

Итого: поставщик несет ответственность за раскрой и кол-во; бригада (фирма) несет ответственность за работы = клиент оплачивает.

Все счастливы :friends:

Я что то пропустил??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...