Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?

Ина

Рекомендовані повідомлення

если из ВВГ переноску замутить то по логике она вечная будет, еще и внуку достанется

Сломается через неделю.

Завязали с офтопиком.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Несколько доводов за использование моножилы: давеча наехал я циркуляркой на удлинитель, сделанный из хорошего ПВСа - скорости циркулярки хватило чтобы резать многожильный ПВС пожильно. Сноп искр был знатный, при этом ни автомат на 16а шнайдер, ни УЗО на 30мА хагер не сработали, провод был перерезан полностью, все три жилы :(. Примерно такое же может произойти и при штроблении стены. В случае с моножилой думаю сработает автомат.

Второй случай, знакомой недавно поменяли ввод в дом, сделанный в конце 40х прошлого века. Изоляция на кабеле давно выкрошилась, ввод представлял из себя две медные проволоки, идущие параллельно, не пересекаясь. Все работало. А был бы гибкий - замкнул бы нафиг, лет надцать назад.

Сечение хорошего ПВСа забыли укать, по опыту моножилу циркулярка на полном ходу перехватит ещё быстрее ПВСа который из за гибкости сначала удлинится и только потом разрежется.

Знакомому вашему повезло, я менял несколько вводов сделанных в 50-60 годах, мало того что все они были алюминиевыми , так ещё и все были в целой тканевой хлопчатобумажной изоляции , и только потом засунуты в резиновую трубу которая и крошилась.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сечение хорошего ПВСа забыли укать

3*2.5. Он не удлинился, он резался пожильно, сопровождая процесс снопом искр. Моножила бы рванула мгновенно, вырубив предохранитель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сезон может хватит, перекручивается он сильно :(, для этой цели ПВС в самый раз.

 

У меня с ШВВП еще ни одной проблемы не было, а вот ПВС переламывался не однократно.

 

Добавлено через 5 минут

3*2.5. Он не удлинился, он резался пожильно, сопровождая процесс снопом искр. Моножила бы рванула мгновенно, вырубив предохранитель.

 

Задумайтесь о нормальной защите...

У меня было дело: работал фрезером Фиолент, и нашла коса на камень, точнее фреза на штатный провод питания фрезера (можно считать тот же ПВС, только черный), выбило УЗО мгновенно. Коротнул как-то ШВВП - выбило автомат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Задумайтесь о нормальной защите...

Я написал защиту. Автомат 16А шнайдер, УЗО 30ма Хагер - ничего не сработало. Что предложите? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по незнанию в доме была сделана проводка из ШВВП......

после этой темы перебрал коробки.

Купил кримпер,наконечники и везде пообжимал смазав перед этим провода электропроводящей смазкой КВТ (прикольная штука, но нашел только в Москве). Наконечники накрыл термоусадочной трубкой.

Некоторые,по возможности, линии проводов заменил на ВВГнг. Соединял так: на 1см однопроволочной ВВГ навивал ~1,5-2 см многопроволочной ШВВП и снова обжимка.

Хоть сейчас правильно или всеравно чего-нибудь нароете?

bb1c7cce815f.jpg

0e5ce4f8bf5b.jpg

 

п.с. за консультации спасибо sanykrimea и сникерсу. Первый рассказал,второй показал.

:beer:

5b47e9399907.jpg

 

 

 

Добрый день форумчане!

 

Извиняюсь, что влезаю в чужую тему. Вопрос к знатокам, можно ли отказаться от распаячных коробок ( соединения заизолировать и заштукатурить, не будет ли пробивать током в будущем), т.к. в большинстве случаев никто после ремонта туда не заглядывает и если и придется проводить осмотр, то всеравно нужно сбивать штукатурку. Если да, то как правильно это сделать. Сильно не ругайте просто спрашиваю:)

 

Заранее спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день форумчане!

 

Извиняюсь, что влезаю в чужую тему. Вопрос к знатокам, можно ли отказаться от распаячных коробок ( соединения заизолировать и заштукатурить, не будет ли пробивать током в будущем), т.к. в большинстве случаев никто после ремонта туда не заглядывает и если и придется проводить осмотр, то всеравно нужно сбивать штукатурку. Если да, то как правильно это сделать. Сильно не ругайте просто спрашиваю:)

 

Заранее спасибо

 

НИЗЗЯ и не можно....Кажись нарушение 5-6 пунктов ПУЭ и некоторых разделов ДБН (поправте)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ребята, подскажите пожалуйста, какой слой штукатурки должен быть над проводкой?

собираюсь делать проводку дома, внутреннии стены черновой кирпич и газоблок, вроди ровные, вот думаю нужно будет штробиться или если взять плоский кабель то нет необходимости в штробах?

спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По правилам проводка должна быть сменяемой. Т.е. Гофра или труба, в ней проводка, заполняющая не больше 2\3 диаметра, а все это в штукатурке. А если нарушать правила, то уже и неважно насколько :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По правилам проводка должна быть сменяемой. Т.е. Гофра или труба, в ней проводка, заполняющая не больше 2\3 диаметра, а все это в штукатурке. А если нарушать правила, то уже и неважно насколько :)

Что бы была сменяемая нужна гладкостенная ,а гофра даже не сертифицирована в Украине.

Толщина слоя штукатурки над кабелем должна быть не менее 10 мм.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что бы была сменяемая нужна гладкостенная ,а гофра даже не сертифицирована в Украине.

А тут сертификат не нужен. Защита - несгораемая штукатурка. Гофра всего лишь формирует пустоту на момент нанесения штукатурки, дальше никакой роли не выполняет. Просто самый дешевый вариант.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По правилам проводка должна быть сменяемой

ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК

ДНАОП 0.00-1.32-01

Допускається в будинках, конструкції яких виготовлені Із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, прокладати групові мережі кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці без можливості їх заміни в борознах стін, перегородках, перекриттях, під штукатуркою, у шарі підготовки підлоги або в порожнинах будівельних конструкцій.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК

ДНАОП 0.00-1.32-01

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=989575&postcount=270

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хорошо, если проводку делать кабелем ВВГ пл нг, также нужно его в гофру? а потом штукатурить?

спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хорошо, если проводку делать кабелем ВВГ пл нг, также нужно его в гофру? а потом штукатурить?

спасибо!

Вы, уважаемый, читать не умеете или не желаете? :(

 

А что это за кабель такой ВВГплнг? :o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хорошо, если проводку делать кабелем ВВГ пл нг, также нужно его в гофру? а потом штукатурить?

спасибо!

Если проводка сменяемая то в гладкостенную гофру (цена 10-20грн м.п)

Если не сменяемая :стены с не горючих материалов ,слой штукатурки минимум 10мм то гофра не нужна.

Кабель нг разрешен для групповой прокладки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель нг разрешен для групповой прокладки.

Вот этот пункт извольте и для меня расшифровать - ну очень обяжете - а то я тут задолбался искать просто "нг" с припиской - "пригоден для групповой прокладки в пучках и т.д." И сылочку не забудте - очень обяжете...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот этот пункт извольте и для меня расшифровать - ну очень обяжете - а то я тут задолбался искать просто "нг" с припиской - "пригоден для групповой прокладки в пучках и т.д." И сылочку не забудте - очень обяжете...

Ну не правильную маркировку человек написал ВВГп НГ

Изоляция кабеля ВВГнг выполнена из поливинилхлоридной композиции пониженой горючести.

Кабель ВВГнг используют для передачи электрической энергии в стационарных установках. Кабель прокладывают в кабельных сооружениях, технологических эстакадах, на электростанциях и промышленных объектах, в распределительных и осветительных установках на напряжение до 1 кВ. Кроме того, кабель ВВГнг применяют для проводки электричества в жилых, промышленных и хозяйственных помещениях.

Кабель ВВГнг не распространяет горение при условии прокладки в пучках.

Технические характеристики кабеля ВВГнг:

kontraktpro.com.ua/kabel-mednyiy/vvgng-kabel-negoryuchiy-mednyiy.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ехал сегодня мимо обойного на окружной, выгружали с Газели бухты ПВС и ШВВП и все то пойдет в дома и квартиры, ВВГ замечен не был, разве что его в белую изоляцию начали одевать. Народ требует шары!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так есть же в белой....

 

да,да, продаваны так и говорят народу: это именно то что вы ищете только в белой :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ехал сегодня мимо обойного на окружной, выгружали с Газели бухты ПВС и ШВВП и все то пойдет в дома и квартиры, ВВГ замечен не был, разве что его в белую изоляцию начали одевать. Народ требует шары!

ШВВП и ВВГ одного и того-же сечения стоят ОДИНАКОВО. ШВВП иногда даже немного дороже.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ШВВП и ВВГ одного и того-же сечения стоят ОДИНАКОВО. ШВВП иногда даже немного дороже.

 

 

В том то и дело, что цена примерно одинаковая, но проблема в незнании. Если бы знали покупали бы ВВГ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну не правильную маркировку человек написал ВВГп НГ

Изоляция кабеля ВВГнг выполнена из поливинилхлоридной композиции пониженой горючести.

Кабель ВВГнг используют для передачи электрической энергии в стационарных установках. Кабель прокладывают в кабельных сооружениях, технологических эстакадах, на электростанциях и промышленных объектах, в распределительных и осветительных установках на напряжение до 1 кВ. Кроме того, кабель ВВГнг применяют для проводки электричества в жилых, промышленных и хозяйственных помещениях.

Кабель ВВГнг не распространяет горение при условии прокладки в пучках.

Технические характеристики кабеля ВВГнг:

kontraktpro.com.ua/kabel-mednyiy/vvgng-kabel-negoryuchiy-mednyiy.html

 

Вы что, не знаете разницы между технической характеристикой и описанием?

Надо смотреть не на рекламу на сайтах продаванов - а на сертификаты, официальные документы производителей...

 

Как же Вы людям что-то продаёте, ежели такой элементарщины не знаете?

Саша Крымский как-то вывесил на форуме "Руководство продавану" из Капро....

Мы так много узнали нового про кабели и области их применения....! :crazy:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы что, не знаете разницы между технической характеристикой и описанием?

Надо смотреть не на рекламу на сайтах продаванов - а на сертификаты, официальные документы производителей...

 

Как же Вы людям что-то продаёте, ежели такой элементарщины не знаете?

Саша Крымский как-то вывесил на форуме "Руководство продавану" из Капро....

Мы так много узнали нового про кабели и области их применения....! :crazy:

Почему вы несете бред какой то .

Ваш набор слов ничем не подтвержден, по вашим словам ВВГ нг нельзя прокладывать в пучках? .

От вас только ссылка на ПУЭ где запрещено прокладка ВВГнг в пучках.

 

Добавлено через 1 минуту

Изоляция кабеля ВВГнг выполнена из поливинилхлоридной композиции пониженой горючести.

Кабель ВВГнг используют для передачи электрической энергии в стационарных установках. Кабель прокладывают в кабельных сооружениях, технологических эстакадах, на электростанциях и промышленных объектах, в распределительных и осветительных установках на напряжение до 1 кВ. Кроме того, кабель ВВГнг применяют для проводки электричества в жилых, промышленных и хозяйственных помещениях.

Кабель ВВГнг не распространяет горение при условии прокладки в пучках.

Технические характеристики кабеля ВВГнг:

Рабочий диапазон температуры эксплуатации составляет от -30 до +50 градусов по Цельсию;

Прокладкывают и монтируют кабель ВВГнг при температуре не меньше -15 градусов по Цельсию;

Минимальный допустимый радиус изгиба при прокладке кабеля одножильного составляет 10 наружных диаметров, а многожильных не менее 7.5 наружных диаметров.

Длительно допустимая максимальная температура нагрева жил кабеля ВВГнг при роботе должна быть не более +70 градусов по Цельсию;

Гарантийный срок эксплуатации ВВГнг составляет 5 лет, а срок службы не менее 30 лет.