Выбор термостатического трехходового клапаня для ТП

Владимир_V

Рекомендовані повідомлення

Подскажите какой клапан подойдет для тп 12 контуров 60-70 м и насос 25-60 потянет все это?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите какой клапан подойдет для тп 12 контуров 60-70 м и насос 25-60 потянет все это?

 

Дюймовый...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какой с этих схем правильнее кто подскажит, а тоя уже запутался все поразному говорят

узел смешения.pdf

999_1b.jpg.7dc23a59e81d20b41b95a562a96b7b7d.jpg

tepliy_pol_shema.gif.d3af0c86facd028ab25951097b2ca464.gif

1741057963_.JPG.cdd10d8a50ab0598f6338ad35135afd5.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какой с этих схем правильнее кто подскажит,

 

Первый более правильный, только №5 нужен один и после насоса.

Второй рабочий, но не корректный, сервопривода ставят на обратке, насос должен толкать в подачу, но она в свою очередь подключается к обратному коллектору, с переносом 2-хходового.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здесь есть специалисты по солнечным я вижу. Подскажите по напору(рисунок) как и где лутше зависти трубы, при заданых велечинах

1667957342_.thumb.JPG.cf24a29627e84ca841c9676fc7123891.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 роки потому...

кто в теме подскажите какой трехходовой клапан лучше поставить на пеллетник мощностью 29 квт. В данный момент стоит герц тепломикс c неотключаемым байпасом heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/400.html

 

из за него не может быть перерасхода топлива так как работает при 61гр. А можно поставить на котле 55 гр. он будет маслать по малому кругу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

из за него не может быть перерасхода топлива

Или я чего не пойму или что то не правильно написано. Вам действительно нужен перерасход топлива?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или я чего не пойму или что то не правильно написано. Вам действительно нужен перерасход топлива?

 

сори может не совсем правильно выразился. На пеллетном котле стоит 3х ходовик ссылка выше так вот на улице 1-2 мороза большой круг открывается при 61 градусе соответственно котел выходит на темпер.61 батареи прикручены на половину. все работает но на котле есть возможность поставить температуру 55 гр. тогда не откроется большой круг так вот можно ли на пеллетник ставить трехходовик который открывается при 55 или нет так как обратка будет прохладней + конденсат.

 

когда на котле стоит 55 градусов расход пеллет на много приятней котел работает в пид режиме.

 

20 кг пеллет сжирает за 7 часов при темп 62гр.

 

нормально это или нет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сори может не совсем правильно выразился. На пеллетном котле стоит 3х ходовик ссылка выше так вот на улице 1-2 мороза большой круг открывается при 61 градусе соответственно котел выходит на темпер.61 батареи прикручены на половину. все работает но на котле есть возможность поставить температуру 55 гр. тогда не откроется большой круг так вот можно ли на пеллетник ставить трехходовик который открывается при 55 или нет так как обратка будет прохладней + конденсат.

 

когда на котле стоит 55 градусов расход пеллет на много приятней котел работает в пид режиме....

 

Температура на обратку зависит от рекомендаций производителя вашего котла. У меня рекомендация - 55 градусов. Прикручивайте радиаторы дальше или ставьте еще один трехходовик :D, который позволит ограничивать температуру в радиаторы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...
а вобще советую использовать вот такой вариант смесительного узла в вашем случае...будет дешевле и работать будет отлично и прекрасно имплементируется в вашу систему

Под этим давним сообщением было вот такое фото(без надписей понятно):

 

www.plasttermo.ru/docs/file/h...or-tep-pol.pdf

 

вот здесь ответы на ваши вопросы...

Поэтому ответов на вопросы не увидел.

Подскажите термостат защиты теплого пола от высоких температур теплоносителя (оранжевая хрень с фото) запитывается на насос? Если да, то на любой ли насос подходит подобный термостат?

У меня 2 коллектора (прямой на радиаторы и смесительный на ТП) расположены рядом. Как феншуйней разделить теплоноситель между коллекторами - тройниками от подводящей/отводящей труб или сквозь радиаторный коллектор на коллектор ТП? Не знаю понятно ли объяснил...Представьте что на фото справа две нарисованные красные трубы проходят от котла/ов (возвращаются к котлу/ам) сквозь соседний радиаторный коллектор. Стоит ли делать так или выполнить отдельные подводки к коллекторам?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста по указанным деталям.

1-Да

2-Да

3-кран Маевского со сливным краном (что под синим колпачком, Сергей ответит:))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Под этим давним сообщением было вот такое фото(без надписей понятно):

 

В следующем году исполняется коллектору 10 лет, работает верой и правдой все это время. Преимущества: компактней, проще - нет балансировки (за ненадобностью), с байпасом, тоже понятно, если нет сервоприводов, совершенно лишний. Ну и последнее обратите внимание на расположение термометра, показывает реальную температуру обратки, что близко к реальной температуре поверхности пола.

attachment.php?attachmentid=400893&d=1417859894

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Осмелюсь предложить идеальней идеального

На этой неделе прочёл несколько веток на тему узла подмеса, и поверьте это Ваше фото встретил добрый десяток раз. Даже записал модель и производителя уголка/фильтра в верхнем левом углу, куда так здорово помещается капилляр. Я пожалуй и сам склоняюсь к вступлению в секту поклонников схемы Джакомини, как самой для меня понятной. Но всё же пока неопределился - к умным или красивым. Расходомеры у меня имеются на купленном давно коллекторе.

 

i.piccy.info/i9/9baba4bcd57816f5ea6ba1ffbbb0cf30/1450294284/168096/803593/P1060591_800.jpg' alt='P1060591_800.jpg'>i.gif[/img]

 

Теперь подбираю как его абгрейдить. Кстати по фото не подскажите какой мне подойдёт насос по размеру? Полагаю 130? На Вашем узле термоголовка на 2-ходовой клапан накручена? А под насосом обычный тройник?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На этой неделе прочёл несколько веток на тему узла подмеса, и поверьте это Ваше фото встретил добрый десяток раз. Даже записал модель и производителя уголка/фильтра в верхнем левом углу, куда так здорово помещается капилляр. Я пожалуй и сам склоняюсь к вступлению в секту поклонников схемы Джакомини, как самой для меня понятной. Но всё же пока неопределился - к умным или красивым. Расходомеры у меня имеются на купленном давно коллекторе.

 

i.piccy.info/i9/9baba4bcd57816f5ea6ba1ffbbb0cf30/1450294284/168096/803593/P1060591_800.jpg' alt='P1060591_800.jpg'>i.gif[/img]

 

Теперь подбираю как его абгрейдить. Кстати по фото не подскажите какой мне подойдёт насос по размеру? Полагаю 130? На Вашем узле термоголовка на 2-ходовой клапан накручена? А под насосом обычный тройник?

На фото узел, которому без малого десять лет, сегодня можно собрать не только умно, но и красиво. По насосу, полагаю подойдет, но лучше подбирать конкретно по длине контуров. Термоголовка на двухходовом клапане, тройник, если не изменяет память обычный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На фото узел, которому без малого десять лет, сегодня можно собрать не только умно, но и красиво.

Это был сарказм, а не укол. Не воспринимайте на свой счёт. Я писал о себе.

По насосу, полагаю подойдет, но лучше подбирать конкретно по длине контуров.

Я имел ввиду установочный размер, а не производительность. По последнему критерию Murava как-то писал, что в обычном по размеру доме вибор ведётся между 4-кой и 6-кой. У меня длиннейший контур 120м. Думаю четвёрка не потянет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это был сарказм, а не укол. Не воспринимайте на свой счёт. Я писал о себе.

 

Я имел ввиду установочный размер, а не производительность. По последнему критерию Murava как-то писал, что в обычном по размеру доме вибор ведётся между 4-кой и 6-кой. У меня длиннейший контур 120м. Думаю четвёрка не потянет.

 

Нет, нет:) Я точно не воспринимаю как укол, намеренно пользуюсь этим "древним" примером. Если обратили внимание, что не неделя, то обязательно у кого-то проблемы с работой ТП. "Шедевры"... Ну сколько можно???

А по поводу насоса, установочный, на том коллекторе, уже точно не вспомню. По производительности, мне кажется четверка на ТП как раз.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По последнему критерию Murava как-то писал, что в обычном по размеру доме вибор ведётся между 4-кой и 6-кой. У меня длиннейший контур 120м. Думаю четвёрка не потянет.

Если в ТП16-я труба, 4-ки на максимуме не хватит, будете иметь недогрев. Возьмите 6-ку, получите возможность маневра( 4-ка 28/38/48вт, 6-ка 43/61/84Вт, примерные соотношения). У меня из 7-ми, три контура по 100м, 6-ка включена на 2-ю скорость.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если в ТП16-я труба, 4-ки на максимуме не хватит, будете иметь недогрев. Возьмите 6-ку, получите возможность маневра( 4-ка 28/38/48вт, 6-ка 43/61/84Вт, примерные соотношения). У меня из 7-ми, три контура по 100м, 6-ка включена на 2-ю скорость.

Труба 17-ая. Контуров 6. Самые короткие по 87м.п. Тоже как у Вас три шт. более 100м. И тоже так подумал, что запас мощности мотора лучше чем недостача. Насос планирую поставить энергосберегающий. Он вроде сам себе выбирает подходящий скоростной режим.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос планирую поставить энергосберегающий. Он вроде сам себе выбирает подходящий скоростной режим.

ИМХО, нет смысла, что и как он будет Вам сберегать? Подстраивать мощность под меняющееся гидросопротивление, где оно будет меняться? Могут начаться качели у связки термоголовка-насос, пусть знающие поправят...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что и как он будет Вам сберегать?

Надеюсь деньги. Собираюсь пока обходиться без газового отопления. Соответственно влазить в лимит 3000кВт (с 2017г) может будет непросто. Если в дальнейшем к электро добавлю газовый котёл, то придётся устанавливать второй насос после гидрострелки. Два насоса по 60-80Вт круглосуточно на мой взгляд слегка расточительно.

Подстраивать мощность под меняющееся гидросопротивление, где оно будет меняться? Могут начаться качели у связки термоголовка-насос

Я подозреваю что там больше маркетинга, чем реальности. Но звучит вполне благозвучно.

i.piccy.info/i9/b1b04e29dd1aa17f507b8193e5feda68/1450378472/66068/803593/Bezymiannyi_800.jpg' alt='Bezymiannyi_800.jpg'>i.gif[/img]

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надеюсь деньги. Собираюсь пока обходиться без газового отопления. Соответственно влазить в лимит 3000кВт (с 2017г) может будет непросто. Если в дальнейшем к электро добавлю газовый котёл, то придётся устанавливать второй насос после гидрострелки. Два насоса по 60-80Вт круглосуточно на мой взгляд слегка расточительно.

 

Я подозреваю что там больше маркетинга, чем реальности. Но звучит вполне благозвучно.

 

Реальная экономия составит в лучшем случае ~15гр, разница в цене ~2000-3000гр... Это ж сколько лет "отбивать" 20,30...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Реальная экономия составит в лучшем случае ~15гр, разница в цене ~2000-3000гр... Это ж сколько лет "отбивать" 20,30...

А это смотря как считать. Если например посчитать что котёл съест за месяц весь выделенный лимит на отопление, то расход энергии на насос будет по цене 1,68грн/кВтч. При расходе например в 60Втч за месяц он намотает:

60*24*30= 43кВт. Треть по ночному тарифу. Итого за месяц 60грн. Стало быть месячная экономия около 30грн. Максимум за сезон около 150грн (учитывая что в тёплые месяцы в лимит войду наверняка.) Стоит он около 100 ойро, если я не ошибаюсь. Обычный грюндфус/вило около 30 ойро. Разница в 2тыс. отобьётся лет за 14, если он конечно столько проработает...

Действительно расклады так себе...

Но он так призывно светится красненьким в темноте, показывая расход в 15-30Вт...