Если стены уже стоЯт, то ждать.

Если начнет мокреть, зовите людей, который устраняю капиллярный подсос. Методы есть. Но это недешево.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стены стоят. Не мокреют. Можно заниматься отделкой? Или чем то гидрофоным пройтись?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если начнет сосать, то вода будет подниматься в теле стены.

Поверхностная гидрофобизация здесь бесполезна.

Делай отделку, начинайте жить.

Если появится проблема лет через несколько, то будете её решать. Методы есть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Уважаемые знатоки, вопрос задает телезритель из города Ильичевска Одесской области :flag1:

 

Скоро лить фундаментную ленту сечением 40*120см (в землю 80см)

Уклона участка нет. Подвала нет. Планируются полы по грунту.

Насчет того, что гидроизолировать и утеплять этот "брусок" бетона не нужно, это ясно.

Но вопрос такой - как избежать ухода в грунт цементного молочка? Заливать планирую в траншею без опалубки. От уровня грунта уже будет стоять опалубка, обернутая полиэтиленом, там все ясно. На дно траншеи также выстелю полиэтиленовую пленку.

А как быть с той частью траншеи, где бетон будет контактировать вертикально с черноземом? Может просто выстелить всю траншею полиэтиленовой пленкой? Как себя будет чувствовать бетонный брусок, обернутый полиэтиленом в грунте? Хочу максимально следовать идее, что бетон должен лежать в грунте и иметь одинаковую с ним влажность.

 

И еще, когда буду заливать внутрь этой ленты полы по грунту, достаточно ли будет "отсечь" плиту полов от примыкания к цоколю просто ЭППС толщиной 2-3 см и лить просто на уплотненный грунт, протрамбованный щебнем сверху? Или надо будет таки лить пол на ЭППС ? Не будет ли здесь глупого перерасхода материала?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые знатоки, вопрос задает телезритель из города Ильичевска Одесской области :flag1:

 

Скоро лить фундаментную ленту сечением 40*120см (в землю 80см)

Уклона участка нет. Подвала нет. Планируются полы по грунту.

Насчет того, что гидроизолировать и утеплять этот "брусок" бетона не нужно, это ясно.

Но вопрос такой - как избежать ухода в грунт цементного молочка? Заливать планирую в траншею без опалубки. От уровня грунта уже будет стоять опалубка, обернутая полиэтиленом, там все ясно. На дно траншеи также выстелю полиэтиленовую пленку.

А как быть с той частью траншеи, где бетон будет контактировать вертикально с черноземом? Может просто выстелить всю траншею полиэтиленовой пленкой? Как себя будет чувствовать бетонный брусок, обернутый полиэтиленом в грунте? Хочу максимально следовать идее, что бетон должен лежать в грунте и иметь одинаковую с ним влажность.

 

И еще, когда буду заливать внутрь этой ленты полы по грунту, достаточно ли будет "отсечь" плиту полов от примыкания к цоколю просто ЭППС толщиной 2-3 см и лить просто на уплотненный грунт, протрамбованный щебнем сверху? Или надо будет таки лить пол на ЭППС ? Не будет ли здесь глупого перерасхода материала?

бетон будет чувствовать себя очень хорошо. Особенно если его поливать и накрывать полиэтиленом еще и сверху. Пленку хорошо укрепи на опалубке и возьми более грубую порядка 200мкм иначе ее просто сорвет с чернозема. :D

Мы полы льем целиком на пенопласт и отсекамем его от фундамента ЭПС. Цоколь снаружи правда утепляем. Но может в одессе есть свои ДБН и ДСТУ и у вас нет минусовых температур. :flag1:

  • Лайк 1