Выбор инвертерного кондиционера, какой купить??

K_Serega

Рекомендовані повідомлення

Серия Edge (7-12) - копия Эко.

Серия Line(7-12) - внутренние копия Стандарты, наружки Эко.

Серия Line(18-24) - копия Стандартов.

Инвертора - копия Практик/Смарт.

 

Во всех моделях Hoapp - ионизатор.

В инверторах - подогрев поддона и картера, ERV, плюс нарядный ПДУ от U-Cool-а).

В старт/стопниках ПДУ от Эко со стекляной вставкой.

 

По работе нет нареканий). ттт)...

 

Это же просто праздник какой то:).

Получается Gree нам все время врали с такой дАрАгой ценой...:cry:?

Долой GREE .Да здравствует Гуапп! Становитесь в очередь за дешевыми копиями Эко и Стандартов...

 

Добавлено через 15 минут

Итак, сегодня получил сообщение о наличии уже в ДНІПРО:flag1: новых инверторов от Midea работающих на обогрев до -20

 

Не первое и не последнее подобное заявление от Мидея.Время покажет.

Купер Нордик 6 зима подтвердила таки работают и СОР хорош:), чего и всем желаю:beer:.

 

Плохо другое кредиты и и др тн. національна программа на ТН ВОЗДУХ-ВОЗДУХ уже не распространяется :o

 

 

А по сервису, для общего развития,говно- 3.14-лам и им подобным прошу не напрягаться -тк в игноре...

 

По абсолютно любому кондиционеру КХ, для 100% 5-летней гарантии покупать надо у официалов и обязательно с монтажем. Это не бытовой прибор, а комплексное инжиниринговое решение.Гарантия должна даваться на работающий прибор+монтаж.Это не чайник и даже не телевизор ,который просто надо включить в розетку.

Если покупают в тырнете с отправкой в регион ,а монтаж за 600 грн у компании ХХХ, которая первый раз увидела кондиционер и успешно его ухойдохала - диагностика в головном СЦ.

 

По КХ в Киеве сервис приезжает и устраняет на месте , как и в любом обл. центре , если техника куплена и смонтирована официалами- 5 лет гарантии.

Насколько знаю от коллег по ЛЖ в Киеве на вызов по кондам 1 чел приезжает от СЦО и диагностирует и исправляет по месту .Если нужен демонтаж снимают и везут всегда монтажники.

Гнумас то экзотика.

Змінено користувачем AIRCOND
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По абсолютно любому кондиционеру КХ, для 100% 5-летней гарантии покупать надо у официалов и обязательно с монтажем. Это не бытовой прибор, а комплексное инжиниринговое решение.Гарантия должна даваться на работающий прибор+монтаж.Это не чайник и даже не телевизор ,который просто надо включить в розетку.

Если покупают в тырнете с отправкой в регион ,а монтаж за 600 грн у компании ХХХ, которая первый раз увидела кондиционер и успешно его ухойдохала - диагностика в головном СЦ.

 

 

Много пафоса.Видать обострение весеннее.

О монтажниках и как ухайкодать простой кондиционер.

Компания КХ почему то настойчиво требует на модели 07-12 не менее 3-х метров трассы 18-24 не менее 5-ти. Мотивация - мы проверили и выяснили что они работают так надежно и не обмерзают.

Для тех кто в теме ответ почему обмерзают купера на коротких трассах ясен и так.

Но 5 метров на инверторе Карл! Инверторе! НАХУА ???

Может провести экскурсию в ЦУМ в Днепре где 60-ка работает на 2.5 метрах трассы БЕЗ ПРОБЛЕМ ?

Ай бл@ть , забыл , это ж не купер а неоклима.

Почему такой о#уенный кондер обмерзает , а дроч типа сатурна с комфи нет , даже при установке бутербродом на вагончики где трассы полметра от силы ?

Не обмерзает деккер , не обмерзает мидея , не обмерзает галанц - нрс осака дайко итд итп.

Неужели єта истеричка aircond думает что кто то верит о спец линиях купера на заводах Gree :lol::lol::lol:

Еще пару-тройку лет назад представители Lessara из-за поребрика очень смеялись про обьемы купера

Змінено користувачем dneprstab
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для тех кто в теме ответ почему обмерзают купера на коротких трассах ясен и так.

почему обмерзает купер на коротких трассах ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

почему обмерзает купер на коротких трассах ?

 

Погодите плз чуток.Я сам хочу узнать.Может руки кривые , может книжки не те читал.Есть подозрение что бамажки нет от КХ - ее как святой образ к фреоноточащим ранам прикладываешь и все затягивается :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Погодите плз чуток.Я сам хочу узнать.Может руки кривые , может книжки не те читал.Есть подозрение что бамажки нет от КХ - ее как святой образ к фреоноточащим ранам прикладываешь и все затягивается :D

 

Бгг... Монтажёры, сидевшие на Купере, косяками повалили на Gree и Hoapp). Не буду озвучивать пока причины такой миграции, дождусь ответа от представителя секты свидетелей "Купера")).

Или не дождусь)).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые форумчане!

Нужен кондиционер в комнату 17 кв.м, солнечная сторона. Также услуги по подключению внутри и снаружи. (Трасса уже проложена при ремонте.)

Выбор пока пал на TOSHIBA RAS-10N3KVR-E/RAS-10N3AVR-E

Что скажете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая логика работы у внутренних блоков мультисплита?

Выставляю охлаждение и температуру 23, скорость авто, оно дует и дует. Уже 20, а оно еще охлаждает. Не понимаю =\

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая логика работы у внутренних блоков мультисплита?

Выставляю охлаждение и температуру 23, скорость авто, оно дует и дует. Уже 20, а оно еще охлаждает. Не понимаю =\

Тут может быть пара нюансов.

Первый, там где меряете Вы 20, а где меряет "он", 24.

Второй, вышел из строя (был первоначально бракованный) датчик. Частично изменилось сопротивление.

Первое более вероятно. Замеряйте тем-ру на входе в кондиционер.

Это все при том, что у Вас заведомо точный термометр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут может быть пара нюансов.

Первый, там где меряете Вы 20, а где меряет "он", 24.

Второй, вышел из строя (был первоначально бракованный) датчик. Частично изменилось сопротивление.

Первое более вероятно. Замеряйте тем-ру на входе в кондиционер.

Это все при том, что у Вас заведомо точный термометр.

 

Меряю беспроводным термостатом от котла, расположенным сбоку от внутреннего блока, почти на его высоте. Поток кондиционера направлен максимально вверх.

"По ощущениям" тоже холодно, при выставленных 23 градусах. При выставленных 25 градусах тоже холодно и продолжает охлаждать и охлаждать. Т.е. в спальне выставлено 25 градусов. Я захожу туда после комнаты с термостатом (где показывает на тот момент 22 градуса), и мне намного холоднее, блок всё еще холодным потоком дует.

Если на пульте нажимать на переключение температуры до "внутренней", то он показывает цифру больше на 2-3 градуса чем тот же термостат.

Так все внутренние блоки работают.

Подозреваю что я не понимаю их логику работы..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая логика работы у внутренних блоков мультисплита?

Выставляю охлаждение и температуру 23, скорость авто, оно дует и дует. Уже 20, а оно еще охлаждает. Не понимаю =\

 

Пока в том месте где он забирает воздух (как правило это сверху, если речь идет о настенном блоке) не будет +23С, он будет дуть "холодным" воздухом. или иначе: когда температура настройки совпадет с температурой "обратки" он и перестанет охлаждать.

Все дело в том что как правило температура под потолком всегда выше чем там где вы ходите. Ест-но речь идет о исправном и "чистом" кондиционере.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все дело в том что как правило температура под потолком всегда выше чем там где вы ходите. Ест-но речь идет о исправном и "чистом" кондиционере.

 

Кондиционерам и месяца нету. Термостат ставил сверху на внутренний блок, ставил на пол, ставил сбоку. Даже через пару часов охлаждения в комнате при выставленных 24 температура опускается ниже 21 и продолжает холодный гнать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

почему обмерзает купер на коротких трассах ?

 

 

 

Что то вроде напели Паваротти, но очень, как то картаво:)

 

Для потребителей и читателей форума есть смысл игнорировать непонятных "экспертов, которых лишили, либо не дали дилерства по КХ, либо вообще не рассматривали ввиду непрофильной специализации"

 

Важно знать:

 

Требование 5м к фреоно магистрали относится к монтажу инверторных тепловых насосов, любого серьезного бренда в том числе и КХ , которые будут работать, как приоритетный источник тепла на объекте в режиме обогрева при температурах нар. воздуха до -20С!

Для режима Охлаждение это требование не критично! Пирожки и бутерброды это не про низкотемпературный обогрев :)

 

Ни один, из приведенного списка, тн брендов:) low cost сегмента , не может использоваться в качестве теплового насоса для обогрева при наружных тепературах до -20С?! Они не будут обмерзать, так как они просто не используются в таком качестве. Кто хочет поробовать рискните на 3х метровой трубе, но это не к официалам, а деятелям типа dneprstab

 

 

P.S.

 

мнение " поребриков " наверное, кому то и интересно , но вот незадача в Украине, почему то Лессар обанкротился

Гарантия и постсервис сами понимаете где...:eek:

 

 

косяками повалили на Gree и Hoapp)

2 Gena Букин может 1 или 2 монтажера, из тех, которых лишили дилерства КХ, из-за плохого качества исполнения работ, и перебежали на Гуаппп или Грии . Скатертью дорога;) держите их крепче )))

 

Но в Калифорнии на самом первом в Мире сайте по кондиционерам , инверторные кондиционеры СН занимают ведущие позиции

 

Гуаппы:) завидуйте молча!:fool:

А косякам и накосившим скажите : Купер это уровень во всем .В качестве техники и качестве монтажей по всему миру! Если монтажник авторизирован и является официалом -это 5 лет полной гарантии без ограничений! У таких людей и рекомендую и буду всегда рекомендовать покупать оборудование и его же обслуживать!

 

За 15 лет работы весь "мусор (монтажники и продавци с плохой репутацией)" уверенно отсеивается.Остаются такие небольшие попукивания под форумными никами ...Стабилизаторы-бутерброды-бросатели на вентилятор от безделия/безенежности либо внутренней говнистости и тп, это другая история,не всегда с хорошим завершением...надо крепко думать об последствиях...

 

Всем добра !!!

Змінено користувачем AIRCOND
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ребование 5м к фреоно магистрали относится к монтажу инверторных тепловых насосов, любого серьезного бренда в том числе и КХ , которые будут работать, как приоритетный источник тепла на объекте в режиме обогрева при температурах нар. воздуха до -20С!

Для режима Охлаждение это требование не критично! Пирожки и бутерброды это не про низкотемпературный обогрев

 

Перегрелся в Маями ? какой нахрен ТН в конце мая.Читать научись сначала маркетолог.

 

Добавлено через 3 минуты

либо не дали дилерства по К

Накуя ? Вот накуя мне дилерство , этого купера можно спокойно и так взять.

А бумажка нужна оленям чтоб заливать какие они очумелые спецы, зато спроси что такое цикл Карно , и все приплыли.

 

Добавлено через 44 минуты

Требование 5м к фреоно магистрали относится к монтажу инверторных тепловых насосов, любого серьезного бренда в том числе и КХ

 

Для сервиса КХ - пусть почитают научатся чему нибудь-

Фреон содержится в жидком виде (наиболее "емком" виде) в жидкостной трубе и заполняет часть испарителя. Остальная часть испарителя - это зона перегрева (для газообразного х/а).

Так вот, если не будет определенной длины жидкостной трубы до испарителя - это кол-во хладагента заполнит испаритель, уменьшив зону перегрева х/а (которая и без того не так уж и велика).

Хладагент уже не полностью будет выкипать в испарителе (при низкой температуре в помещении) и паро-жидкостная смесь будет поступать на всас компрессора... со всеми вытекающими из-за этого последствиями.

Все это может еще как то относится к системам с капилляркой в качестве дросселирующего элемента.

К системам с ЭРВ это не относится. Так как такая система может регулировать степень заполнения испарителя жидким х/а и имеет инверторное управление производительностью компрессора.

 

ЗЫ

У компрессора есть ОЖ , который служит как раз для предотвращения попадания жидкого фреона , в ОЖ помещается гораздо больше фреона, чем в 5 метрах трубы.

6123524.png

 

И эти люди учат меня ковыряться в носу ?

Дебилы бл"тЪ (с)

 

Добавлено через 1 час 39 минут

но вот незадача в Украине, почему то Лессар обанкротился

Вот нафуя пи#деть ?

Это уже болезнь - во всем и везде трЫндеть - тебя в Google забанили ?

hotline.ua/sr/?q=Lessar

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа, прошу прощения за лень, можете вкратце прокомментировать мое желание поставить кондиционер Митцубиси? Пока нет даже поверхностных знаний для выбора модели. Необходимо охлаждать пространство зала, кухни и коридора, общей площадью 82 м.кв. объем помещения 254 м.куб., дверей и стен, разделяющих помещения нет.

Второе помещение 20 м.кв., объем 62 м.куб.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа, прошу прощения за лень, можете вкратце прокомментировать мое желание поставить кондиционер Митцубиси?

Вполне понятное желание, что тут комментировать? :)

Если определились с маркой, то осталось найти вменяемых подрядчиков.

Один блок на большую площадь не очень хорошо, такой мощности это уже полупром, с более высоким уровнем шума, расходом воздуха, и габаритами блоков. Ну и ценой. Если есть возможность разбить помещение на зоны закрыванием дверей, или поставить два кондиционера - лучше выбрать такой вариант. Да, будет дороже, но удобнее в пользовании.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Один блок на большую площадь не очень хорошо, такой мощности это уже полупром, с более высоким уровнем шума, расходом воздуха, и габаритами блоков. Ну и ценой. Если есть возможность разбить помещение на зоны закрыванием дверей, или поставить два кондиционера - лучше выбрать такой вариант. Да, будет дороже, но удобнее в пользовании.

 

Помещение разделить не удастся. Размер блоков не смущает, особенно наружного, с шумом не знаю. Питание для кондиционирования этого помещения вывели в одно месте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа, подскажите, а сколько собственно стоит новый инвертер от Мидеи с Wifi? А то по гуглу непонятно цена с модулем или без,

присматриваю модель MSMB-09HRFN1-Q.

Змінено користувачем ws4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа, подскажите, а сколько собственно стоит новый инвертер от Мидеи с Wifi? А то по гуглу непонятно цена с модулем или без,

присматриваю модель MSMB-09HRFN1-Q.

Модуль надо докупать.

Кон-р 435 долл. розница.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кондиционерам и месяца нету.

Значит их много, и они работают по одному принципу - значит:

1 так они работают

2 проблема с измерением температуры

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ясно. А сколько он стоит?

Так я же написал. Но их нету. Будут через неделю-две.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так я же написал. Но их нету. Будут через неделю-две.

 

Так я модуль имел в виду, или 435 это уже все вместе, модуль + кондер?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так я модуль имел в виду, или 435 это уже все вместе, модуль + кондер?

Модуль, если не ошибаюсь, 40 или 60 долл.

  • Лайк 1