ink_stroi Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Существуют ли методы отличия качественного СИЗ от не качественного? Или только по производителю различать? Бренд и нонейм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 В любом, возьмите любую сметную или проектную документацию. Это не те документы. Где в ГОСТе, ПУЭ, или СНиПе? Это не значит что сопротивление скрутки в 10 раз выше. Здесь оценивать нужно не отдельно взятый металл, а спайку как единое целое, так как идут определенные физико-химические процессы. В этом в опросе физик поможет. Какие процессы? Припой и медь держатся только на силах притяжения атомов, диффузия металлов друг в друга незначительна (это не сварка) и между медными проводниками есть прослойка припоя без единого атома меди, с высоким сопротивлением, по которой ток практически не идёт. И никто не говорит о 10-кратной разнице, ещё раз - паралельное соединение проводников с разными сопротивлениями. Существуют ли методы отличия качественного СИЗ от не качественного? Или только по производителю различать? Бренд и нонейм. Говорят, в кривых СИЗах пружины внутри колпачка не фиксированы, соответственно не врезаются в жилы, а прокручиваются вместе с ними или вообще вылетают. Сам таких не видел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Это не те документы. Где в ГОСТе, ПУЭ, или СНиПе? Какие процессы? Припой и медь держатся только на силах притяжения атомов, диффузия металлов друг в друга незначительна (это не сварка) и между медными проводниками есть прослойка припоя без единого атома меди, с высоким сопротивлением. И никто не говорит о 10-кратной разнице, ещё раз - паралельное соединение проводников с разными сопротивлениями. Александр...посмотрите на дату регистрации оппонента...ничего не напоминает??? А у меня - события недельной давности - то же упорство в подмене понятий и терминов, неприятие чужой логики, заученность и повторы..... На все Ваши цифры и доводы - голословные ответы...а тут ещё и ссылка на проекто-сметную документацию.... Сдаётся мне, что ваш оппонент - "ваучер"(сленг).... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 (змінено) Александр...посмотрите на дату регистрации оппонента...ничего не напоминает??? Да нет, вроде. В том адском ужасе вообще аргументов не было, здесь нормальная дискуссия. Змінено 3 травня 2011 користувачем sanykrimea Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 80 Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Сдаётся мне, что ваш оппонент - "ваучер"(сленг).... :D:D:D Я был в детском садике который не принимали пожарники, так вот нас заставили алюминиевые скрутки варить обычным сварочным с угольной щеткой - Приняли!!! А с физической точки зрения непонятно почему пайка, вдруг, стала хуже, может потому что на рынок зашли производители "клеммников" которым выгодно применение их продукции, а с чиновниками договорится очень легко, нужно только "проект применения" заказать и дело в шляпе. Из этой дискуссии каждый вынес своё... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 А с физической точки зрения непонятно почему пайка, вдруг, стала хуже, может потому что на рынок зашли производители "клеммников" которым выгодно применение их продукции, а с чиновниками договорится очень легко, нужно только "проект применения" заказать и дело в шляпе. Причём здесь клеммники? ВАГО, например, существует 60 лет и есть статистика их работы и отказов. Также есть и статистика отказов паяных соединений. МЭК 394 принят в 93 году - тогда в мире отказались от пайки (может и раньше). Бывший СССР принял нормы МЭК, у которых требования безопасности выше, вот, соответственно, и нас стали людьми считать. Я был в детском садике который не принимали пожарники, так вот нас заставили алюминиевые скрутки варить обычным сварочным с угольной щеткой - Приняли!!! Подозрительский какой-то садик - алюминий не применяется в стационарной проводке зданий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 80 Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Причём здесь клеммники? ВАГО, например, существует 60 лет и есть статистика их работы и отказов. Также есть и статистика отказов паяных соединений. МЭК 394 принят в 93 году - тогда в мире отказались от пайки (может и раньше). Бывший СССР принял нормы МЭК, у которых требования безопасности выше, вот, соответственно, и нас стали людьми считать. Ну про клеммники я написал в общем. Ваго не имел в виду. Хотя они покрыты оловом, почему??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Ну про клеммники я написал в общем. Ваго не имел в виду. Хотя они покрыты оловом, почему??? Вероятно, мягкий металл обеспечивает большее пятно контакта с проводником - он вдавливается в поверхность проводника усилием пружины. Может, при увеличении сопротивления контакта возникает локальный нагрев, припой плавится и восстанавливает нормальное сопротивление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 80 Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 От части вы правы: Вероятно, мягкий металл обеспечивает большее пятно контакта с проводником - он вдавливается в поверхность проводника усилием пружины. Остальное Вдавливание одного металла в другой называется диффузией, но этого тяжело добиться. При пайке происходит растворение металлов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Сопротивление припоя в 10 раз выше сопротивления меди. Удельное электрическое сопротивление ρ, Ом·мм2/м: Медь 0,0172 Олово 0,12 Свинец 0,205 В каком документе это она считается осветительной?? Надо еще и эффективное сечение учитывать. И абсолютные значения сопротивления могут быть одинаковыми. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 80 Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Надо еще и эффективное сечение учитывать. И абсолютные значения сопротивления могут быть одинаковыми. Чисто теоретически, можно просчитать сопротивление паянной скрутки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Вдавливание одного металла в другой называется диффузией, но этого тяжело добиться. При пайке происходит растворение металлов. Причём здесь диффузия? Просто увеличивается площадь контакта. Никаких растворений металлов при пайке не происходит - жидкий припой увеличивает площадь соприкосновения и уменьшает расстояния между атомами. Есть чёткая граница между медью и припоем. Растворение происходит при сварке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Чисто теоретически, можно просчитать сопротивление паянной скрутки? Скрутка досить далека від "ідеально сферичного коня в вакуумі" Порахувати можна, але і результат буде плюс-мінус кінь Крім того щільність струму не є однорідною по всьому перерізу скрутки чи іншого контакту А саме щільність струму і викликає нагрів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 80 Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Никаких растворений металлов при пайке не происходит - жидкий припой увеличивает площадь соприкосновения и уменьшает расстояния между атомами. Есть чёткая граница между медью и припоем. Растворение происходит при сварке. Происходит. (ссылка устарела) Взаимное проникновение одного металла в другой приводит к тому, что в паяном шве образуется определенная промежуточная структура сплава, механические свойства которого отличны от основного металла и припоя. Здесь рядом физика никакого нет? Вот физик-теоретик эту ситуацию быстро прояснил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Чисто теоретически, можно просчитать сопротивление паянной скрутки? Теоретически все можно посчитать, но чтоб не было "сферического коня", надо знать четко все параметры соединения и используемых материалов. И как тут верно замечено, в этом то и загвоздка, повторяемость - главная проблема пайки. Логика говорит о том, что площадь проводника "облепленная" припоем, ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, чем любого супер-пупер клемника. (Исключение, если он похож на пресс, раскатывающий провод в тонкую фольгу.) Но гуру нам сейчас укажут, что ток бежит не по площади, а по ГОСТам.... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Происходит. (ссылка устарела) Взаимное проникновение одного металла в другой приводит к тому, что в паяном шве образуется определенная промежуточная структура сплава, механические свойства которого отличны от основного металла и припоя. Капиллярная пайка. Припой заполняет зазор между соединяемыми поверхностями. Припой и металл при этом химически не взаимодействуют. Это наиболее распространенный метод пайки. Диффузионная пайка — длительная выдержка при высокой температуре (в печах, например). Происходит упрочнение шва за счет взаимной диффузии компонентов припоя и основного металла. Химического взаимодействия нет, образуется твердый раствор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 80 Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Но гуру нам сейчас укажут, что ток бежит не по площади, а по ГОСТам.... Не по ГОСТам, а по поверхности проводника! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Но гуру нам сейчас укажут, что ток бежит не по площади, а по ГОСТам.... Ну так ГОСТы спецы составляли, не монтажники. Им виднее куда ток бежит. И вообще он не бежит - нет чёткого понятия что такое электрический ток, есть некая условная модель более менее описывающая процесс. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 80 Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Теоретически все можно посчитать, но чтоб не было "сферического коня", надо знать четко все параметры соединения и используемых материалов. И как тут верно замечено, в этом то и загвоздка, повторяемость - главная проблема пайки. А в идеальных условиях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 3 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 А в идеальных условиях?Некорректная постановка вопроса. Суть спора как раз о невозможности гарантированного качества паяного соединения в условиях стройки. Здесь форум застройщиков, и специалистов, производящих монтаж в условиях стройки, а не в лаборатории. ИМХО 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 80 Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 Даже в условиях стройки на электрика распространяется его должностная инструкция. Типовая должностная инструкция Слесаря-электрик по ремонту 3-го разряда 3. Должностные обязанности: # Лужение, пайка, изолирование, прокладка и сращивание электропроводов и кабелей. 5. Ответственность * Слесарь-электрик по ремонту несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации. Т.е. если электрик не умеет вышеизложенного то это вопрос квалификации. Если ставить вопрос таким образом то на стройплощадке нужно запретить: электрику - паять или варить скрутки, электрогазосварщику - варить (хотя щас варят все у кого сварочный есть), каменщику - замешивать раствор (вдруг он там чегото не того или не столько намешает) и т.д. Меня интересует вопрос: Какое соединение проводов (медных), к примеру 3-4 жилы 2,5мм2, лучше? Предлагайте варианты с обоснованием. Объяснения типа "никто не умеет паять - значит паять нельзя" не считаются. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 Меня интересует вопрос: Какое соединение проводов (медных), к примеру 3-4 жилы 2,5мм2, лучше? Предлагайте варианты с обоснованием. Вы вообще тему читали? Всё в ней и на форуме есть. В Вашем профиле написано, что Вы электрик - есть сомнения в Вашей квалификации, если Вы не знаете допустимых видов соединений и бездоказательно отстаиваете то соединение, которое в обычной практике не применяется (халтурщики типа ПВСников не в счёт). Объяснения типа "никто не умеет паять - значит паять нельзя" не считаются. Для всех специалистов и контролёров считаются - для Вас лично нет?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 80 Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 В Вашем профиле написано, что Вы электрик - есть сомнения в Вашей квалификации Если есть сомнения в моей квалификации, научите как правильно. Голословные "низя" - не объяснение если Вы не знаете допустимых видов соединений Если паять не умеет - читай должностную инструкцию. По поводу допустимости - есть рекомендация не паять, в связи с чем? В связи с тем что пайка не выдерживает деформаций. бездоказательно отстаиваете то соединение, которое в обычной практике не применяется Доказательства приводил не однократно, какие ваши? Зажимы Ваго. Я вижу недостаток - малая площадь контакта ограниченная поперечным сечением пружины, остальная поверхность проводу участвует в контакте косвенно, т.к. просто лежит на шине. От производителя: Несущая рейка из электролитной меди с мягкой, луженной (Sn60Pb40) поверхностью, с газонепроницаемым обволакиванием контактной поверхности проводника. Если считать переходные сопротивления то -медь -олово -медь -олово -медь. Переход медь (провод) - олово (поверхность контактной шины) - медь (контактная шина) - олово (поверхность контактной шины) - медь (провод) Так не ужели провод прижатый к лужонной шине лучше чем запаянный? 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 Отказываюсь повторять одно и тоже по несколько раз. Если я как-то криво выражаюсь - может кого ещё интересует этот вопрос, пусть выскажется, попробую по другому рассказать. P.S.Таки прав Шарманщик - тема выходит на уровень США: проводка в каркаснике Может модераторы сравнят IP, сдаётся мне что это один и тот же человек - стиль похож. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 80 Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 Для всех специалистов и контролёров считаются - для Вас лично нет?:D Ну это мне в обще не понятно, мы обсуждаем не "специалиста" который не умеет паять, и его выполненную работу, а пайку скруток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...