Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей

Теплотехник

Рекомендовані повідомлення

Посоветуйте пожалуйста двухконтурный газовый котел,турбированный для квартиры 75 кв.м ,отопление теплые полы и радиаторы.

Что скажете по VIESSMANN VITOPEND 100 WH1D256

 

Какой бюджет для покупки котла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте, какой котел лучше купить взамен КЧМ для дома ~230 квадратов. КЧМ не обеспечивает температуру ночью, хотелось бы 6-8 часов работы. Система с принудительной циркуляцией, чугунные батареи (~500л воды) плюс есть газовый котел. Простые котлы (Viadrus) и шахтники (Kalvis) отпугивают трудами по растопке - ведь нужно поначалу вручную обеспечивать температуру воды 60 градусов, по чуть-чуть систему включать (читал Слабодария)? Нагревать же газом каждое утро 500л воды до 60 градусов по прикидкам получается недешево (5+ кубов).

Вопрос №1: автоматика в котлах длительного горения (Stropuva) и пиролизниках (СТС) снимает ведь вопросы растопки?

Вопрос №2: какой тип котлов обеспечивает лучший КПД в тлеющем режиме, возможна ли эффективная работа без теплоаккумулятора? В пиролизниках КПД выше, либо же при тлении дрова точно так улетают в трубу, как и в простых котлах? Stropuva имеет в тлеющем режиме преимущества?

Котел берем под дрова, но возможность использования угля была бы плюсом (пиролизники тут проигрывают).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Простые котлы (Viadrus) и шахтники (Kalvis) отпугивают трудами по растопке - ведь нужно поначалу вручную обеспечивать температуру воды 60 градусов, по чуть-чуть систему включать (читал Слабодария)....

 

Что имеется ввиду. Не совсем понятно...

 

И опять же, о каком бюджете речь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что имеется ввиду. Не совсем понятно..

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88655:

Котел работает сам. Но его нужно разжечь и вывести на режим следя за температурой обратки. Загружаем котел, поджигаем, ждем пока он прогреется градусов до 70, а поскольку в нем 60 литров воды, то в зависимости от искусности закладки прогрев занимает от 30 минут до часа, потом по одной подключаем батареи, и этот процесс в зависимости от того как котел загружен дровами занимает от 20 минут до часа

Я так понял с котлами без автоматики нужно возиться до достижения системой рабочей температуры?

 

Бюджет: можно за точку отсчета взять Стропува-20 - это ~30тыс за модель уголь+дрова. Kalvis, кажется, отпадает - на сайте цена старая, в действительности 16кВт модель стоит более 32 тыс. За пиролизник СТС-15 или -20 нужно доплатить около 10тыс - стоимость дров почти на сезон, неочевидно, когда окупится и какая эффективность в задушенном режиме (стропува в рекламе пишет о высоком КПД даже на 10% мощности).

Мощность думаю брать 15-20 кВт впритык а то и пониже так как зимы теплые (Закарпатье) а те 3 недели морозов можно газовым котлом систему догреть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

думаю нужно искать толстостенную трубу на рынках.

Но для газа очень неэкономичный вариант отопления! все от него отходят.

Я вот у родителей эту штуку демонтирую.

Как это понять?Что вы имели введу?Подскажите что бы я не наделал лишнего.

Я планирую пользоваться отчасти этим котлом в плиту,а он соответственно будет греть трубы отопительной системы и грубку в комнатах,а если не будет гореть газовый котел,то по системе будет ходить и ванную и кухню(коридор)где нет грубки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как это понять?Что вы имели введу?Подскажите что бы я не наделал лишнего.

Я планирую пользоваться отчасти этим котлом в плиту,а он соответственно будет греть трубы отопительной системы и грубку в комнатах,а если не будет гореть газовый котел,то по системе будет ходить и ванную и кухню(коридор)где нет грубки

 

в смысле как понять? ))

 

вы спросили:

Какую трубу лучше брать,

толстостенную трубу ищите.

 

Но повторюсь, такой вариант отопления - очень неэкономичный! Много газа жрет. И если у вас уже стоит газовый котел, то зачем городить второй?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Один вопрос к специалистам по водяному отоплению. Есть заказчик, есть его помещение производственное, примем его равным 1000 кубических метров. По тепловому расчету на обогрев надо 35 кВт. Но есть одно условие от заказчика - на одной закладке дров, твердых пород, котел должен работать не менее 10 часов. Котел же, выдающий 35 кВт, работает максимум 6 часов. Надо добавить 4 часа работы котла.

Как выполнить условие заказчика?

- Поставить котел большей мощности и эксплуатировать его в менее интенсивном режиме? Если да, то насколько мощнее котел поставить? Хоть примерно.

- Просто сделать больше топку при тех же габаритах теплообменника? Тогда на сколько необходимо сделать больше топку или на сколько больше в нее можно запихнуть дров? На ум приходит что именно столько сколько котел сожгет за 10 часов, так ли это?

- Скооперировать оба варианта - сделать котел больше и топку больше. Пар костей не ломит. Тогда путем регулировкой подачи переводим котел в менее интенсивный режим и имея больший запас дров в топке может добавить еще четыре часа работы.

Что Вы посоветуете. Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У СДК есть котлы на 30 и 40 квт

тот который 40 кВт - 320 л камера загрузки и время горения в номинальном режиме 8-12ч

При потерях в 35 кВт должно хватать и на 10 часов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У СДК есть котлы на 30 и 40 квт

тот который 40 кВт - 320 л камера загрузки и время горения в номинальном режиме 8-12ч

При потерях в 35 кВт должно хватать и на 10 часов.

 

Я немного не о том. Котлы замечательные. Но у меня свои, которые греют воздух и гоняют по помещениям воздух вентилятором.

Мои не работают 8-12 часов, они работают 6, надо 10. Как это сделать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но повторюсь, такой вариант отопления - очень неэкономичный! Много газа жрет. И если у вас уже стоит газовый котел, то зачем городить второй?

Про трубу понял,а вот про неэкономиченость не понял.

Я же хочу сделать котел в варочную плиту с грбукой,и буду ее топить дровами,или углём,а газовый котле будет как на подстраховке,если температура отопления от плиты,упадет до определенного уровня,включиться газовый котле.

Или это не это тоже не экономично?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Про трубу понял,а вот про неэкономиченость не понял.

Я же хочу сделать котел в варочную плиту с грбукой,и буду ее топить дровами,или углём,а газовый котле будет как на подстраховке,если температура отопления от плиты,упадет до определенного уровня,включиться газовый котле.

Или это не это тоже не экономично?

 

ну так а где вы раньше писали о том, что будет дровами топить.... я о газе говорил.

А у вас есть истопник? потому как часто вам прийдется дровишки подбрасывать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые специалисты и господин Korni в частности. (У вас была похожая ситуация может вы что-то посоветуете)

Исходные данные:

Старый деревянный домик с очень большими теплопотерями. Нуждается в новом качественном отопительном аппарате.

Что есть. 2 газовых конвектора.

Которые установлены в большой комнате и на кухне. (Схема дома прикреплена)

 

Сразу скажу: - Это была ужасная идея. Конвектор постоянно трещит от нагревания стального теплообменника, неприятный запах жженой пыли в воздухе, очень сильное нагревание всех предметов мебели и стен, которые непосредственно возле самого конвектора. (хотя мощность самого конвектора около 3,5 кВт)

 

Вопросы:Дом 55м2 - высота помещений 2,5.

На дом площ в 55 м2 стоит ли покупать конденсационный котел? Ведь это разовая переплата.

 

Какого размера, примерно должны быть радиаторы? Я понимаю что дом старый. Совершенно не утепленный, но в будущем будет утепление. Вот картинка из калькулятора теплопотерь.

Сейчас теплопотери в калькуляторе вышли (без утепления) - Теплопотери = 1.01 Вт/м2/K

 

А будут:

Теплопотери = 0.17 Вт/м2/K Пол

Теплопотери = 0.17 Вт/м2/K Стены

Теплопотери = 0.12 Вт/м2/K Потолок.

 

Главные вопросы: Стоит ли покупать конденсационный котел, будет ли выгода от этого. И если да. Какие должны быть радиаторы по площади?

Ну хотя бы примерно: У меня под окнами маловато места. 135см в ширину и 75 высота.

 

И кто мне хотя бы примерно может сделать калькуляцию общей стоимости отопления?

Я понимаю что все мы занятые люди. Но мне не нужно детальной до винтика. А хотя бы примерной. Я даже для этого всю площадь периметра вчера, мерял рулеткой на коленях :D

С уважением. Ярослав. :flag1:

2070242460_TeploRaschetRF(2).png.738beffc06e6eb7d88c267755ac016c3.png

939707404_().thumb.jpg.3845e254ad3fa1d76af87aa3a44205ad.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

C точки зрения абсолюта - то от КК экономия в сравнении с иными котлами , разумеется, будет.

 

Но для площади в 55 кв.м. экономически в деньгах она будет мизерна и с точки зрения инвестиционной необходимости - практичкески неокупаема.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые специалисты и господин Korni в частности. (У вас была похожая ситуация может вы что-то посоветуете)

 

Если есть возможность (финансовая) поставить конденсационный котел, то ставьте. Единственное, при выборе котла обратите внимание на такой параметр, как глубина модуляции... Берите котел у которого будет наименьшая минимальная мощность (2-3 кВт).

 

Что касается стоимости то рассчитывайте от 1000-1500$ (котел не конденсационный, материалы Китай) до 3000-4000$ (конденсационный котел, материалы Европа)...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

C точки зрения абсолюта - то от КК экономия в сравнении с иными котлами , разумеется, будет.

 

Но для площади в 55 кв.м. экономически в деньгах она будет мизерна и с точки зрения инвестиционной необходимости - практичкески неокупаема.

Залез на хотлайн. ЧТо обычный котел от Baxi & Beretta от 20 тыс. Что КК в нижнем ценовом диапазоне от 15 тыс грн.

Murava, а подскажите минусы КК для обычного использования? Знакомые страшат ломучестю. Но я думаю что и обычный турбо - склепан из того же г*на разве нет?

И что можете посоветовать по типу разводки труб? Нужно. Не дорого, надежно, комфортно.

 

Добавлено через 21 минуту

до 3000-4000$ (конденсационный котел, материалы Европа)...

Ох. Это слишком дорого.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ох. Это слишком дорого.

 

Тогда не парьтесь по поводу конденсационного котла...

Ставьте обычный двухконтурный, а разницу потратьте на более качественный материал системы отопления и способы автоматизации их работы...:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну так а где вы раньше писали о том, что будет дровами топить.... я о газе говорил.

А у вас есть истопник? потому как часто вам прийдется дровишки подбрасывать

Ну вообще-то да.Я просто думал что все поймут,когда я написал что есть котел с водяным отоплением и к нему хочу добавить котел в варочную плиту.

А что такое истопник? Ну дровишки я не знаю насколько часто нужно подкидать. Это обыкновенная варочная плита и грубка на три комнаты...

Грубка будет держать тепло немного дольше чем сами трубы отопления,за счет этого думаю будет чуть дольше держаться тепло в доме.

Плюс к этому отрегулировать газовый котле так что когда упадет температура в системе от котла в варочной плите,включиться газовый котле,и будет обогревать систему дальше...

Я конечно не знаю,все это я планирую сделать и просто так думаю,чисто теоретически.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вообще-то да.Я просто думал что все поймут...

 

Какой у Вас газовый котёл? И какая система отопления (материал труб)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трубы железные(ресгистры поварены с них),а котле старый кст-16...Денег нет на новый,по-этому хочу как раньше когда не было газа,топили грубку,задействовать ее.

Но что бы подключить водяное отопление,так как в ванной и коридоре грубки нет,а есть только лишь это водяное отопления(трубы)...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день,

 

есть проблема:

гравитационная система, ТТ котел buderus

www.buderus.ua/products/boilers/floor-solid-fuel-boilers/loganos111-2-s111-2wt.html

нещадно дымит. похоже были допущены косяки при установке, но насколько мне (уже) известно он чуток дымит даже при правильной установке, просто за счет вертикальной загрузки.

задача: починить или заменить котел

грешили на дымоход, но его вычистили, увеличили высоту, поставили флюгер - результат не изменился.

Собственно посоветуйте пожалуйста специалиста, который приедет (32-й км житомирской трассы), осмотрит, выдаст вердикт и приведет в исполнение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, а модуляция котла 1:3 1:7 1:10 Это просто мощность котла, разделена соответственно на 3, 7, 10? К примеру 24кВт/7=3,4кВт.

Это значит что минимальная мощность будет 3,4 с последующим шагом в 3,4кВт? Ну к примеру . 24 кВт. / 7 = 3,4+3,4+3,4+3,4+3,4+3,4 . . .

Я подбираю котел в дом площ 60м2. И мне 12кВт котла хватит с головой

 

Если там модуляция 1:7. Я могу себе подобрать мощность с шагом в 1,7кВт. И тогда тактование будет минимальным?

И что мне делать, если 24 кВт котлы, стоят намного дешевле 12кВт ? Брать 24кВт но модуляцию подбирать, как мне посоветовали 1:10?

24 кВт на 60м2 это не много?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вместо конвекторов по 3,5кВа попробуйте инфракрасные обогреватели. Они сейчас в цене очень доступны, и не требуют никаких доп затрат.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Не нашел темы по типа "Вопросы по отоплению, не требующие создания отдельных тем". Спрошу здесь.

 

Подскажите, есть ли какая-то возможность откалибровать внутренний датчик температуры в модуле автоматики Vaillant Calormatic 470.

Обратил внимание, что датчик "завышает" температуру примерно на 3-4 градуса.

IMAG3181.jpg

 

На экране показывает 30.5 C, а термометр расположенный рядом (уже который день) - показывает примерно 27С.

Сейчас это не принципиально, а вот зимой накрутишь на автоматике 21С, а в квартире будет 17С, которые автоматика будет принимать за желаемые 21С.

И одно дело просто в уме добавлять 3-4 градуса (вместо 21 ставить 24-25), так желаемая температура, если я правильно понимаю, вместе в выбранной кривой отопления еще влияет на температуру подачи и эффективность работы котла ?

 

В любом случае хотелось бы "поправить" показания - что бы автоматика считала и отображала актуальную температуру в помещении.

А с чего вы взяли, что ваш деревянный термометр правильный? Вы его тарировали?:) Вайлантовский блок где находится? Если в котле, то внутри всегда т-ра выше.
Блок находит в другом помещении от котла (так сказать эталонное помещение - без теплого пола, радиаторов и т.д.), висит на стенке (не в котле).

 

Если я правильно понимаю - температура на экране отображается та, которую намерял модуль своим внутренним датчиком.

 

Термометр хоть и "деревянный", но показывает весьма точно (уж точно не в разбег 3-4 градуса). Проверял еще другими "разносортными термометрами" - три разных термометра показывают примерно одну температуру (разбег в пределах 1 градуса) - модуль показывает на 3-4 градуса выше.

 

 

Проследил за показаниями температуры внутренним датчиком Vaillant Calormatic 470.

 

Собрал все термометры которые нашел дома :)

По ним разброс +/- 1 градус. CalorMatic 470 завышет на 3-4 градуса от среднего среди всех термометров.

 

В вложении фото - показания разных термометров - ~28С, ~27С, 27.3С, 26.8С - среднее 27.3С - Calormatic 470 показывает 30.5С.

 

На втором фото примерно то же - ~28.5С, ~27.5С, 27.4С, 26.9С - среднее 27.5С - Calormatic 470 показывает 30.5С.

 

Можно ли как-то откалибровать или задать поправку для датчика температуры Calormatic 470 ?

IMAG3232.thumb.jpg.9913d852fc1556002fab1e6112a19599.jpg

IMAG3250.thumb.jpg.e12b333c6cccbf3b7157e7e46a2fe3bb.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть старый дом, 48 года постройки, общей площадью 60 квадратов на 2х этажах. Высота потолков 2,75. Стены кирпич пустотелый. Пол первого этажа на столбиках, с воздушногй прослойкой в 50 см. Заведено пока что 220, и будет 380. Газа нет. Необходим нормальный електрокотёл на 220/380, бюджет ограничен, что посоветуете из надёжных? Отопление будет тёплым полом в следующем году, пока что радиаторы которые уже есть и стоят. Можно в личку.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування