labuda Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому есть неисправная стиралка от которой срабатывает УЗО. Но если в этот момент напряжение идет от инвертора (обычный народный китайский гибридный инвертор) - УЗО не срабатывает. Земля к инвертору подключена. Как заставить это все работать правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому 2 минуты назад, labuda сказал: Как заставить это все работать правильно? Починить стиралку, не!? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому (змінено) нет, мне нужно чтобы узо работало при работающем инверторе. Хорошо, что стиралка показала эту проблему Змінено 11 годин тому користувачем labuda Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому 7 хвилин тому, labuda сказав: Как заставить это все работать правильно? копайте в бік нулів (спільні/окремі) і наявності реле, що поєднує нуль із землею в схемі інвертора 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 10 годин тому Поділитись Опубліковано: 10 годин тому 9 минут назад, labuda сказал: нет, мне нужно чтобы узо работало при работающем инверторе. Хорошо, что стиралка показала эту проблему УЗО если стоит после инвертора, то они обычно не дружат. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 10 годин тому Поділитись Опубліковано: 10 годин тому да, узо после инвертора. я так понял что только deye закроет этот вопрос. Или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 10 годин тому Поділитись Опубліковано: 10 годин тому 8 минут назад, labuda сказал: да, узо после инвертора. я так понял что только deye закроет этот вопрос. Или нет? Дейя тоже не дружит, у себя пришлось выкинуть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 10 годин тому Поділитись Опубліковано: 10 годин тому я правильно понимаю, что если я вдруг захочу отказаться вообще от городской сети и жить только на солнце, то все мои 15 узо оказываются бесполезными и я не буду защищен от утечек тока или пробоев на корпус? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому 1 годину тому, DimaF сказав: Дейя тоже не дружит, у себя пришлось выкинуть. УЗО відмінно працює після інвертора. То ви з реле плутаєте. 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 1 годину тому, labuda сказав: я правильно понимаю, что если я вдруг захочу отказаться вообще от городской сети и жить только на солнце, то все мои 15 узо оказываются бесполезными и я не буду защищен от утечек тока или пробоев на корпус? ні, не вірно 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому Тут питання в тому, що електрична мережа має, як правило, глухозаземлену нейтраль на ТП, яка приєднана до нульового дроту. Тому земля для Grid є одним з можливих провідників струму, і струм піде через землю у випадку пробоїв приєднаних електроапаратів. Цю втрату струму в зворотному напрямку і відслідковує диференційна схема. Інвертори схожі на пташку на дроті, їм наявність землі (заземлення) не потрібна для створення потужності в навантаженні, а клема заземлення корпусу це лише спосіб уберегти споживача від електротравми при потраплянні напруги на корпус. Технічно можливо створити схему, в якій буде використовуватись один з дротів в режимі "звичайного" нульового, із можливістю створення кола через землю, тоді для ПЗВ буде можливо виміряти виток струму, і ПЗВ буде працювати. Але треба вивчити схему конкретних інверторів, бо у багатьох моделях такі фокуси не проходять, також ПЗВ, особливо з електроннними схемами, без диференційних трансформаторів, взагалі не будуть працювати нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 4 часа назад, beavis сказал: УЗО відмінно працює після інвертора. То ви з реле плутаєте. Я имел ввиду "зубр", наверное перепутал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 1 година тому, DimaF сказав: Я имел ввиду "зубр", і він працюватиме після інвертора, хоча не має сенсу його встановлювати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 3 минуты назад, outdoor24 сказал: і він працюватиме після інвертора, хоча не має сенсу його встановлювати У меня они с началом отключений ваще не дружили друг с другом. Свет выключался бывало по 50 раз в день. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 9 годин тому, labuda сказав: есть неисправная стиралка от которой срабатывает УЗО. Но если в этот момент напряжение идет от инвертора (обычный народный китайский гибридный инвертор) - УЗО не срабатывает. Земля к инвертору подключена. Как заставить это все работать правильно? ПЗВ спрацьовує коли струми в обох провідниках не співпадають. Як вони можуть не співпадати? Якщо частина струму іде кудись іще, а саме через людину/корпус на землю і до заземленої нейтралі джерела струму. Якщо при роботі від акума ПЗВ не спрацьовує, значить струм в обох дротах однаковий - ніяких витоків. Чому тепер не витікає "неправильний" струм - бо нема дороги для цього, загубилась стежка від джерела струму до землі. Мабуть, ваш інвертор при роботі від акума працює із "ізольованою нейтралю" - нема заземлення, щоб замкнути коло витоку. Самий простий спосіб - об'єднати нулі інвертора, якщо модель це дозволяє. Який саме у вас інвертор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз