Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, що не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

есть неисправная стиралка от которой срабатывает УЗО. Но если в этот момент напряжение идет от инвертора (обычный народный китайский гибридный инвертор) - УЗО не срабатывает. Земля к инвертору подключена. Как заставить это все работать правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, labuda сказал:

Как заставить это все работать правильно?

Починить стиралку, не!?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нет, мне нужно чтобы узо работало при работающем инверторе. Хорошо, что стиралка показала эту проблему

Змінено користувачем labuda
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, labuda сказав:

Как заставить это все работать правильно?

копайте в бік нулів (спільні/окремі) і наявності реле, що поєднує нуль із землею в схемі інвертора

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, labuda сказал:

нет, мне нужно чтобы узо работало при работающем инверторе. Хорошо, что стиралка показала эту проблему

УЗО если стоит после инвертора, то они обычно не дружат.

  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да, узо после инвертора. я так понял что только deye закроет этот вопрос. Или нет?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, labuda сказал:

да, узо после инвертора. я так понял что только deye закроет этот вопрос. Или нет?

 

Дейя тоже не дружит, у себя пришлось выкинуть.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я правильно понимаю, что если я вдруг захочу отказаться вообще от городской сети и жить только на солнце, то все мои 15 узо оказываются бесполезными и я не буду защищен от утечек тока или пробоев на корпус?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, DimaF сказав:

Дейя тоже не дружит, у себя пришлось выкинуть.

УЗО відмінно працює після інвертора. То ви з реле плутаєте.

  • Лайк 3
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, labuda сказав:

я правильно понимаю, что если я вдруг захочу отказаться вообще от городской сети и жить только на солнце, то все мои 15 узо оказываются бесполезными и я не буду защищен от утечек тока или пробоев на корпус?

ні, не вірно

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут питання в тому, що електрична мережа має, як правило, глухозаземлену нейтраль на ТП, яка приєднана до нульового дроту. Тому земля для Grid є одним з можливих провідників струму, і струм піде через землю у випадку пробоїв приєднаних електроапаратів. Цю втрату струму в зворотному напрямку і відслідковує диференційна схема. Інвертори схожі на пташку на дроті, їм наявність землі (заземлення) не потрібна для створення потужності в навантаженні, а клема заземлення корпусу це лише спосіб уберегти споживача від електротравми при потраплянні напруги на корпус. Технічно можливо створити схему, в якій буде використовуватись один з дротів в режимі "звичайного" нульового, із можливістю створення кола через землю, тоді для ПЗВ буде можливо виміряти виток струму, і ПЗВ буде працювати. Але треба вивчити схему конкретних інверторів, бо у багатьох моделях такі фокуси не проходять, також ПЗВ, особливо з електроннними схемами, без диференційних трансформаторів, взагалі не будуть працювати нормально.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, beavis сказал:

УЗО відмінно працює після інвертора. То ви з реле плутаєте.

Я имел ввиду "зубр", наверное перепутал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, DimaF сказав:

Я имел ввиду "зубр",

і він працюватиме після інвертора, хоча не має сенсу його встановлювати

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, outdoor24 сказал:

і він працюватиме після інвертора, хоча не має сенсу його встановлювати

У меня они с началом отключений ваще не дружили друг с другом.

Свет выключался бывало по 50 раз в день.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 годин тому, labuda сказав:

есть неисправная стиралка от которой срабатывает УЗО. Но если в этот момент напряжение идет от инвертора (обычный народный китайский гибридный инвертор) - УЗО не срабатывает. Земля к инвертору подключена. Как заставить это все работать правильно?

ПЗВ спрацьовує коли струми в обох провідниках не співпадають. Як вони можуть не співпадати? Якщо частина струму іде кудись іще, а саме через людину/корпус на землю і до заземленої нейтралі джерела струму.
Якщо при роботі від акума ПЗВ не спрацьовує, значить струм в обох дротах однаковий - ніяких витоків. Чому тепер не витікає "неправильний" струм - бо нема дороги для цього, загубилась стежка від джерела струму до землі.

Мабуть, ваш інвертор при роботі від акума працює із "ізольованою нейтралю" - нема заземлення, щоб замкнути коло витоку.
Самий простий спосіб - об'єднати нулі інвертора, якщо модель це дозволяє. Який саме у вас інвертор?
 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...