Телесистемы Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Естественно один на 3 фазы и с номиналом 10А (это и есть 5кВт общих). В результате на каждой фазе будет чуть больше 1,5кВт и даже чайник не включить. Вот и получается что при таком раскладе 5кВт при 380В не имеет смысла в реальной жизни вообще. да, подавать 5кВт тремя фазами бытовым потребителям в большинстве случаев бессмысленно. 5кВт логично подавать одной фазой с ограничителем 25А 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 да, подавать 5кВт тремя фазами бытовым потребителям в большинстве случаев бессмысленно. 5кВт логично подавать одной фазой с ограничителем 25А На сколько я знаю, 3ф ввод осуществляется при мощности в 6кВт и выше.... А стандартные 5кВт, для строительства и т.д., только 1ф. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 О, вот еще нашел фразы, которые меня путают Лично я для своего дома 350 м.кв. покупала 10 кВ, входной автомат по ТУ мне поставили на 25 ампер.Уже где-то писали, что по правилам энергоснабжающих компаний "5 кВт 3-фазного - это по 5 кВт на фазе". Т.е. вроде как и не правильно, но с другой стороны получается что наши энергетики при выделении "5 кВт 3-фазного" ставят входной автомат на 20 или 25. Так ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 а чем бы и нет, и не только ИЕК а нормальный автомат тоже. Тепловой расцепитель неотключающий ток 1.13*Iн>1часа, ток срабатывания 1.45*Iн<1часа. Тоисть первый случай 28.50 гдето, второй 36,25. Видете наш кабель с трудом натягиваеться на первый случай, а во втором из него делаеться жопа, ну хорошо ребята не жопа. Просто при проверке мегометром у него сопротивление з бесконечности грубо говоря, падает до 50мОм что вообщем то хреново)) там в мегометре придел вроде 10000мОм, при измерениях 2500В. Я написал на основе своего маленького експеримента, перегрузил так кабель НУМ Севкабеля по немецкой технологии, тож автомат поставил С25 АВВ. Там кабель и поболее качеством чем то что можно тут купить было на то время. Должен признаться он держался до последнего. Но в конце концов при перегрузе 50мОм показал в конце експеремента))) О чем Вы...производители гарантируют при номинальном токе уже не более часа...до 2000 с а требования при номинале не более часу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 ну как бы пожарники когда я магазин строил и мне бюро проектное втулило автоматы С25 на линию 3*2.5 дало припис, исправить - номиналы автоматов завышены. Хотите ставить С25 на такой кабель ставьте, я спорить не буду аргументы в пользу С16 а лучше в домах В16 вам представил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 ну как бы пожарники когда я магазин строил и мне бюро проектное втулило автоматы С25 на линию 3*2.5 дало припис, исправить - номиналы автоматов завышены. Хотите ставить С25 на такой кабель ставьте, я спорить не буду аргументы в пользу С16 а лучше в домах В16 вам представил А В С Д Е ...это понятно...а вот неужеле производители АВ дурят народ гарантируя на 1.2Ін пару тройку минутна откл....и производители кабелей то же лукавят на кратковременный перегруз.... Все это очень интересно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 народ гарантируя на 1.2Ін пару тройку минутна откл....и чего дурят, то возьмите любой каталог. Там в конце характеристики есть, там есть все таблицы. Когда при перегрузе за сколько времени вышибает автоматы. Ну у меня в Хагере то есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 чего дурят, то возьмите любой каталог. Там в конце характеристики есть, там есть все таблицы. Когда при перегрузе за сколько времени вышибает автоматы. Ну у меня в Хагере то есть. И шо на 1.13 целый час на тепловой дают??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Ну вот смотрите там есть тепловая защита и от токов КЗ clip2net.com/s/2hd3x Ну и собственно график сам clip2net.com/s/2hd3X ну и таблица к этому графику clip2net.com/s/2hd4c. Видите))таки даютЕсли на этот раз не поверите то мне просто не хочеться другие каталоги искать других фирм:D забыл, про поправки на температуру окружающей среды и число автоматов в щите я вам говорить не буду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Ну вот смотрите там есть тепловая защита и от токов КЗ clip2net.com/s/2hd3x Ну и собственно график сам clip2net.com/s/2hd3X ну и таблица к этому графику clip2net.com/s/2hd4c. Видите))таки даютЕсли на этот раз не поверите то мне просто не хочеться другие каталоги искать других фирм:D забыл, про поправки на температуру окружающей среды и число автоматов в щите я вам говорить не буду Да верю я Вам....фигня какая-то ....с совка помниться совсем другие параметры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Если на этот раз не поверите то мне просто не хочеться другие каталоги искать других фирм Так не нужно искать - время-токовая характеристика стандартна для всех автоматов. 2 All Посоветуйте недорогие клеммы, которыми можно неразрывно подключить провод в 25-35 кв.мм. и 4 провода в 6-10 кв.мм. под отдельные винты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
env Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Подскажите, имеет ли смысл экономить на кабеле для освещения в однушке? При самых смелых ожиданиях все экономки одновременно вряд ли нагрузят больше 300 Ватт, что в 10 раз меньше чем позволяет 1.5 квадрата. Может достаточно взять по квадрату или есть какие-то пусковые токи/нормы пожарной безопасности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 8 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2012 Есть. Поэтому и кабеля меньше чем 1.5 в природе не существует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
env Опубліковано: 8 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2012 Есть. Поэтому и кабеля меньше чем 1.5 в природе не существует. Найти можно все что угодно Впрочем, спасибо, вопрос снимается: нашел сноску на нормы с минимальным допустимым сечением в 1.5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zaryzaka Опубліковано: 8 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2012 (змінено) Ребят подскажите плиз. Идет линия на свет 3х1.5 ВВГ (возможно ВВП-1) доходим до двойного выключателя. Вход для фазы в него 1. Выхода 2. До распр.коробки идет 3х жильный кабель фаза ноль и земля. в коробке ответвляем фазу для выключателя 1я жила. После выключателя выходят с фазой 2я и 3я жила. обратно в коробку и соединяется с подводами для фазы на люстру. получиться что на люстру с 2мя группами ламп идет один 3х жильынй кабель но уже без земли. Скажите пожалуйста : 1. Можно ли отрезок коробка -выключатель делать из 3х жильного (1 жила фаза на воод выключателя 2 и 3я на вывод из выкл. )который предназначен для фаза ноль земля? 2. если да то таким же макаром далее тянуть 2 жилы с фазой и 3я ноль к люсте? 3. если тоже да то куда девать жилу с заземлением которая дошла только до коробки? ИЛИ ЕСЛИ пункт 2 а также 3 неправильные то тогда после прихода после выкл обратно в коробку вести 2 3х жильные линии к люстре дабы не потерять землю? И эти 2 жилы земли соединить с жилой земли которая пришла с щита в коробку? (ссылка на изображение устарела) Заранее пасиба. Змінено 8 вересня 2012 користувачем zaryzaka Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 9 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2012 Земля защищает дом от возгорания, вследствие старения проводки и появления в ней микротрещин. Больше ни для чего в люстре она не нужна. Защита будет эффективна, только если земля пойдет центральным проводом. Если не боитесь этого - можете изначально только 2 провода вести. Если делать по уму: до выключателя 3 жилы, после выключателя на 3х жилах фаза-земля-фаза, и отдельным ПВ1 - ноль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zaryzaka Опубліковано: 9 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2012 до выключателя 3 жилы, после выключателя на 3х жилах фаза-земля-фаза Правильно ли я понял, что до выключателя кабель 3х жильный (№1) и после выключателя тоже 3х жильный (№2) ? ноль и земля тоже опускается до выключателя по кабелю (1) но идут мимо него и соединяем соответственно с 3х жильным кабелем кабелем (2) клемниками? В конце линии в люстре изолируем жилу земли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 80 Опубліковано: 9 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2012 Как правильно подобрать, расчитать, железо к трансформатору тока? Может кто знает или сталкивался, в поисковиках ничего не нашел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс_777 Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 ИЛИ ЕСЛИ пункт 2 а также 3 неправильные то тогда после прихода после выкл обратно в коробку вести 2 3х жильные линии к люстре дабы не потерять землю? И эти 2 жилы земли соединить с жилой земли которая пришла с щита в коробку Я себе взял четырехжильный 4-1,5 на двухклавишные выключатели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zaryzaka Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 Я себе взял четырехжильный 4-1,5 на двухклавишные выключатели. 1 жила фаза ввод. 2 и 3 фаза вывод с выключтеля. А четвертая с коробки земля и возле выключателя заизолирована? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 zaryzaka,да можно и так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zaryzaka Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 А бросить землю в выключателе и далее к люстре не вести я так понял что нельзя? Т.е либо3х жильный к люстре без земли либо 4х жильный с землей. Что лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 повесил кнопку беспроводного замка на профлист ворот. и он перестал работать..... причем если отодвинуть его от листа где-то на 0.5 см, начинает работать..... как схитрить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 Повесить в 0,5 см от железяки. Сами ж написали. Излучение «кнопки» экранируется/поглощается железкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 80 Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 повесил кнопку беспроводного замка на профлист ворот. и он перестал работать..... причем если отодвинуть его от листа где-то на 0.5 см, начинает работать..... как схитрить? Любая неметаллическая декоративная подкладка толщиной 0,5см. Можно с козырьком чтоб вода не попадала. Или может ворота сделать антеной тогда еще и радиус действия увеличится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз