S.A.Y. Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 У металлов сопротивление увеличивается с ростом температуры. У полупроводников, наоборот, падает. Спасибо. Я тоже так считал, но вчера спросонок запутался в логике цитируемого мною сообщения. Всем - пардон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рубель Опубліковано: 10 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2013 добрый вечер !имеется зубр д40 и диф автомат ABB FH 202 AC.что ставят первым рн? или дифавтомат ?и как подключить это счастье?и нете схемы с впередистоящим узо ,если я правильно понял.подскажитегде посмотреть схему.или обясните ,что и куда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 10 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2013 добрый вечер !имеется зубр д40 и диф автомат ABB FH 202 AC.что ставят первым рн? или дифавтомат ?и как подключить это счастье?и нете схемы с впередистоящим узо ,если я правильно понял.подскажитегде посмотреть схему.или обясните ,что и куда. Всегда и везде первым идет вводной автомат, а уж потом всякие исполнительные прибамбасы... Так что первый - Диф Автомат (ДА), следующий - ЗУБР, далее - по списку... Как подключить? На ДА в верху на клеммах должна быть маркировка L N, первая - фаза, вторая - ноль, на Зубре - аналогично. Питающие концы на верхние клеммы ДА, далее перемычки с нижних клемм ДА на входные клеммы Зубра,(смотрите схему подключения в описании девайса) а с выходных клемм Зубра уже раздавайте по щитку, токо не перепутайте фазу и ноль. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рубель Опубліковано: 10 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2013 если я правильно понял схему вкладыш,то ноль выходит с (да) одна жила пошла к нулевой шине и вторая к зубру.а фаза вышла с да и пошла к зубру и с зубра к потребителям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Standard Опубліковано: 10 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2013 добрый вечер !имеется зубр д40 и диф автомат ABB FH 202 AC.что ставят первым рн? или дифавтомат ?и как подключить это счастье?и нете схемы с впередистоящим узо ,если я правильно понял.подскажитегде посмотреть схему.или обясните ,что и куда. (ссылка устарела) PDF инструкция (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рубель Опубліковано: 10 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2013 точно такая инструкция в вкладыше.так я ее правильно понялс приминением диф автомата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Standard Опубліковано: 10 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2013 если я правильно понял схему вкладыш,то ноль выходит с (да) одна жила пошла к нулевой шине и вторая к зубру.а фаза вышла с да и пошла к зубру и с зубра к потребителям. Да! ноль выходит с (ДА) одна жила пошла к нулевой шине и вторая к зубру(клемма 1).а фаза вышла с да и пошла к зубру(кл.2) и с зубра(кл.3) к потребителям. Можно с ДА на нулевую шину, и с шины на ЗУБР. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 10 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2013 Хто що думає про такі розетки нормальна якість чи краще віднести назад та придбати щось інше поки не пізно . electrica-shop.com.ua/pi/manufacturers_id/5/products_id/364 (ссылка устарела) Куплено 49 штук . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 11 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 Хто що думає про такі розетки нормальна якість чи краще віднести назад та придбати щось інше поки не пізно . electrica-shop.com.ua/pi/manufacturers_id/5/products_id/364 (ссылка устарела) Куплено 49 штук . Legrand-отличная фурнитура по качеству. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 11 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 мне еще понравились POLO, FIORENА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 11 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 мне еще понравились POLO, FIORENА Рыжая-красивая, ты уже купила что-то из этого перечня? Ежели - нет, то и не торопись - я тебе дам нужный контакт, думаю не огорчу.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 11 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 жду контакт) еще не покупала) спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр_Х Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Добрый день! У меня счетчик (3-х фазный) находится в квартире во встроенном распределительном щите (SABAJ на 24 модуля). Такой: (ссылка на изображение устарела) Электрик сказал что нужен щит на 48 модулей с местом под счетчик, соответственно вопрос - какой купить? Вариантов с местом под счетчик вообще почти нет (по данным гугла). А можно оставить этот (он нормальный?) + еще один на 24 модуля купить отдельно? (если да - какой покупать) Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 Ребята, подскажите где купить в Киеве подрозетники диаметром 68 которые реально не поддерживают горение (самозатухают) ну или металлические. А то обходил все магазины и рынки ... покупал образцы ... поджигал ... всё горит с огромным удовольствием Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 DraVVa, извините мою навязчивость, но зачем вам самозатухающие подрозетники, если у вас вся проводка в деревянном доме из ПВС? это вроде как курить на бензозаправке, но искать канистру обязательно из металла, так как пластиковая накапливает статику, и может вызвать пожар. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexMax Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Александр_Х,мой Вам совет - берите 2 щита. Не знаю, как по киевским реалиям, но у нас так жестоко пломбируют щит, что для обслуживания АВ просто нет доступа. Даже в щитах, допускающих отдельную пломбировку счетчика и АВ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 DraVVa, извините мою навязчивость, но зачем вам самозатухающие подрозетники, если у вас вся проводка в деревянном доме из ПВС? это вроде как курить на бензозаправке, но искать канистру обязательно из металла, так как пластиковая накапливает статику, и может вызвать пожар.я конечно согласен с вашими (и др. товарищей) доводами что пвс прослужит не 30 лет а 10. но сейчас всё выкидывать и менять на ввг не рентабельно, сделаю это через теже 10 лет, а остальное пытаюсь доделать по правильному (будут узо и дифавтоматы). что тут не понятно? лучше бы ответили по сути вопроса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angry Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Всем доброго дня уважаемые форумчане! а подскажи если не сложно среднестатистические цены по Киеву и области на: - изготовление отверстий под подрезетники ?(у меня их аж 110 шт запланировано) - поклейку подрезетников ? - установку распределительного щита большого и маленького ? ЗАРАНЕЕ ПРИ МНОГО БЛАГОДАРЕН ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Moler100c Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Всем доброго дня уважаемые форумчане! а подскажи если не сложно среднестатистические цены по Киеву и области на: - изготовление отверстий под подрезетники ?(у меня их аж 110 шт запланировано) - поклейку подрезетников ? - установку распределительного щита большого и маленького ? ЗАРАНЕЕ ПРИ МНОГО БЛАГОДАРЕН ! Поклейку, а это как Установка подрезетника 20грн Щит 100-250грн 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angry Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Поклейку, а это как Установка подрезетника 20грн Щит 100-250грн ну как мне обьяснили...)))) эт когда щели между подрезетником и стенкой заделывают клеем для плитки)))) и за это деньги тоже берут! )))) или в саму установку эта опция тоже входит))))?!?!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Установка подрезетника 20грн В газоблок, кирпич, гипсокартон и железобетон цена одна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
angry Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 В газоблок, кирпич, гипсокартон и железобетон цена одна? разная, эт точно! только вот какая, сам не знаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Moler100c Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 ну как мне обьяснили...)))) эт когда щели между подрезетником и стенкой заделывают клеем для плитки)))) и за это деньги тоже берут! )))) или в саму установку эта опция тоже входит))))?!?!? Эта опция в установку входит тоже. Гипс-15 Кирпич-20 Бетон-25 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 эт когда щели между подрезетником и стенкой заделывают клеем для плитки)))) и за это деньги тоже берут! Это куда определим, в "Юмор" или "Удивило"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Подскажите пож-та! В дачном кооперативе, на границе моего участка, в близости от моей машины, дома, собаки, газ.трубы и т.д. стоит столб бетонный на котором 2 ящика. В 1-м рубильник, во 2-м 2 счетчика для замеров по улице ниже. Сверху и обратно заходит кабель 4 жилы, алюминий наверное в черной оболочке (сечение приличное - 16мм навереное). Вчера во время дождя начало во 2-м ящике коротить со вспышками и дымом, сегодня с утра вызвонил председателя, он с электриком и еще парой дачников - выняли провод из ящика со счетчиками (так как он горел) и втыкнули в рубильник. Сказали что вроде на одной фазе перегрузка. Спустя время - оно периодически опять искрит. Там наверное какой то перекос есть, так как до столба доходит 3 фазы, а дальше шло две и вся улица была запитана с этих 2-х фаз, и навреное не совсем равномерно в плане потребления (делалось давно, одни живут постоянно, а другие почти не живут). Короче - пока это дело не понятно как будет исправляться и как, трансформатор и сеть - частная (кооперативная), денег на нормальные ремонт нет и т.д. - меня волнует вопрос безопасности. Что предпринять, как подстраховаться на случай если что то произойдет. Я подключен к сети - перед этим злополучным ящиком, но вчера когда искрило - скачки отражались на лампочках. Посоветуйте что делать? Вчера всю ночь не спал почти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...