IEC 60364 Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Подскажите пожалуйста каким кабелем сделать ввод в дом в пластиковой трубе в земле. В земле должны преимущественно использоваться бронированные кабели с алюминиевыми жилами, обычно - АВБбШв. Прокладываются без труб, срок службы - 30 лет. В земле в трубе прокладываются кабели с алюминиевыми жилами АВВГ (срок службы - 30 лет) - они не рекомендованы для прокладки непосредственно в земле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
термик Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 В земле должны преимущественно использоваться бронированные кабели с алюминиевыми жилами, обычно - АВБбШв. Прокладываются без труб, срок службы - 30 лет. В земле в трубе прокладываются кабели с алюминиевыми жилами АВВГ (срок службы - 30 лет) - они не рекомендованы для прокладки непосредственно в земле. на участке уже есть щит со счетчиком,от него в дом электрики предлагают завести ввод кабелем пвс,можно так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 на участке уже есть щит со счетчиком,от него в дом электрики предлагают завести ввод кабелем пвс,можно так Нельзя. Гибкий провод ПВС применяется только для присоединения электроприборов к сети (обычно посредством штепсельных разъёмов) и для изготовления удлинителей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
термик Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Нельзя. Гибкий провод ПВС применяется только для присоединения электроприборов к сети (обычно посредством штепсельных разъёмов) и для изготовления удлинителей. подскажите пожалуйста для электрокотла 12 квт 3 фазы какое сечение кабеля заложить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 подскажите пожалуйста для электрокотла 12 квт 3 фазы какое сечение кабеля заложить. 4 кВт на фазу, значит провод не меньше чем 4х2,5 но это если будете брать Одесскабель или на крайний случай ЗЗЦМ, где заявленное сечение соответствует реальному. Если другие производители то лучше 4х4 что б спать спокойно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 для электрокотла 12 квт 3 фазы какое сечение кабеля заложить. Ток по каждой фазе - 18 А (если переключатель мощности котла включает не более 4 кВт на одну фазу) Длительный допустимый ток для кабелей принимается либо по таблицам ПУЭ (устаревшим): (ссылка устарела) Для 5х2,5 мм2 в стене в трубе - 21 А, для 5х4 мм2 в стене в трубе - 27 А Либо по таблицам из МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки Таблица В.52.4 - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа, представленными в таблице В.52.1, - PVC изоляция для трех нагруженных проводников, медных или алюминиевых. Температура проводников 70 °С, окружающая температура: 30 °С в воздухе, 20 °С в земле Для 5х2,5 мм2 в стене в трубе - 17,5 А, для 5х4 мм2 в стене в трубе - 23 А(касается импортных кабелей) Соответственно и выбираем - не менее 5х2,5 мм2 или не менее 5х4 мм2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Нужна помощь/консультация в таком вопросе: у нас заявлено подключение 5кВт, установлены автоматы до счетчика и вместе со счетчиком - 10 А, и еще один установлен на 16А на столбе, где подключение основного кабеля. Так вот вчера у нас работали шлифовальная машинка и лобзик -готовили доски на забор. И в один прекрасный момент свет выбило- выбило автоматы там где счетчик и после счетчика. Погрешили на удлиннитель - он у ребят был в одном месте поврежден, а потом "реанимирован". Включили снова автоматы и заработали дальше... А дальше такая картина- снова пропадает свет, но автоматы не выбиты, а как потом оказалось - выбило автомат на столбе откуда было подключение. Привезла и инженера с облэнерго, а потом РЭС приехал включил автоматы( на будущее сказали, что сами можем это делать( высота около 4м до ящика), или если захотим -можем настаивать на замене автомата на столбе... Вообщем от них ничего вразумительного не добилась... И вот у меня возникло несколько вопросов: - правильно ли нам рассчитали автоматы - 10 А возле счетчика и после него и автомат на столбе- 16 А при установленной мощности в 5 кВт. Как проверить(если не правы облэнерго- пойду с жалобой пока только подключили(по гарячему)); - с чем может быть связано выбивания автоматов,если работает всего 2 прибора( а что же тогда будет, если в доме потом заработает минимально возможная электрика(приборы)( да оговорюсь- может это будет важно- розетка через которую работали- подключена без УЗО); - как можно объяснить тот факт, что автоматы в 10 А не выбило, а на опоре выбило? Буду благодарна всем, кто сможет "пролить свет на мою темноту". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 - правильно ли нам рассчитали автоматы - 10 А возле счетчика и после него и автомат на столбе- 16 А при установленной мощности в 5 кВт. - с чем может быть связано выбивания автоматов,если работает всего 2 прибора - как можно объяснить тот факт, что автоматы в 10 А не выбило, а на опоре выбило? Увы, автоматы подобраны правильно. 10 А - это 2,2 кВт по фазе и 6.6 кВт суммарно. Выбивание связано, скорее всего, с тем, что оба инструмента были включены в одну розетку - суммарная нагрузка по фазе не должна превышать 2,2 кВт, иначе автомат будет срабатывать от перегрева. Попробуйте вывести три розетки с трёх фаз и распределять нагрузку по фазам. В доме так и будет. Выбивание автомата 16А связано с низким качеством автоматов - АСКО - дешёвый Китай, у него большой разброс параметров. Если будет возможность, поменяйте на что-нибудь европейское. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Выбивание автомата 16А связано с низким качеством автоматов - АСКО - дешёвый Китай, у него большой разброс параметров. Связано с высоким током короткого замыкания и параметрами механической части автоматов - должны были выключится оба, но выключился тот, у которого механика быстрее. Параметры электромагнитных расцепителей у всех автоматов отличаются незначительно Если будет возможность, поменяйте на что-нибудь европейское. Не надо - европейские автоматы рассчитаны на присоединение медных проводников. Если использовать алюминиевые проводники без специальных переходников, то получим электрохимическую коррозию. Зажимы автоматов для рынка РФ и Украины допускают непосредственное присоединение и алюминиевых. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Связано с высоким током короткого замыкания и параметрами механической части автоматов - должны были выключится оба, но выключился тот, у которого механика быстрее. Там не было КЗ - перечитайте пост. При КЗ сработали оба нижние, а при штатной работе почему-то выбил верхний на столбе. А это не есть гуд - ситуация может повториться, селективность явно не соблюдена. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Не надо - европейские автоматы рассчитаны на присоединение медных проводников. Если использовать алюминиевые проводники без специальных переходников, то получим электрохимическую коррозию. Зажимы автоматов для рынка РФ и Украины допускают непосредственное присоединение и алюминиевых. Позволю добавить - во избежании электрохимической коррозии можно опрессовать "люмунь" гильзой или применить контактную пасту... Добавлено через 2 минуты Там не было КЗ - перечитайте пост. При КЗ сработали оба нижние, а при штатной работе почему-то выбил верхний на столбе. А это не есть гуд - ситуация может повториться, селективность явно не соблюдена. Да, там явно была перегрузка по одной фазе - дама писала про "ущербную переноску" и сей агрегат был в единственном числе и в хреновом состоянии - так что всё ввалили на одну фазу... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Позволю добавить - во избежании электрохимической коррозии можно опрессовать "люмунь" гильзой или применить контактную пасту... Можно, но большого смысла не вижу: вводной автомат перед счётчиком работает как выключатель (для замены счётчика) - зачем покупать более дорогой европейский автомат, да ещё и возиться с опрессовкой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 отсчитываются допустимые 4% падения напряжения а откуда взята цифра 4% допустимого падения? я всегда считаю по падению 5% нормы, проекты проходят и местные согласования, и госэкспертизу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Там не было КЗ - перечитайте пост. При КЗ сработали оба нижние, а при штатной работе почему-то выбил верхний на столбе. Перечитал: Так вот вчера у нас работали шлифовальная машинка и лобзик -готовили доски на забор. И в один прекрасный момент свет выбило- выбило автоматы там где счетчик и после счетчика. Погрешили на удлиннитель - он у ребят был в одном месте поврежден, а потом "реанимирован". Включили снова автоматы и заработали дальше... А дальше такая картина- снова пропадает свет, но автоматы не выбиты, а как потом оказалось - выбило автомат на столбе откуда было подключение. Вижу КЗ в удлинителе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Робяты, дама просила конкретного совета - пипчить Облэнерго или оставить, как есть? Предлагаю вернуться к теме вопроса... Мои рекомендации - пипчить обязательно, автоматы поменять на что-то более достойное, пусть даже за свой счёт. Ежели не удастся уболтать "энерго" на вводной 25А, то в любом случае вместо 10А автомата, необходимо ставить 16А, пусть даже с характеристикой "В", для селекции так сказать.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 а откуда взята цифра 4% допустимого падения? IEC 364-5-52-93 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки. П. 525 - 4% IEC 60364-6:2006 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания. П. 612.10 - 4% IEC 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки П. 525. Приложение G - для цепей освещения - 3%, для других потребителей - 5% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 IEC 364-5-52-93 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки. П. 525 - 4% IEC 60364-6:2006 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания. П. 612.10 - 4% IEC 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки П. 525. Приложение G - для цепей освещения - 3%, для других потребителей - 5% а насколько они применимы в Украине? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 а насколько они применимы в Украине? IEC 60364-5-52 в Украине пока не принят - требований по нормированию падения напряжения в электроустановках пока нет. Сейчас приблизительно и кружным путём падение напряжения в линиях электроустановки определяется через отклонения напряжения - в нормах качества электроэнергии (ГОСТ 13109-97) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 14 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2014 кто-то знает , у клемников WAGO , таких как на фото должна присутствовать какая-либо маркировка на корпусе ? На тех , что встречаются на рынках и магазинах отсутствует маркировка , продавцы не знают, кто производитель В моем местном представительстве Wago сказали, что на всех клемах есть надпись "Wago", если нет, то это подделка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 80 Опубліковано: 14 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2014 кто-то знает , у клемников WAGO , таких как на фото должна присутствовать какая-либо маркировка на корпусе ? На тех , что встречаются на рынках и магазинах отсутствует маркировка , продавцы не знают, кто производитель Берите новую серию 2273, она выпускается взамен 773, клеммы новой серии в два раза меньше и дешевле. Смотрите на клемму, WAGOвские всегда с логотипом, номером серии и меркой для зачистки провода. Если клеммы на вид одинаковы, а номер серии другой, то это и не WAGO. Я видел китайские на рынке сделанные под WAGO. В Эпицентре есть клеммы ENEXT сделанные под WAGO серии 2273 и 222. Добавлено через 3 минуты В моем местном представительстве Wago сказали, что на всех клемах есть надпись "Wago", если нет, то это подделка. На 222 серии, около полу года назад, начали наносить дополнительно логотип зеленого цвета. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2014 Ежели не удастся уболтать "энерго" на вводной 25А то поставить перепакованный на 32А(но лучше уболтать РЕС) вообще охренели 10А уже ставят(( 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 14 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2014 Добрый день. 1. Выделенная мощность 5 кВт на 1 ф. Если напряжение в сети не 220В, а 150В, то больше 3-4 кВт с фазы "не возьмешь"? 2. Если будет 7 кВт на 1 ф., при том же напряжении (150В) можно "взять" более 3-4 кВт? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 14 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2014 5кВт на входе автомат 25А , при напряжении 150В можно подключить нагрузку 25А*150В=3.8кВт. 7кВт на входе автомат 32А, при напряжении 150В можно подключить нагрузку 32А*150В= 4.8кВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 14 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2014 5кВт на входе автомат 25А , при напряжении 150В можно подключить нагрузку до 3.8кВт. 7кВт на входе автомат 32А, при напряжении 150В можно подключить нагрузку до 4.8кВт.Спасибо, читаю много тем, забывая элементарное. P=U*I. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 14 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2014 Бытовые электроприборы выпускаются номинальным напряжением 220 В и 230 В (лампы накаливания бывают 240 В). Правильное напряжение - 220 В, можно - 230 В, но у ламп накаливания, номинальным напряжением 220 В, присоединённым к сетям 230 В значительно сокращается срок службы. выставлю - 225 В, шоб усем было харашо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз