Автоматчик Опубліковано: 5 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2014 Тож пользуюсь Carlo Gavazzi. Еще ни одного за много лет не вышло со строя. Запитываю от них датчики и контроллеры. Аналогично, датчики и PLC. Из минимум полтысячи штук за 10 лет, один отказ, при первом включении, попал откушенный наконечник во внутрь. Вспомнил, лет пять назад на ОЧЕНЬ бюджетном объекте использовал пару десятков БП PS220-24 на 1 и 2 А, украинских, ИКС-Техно. Сравнительно с "буржуйскими" дешево и так же не один не отказал (по крайней мере за время гарантии, т.е. 2 года). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Opium Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Помогите советом, знающие! Каким кабелем кинуть воздушку от счетчика на столбе до дома/щитка?! Думаю: а) СИП 2х16 б) АВВГ 2x10 в) ВВГ 2х10 p.s. 1 фаза, тариф электроотопление/электроплита... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 а) СИП 2х16 вот этим проводить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Помогите советом, знающие! Каким кабелем кинуть воздушку от счетчика на столбе до дома/щитка?! Думаю: а) СИП 2х16 б) АВВГ 2x10 в) ВВГ 2х10 p.s. 1 фаза, тариф электроотопление/электроплита... ПУЕ Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою ло 1000 В ... Проводи. Лінійна арматура ... 2.4.11. Для спорудження повітряних лінії до 1 кВ, як правило, слід застосовувати СІП. ... На відгалуженнях до вводів в будівлі (споруди) необхідно застосовувати СІП. Усі жили СІП на відгалуженнях до вводів в будівлі повинні бути ізольованими. ... ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Какой вариант подключения провода к автоматическому выключателю более приемлен в плане надёжности? Исходя из логики вариант 2 имеет большее пятно контакта, а вообще как делать правильно использовать наконечники? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Какой вариант подключения провода к автоматическому выключателю более приемлен в плане надёжности? Исходя из логики вариант 2 имеет большее пятно контакта, а вообще как делать правильно использовать наконечники? 1 вариант. Наконечники для однопроволочных жил малых сечений не применяются. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 1 вариант. Наконечники для однопроволочных жил малых сечений не применяются. А с чем это связано разве так не надёжней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 вот это геморой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 вот это геморой Да немного есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 И по городу со скоростью 60 км/час Вы ездите? Для "порезать кабель" гофра еще ни одного "гипсаря" не остановила.;) Про сменяемость и разлет частиц даже не буду спорить Вас это удивляет? Приходиться ездить в разных странах, появляется привычка. Более того, растут мальчишки, которые копируют поведение отца, так что пристегиваемся и соблюдаем правила. Добавлено через 7 минут И по городу со скоростью 60 км/час Вы ездите? Для "порезать кабель" гофра еще ни одного "гипсаря" не остановила.;) Про сменяемость и разлет частиц даже не буду спорить Вас это удивляет? Приходиться ездить в разных странах, появляется привычка. Более того, растут мальчишки, которые копируют поведение отца, так что пристегиваемся и соблюдаем правила. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 А с чем это связано разве так не надёжней Не надёжней. Связано в основном с уменьшением нормированного контактного давления на проводник (из-за увеличения площади) и уменьшением плотности тока, проходящего через площадь эффективного контакта. Электрического смысла в такой икебане нет. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Opium Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 вот этим проводить. Спасибо, СИП 2х16 устраивает, но есть вопросы: У меня счетчик в боксе опломбированном. На время стройки с бокса выходит провод и розетка установлена. Вот фото: Я вызываю контролера и она снимает пломбу с корпуса и я к автомату хочу подключит вместо розетки соответственно СИП 2х16 и по воздуху (около 7-8 метров) завожу напрямую в дом на щит там подключаю дифавтомат и дальше пойдет медью все... Вот теперь сам вопрос - как вставить СИП 2х16 в автомат и дифавтомат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 Кто из практиков подскажет. Стоит переплачивать за прибор ЦС4107, если есть решение в виде Ф4103-М1? По отзывам кто пользовался то последний это очень удачный прибор. Благодарен за будущие ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GlebK Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 Доброго всем дня ! Не бейте , я полный пень в электрике. Вопрос к спецам . Дом (будующий ) все на 220 V , площадь до 140 м2. Посоветовали кабель 4х16 , по столбам к дому. Правильный совет ? Какой кабель, нужно покупать ? Спасибо ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 Доброго всем дня ! Не бейте , я полный пень в электрике. Вопрос к спецам . Дом (будующий ) все на 220 V , площадь до 140 м2. Посоветовали кабель 4х16 , по столбам к дому. Правильный совет ? Какой кабель, нужно покупать ? Спасибо ! Я тоже полный пень в электрике, но если дом в процессе постройки, то лучше всего сделать ввод под землей, ибо по столбам прошлый век.))) Кабель лучше 5 жильный, щас тему найду где есть мои вопросы аналогичные вашим. Вот www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=162746&page=3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 380 Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 Не надёжней. Связано в основном с уменьшением нормированного контактного давления на проводник (из-за увеличения площади) и уменьшением плотности тока, проходящего через площадь эффективного контакта.Откуда такая инфа? Или это Ваше ИМХО? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 Откуда такая инфа? Или это Ваше ИМХО? Например отсюда: (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 380 Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 К сожалению не имею такой книги. И там написано что малая плотность тока вредит контактному соединению? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 К сожалению не имею такой книги. Книга - по ссылке. Регистрируйтесь и скачивайте - этот сайт библиотека (наверное самая большая) И там написано что малая плотность тока вредит контактному соединению? Да. При большей плотности тока образуется большее число точечных контактов на поверхности взаимодействующих проводников (они сплавляются). При малой плотности поверхность вокруг точечных контактов со временем окисляется (покрывается плёнкой) - при увеличении плотности тока (КЗ) соединение перегревается. Соединение, по которому ток вообще не проходит увеличивает переходное сопротивление в сотни раз за несколько недель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 380 Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 При большей плотности тока образуется большее число точечных контактов на поверхности взаимодействующих проводников (они сплавляются). При малой плотности поверхность вокруг точечных контактов со временем окисляется (покрывается плёнкой) - при увеличении плотности тока (КЗ) соединение перегревается. А как быть если проводник, к примеру, 2,5мм, а подключена ооочень малая нагрузка. Или в ТП отходящий кабель в 150 квадрат, а потребление в пару ампер. Книгу обязательно скачаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 А как быть если проводник, к примеру, 2,5мм, а подключена ооочень малая нагрузка. Или в ТП отходящий кабель в 150 квадрат, а потребление в пару ампер. Никак не быть. Нормируемое усилие затяжки, нормируемая периодичность проверки контактных соединений (раз в год или раз в два года), применение электропроводящих смазок снижают вероятность перегрева (вероятность какового выше в таких соединениях). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GlebK Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 Я тоже полный пень в электрике, но если дом в процессе постройки, то лучше всего сделать ввод под землей, ибо по столбам прошлый век.))) Кабель лучше 5 жильный, щас тему найду где есть мои вопросы аналогичные вашим. Вот www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=162746&page=3 Спасибо! Дом , начнем строить в следующем году , но вопрос подключения , стоит ребром и сейчас.Подключение к частному ТП . Под землей , проложить кабель - проблематично , дорога из строительного мусора и битого асфальта . По дороге постоянно ездят. 30 тонники. Щитовая с счетчиком , находится через эту дорогу (8-10 м.) На против угла участка. Думал по столбам над дорогой , а потом уйти в землю ,вдоль фундамента забора . Как то так . По кабелю , так и не понял почему 5 жил , а не 4 . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 ... По кабелю , так и не понял почему 5 жил , а не 4 . От трансформаторной подстанции к счётчику 4 жилы. От счётчика к вводному щитку дома - 5 жил. В обоснованных случаях (при применении системы заземления ТТ) - от счётчика к вводному щитку 4 жилы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 При малой плотности поверхность вокруг точечных контактов со временем окисляется (покрывается плёнкой) - при увеличении плотности тока (КЗ) соединение перегревается. То есть при постоянных нагрузках на провод такая экибана предпочтительней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 То есть при постоянных нагрузках на провод такая экибана предпочтительней? Смысла в экибане нет ни при каких нагрузках - контактные зажимы автоматов предназначены для присоединения проводников без специальной подготовки. IEC 60898-1:2003 Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока. ... 8 Требования к конструкции и работоспособности ... 8.1.5 Выводы для внешних проводников ... 8.1.5.4 Выводы на номинальные токи до 32 А включительно должны позволять присоединение проводников без специальной подготовки. Соответствие проверяют осмотром. Примечание - Термин "специальная подготовка" подразумевает пропаивание жилы проводника, использование кабельных наконечников, формовку петель и т.д., но никак не восстановление формы проводника перед вводом его в зажим или скручивание гибкого проводника для укрепления его конца. Лучше обращать внимание не на экибану - надёжность соединений обеспечивает правильное усилие затяжки и периодическая проверка 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...