ВоВово!))) После штурмования гугла я как раз остановился именно на этой страничке)))))

 

Я же к тому и веду что Energon прав.

 

У всех поголовно 90% линии розеток С25А. А у некоторый еще при этом линии из алюминия. Может всех пугает фраза "Проложенные в трубе" Хотя что в трубе что в штукатурке по расчетам одни и те же цифры берут.

 

+1 к ссылке. Чувак имеено правильно расписал про то как Автоматы вырубаются не на заданных токах а на чуть больших и причем большых чем расчитан кабель. И как следствие горят розетки и за ними сам кабель.

 

при С25 нужна медь 4 квадрата которая тянет 27 А. Но не во все розетки 4ка залезет. А даже если и залезет и соблюдать эти правила нагрузки то ИМХО дешевле ровно в 2 раза (по расценнам Эпи*эн*ра не реклама!! )протянуть 2 линии по 2.5 чем одну на 4 мм (как говориться скупой платит дважды ыыы)))

 

Вот только допустм есть 2 линии 2.5. даже если их объединить в распр.коробке и вести 4мм к автомату С25 не получиться. 2.5 греться не будет а 4ка будет если те 2 линии по полной нагружать. 21+21=42А. 6мм = 34А Получается к автомату нужна сама 10ка)))) зато 1 АВ С25 вместо 2 по С16. Короче только гемора и денег на ветер больше

 

Прошу подтвердить или опровергнуть мои мысли :)

 

То шо шнурок трехжильный (ВВП...ВВГ 3*2.5) ...токо две жилки греют и лично я толкую как два одножильных проводника (двужильный кабель) и кажися там 25 А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хоть 2 хоть 3. 3я как защитный проводник в штатном режиме ток по нему не течет. Поэтому его наличие или отсудствие на ампераж автомата не влияет. С25 отключиться при 30 амерах только и через час за это время у Вас проводка сгорит! (при плавном нарастании силы тока). Мы сейчас не про КЗ при котором любой автомат за доли сек. сработает.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хоть 2 хоть 3. 3я как защитный проводник в штатном режиме ток по нему не течет. Поэтому его наличие или отсудствие на ампераж автомата не влияет. С25 отключиться при 30 амерах только и через час за это время у Вас проводка сгорит! (при плавном нарастании силы тока). Мы сейчас не про КЗ при котором любой автомат за доли сек. сработает.

 

И шо там так производители пишут С25 при токе 30 А отключиться через час....ИЭК наверное какой-то. Третья жила???? так я ж и предлагаю рассматривать как две жилы а там ток по более 21А допустимый.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так есть же значение для открытой проводки а есть для " в трубе". Я так понял в трубе равносильно в стене под штукатуркой???

 

Или поправте меня

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У всех поголовно 90% линии розеток С25А. А у некоторый еще при этом линии из алюминия. Может всех пугает фраза "Проложенные в трубе" Хотя что в трубе что в штукатурке по расчетам одни и те же цифры берут.

если в линии хоть одна розетка 16А, то линия должна ограничиваться соотв. номиналом автомата.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Йо ма йо Ответье пожалуйста. правильные характеристики. Панельный дом под штукатурку медь 3х2.5 одесскабель можно автомат на 25 или нет??????
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И шо там так производители пишут С25 при токе 30 А отключиться через час....ИЭК наверное какой-то

 

а чем бы и нет, и не только ИЕК а нормальный автомат тоже. Тепловой расцепитель неотключающий ток 1.13*Iн>1часа, ток срабатывания 1.45*Iн<1часа.

Тоисть первый случай 28.50 гдето, второй 36,25. Видете наш кабель с трудом натягиваеться на первый случай, а во втором из него делаеться жопа, ну хорошо ребята не жопа. Просто при проверке мегометром у него сопротивление з бесконечности грубо говоря, падает до 50мОм что вообщем то хреново))

 

там в мегометре придел вроде 10000мОм, при измерениях 2500В. Я написал на основе своего маленького експеримента, перегрузил так кабель НУМ Севкабеля по немецкой технологии, тож автомат поставил С25 АВВ. Там кабель и поболее качеством чем то что можно тут купить было на то время. Должен признаться он держался до последнего. Но в конце концов при перегрузе 50мОм показал в конце експеремента)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так вам тут насоветовали же. :)Хотите быть как 90% ставьте 25А, хотите быть в числе избранных 10% ставьте 16АЖ-)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С16 пропустит стиралку+чайник+время от времени кофеварку ? каждый аппарат отдельная розетка (3 розетки в одном блоке=1 линия 3х2.5)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С16 пропустит стиралку+чайник+время от времени кофеварку ? каждый аппарат отдельная розетка (3 розетки в одном блоке=1 линия 3х2.5)

 

Стиралку 3*2.5-20А

Чайник и все остальное 3*2.5- 20А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надеюсь отнесетесь к вопросу с понимание, сентябрь, школа, учителя, новый учебный год, новый класс... :friends:

 

В общем подскажите, в классе в школе нужна дополнительная розетка, которую можна запитать от существующей, находящейся в пределах 5 метров. Как правильно проложить кабель, чтобы всякие комиссии не выдвигали претензий? Т.е. нужен ли короб и какой (завхоз вроде как говорит без короба низя), какой кабель использовать (маркировка, сечение) и может есть какие ещё подводные камни или правила, все таки - школа, дети...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Варианта два-или кабельканал наружный по стене или в штрабе. Второй вариант связан с грязью и пылью.

Провод используйте тот же, что у Вас и заложен при строительстве. Скорее всего это АППВ 2*2,5. Раньше другой не применялся. Но лучше открыть розетку и посмотреть

 

Добавлено через 2 минуты

правила, все таки - школа, дети...

А как существующие розетки выполнены? С пластиковой защитой от вторжений посторонних предметов?

Еще, может и трехпроводная проводка быть применена. Все таки общественное заведение, может и придерживались норм при строительстве.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Варианта два-или кабельканал наружный по стене или в штрабе.

Штробить - не подходит. Кроме того стены обшиты гипсокартоном (судя по звуку), поэтому хочется по минимум там рушить...

 

Провод используйте тот же, что у Вас и заложен при строительстве. Скорее всего это АППВ 2*2,5. Раньше другой не применялся. Но лучше открыть розетку и посмотреть

В школе пару-тройку лет назад был капитальный ремонт, так что там наврядли алюминий... В розетку то я посмотрю, но наврядли там что-то можно рассмотреть.

 

А как существующие розетки выполнены? С пластиковой защитой от вторжений посторонних предметов? Еще, может и трехпроводная проводка быть применена. Все таки общественное заведение, может и придерживались норм при строительстве.

Никакой крышки или защиты на существующей розетке нет, но розетка стоит на высоте ну 1.60 м минимум от пола...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

стены обшиты гипсокартоном

значит кабельканал и провод в двойной изоляции

наврядли там что-то можно рассмотреть

Можно будет если ее вынуть оттуда. Насчет типа провода...это зависело от выделенной суммы на ремонти степени воровства.

Подключиться можно будет как о винтовых зажимов розетки старой так и при помощи клемм Ваго ( если глубина коробки позволит). Применяйте провод ВВГ или ВВП.

1.60 м минимум от пола

Значит также и новую ставьте

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня.Подскажите рожайлуста,для дома автоматы с какой характеристикой выбирать.На розетки 16А и на свет 10А.Допустим покупаю с характеристикой С (5-10номиналов).Там еще одна характеристика есть.До 4.5кА, до 6кА-здесь с какой характеристикой выбрать?Например у моллера есть автоматыPL-4(до 4.5кА), PL-6(до 6кА).Заранее спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На холодильники и насосы надо тип С. Для прочего и В хватит.

Надо мерять сопротивление петли фаза-ноль. Приблизительно — через падение напряжения при включении мощной нагрузки известной мощности.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

День добрый.

Задам возможно глупый вопрос, но до сих пор нету четкого понимания.

Если при покупке мощностей электричества говорится, например, что я хочу купить 5кВт при 380В, то обычно подразумевается 5кВт на каждую фазу или в сумме на все?

 

Т.е. оперируя формулировкой "5кВт при 380В" мы по факту получаем на каждой фазе по 5кВт (и вроде как автомат 25А или 32А) или 1,5кВт (автомат 10А и особо ничего и не подлючишь).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

День добрый.

Задам возможно глупый вопрос, но до сих пор нету четкого понимания.

Если при покупке мощностей электричества говорится, например, что я хочу купить 5кВт при 380В, то обычно подразумевается 5кВт на каждую фазу или в сумме на все?

 

Т.е. оперируя формулировкой "5кВт при 380В" мы по факту получаем на каждой фазе по 5кВт (и вроде как автомат 25А или 32А) или 1,5кВт (автомат 10А и особо ничего и не подлючишь).

тема уже много раз изжевана,

я могу ответить так:

мощность в опросном листе на ТУ указывается отдельно, а дальше просто в отдельной графе указывается тип подключения: 1ф или 3ф

 

т.е. общая выделенная мощность и есть общая в не зависимости от типа подключения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тема уже много раз изжевана,

я могу ответить так:

мощность в опросном листе на ТУ указывается отдельно, а дальше просто в отдельной графе указывается тип подключения: 1ф или 3ф

 

т.е. общая выделенная мощность и есть общая в не зависимости от типа подключения.

 

да, я был уверен, что обсуждалось, но в ФАКе не нашел - хорошо бы вынести этот вопрос туда.

спасибо, но как-то все равно не понятно :)

Правильно ли я понимаю что 5кВт - это будет общая выделенная мощность и на 3ф подключении будет стоять автомат на 10А, что аннулирует какой-либо смысл в такой мощности при 3ф (из-за маленькой мощности на каждой фазе)?

 

Просто чего я в замешательстве, т.к. тут же на форуме видел вот такие формулировки от людей, которые занимаются нарезкой и продажей участков:

 

6. Электричество - ТУ, проект, трансформатор на 160 кВа, подведение электричества к массиву и к каждому участку - июнь 2012 г. До ввода в эксплуатацию ТП остался один месяц. Цена 1 кВа трехфазного электричества с учетом подведения к участку – 430 у.е. Обращаю внимание, что 5 кВа трехфазного электричества приравнивается к 16 кВт.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

из-за маленькой мощности на каждой фазе

Я не электрик, просто из своего опыта. Автомат ставится не 3 однополюсных на каждую фазу, а один трехполюсной с необходимым номиналом под вашу мощность.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто чего я в замешательстве, т.к. тут же на форуме видел вот такие формулировки от людей, которые занимаются нарезкой и продажей участков:

в том и дело,что люди занимаются продажей учасков, а не проектированием электросетей.

могут ошибаться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не электрик, просто из своего опыта. Автомат ставится не 3 однополюсных на каждую фазу, а один трехполюсной с необходимым номиналом под вашу мощность.

 

Естественно один на 3 фазы и с номиналом 10А (это и есть 5кВт общих). В результате на каждой фазе будет чуть больше 1,5кВт и даже чайник не включить. Вот и получается что при таком раскладе 5кВт при 380В не имеет смысла в реальной жизни вообще.

 

Добавлено через 2 минуты

в том и дело,что люди занимаются продажей учасков, а не проектированием электросетей.

могут ошибаться.

 

Ну вроде форумчанин тут признаный (Надежда) и должен быть в курсе ньюансов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...