AndyAntonov Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 (змінено) АВ, вообще-то — автоматический выключатель. И может срабатывать самостоятельно. И из-за разброса параметров двух разных АВ они могут сработать неодновременно. И тогда возможна ситуация, когда «фазный» АВ не сработал, а «нулевой» — сработал. И вся проводка квартиры/дома оказалась под потенциалом фазы. В общем, эта советская система с двумя отдельными пробками/автоматами на ноль и фазу — опасна для жизни. Змінено 25 грудня 2012 користувачем AndyAntonov очепятка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 отключаю/включаю ОБА автомата ага и попутно несете всю технику которая была включена в сеть и работала в мастерскую. Потому что грубо говоря нуля не стало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 В ПУЭ по этому поводу вот что сказано: 2.5.11. Прокладання проводів І кабелів по горючих основах (конструкціях, деталях) повинно виконуватися захищеним (у трубах, коробах). Допускається відкрите прокладання на відстані від горючих основ не менше ніж 10 мм. У разі неможливості забезпечення вказаної відстані слід відокремлювати кабель або провід від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабеля) не менше ніж на 10 мм. Но на практике делают (если одиночный кабель) без гофры и коробов, но кабель лучше ВВГнгд. Гофры и короба то же к стати есть горючие и негорючие, так что не любые подойдут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 25 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 (змінено) Но на практике делают (если одиночный кабель) без гофры и коробов, Это не практика - это опасный колхоз безответственных и неграмотных дротокрутов. Чем это грозит? А грозит тем, что при пожаре, если нет явной причины возгорания, виноватой окажется электропроводка, выполненная с грубым нарушением Правил пожарной безопасности. Доказательство её непричастности к пожару возлагается полностью на владельца электроустановки. На практике прокладывают строго в металлических трубах. Могут в пластиковой гофре по нормам РФ. Естественно - ни о какой страховке не может быть и речи. Гофры и короба то же к стати есть горючие и негорючие, так что не любые подойдут. Негорючие - только стальные гофры и короба. Змінено 25 грудня 2012 користувачем sanykrimea 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Но на практике делают (если одиночный кабель) без гофры и коробов, но кабель лучше ВВГнгд. И этот человек носит высокое звание "Официальный дилер Hager, Berker, Nexans." :bad: Добавлено через 7 минут Логичное замечание, но я в таких случаях иду и отключаю/включаю ОБА автомата. Не к рождественскому столу будет сказано, но может статься так, что идти отключать/включать ОБА автомата будеть уже некому (тьфу-тьфу-тьфу) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Я электромонтажи не делаю. Я занимаюсь продажей. Поделился тем что видел как делали. Не говорю, что это правильно, но это имеет место быть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 И этот человек носит высокое звание "Официальный дилер Hager, Berker, Nexans." :bad: Добавлено через 7 минут Не к рождественскому столу будет сказано, но может статься так, что идти отключать/включать ОБА автомата будеть уже некому (тьфу-тьфу-тьфу) "Зашугали" до полусмерти! Пошел-снял-оставил только "фазу":) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Зачем, если автоматы одной серии, нудно вставить фиксатор флажков(мет. стержень) Сработка одного из приведет к отключению второго Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чапмен Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Я электромонтажи не делаю. Я занимаюсь продажей. Поделился тем что видел как делали. Не говорю, что это правильно, но это имеет место быть. Я так предполагаю, что вы это видели не в домах миллионеров и миллиадрдеров? Например, такой монтаж я вижу во всей многоэтажке, где я проживаю, в каждой квартире. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 26 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 ага и попутно несете всю технику которая была включена в сеть и работала в мастерскую. Потому что грубо говоря нуля не стало. Это с чего вдруг? Сеть в квартире однофазная, или я что-то пропустил? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 30 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2012 Всех с наступающим! Могли бы подсказать что надо сделать чтобы не перегорали лампочки? Перегорают в основном только в зале (точечные светильники через диммер и люстра) ....говорят что возможно реле задержки или что-то вроде того поставить ЗЫ: дом хоть и старый, но проводку меняли 4 года назад....правда не знаю какой провод ставили( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 30 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2012 Могли бы подсказать что надо сделать чтобы не перегорали лампочки? Для начала замерять напряжение в сети. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 30 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2012 Для начала замерять напряжение в сети. В период времени, когда нагрузка минимальна - 8.00 -12.00 рабочий день. Измерение напряжения под нагрузкой - в цепи должен быть включен электроприбор (ТЭН, лампа накаливания и пр. активные) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 31 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2012 Подскажите пожалуйста, можно ли использовать двухполюсный автомат (2Р) вместо двух однополюсных для размыкания фазных линий ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 31 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2012 Подскажите пожалуйста, можно ли использовать двухполюсный автомат (2Р) вместо двух однополюсных для размыкания фазных линий ? А подробности? Какая нагрузка подключена к автоматам? Фазы разноимённые или это одна фаза? Питание объекта - трехфазное или однофазное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 31 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2012 Перегорают в основном только в зале (точечные светильники через диммер и люстра) Смею предположить, что в данном случае причина скоропостижной кончины ЛН - диммер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 31 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2012 А подробности? Какая нагрузка подключена к автоматам? Фазы разноимённые или это одна фаза? Питание объекта - трехфазное или однофазное? YUKS написал: для размыкания фазных линий ? - из этого можно сделать вывод, что имеется в виду две разные фазы. А Ваш вопрос по нагрузке решается ведь разными номиналами автоматов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 31 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2012 А подробности? Какая нагрузка подключена к автоматам? Фазы разноимённые или это одна фаза? Питание объекта - трехфазное или однофазное? Нагрузка одинаковая по фазам - 25А. Питание дома - трехфазное, просто на один из щитков придут только две фазы. Поэтому встал вопрос входного автомата на этот щиток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 31 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2012 Нагрузка одинаковая по фазам - 25А. Питание дома - трехфазное, просто на один из щитков придут только две фазы. Поэтому встал вопрос входного автомата на этот щиток. В этом случае - однозначно двухполюсный и не "с базара"... Себя и Дом свой поберегите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 31 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2012 Питание дома - трехфазное, просто на один из щитков придут только две фазы. А почему только две? Впервые встречаю в быту такую диковинку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 А почему только две? Впервые встречаю в быту такую диковинку... Речь идет о внутренних щитах дома. В доме будет всего 4 щита. На один из них предполагается всего одна фаза. Так получилось при равномерном распределении нагрузки по 3-м фазам. Почему вас это удивило ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 На один из них предполагается всего одна фаза. Однофазный щиток не удивляет. А вот о применении 2-х фазных слышу впервые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Господа! Подарили гидромассажную ванночку для ног, корпус сплошь пластик снаружи, однако же, вилка в ней - советская двухполюсная, без никаких маркировок... как-то стремненько в ванночке ноги в воде греть-массировать... а вдруг ТЭН пробьет? Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Господа! Подарили гидромассажную ванночку для ног, корпус сплошь пластик снаружи, однако же, вилка в ней - советская двухполюсная, без никаких маркировок... как-то стремненько в ванночке ноги в воде греть-массировать... а вдруг ТЭН пробьет? Что посоветуете? Добавить соль морскую - очень хорошо снимает усталость и гонит прочь дурные мысли. А ежели чо-то страшно, то ДА с утечкой 10, а в идеале 5 мА - (вааще буржуинско- мериканьский вариант) И можете с полным правом говорить мантру: "Я спокоен, у меня тёплые ноги..." (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 (змінено) Господа! Подарили гидромассажную ванночку для ног, корпус сплошь пластик снаружи, однако же, вилка в ней - советская двухполюсная, без никаких маркировок... Вилка двухполюсная потому как это электроприбор II класса защиты от поражения электрическим током. В нём защита обеспечивается двойной или усиленной изоляцией и защитного проводника не может быть по определению. Может III класса - питание ТЭНов и механизмов осуществляется от встроенного источника питания с безопасным напряжением. Смотрите маркировку прибора. ГОСТ Р МЭК 61140-2000 Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи (ссылка устарела) Остальное — здесь. /AndyAntonov Змінено 8 січня 2013 користувачем AndyAntonov Разделил тему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...