Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

АВ, вообще-то — автоматический выключатель. И может срабатывать самостоятельно. И из-за разброса параметров двух разных АВ они могут сработать неодновременно. И тогда возможна ситуация, когда «фазный» АВ не сработал, а «нулевой» — сработал. И вся проводка квартиры/дома оказалась под потенциалом фазы. В общем, эта советская система с двумя отдельными пробками/автоматами на ноль и фазу — опасна для жизни. Змінено користувачем AndyAntonov
очепятка
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

отключаю/включаю ОБА автомата

 

ага и попутно несете всю технику которая была включена в сеть и работала в мастерскую. Потому что грубо говоря нуля не стало.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

В ПУЭ по этому поводу вот что сказано:

 

2.5.11. Прокладання проводів І кабелів по горючих основах (конструкціях, деталях) повинно виконуватися захищеним (у трубах, коробах).

 

Допускається відкрите прокладання на відстані від горючих основ не менше ніж 10 мм.

 

У разі неможливості забезпечення вказаної відстані слід відокремлювати кабель або провід від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабеля) не менше ніж на 10 мм.

 

Но на практике делают (если одиночный кабель) без гофры и коробов, но кабель лучше ВВГнгд.

Гофры и короба то же к стати есть горючие и негорючие, так что не любые подойдут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но на практике делают (если одиночный кабель) без гофры и коробов,

Это не практика - это опасный колхоз безответственных и неграмотных дротокрутов.

 

Чем это грозит? А грозит тем, что при пожаре, если нет явной причины возгорания, виноватой окажется электропроводка, выполненная с грубым нарушением Правил пожарной безопасности. Доказательство её непричастности к пожару возлагается полностью на владельца электроустановки.

 

На практике прокладывают строго в металлических трубах. Могут в пластиковой гофре по нормам РФ. Естественно - ни о какой страховке не может быть и речи.

 

Гофры и короба то же к стати есть горючие и негорючие, так что не любые подойдут.

Негорючие - только стальные гофры и короба.

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но на практике делают (если одиночный кабель) без гофры и коробов, но кабель лучше ВВГнгд.

И этот человек носит высокое звание "Официальный дилер Hager, Berker, Nexans." :bad:

 

Добавлено через 7 минут

Логичное замечание, но я в таких случаях иду и отключаю/включаю ОБА автомата.

Не к рождественскому столу будет сказано, но может статься так, что идти отключать/включать ОБА автомата будеть уже некому:( (тьфу-тьфу-тьфу)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Я электромонтажи не делаю. Я занимаюсь продажей. Поделился тем что видел как делали. Не говорю, что это правильно, но это имеет место быть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И этот человек носит высокое звание "Официальный дилер Hager, Berker, Nexans." :bad:

 

Добавлено через 7 минут

 

Не к рождественскому столу будет сказано, но может статься так, что идти отключать/включать ОБА автомата будеть уже некому:( (тьфу-тьфу-тьфу)

 

 

"Зашугали" до полусмерти!:sorry:

 

Пошел-снял-оставил только "фазу":)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем, если автоматы одной серии, нудно вставить фиксатор флажков(мет. стержень) Сработка одного из приведет к отключению второго
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я электромонтажи не делаю. Я занимаюсь продажей. Поделился тем что видел как делали. Не говорю, что это правильно, но это имеет место быть.

Я так предполагаю, что вы это видели не в домах миллионеров и миллиадрдеров?

Например, такой монтаж я вижу во всей многоэтажке, где я проживаю, в каждой квартире.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ага и попутно несете всю технику которая была включена в сеть и работала в мастерскую. Потому что грубо говоря нуля не стало.

Это с чего вдруг? Сеть в квартире однофазная, или я что-то пропустил?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всех с наступающим! Могли бы подсказать что надо сделать чтобы не перегорали лампочки? Перегорают в основном только в зале (точечные светильники через диммер и люстра) ....говорят что возможно реле задержки или что-то вроде того поставить

ЗЫ: дом хоть и старый, но проводку меняли 4 года назад....правда не знаю какой провод ставили(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Могли бы подсказать что надо сделать чтобы не перегорали лампочки?

Для начала замерять напряжение в сети.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала замерять напряжение в сети.

В период времени, когда нагрузка минимальна - 8.00 -12.00 рабочий день.

 

Измерение напряжения под нагрузкой - в цепи должен быть включен электроприбор (ТЭН, лампа накаливания и пр. активные)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, можно ли использовать двухполюсный автомат (2Р) вместо двух однополюсных для размыкания фазных линий ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, можно ли использовать двухполюсный автомат (2Р) вместо двух однополюсных для размыкания фазных линий ?

А подробности?

Какая нагрузка подключена к автоматам?

Фазы разноимённые или это одна фаза?

Питание объекта - трехфазное или однофазное?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перегорают в основном только в зале (точечные светильники через диммер и люстра)

Смею предположить, что в данном случае причина скоропостижной кончины ЛН - диммер.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подробности?

Какая нагрузка подключена к автоматам?

Фазы разноимённые или это одна фаза?

Питание объекта - трехфазное или однофазное?

YUKS написал:

для размыкания фазных линий ?
- из этого можно сделать вывод, что имеется в виду две разные фазы.

А Ваш вопрос по нагрузке решается ведь разными номиналами автоматов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подробности?

Какая нагрузка подключена к автоматам?

Фазы разноимённые или это одна фаза?

Питание объекта - трехфазное или однофазное?

Нагрузка одинаковая по фазам - 25А.

Питание дома - трехфазное, просто на один из щитков придут только две фазы. Поэтому встал вопрос входного автомата на этот щиток.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нагрузка одинаковая по фазам - 25А.

Питание дома - трехфазное, просто на один из щитков придут только две фазы. Поэтому встал вопрос входного автомата на этот щиток.

В этом случае - однозначно двухполюсный и не "с базара"...

Себя и Дом свой поберегите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Питание дома - трехфазное, просто на один из щитков придут только две фазы.

А почему только две? Впервые встречаю в быту такую диковинку...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему только две? Впервые встречаю в быту такую диковинку...

Речь идет о внутренних щитах дома. В доме будет всего 4 щита. На один из них предполагается всего одна фаза. Так получилось при равномерном распределении нагрузки по 3-м фазам. Почему вас это удивило ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На один из них предполагается всего одна фаза.

Однофазный щиток не удивляет. А вот о применении 2-х фазных слышу впервые.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа! Подарили гидромассажную ванночку для ног, корпус сплошь пластик снаружи, однако же, вилка в ней - советская двухполюсная, без никаких маркировок... как-то стремненько в ванночке ноги в воде греть-массировать... а вдруг ТЭН пробьет? Что посоветуете?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа! Подарили гидромассажную ванночку для ног, корпус сплошь пластик снаружи, однако же, вилка в ней - советская двухполюсная, без никаких маркировок... как-то стремненько в ванночке ноги в воде греть-массировать... а вдруг ТЭН пробьет? Что посоветуете?

Добавить соль морскую - очень хорошо снимает усталость и гонит прочь дурные мысли. :beer:

 

А ежели чо-то страшно, то ДА с утечкой 10, а в идеале 5 мА - (вааще буржуинско- мериканьский вариант)

 

И можете с полным правом говорить мантру: "Я спокоен, у меня тёплые ноги..." (с)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа! Подарили гидромассажную ванночку для ног, корпус сплошь пластик снаружи, однако же, вилка в ней - советская двухполюсная, без никаких маркировок...

 

Вилка двухполюсная потому как это электроприбор II класса защиты от поражения электрическим током. В нём защита обеспечивается двойной или усиленной изоляцией и защитного проводника не может быть по определению.

Может III класса - питание ТЭНов и механизмов осуществляется от встроенного источника питания с безопасным напряжением. Смотрите маркировку прибора.

 

ГОСТ Р МЭК 61140-2000 Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи

 

(ссылка устарела)

 

Остальное — здесь. :lol:

/AndyAntonov

Змінено користувачем AndyAntonov
Разделил тему
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...