Усильте эффект: ВВГнгнд.

 

 

 

Спецзаказ? Обычно 1 или 3 фазы.

 

 

 

Счётчик на улице где: на столбе, на заборе или на фасаде?

Обоснуйте, почему 4?

Сорь. на 1 фазу, на фасаде на кирпиче облицовочном. сечение 4 из расчета електриков.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сечение 4 из расчета електриков.

"каждому" ©.

Это не електрики.

Не изобретайте "лисапед". Алюминий, 16 мм.кв. - и волки сыты, и овцы целы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не изобретайте "лисапед". Алюминий, 16 мм.кв. - и волки сыты, и овцы целы.

 

От счётчика на фасаде дома до распределительного щита в доме можно уже идти ВВГ (всё внутри помещения). У меня медь 4х10 мм. Какие у Вас автоматы у счётчика?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От счётчика на фасаде дома до распределительного щита в доме можно уже идти ВВГ (всё внутри помещения). У меня медь 4х10 мм. Какие у Вас автоматы у счётчика?

 

Это либо система заземления ТТ с явно завышенными для жилого дома сечениями жил (если в доме не предусмотрено электроотопление), либо система заземления TN-C-S с грубыми нарушениями.

 

В любом случае такая схема не может являться общим руководством к действию для читателей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня медь 4х10 мм. Какие у Вас автоматы у счётчика?

Да-с... 10мм2 медь - "...это даже по-гусарски, "слишком"" :flag1:

У меня и то 6мм2....:oops:

Правда с заземлением всё ОК! и дом на электоотоплении... но то - такэ.... :crazy:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От счётчика на фасаде дома до распределительного щита в доме можно уже идти ВВГ (всё внутри помещения). У меня медь 4х10 мм. Какие у Вас автоматы у счётчика?

 

C25 аскоукрем, от счетчика до щитка метров 7-8 учитывая все изгибы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Профессионально собранная "доза" со сваркой скруток, на много надёжней самого провода. И опять же, если уж так "полюбляете" слово евростандарты, работайте тогда с допустимыми марками проводов для скрытой проводки. И ещё, бездозовый электромонтаж, это огромный и нецелесообразный перерасход провода.

 

а мне понравилась цитата, это выдержка из того сайта.

 

А можно спросить у жильцов форума в чем "суть иронии" ?

 

Относительно скрутки и сварки? Или бездозового монтажа?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это либо система заземления ТТ с явно завышенными для жилого дома сечениями жил (если в доме не предусмотрено электроотопление), либо система заземления TN-C-S с грубыми нарушениями.

 

От воздушки до счётчика САПт 4х16 мм2.

У счётчика автоматы 3х40 А.

От счётчика до щитка - медь 4х10 мм2 (марку не помню, но монолит в двойной изоляции).

Есть контур заземления (проверен аппаратно).

Есть УЗО на всех линиях.

Электрик использовал омметр для проверки. :)

С отоплением на перепутье - электро не исключается, тем более в современных условиях.

 

В любом случае такая схема не может являться общим руководством к действию для читателей.

 

Я не про схему, а только про провод от счётчика до щитка.

 

Добавлено через 5 минут

Да-с... 10мм2 медь - "...это даже по-гусарски, "слишком"". У меня и то 6мм2.

 

Все брали и я взял. (СТ). Была бы 8, взял бы. Но ведь нет её. А почему?

 

Правда с заземлением всё ОК! и дом на электоотоплении... но то - такэ....

 

Делал сертифицированный электрик с крупного промпредприятия. Заказать экспертизу? :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

 

Я не про схему, а только про провод от счётчика до щитка.

Это и есть схема ввода

 

Делал сертифицированный электрик...

 

"Сертифицированный электрик" это что такое? Что в сертификате написано?

...электрик с крупного промпредприятия.

В общем случае это (эксплуататор) не является индикатором знаний, умений и ответственности, скорее наоборот.

 

Ориентировка должна быть на электромонтажника в строительстве.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Сертифицированный электрик" это что такое? Что в сертификате написано?

 

Допуск, ежегодная отметка, ... . :)

 

В общем случае это (эксплуататор) не является индикатором знаний, умений и ответственности, скорее наоборот.

 

Значит экспертиза. :(

 

Ориентировка должна быть на электромонтажника в строительстве.

 

Организация самая что ни на есть строительная. Правда промстроительство.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Допуск, ежегодная отметка, ... . :)

 

Речь об электробезопасности в эксплуатации.

 

Труъ электромонтажнику достаточно второй группы (для работы с электроинструментом).

Труъ проектировщику и труъ надзору достаточно первой - дабы пальцы в розетки не пхали.

 

В Украине практически нет сертификации (проф. аттестации) специалистов.

 

Организация самая что ни на есть строительная. Правда промстроительство.

Строители круче эксплуататоров, да.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где в Киеве купить трехэтажаные клемники, типа Wago 2003-7646? Есть ли подобные компактные трехэтажные других производителей?

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где в Киеве купить трехэтажаные клемники, типа Wago 2003-7646? Есть ли подобные компактные трехэтажные других производителей?
Есть Клемсан
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не силён я в этих науках. :sorry:

я не электрик но вот какой вопрос назрел:

насколько я понял у вас 4 жилы во вводном кабале. тоесть это 3 фазных провода и "ноль". Земля где ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите как правильно поступить.

Застройщиком и их "электриками" в квартиру ввод заведен "проводом" ШВВП 3*6 кв.мм. И в щитке установлен автомат 40А и УЗО 40А 300мА.

 

Этот "ввод" уже спрятан в стене (в штробе), зашпаклевано и закрашено в парадной.

В итоге в квартире с стены спускается моток ШВВП 3*6 кв.мм.

 

Что делать в такой ситуации? Пробовать добиваться замены на что-то более приемлемое ? Или опресовать ввод и подключить у себя к щитку, смирится и жить (пока не "закончится гарантийный срок службы" и тогда вскрывать/менять и т.д.) ?

Змінено користувачем Livesms
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите как правильно поступить.

Застройщиком и их "электриками" в квартиру ввод заведен "проводом" ШВВП 3*6 кв.мм. И в щитке установлен автомат 40А и УЗО 40А 300мА.

 

Этот "ввод" уже спрятан в стене (в штробе), зашпаклевано и закрашено в парадной.

В итоге в квартире с стены спускается моток ШВВП 3*6 кв.мм.

 

Что делать в такой ситуации? Пробовать добиваться замены на что-то более приемлемое ? Или опресовать ввод и подключить у себя к щитку, смирится и жить (пока не "закончится гарантийный срок службы" и тогда вскрывать/менять и т.д.) ?

Менять. Потом будет болезненнее.

Сейчас я думаю есть остатки материалов, краски шпаклевки, нужные люди. А "гарантийный срок" закончиться внезапно. Когда вы не будете к этому готовы.

Ну и нормы еще не отменили.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пока не "закончится гарантийный срок службы"

Гарантийный срок на халтуру? Во дают!

уважаемый Livesms. Провод ШВВП не предназначен для такой эксплуатации, у него не та изоляция. К сведению, аналог такого провода, в цивилизованном мире, производится только на 0,75 мм.кв.Это Вас убедит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гарантийный срок на халтуру? Во дают!

уважаемый Livesms. Провод ШВВП не предназначен для такой эксплуатации, у него не та изоляция. К сведению, аналог такого провода, в цивилизованном мире, производится только на 0,75 мм.кв.Это Вас убедит?

Мда... Зачем же тогда у нас делают ШВВП и 2,5 и 4 и 6 кв.мм. :fool:

Запретить вообще нормами...

 

Я не контролировал процесс ввода в квартиру - "завели ввод" и хорошо.. Теперь на очереди проводка, почитал о проводах и т.д., гляжу - а у меня то ШВВП в квартиру заведен... И их местным электриком в щитке подключено (интересно как мелкую моножилу подключили к клемам).

И уже уложено в парадной в штробе и закрашено... Вот же "мастера"....

 

Теперь только вскрывать штробу, вытаскивать этот ШВВП и ложить что-то поприличнее?

 

Что лучше ? ВВГнг? Или ВВП?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мда... Зачем же тогда у нас делают ШВВП и 2,5 и 4 и 6 кв.мм. :fool:

Запретить вообще нормами...

 

Что лучше ? ВВГнг? Или ВВП?

 

1. А кто говорит, что разрешено?

Читаем Документъ:

ГОСТ 7399-97

Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия

Настоящий стандарт распространяется на провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 .

 

2. Лучше будет тот, который более качественный (сечение, толщина изоляции, и т.д.) и по назначению (плоский или "круглый"). Изначально, они оба для элеткропроводок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что лучше ? ВВГнг? Или ВВП?

И тот и другой качественные,хорошие кабели для скрытой проводки. Первый-круглый,второй плоский. Сам буду на днях делать проводку в своем новострое, пока закупаю материалы, а кабель беру ВВГнгд и ВВГнг,как говорят англичане: мы не такие богатые,что бы покупать дешевые вещи! Понятно,что оно дороже,но лучше купить раз хороший материал,чем подешевле и потом получить геморрой в самый ненужный момент! ИМХО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что-то этим летом у нас постоянно перебои по фазам, то одна пропадет, то другая, то напряжение на одной из них упадет до 140 V. Приходится постоянно бегать с мультиметром проверять состояние по фазам. Подскажите, пожалуйста, какой можно купить недорогой, но качественный индикатор напряжения по фазам?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

недорогой, но качественный

axiomplus.com.ua/relejnoe-oborudovanie/voltmetry/5862/

или такой

gerkonn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=330&Itemid=453

store_apendix_big5862_5862.jpg.67a1acab5238d08bfea8c3b9ed63d51f.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Первый-круглый

неоднозначное утверждение - может и трехугольный, может пятиугольный, но назвать его круглым...

 

как говорят англичане: мы не такие богатые,что бы покупать дешевые вещи!

да уж, "в Англии, ружжа кирпичом, не чистють" (с) Левша.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...