Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Кстати в дополнение к вышесказаному - хватит ли автомата на 16А на линию стиралка+посудомойка+полотнцесушитель+свет ванная -туалет-прачечная?

(проводка алюминий, дом 1978 года постройки)

Зная что проводка алюминий, мы никогда не включаем вместе стиралку и посудомойку.

 

 

У меня так в квартире и есть. Дом 80 года, проводка алюминий. Автомат 16А на розетки, и еще какой-то там на свет. Электрополотенчика нет и посудомойки. Хватает на все, срабатываний еще ни разу не было. Правда стараюсь не перегружать, и бойлер у меня постоянно на 1/2 от полной мощности включен.

 

 

Цой :))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня так в квартире и есть. Дом 80 года, проводка алюминий. Автомат 16А на розетки, и еще какой-то там на свет. Электрополотенчика нет и посудомойки. Хватает на все, срабатываний еще ни разу не было. Правда стараюсь не перегружать, и бойлер у меня постоянно на 1/2 от полной мощности включен.

 

 

Цой :))

Спасибо, но у меня не так уж всё плохо, у меня сделан ремонт и везде отдельные линии на комнаты на кухню на коридор на свет и на розетки, только старую линию оставили на ванную туалет и прачечную т.к. не предполагалось ставить там стиралку и посудомойку, а пришлось.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хватит ли автомата на 16А на линию стиралка+посудомойка+полотнцесушитель+свет ванная -туалет-прачечная?

(проводка алюминий, дом 1978 года постройки)

 

Автомат защищает не приборы, а кабель.

Сечение какое?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

точно не скажу но видно лапша, думаю сечение 1.5-2 мм2, наверное ж по стандарту, ведь всё-таки СССР
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

точно не скажу но видно лапша, думаю сечение 1.5-2 мм2, наверное ж по стандарту, ведь всё-таки СССР

 

Могу ошибаться, но для алюминия 1,5 - автомат нужен максимум на 10А.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Могу ошибаться, но для алюминия 1,5 - автомат нужен максимум на 10А.

думаю что на 6А (меньше уже нету)

 

Так вроде люминей меньше 2,5 не делали?Или я абшибся?

мне попадалси даже 1 мм.кв.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем доброго!!!

У знакомого происходит такая ситуация...

Когда выключаешь в ванной свет,оключается стабилизатор на 5сек и потом включается.Это происходит один раз в три-пять дней.

выключатель был старый,поменяли на такой же но новый.

Выключатель с неонкой.Из нагрузки в ванной 4шт лампочки энергозберегающие+вентилятор.

Стабилизатор на всю квартиру "Укртехнология".

Почти все выключатели с неонками,а вырубает только ванная!

 

Думаю может где кабель перебит(коротит)?

Или конденсатор влепить в паралель нагрузке?

Лампочки не мигают.

Может неонку убрать?

Где "собака" зарыта?

 

Что подскажут знатоки?:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем доброго!!!

У знакомого происходит такая ситуация...

Когда выключаешь в ванной свет,оключается стабилизатор на 5сек и потом включается.Это происходит один раз в три-пять дней.

выключатель был старый,поменяли на такой же но новый.

Выключатель с неонкой.Из нагрузки в ванной 4шт лампочки энергозберегающие+вентилятор.

Стабилизатор на всю квартиру "Укртехнология".

Почти все выключатели с неонками,а вырубает только ванная!

 

Думаю может где кабель перебит(коротит)?

Или конденсатор влепить в паралель нагрузке?

Лампочки не мигают.

Может неонку убрать?

Где "собака" зарыта?

 

Что подскажут знатоки?:o

 

Метод научного тыка. Сначала выкручиваете все лампочки (это самое простое) - пробуете включать выключать. Если симптомы останутся - значит не они. Если пропадут - подключать по одной и пробовать. Если это не лампочки - отключить вентилятор и проверить без нагрузок. Если без нагрузок такая же бяка - значит провод. Сомневаюсь чтоб неонка влияла на стабилизатор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот штука получилась, полез смотреть щиток на квартиру с мыслями об УЗО дабы удостоверится что стоят автоматы 16А и брать УЗО на 25для линии СМ и ПММ, так случайно глянул на линию на которой один бойлер висит, а там электрик поставил автомат на 20А а дифрелле на 16А 30мА, получается неправильно, ведь как сдесь уже просветили меня нужно диф или узо брать на порядок выше т.е.не 16А а 40А. Как быть? Вобще можно ли оставить перед дифрелле автомат? или его обязательно нужно убирать перед дифрелле?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...так случайно глянул на линию на которой один бойлер висит, а там электрик поставил автомат на 20А а дифрелле на 16А 30мА, получается неправильно, ведь как сдесь уже просветили меня нужно диф или узо брать на порядок выше т.е.не 16А а 40А. Как быть? Вобще можно ли оставить перед дифрелле автомат? или его обязательно нужно убирать перед дифрелле?

В дифреле вже вбудований автомат. Якщо дійсно, як Ви пишете "линию на которой один бойлер висит", то там взагалі автомат не потрібен.

 

Вимога мати максимальний струм на одну ступінь вище ніж найменший автомат в лінії до ПЗВ (або сума всіх автоматів після нього), стосується лише ПЗВ (а не дифавтомату).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В дифреле вже вбудований автомат.

Вы перепутали с дифавтоматом. В дифреле (в отличии от дифавтомата) нет встроенного автомата. (тавтология получилась) :)

 

электрик поставил автомат на 20А а дифрелле на 16А 30мА, получается неправильно
Вы верно мыслите - электрик поставил неправильно.

У дифреле нет защиты от тока короткого замыкания. Поэтому нужен автомат.

Сила тока на автомате должна быть меньше или равна рабочей хар-ке УЗО.

 

Как быть?
Менять.

 

Вобще можно ли оставить перед дифрелле автомат? или его обязательно нужно убирать перед дифрелле?
Можно. Но номинал должен быть меньше (или равен), чем у УЗО.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы перепутали с дифавтоматом. В дифреле (в отличии от дифавтомата) нет встроенного автомата. (тавтология получилась) :)

Дійсно переплутав, Sorry.

Зазвичай на 16А - це дифавтомат, дифреле (ПЗВ) починаються, як правило з 25А (25А, 40А, 63А, 80А, 100А). Саме ПЗВ на 16А я щось і не пам'ятаю у асортименті у нормальних виробників.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это я неправильно написал т.к. путаюсь с терминами - электрик поставил дифавтомат www.enext.ua/catalog/vyklyuchateli-s-zashchitoy-ot-sverkhtokov-e-industrial/vyklyuchatel-differentsialnogo-toka-difavtomat-e-industrial-elcb-2-C16-30-2r-16a-s-30ma/ , а перед ним автомат на 20А

 

 

Если линия на комнату (розетки + свет) и на этой же линии ПММ и СМ, тогда рекомендовано ставить УЗО на 10мА или на 30мА?

Змінено користувачем Евгений А.С.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если линия на комнату (розетки + свет) и на этой же линии ПММ и СМ, тогда рекомендовано ставить УЗО на 10мА или на 30мА?

Це повинні бути різні лінії, правильно - на ПММ та СМ - окремі лінії.

Якщо у Вас на таку спільну лінію іде кабель 2,5 кв. мм, Ви маєте її захистити автоматом 16А, в такому разі не ввімкнете одночасно обидва прилади.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

электрик поставил дифавтомат www.enext.ua/catalog/vyklyuchateli-s-zashchitoy-ot-sverkhtokov-e-industrial/vyklyuchatel-differentsialnogo-toka-difavtomat-e-industrial-elcb-2-C16-30-2r-16a-s-30ma/ , а перед ним автомат

Если после ДА нет разветвления линии (кабель идет только на автомат) - то автомат лишний.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.enext.ua/catalog/avtomaty-serii-e-industrial/?PAGEN_1=5

просто полазил по ссылке)) прикольно не знал что у енекст есть такие автоматы в однополюсном Дин исполнении.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

рикольно не знал что у енекст есть такие автоматы в однополюсном Дин исполнении
А толку от этого?

 

Добавлено через 11 минут

Вы перепутали с дифавтоматом.

Зато мысль озвучил, хоть и бездумную.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А толку от этого?

идея прикольная. Намного упрощается поиск повреждений если на УЗО сидит много линий. Проще монтаж щитовой делать, не нужно нули разбрасывать куда попало, нули вот же рядом)) и экономия на тех же Дин реечных местах для нулей.

Но что то я не увидел специальных для них соединительных шинок. Если их нет то вот это минус для енекста, без их нормального монтажа на таких вот автоматах быть не может.

Еще +цена, зарубежные аналоги стоят наверное гривен 300-400, -бренд(польский китай) но как бы особых нареканий на Енекст не читал.

как то так...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но что то я не увидел специальных для них соединительных шинок. Если их нет то вот это минус для енекста, без их нормального монтажа на таких вот автоматах быть не может.

.

Вот это и есть главный недостаток - нет возможности исполнить качественный и долгоиграющий монтаж...

Да, теоретически, можно взять разноцветные проводочки, даже гильзы опрессовать... но места настолько мало, что надежно не получится - а про некий мелкий ремонт - изменение коммутации я уже и не говорю...

 

Разве что использовать такие приблуды в случае катастрофической нехватки места для полноценного дифавтомата/двухполюсника в щите...

 

Но это случай, как говорится - почти аварийный...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Подскажите, пожалуйста, как и каким проводом (марка) запитать садовые светильники.

Самый правильный - H07RNF 3х1,5мм2

 

Если линии более 100 м/п, то надо увеличить сечение.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...