27 минут назад, igorjk сказал:

А, чтр Вас, смущает? Сантиметр глубины штробы, в армопоясе, не нанесет ему вреда, тем более что штроба будет заштукатурена. Но если всеже есть какие то сомнения, то опуски (вертикали) можно проложить в гофре, хоть это и дурная затея. 

Та не, вроде сомнений нет, до арматуры около 4 см, думаю действительно ничего не случится с ап. Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, metall_version сказал:

какой кабель и автомат закладывать на

  1. котел (9кВт 3 фазы), провод уже 5*2,5, а автомат 3p 16А ?
  2. бойлер, еще не купили но думаем напольный на 300л, что если 5*2,5 проложить? и тогда тоже автомат 3p 16А
  3. варочная поверхность (индукционная), думаю тоже про 5*2,5 и автомат 3p 16А
  4. духовка, хватит 3*2,5 и 16А автомата, или есть мощнее духовки и надо веси 3*4 и 20/25А автомат?

А в выбранном бойлере тен трёхфазный? Если обычный однофазный, то и кабель и розетка стандартные. Для духовки 3*2,5 с головой, а для индукционки обычно 4мм ведут, хотя вроде теоретически  и указанного хватает впритык.

978855237_.thumb.png.42dd1465a508e6788c93a256d1162e45.png

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

56 минут назад, kovalenko сказал:

Подскажите кто проводит трассы по потолку - если стена гб и делать опуск на выключатели и розетки нет проблем (по штробам), то как правильно проходить армопояс, который в одной плоскости с гб стеной? Так же штробить?

Если например натяжной потолок будет ниже армопояса, то зачем придумывать лишнюю работу...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, Vikctor сказал:

А в выбранном бойлере тен трёхфазный

дражице вроде 3 фазы, на офф сайте не нашел мануала

в этой инструкции не понятно какой именно тен в 250/300 литровом варианте
www.santehservis.dp.ua/files/OKCE_S.pdf

на офф сайте вообще написано что тен вроде как отдельно покупается 
Бойлеры не укомплектованы ТЭНом, требуется установка нагревательного элемента TPK 210-12. Подробнее: drazice.org.ua/ru/bojjlery/bojjler-ehlektricheskijj-drazice-okce-250-s-flanec-210-mm/

 

скорее всего тэн до 9кВт будет, получается по аналогии с котлом 5*2,5 и автомат 3p 16A

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, kovalenko сказал:

Подскажите кто проводит трассы по потолку - если стена гб и делать опуск на выключатели и розетки нет проблем (по штробам), то как правильно проходить армопояс, который в одной плоскости с гб стеной? Так же штробить?

зависит от вашего потолка.
и сколько будет расстояния от чистового потолка до чернового.

а то может случиться так, что чистовой потолок будет ниже армопояса, и ничего с ним делать не надо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, kovalenko сказал:

Нет, высота ап 25см.

ну тогда ваш выбор провод с маркировкой П, т.е. Плоский. там глубина штроб меньше чем у круглого

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 час назад, metall_version сказал:

варочная поверхность (индукционная)

Будьте внимательны - придется покупать еще и посуду с определенными свойствами :) Стекло и керамика сразу нафиг или потребуют спец подставок, и т.д. Все же наличие хоть пары традиционных нагревателей, имхо, вещь правильная. Тушение в керамической посуде создает совсем другой вкус...

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Vladdi сказал:

Будьте внимательны - придется покупать еще и посуду с определенными свойствами :) Стекло и керамика сразу нафиг или потребуют спец подставок, и т.д. Все же наличие хоть пары традиционных нагревателей, имхо, вещь правильная. Тушение в керамической посуде создает совсем другой вкус...

Чем тушение в керамической посуде на газу, отличается от тушения на электроплите и на "блине" греющимся от индукции?

Змінено користувачем Dendnepr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Vladdi сказал:

Будьте внимательны - придется покупать еще и посуду с определенными свойствами :) Стекло и керамика сразу нафиг или потребуют спец подставок, и т.д. Все же наличие хоть пары традиционных нагревателей, имхо, вещь правильная. Тушение в керамической посуде создает совсем другой вкус...

у нас на квартире сейчас стоит варочная панель электрическая, современная, и это жопа, невозможно готовить, так как мощность там регулируется не плавно а вкл/выкл, может это проблема именно той модели, но жена твердо хочет индукционную
вся посуда у нас и так под индукцию заделана 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите по реле напряжения,

3 фазы, вижу есть всякие зубры на 3 фазы, 6 модулей, насколько они хороши?
или проще купить 3 РН на каждую фазу и ставить контактор, или купить трехфазный на 2-3 модуля + контактор?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, MaksymS сказал:

Все залежить від того що у вас за навантаження. 

20кВт 3 фазы
хотелось бы чтобы 40А на фазе держало
 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, metall_version сказал:

подскажите по реле напряжения,

3 фазы, вижу есть всякие зубры на 3 фазы, 6 модулей, насколько они хороши?
или проще купить 3 РН на каждую фазу и ставить контактор, или купить трехфазный на 2-3 модуля + контактор?

Если нет настоящих трёхфазных потребителей, то общее трёхфазной рн не только не нужно, но и вредно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, MaksymS сказал:

20 кВт 3 фази - це один електродвигун? Чи трифазний електрокотел? 

это допустимая нагрузка, по договору
  

4 минуты назад, Tamburello сказал:

Если нет настоящих трёхфазных потребителей, то общее трёхфазной рн не только не нужно, но и вредно.

из 3ф потребителей котел 9кВт, бойлер (еще не знаю на сколько) допустим тоже 9кВт, плита

Змінено користувачем metall_version
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел точно 3-фазый или трижды по 1 фазе как большинство бытовых котлов? Бойлер аналогично? 

В общем в чем идея - если есть потребители, для которых пропадание любой из фаз приходит к выходу из строя - нужно ставить трехфазное РН. Если же таких потребителей нет (котел без двух фаз будет работать и дальше, бойлер тоже - главное чтобы осталась фаза от которой электроника питается управляющая) - то нет смысла ставить трехфазное реле, лучше три однофазных. Во-первых лучше сидеть с одной работающей фазой чем в полной темноте если хотя бы одна фаза выйдет за допустимые пределы. 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, MaksymS сказал:

Котел точно 3-фазый или трижды по 1 фазе как большинство бытовых котлов? Бойлер аналогично? 

В общем в чем идея - если есть потребители, для которых пропадание любой из фаз приходит к выходу из строя - нужно ставить трехфазное РН. Если же таких потребителей нет (котел без двух фаз будет работать и дальше, бойлер тоже - главное чтобы осталась фаза от которой электроника питается управляющая) - то нет смысла ставить трехфазное реле, лучше три однофазных. Во-первых лучше сидеть с одной работающей фазой чем в полной темноте если хотя бы одна фаза выйдет за допустимые пределы. 

я думал раз котел умеет и в 3-ф подключении и в 1-ф то ему наверное пофиг если одну/две фазы выключить
но насчет бойлера и плиты не знаю, поэтому рассчитываю худший сценарий

ок, давайте рассмотрим два варианта

  • первый 3 реле на каждую фазу, какой выбирать? раньше были популярны 2, зубр и диджтоп, у зубра клеммы получше были
  • второй варик 1 реле на все фазы, какой выбирать?

или имеет смысл в любом случае через контактор делать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по логике плита раскидывает каждую конфороку на фазу

и бойлер наверное тоже состоит из 3-х тенов - drazice.co.ua/ua/product/drazice-tpk-210-12-5-9kw/

тогда варик 3 реле на каждую фазу наверное самый оптимальный

Змінено користувачем metall_version
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32 минуты назад, metall_version сказал:

 

из 3ф потребителей котел 9кВт, бойлер (еще не знаю на сколько) допустим тоже 9кВт, плита

И котел и плита это не настоящие 3ф потребители.

Это 2-3 однофазных потребителя в одном корпусе. И с управляющим контроллером на одной из фаз.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Tamburello сказал:

И котел и плита это не настоящие 3ф потребители.

Это 2-3 однофазных потребителя в одном корпусе. И с управляющим контроллером на одной из фаз.

а бойлер?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, metall_version сказал:

я думал раз котел умеет и в 3-ф подключении и в 1-ф то ему наверное пофиг если одну/две фазы выключить
но насчет бойлера и плиты не знаю, поэтому рассчитываю худший сценарий

ок, давайте рассмотрим два варианта

  • первый 3 реле на каждую фазу, какой выбирать? раньше были популярны 2, зубр и диджтоп, у зубра клеммы получше были
  • второй варик 1 реле на все фазы, какой выбирать?

или имеет смысл в любом случае через контактор делать?

Ну классика проверенная временем - это зубр. У них паспорта есть на сайте, там есть табличка по прямому подключению и через контактор

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, metall_version сказал:

а бойлер?

Я не большой спец по вариативности, но я не встречал бойлеров с более чем одним тэном.

 

В общем, настоящий 3ф потребитель это двигатели. В остальных случаях это квази трёхфазный потребитель

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для 3Ф нагрузок (котлы, водонагреватели, двигатели и др.) ставят 3-х фазные реле напряжения. Для всего остального, включая варочную поверхность - 1-но фазные. Обойтись одним видом тут не получится. Если у современного 3Ф котла или водонагревателя пропадёт одна из фаз, то для них это будет как неисправность и он отключится с ошибкой.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...