Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

1) То, что "электрики" не заземляли повторно - это нарушение.

2) То, что "электрики" не заземляли повторно - не отменяет того факта, что ваш т.н. "ноль" - это глухоЗАЗЕМЛЕННАЯ нейтраль.

3) А когда вы "закопаете контур", то у вас будет чудненькое повторное заземление и повод, без нарушений, сделать разделение N и PE.

 

Но может быть и так:

4) У вас изолированная нейтраль, или однофазная система электроснабжения.:lol:

 

фазы 4. обычные столбы сельские.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

фазы 4. обычные столбы сельские.

4 фазы - это, пожалуй много. Может, там просто доп. линия на освещение улиц?

Обычные сельские столбы, как правило несут на себе провода АС, реже СИП. Линия состоит из L1, L2, L3, PEN.

PEN повторно (иногда весьма халтурно) заземляют на опорах ЛЭП. А на КТП (чаще "мачтовой" в селах), PEN подключен к ЗУ и нейтрали трансформатора.

 

А не хотите 4-х полюсный "автомат" поставить в электрошкафу? Типа 3p+N?;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Обычные сельские столбы, ... Линия состоит из L1, L2, L3, PEN.

...

 

N, мабуть.

 

PEN в райкомах районах ще не вивчали

 

 

12ssF4UQ9.jpg

 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

N, мабуть.

PEN в райкомах районах ще не вивчали

 

 

Я дочь офицера син электромонтера 6-го розряду i сам працюю в районах, скажу вам: "тут не всьо так однозначно" .:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я дочь офицера син электромонтера 6-го розряду i сам працюю в районах, скажу вам: "тут не всьо так однозначно" .:D

 

Ві все уволены нах без выходного, до 1 січня 2018 (строк давності діє, бєкграунд - никому не показывай) - в курсе?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что-ж ты бродишь беспокойно, о таинственный и непостижимый IEC 60364, по всем темам форума, как тень отца Гамлета...?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Страхование мелкомонтажных работ только на первый взгляд кажется

излишеством...

Вот и все, что я могу рассказать о войне во Вьетнаме, чувак...

 

Вот ты дров не наколол, воды не наносил... Отпишись в теме про LED, лентяй! - И не забываем нажимать "спасибо" - за это полезное сообщение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. Приобрел сегодня готовый комплект греющего кабеля для водопровода, к которому уже подсоединен соединительный трехжильный кабель. Осталось прикрутить к нему вилку. Как узнать где фаза, ноль и заземление? Мультиметра у меня нету - только индикатор. Думаю одну из жил вставить в розетку (где идет фаза), а далее индикатором проверять другие две жилы и искать по какой пойдет ток. Таким образом думаю найду фазу и ноль. Если индикатор не будет светиться значит в розетку вставлена заземляющая жила. Я правильно мыслю? Заранее извиняюсь если вопрос покажется глупым.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Вопрос такого плана: гараж кирпичный. Изнутри будет отделка OSB плитой на профилях. Проводка будет идти по кирпичным стенам, под OSB. Нужно ли проводку запустить в гофре или пласт.коробах?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Вопрос такого плана: гараж кирпичный. Изнутри будет отделка OSB плитой на профилях. Проводка будет идти по кирпичным стенам, под OSB. Нужно ли проводку запустить в гофре или пласт.коробах?

Для чего пластиковые короба? Вероятно, если для дополнительной мех. защиты кабеля (от мышей и шурупов), лучше подойдет металлорукав, или труба.

Если в других целях нужен ПВХ, то скажу: - в костре горит всё.:evil:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для чего пластиковые короба? Вероятно, если для дополнительной мех. защиты кабеля (от мышей и шурупов), лучше подойдет металлорукав, или труба.

Если в других целях нужен ПВХ, то скажу: - в костре горит всё.:evil:

вобщем я понял из Ваших слов,по негорючему основанию ни гофра, ни короба не нужны.

Соединения проводов будут в распред.коробочках со свободным доступом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

acea, корпич-то негорючее основания... а вот покрытие из ОСБ, как-бы тоже формально "нг", но в реальности, часто, очень даже "г".

Если гараж не большой (ну, не на 10 автомашин:D), то мне кажется - лучше проводку сделать в трубах металлических. Или делайте as is. В ПВХ смысла не вижу.

 

Добавлено через 1 час 21 минуту

Для особо упоротых членов секты "мабуть N на сельских столбах", даю пояснение:

Живлення електроустановок напругою до 1 кВ з використанням системи TN слід виконувати: TN-C - для мереж зовнішнього освітлення та розподілу

електроенергії від трансформаторної підстанції до ввідних пристроїв будинків і споруд

 

Наступні букви в системі TN позначають влаштування нейтрального N і захисного - РЕ-провідників:

С (від англ. «c o m b i n e » - об’ єднувати).

Функції N - і РЕ - провідників виконує один РEN-провідник.

 

Вимоги цієї глави можуть також поширюватися на діючі електроустановки з метою підвищення їх електробезпеки.

 

system_tnc-355x178.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

acea, корпич-то негорючее основания... а вот покрытие из ОСБ, как-бы тоже формально "нг", но в реальности, часто, очень даже "г".

Если гараж не большой (ну, не на 10 автомашин:D), то мне кажется - лучше проводку сделать в трубах металлических. Или делайте as is. В ПВХ смысла не вижу.

 

 

 

 

 

 

 

для себя хочу разобраться-если соединения проводов будут не под ОСБ, а в открытом доступе- риск возгорания самого провода тоже есть? Ну нагреется он,может быть, а если изоляция в порядке-че ему гореть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. Приобрел сегодня готовый комплект греющего кабеля для водопровода, к которому уже подсоединен соединительный трехжильный кабель. Осталось прикрутить к нему вилку. Как узнать где фаза, ноль и заземление? Мультиметра у меня нету - только индикатор. Думаю одну из жил вставить в розетку (где идет фаза), а далее индикатором проверять другие две жилы и искать по какой пойдет ток. Таким образом думаю найду фазу и ноль. Если индикатор не будет светиться значит в розетку вставлена заземляющая жила. Я правильно мыслю? Заранее извиняюсь если вопрос покажется глупым.

Попробовал подать напряжение по очереди на каждую из жил и проверял индикатором наличие напряжения на других двух. Индикаторр светится при касаниие к обеим жилам. Комплект неисправен?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

acea, У вас домовая мышь бывает в гараже?:D

Если не повредить кабель в процессе монтажа того-же профиля, то риск минимальный.

В произвольном месте, кабель конечно не возгорится (разве что брак производственный), рвется - там, где "тонко". Так что оцените риски адекватно.

 

Добавлено через 7 минут

anlug, А вы думали, он должен как-то по другому светиться..? На вашем устройстве что, даже "земля" не маркирована..? - Цветом там желто-зеленым, или значком ?

135sb.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлено через 7 минут

anlug, А вы думали, он должен как-то по другому светиться..? На вашем устройстве что, даже "земля" не маркирована..? - Цветом там желто-зеленым, или значком ?

Земля не маркирована. В кабеле ЗЗЦМ 3 жилы - синяя, красная и черная. Почему при подсоединении одной из жил к фазе на двух других также появляется напряжение, а не только на одной?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Земля не маркирована. В кабеле ЗЗЦМ 3 жилы - синяя, красная и черная. Почему при подсоединении одной из жил к фазе на двух других также появляется напряжение, а не только на одной?

 

Люблю ЗЗЦМ, в пятижильном кабеле у них: 2 красных, 2 черных и одна блин, спасибо - голубая:D

Горит индикатор потому, что когда вы подсоединяете только одну жилу к потенциалу фазы, то попросту моделируете ситуацию "обрыв нуля"...

Еще "светятся" токи наводки, при проверке индикатором, часто не отличить по яркости от фазы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Люблю ЗЗЦМ, в пятижильном кабеле у них: 2 красных, 2 черных и одна блин, спасибо - голубая:D

Горит индикатор потому, что когда вы подсоединяете только одну жилу к потенциалу фазы, то попросту моделируете ситуацию "обрыв нуля"...

Еще "светятся" токи наводки, при проверке индикатором, часто не отличить по яркости от фазы.

Подключил наугад к вилке две жилы которые были немножко деформированы (думаю производитель проверял работоспособность). Кабель греется. Напряжение на третьей жиле уже нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За повідомленням Гідрометцентру, 13 листопада активний циклон зумовить складні погодні умови: у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

За таких погодних умов, ПАТ «Київобленерго» звертається до мешканців Київської області з проханням проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

З метою попередження нещасних випадків ураження електричним струмом компанія вкотре застерігає мешканців області:

- не намагайтесь самостійно відновити електропостачання. Роботи по відновленню електропостачання повинні виконувати лише фахівці енергокомпанії;

- при виявленні будь-яких пошкоджень електроустановок повідомте фахівців районних підрозділів або за телефоном Кол-центру (044) 459-07-40 .

С первым снегом!:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, собираюсь подключать электричество, из-за экономии решил подключить 6кВт, но в с эл.сетях говорят, что до 5 кВт одна фаза, а с 6 кВт идет три фазы.

На сколько дороже будет выходить три фазы в повседневной жизни, говорили, что 3 фазы идут по другим тарифам (дороже), но я этого не нашел.

И вообще стоит ли раскашеливаться и подключать 3 фазы, или не стоит и хватит 1 фазы.

Если сейчас подключить 1 фазу, а потом 3 фазы кинуть или подключить 3 фазы, но 6 кВт, а в будущем добавить пропускную допустим до 10, как вам так?

Так же буду подключать многотарифный счетчик.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это их хотелка. Ничем не обоснованная. В том ДБНе, что в метках темы, требование 3ф. ввода только с 12 кВт. До 11кВт включительно можете требовать 1ф. ввод.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 фазы - это, пожалуй много. Может, там просто доп. линия на освещение улиц?

Обычные сельские столбы, как правило несут на себе провода АС, реже СИП. Линия состоит из L1, L2, L3, PEN.

PEN повторно (иногда весьма халтурно) заземляют на опорах ЛЭП. А на КТП (чаще "мачтовой" в селах), PEN подключен к ЗУ и нейтрали трансформатора.

 

А не хотите 4-х полюсный "автомат" поставить в электрошкафу? Типа 3p+N?;)

 

поправка. 4 провода. 3 фазы и ноль.

 

я поставил по сути рубильник, такой же автомат, как у энергетиков, чтобы иметь возможность отключить ввод и перекоммутировать.

 

посмотрел линию почти до трансформаторной будки - нигде нет спускаемого провода земли. если только энергетики не землятся к верхнему выпуску арматуры, то повторное заземление ноля происходит только у абонентов.

 

в общем, на сейчас свою сторону разграничения оформил 3 полюсным автоматом и нулевой шиной.

полноценный шкаф и расщепление ноля и земли сделаю уже на постоянном месте размещения шкафа. а на столбе будет розетка со своим автоматом и общий "рубильник"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, собираюсь подключать электричество, из-за экономии решил подключить 6кВт, но в с эл.сетях говорят, что до 5 кВт одна фаза, а с 6 кВт идет три фазы.

 

Не верьте им. Насколько помню, сосед подключит 10 кВт по одной фазе.

 

На сколько дороже будет выходить три фазы в повседневной жизни, говорили, что 3 фазы идут по другим тарифам (дороже), но я этого не нашел.

 

В "повседневной жизни" тариф никак не меняется, от того сколько у вас фаз. Меняется стоимость подключения - 3 фазы дороже.

 

3 фазы лучше в эксплуатации. Как-то стою поливаю огород (насос качает воду из скважины). Проезжает сосед и с удивлением спрашивает, а что свет есть. Отвечаю как видите, насос работает. Пошел проверил, оказалось, что по одной фазе напряжения нет.

 

Как то у другой соседки было День рождения. Гости приехали. И тут у неё отключается свет. Видит, что у меня свет горит. Звонит, спрашивает, почему у меня свет есть, а у неё нет. Оказалось, что опять по одной из фаз нет напряжения, и соседка была на этой фазе. Ксати, сосед который подключил 10кВт по одной фазе, тоже оказался на этой фазе и без света.

 

Ещё пример. Заметил, что насос никак не может докачать воду. Чуть-чуть не хватает, чтобы докачать. Пробую, уже теплый стал. Думал сломался. Проверил фазы, по одной очень низкое напряжение и как раз на ней сидит насос. Переключил насос на другую фазу, сразу докачал.

 

Так что решайте сами, что вам лучше, одна фаза или три.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так что решайте сами, что вам лучше, одна фаза или три.

Есть такое. Другой вопрос, что при 6кВт и 3ф. (2кВт на фазу), даже чайник не включишь. А про стиралку придётся забыть.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...