Прохожий Опубліковано: 25 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2008 На моей ручке-переключателе (перекидной рубильник называется) все просто. Механическим способом ручка переводится из положения 1 (подключение общего ввода 3-х фаз на дом) через положение 0 (все выключено) в положение 2 (подключение ввода 1-фазного генератора). Никаких подач напруги на весь околоток быть не может. А жена научилась переключать резерв за 20 секунд Это постейший способ (но не ллучший). При таком переключении у Вас нет (обычно) информации о том, не появилась ли напруга на внешнем вводе при работе от генератора.немного непонятно на этой картинке - просто разбросать одну фазу от генератора на три вазы подключения в дом и все? И что такое аббревиатура ATS, где сходятся вводы? Одну фазу генератора подать на все три контакта (или в случае разделения по фазам потребителей на "важные" и "не важные" только на "важных"). ATS, вероятней всего (я мельком смотрел) имеется ввиду автоматический ппереключатель резерва. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 Нашел неплохую подборку устройств ввода резерва, как автоматического так и ручного на www.svaltera.ua/ смущает только цена - минимальный набор с контролем обрыва, перекоса и.т.д стоит от 600 евро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 Подскажите, пожалуйста, как правильно двухфазный генератор подключить? АВР покаместь ставить не планирую. У меня три фазы разведены по дому. Боюсь, чтобы 380 Вольт не пустить случайно на фазу, когда вновь появится электричество и генератор еще работает. Он не двухфазный. Просто у него ноля нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 Эй-эй, дядьки, не балуйте! Это вы сейчас помните в каком положении кто включен ... Ставьте, как и подобает, в подобных случаях, два магнитных пускателя с блокировкой ... а командовать должно реле контроля фаз ... на ём же и выставите временную задержку включения-отключения Для одного из объектов я забил в спецификацию помимо двух контакторов и блокиратора между ними также реле напряжения/перекоса фаз и два таймера (для задержек срабатывания катушек контакторов - во избежание проблемы, о которой писал ubn). Однако заказчик позвал независимого консультанта и тот доказывает, что реле напряжения и таймеры лишние в схеме, поскольку контакторы могут самостоятельно управлять соединениями. Работать то оно будет, но с гораздо меньшей степенью безопасности. И как поступать с такими заказчиками, которые ломают схему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 На моей ручке-переключателе (перекидной рубильник называется) все просто. Механическим способом ручка переводится из положения 1 (подключение общего ввода 3-х фаз на дом) через положение 0 (все выключено) в положение 2 (подключение ввода 1-фазного генератора). Никаких подач напруги на весь околоток быть не может. А жена научилась переключать резерв за 20 секунд На какой ток рассчитан данный рубильник? Ноль от трех фаз тоже рубите? Как относитесь к тому что в розетках при работе от генератора нет нуля? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Он не двухфазный. Просто у него ноля нет. Спасибо, два месяца мучался Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Для одного из объектов я забил в спецификацию помимо двух контакторов и блокиратора между ними также реле напряжения/перекоса фаз и два таймера (для задержек срабатывания катушек контакторов - во избежание проблемы, о которой писал ubn). Однако заказчик позвал независимого консультанта и тот доказывает, что реле напряжения и таймеры лишние в схеме, поскольку контакторы могут самостоятельно управлять соединениями. Работать то оно будет, но с гораздо меньшей степенью безопасности. И как поступать с такими заказчиками, которые ломают схему? Озвучьте фамилию независимого эксперта или контору из которой он, тогда можно делать заключение о его квалификации. Он может оказаться прав. Также необходимо иметь информацию о том какие контакторы использовались. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 На какой ток рассчитан данный рубильник? Ноль от трех фаз тоже рубите? Как относитесь к тому что в розетках при работе от генератора нет нуля? Уточните что Вы называете нулем. Обычно перекидные рубильники делают на токи 100 А и 250 А, теоретически можете встретить 63 А. Разрываются там только фазы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Уточните что Вы называете нулем. ru.wikipedia.org/wiki/Нейтральный_провод Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 ru.wikipedia.org/wiki/Нейтральный_провод Прошу обратить внимание, что ссылку Вы дали на "нейтральный проводник", а не "ноль". Дальше возникает вопрос, а о какой системе заземления идет речь? Без этого говорить что есть нолем (рабочим/защитным) как-то некоректно. Он не двухфазный. Просто у него ноля нет. Нет ноля - нет и фазы, есть потенциал относительно чего-то (второй клемы). Не путайте ни себя ни других. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Прошу обратить внимание, что ссылку Вы дали на "нейтральный проводник", а не "ноль". Дальше возникает вопрос, а о какой системе заземления идет речь? Без этого говорить что есть нолем (рабочим/защитным) как-то некоректно. Я не говорю что есть нолем, я спрашиваю вы его тоже отключаете вашим рубильником или нет? Простой вопрос. К вам пришло четыре провода. Вы их все разьединяете или нет? Заземление пока оставим в покое. Нет ноля - нет и фазы, есть потенциал относительно чего-то (второй клемы). Не путайте ни себя ни других. Возьмите инструкцию к генератору и прочитайте сами какой он. Там будет черным по белому написано - однофазный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew1975 Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Я рубильник не нашел.....вывел трехфазную резетку (4 контакта) от входного автомата (со стороны нагрузки), а в трехфазной вилке соединил все три фазы в одну и на генератор. Когда пропадает свет, выключаю автомат, включаю вилку в резетку и завожусь. Самое интересное, что котел зажигает без проблем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Самое интересное, что котел зажигает без проблем У меня тоже. Наверно с котлом повезло . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Возьмите инструкцию к генератору и прочитайте сами какой он. Там будет черным по белому написано - однофазный. Если он "однофазный" значит подразумевается наличие "фазы", а соответственно и "ноля". Вы же пишете "Он не двухфазный. Просто у него ноля нет." Где логика? Я не говорю что есть нолем, я спрашиваю вы его тоже отключаете вашим рубильником или нет? Простой вопрос. К вам пришло четыре провода. Вы их все разьединяете или нет? Заземление пока оставим в покое. Нет, "ноль" в глухозаземленной сети разрывать запрещено, и тот кто производит рубильники знает об этом. В 4-х полюсных автоматах конструктивно "ноль" разрывается последним, теоретически подобное можно сделать и в рубильнике, но губках рубильника иногда наблюдается ненадежный контакт (в силу конструктивных особеностей), поэтому "ноль" разрывать в рубильнике производители не возьмутся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Нет, "ноль" в глухозаземленной сети разрывать запрещено, и тот кто производит рубильники знает об этом. В 4-х полюсных автоматах конструктивно "ноль" разрывается последним, теоретически подобное можно сделать и в рубильнике, но губках рубильника иногда наблюдается ненадежный контакт (в силу конструктивных особеностей), поэтому "ноль" разрывать в рубильнике производители не возьмутся. Если вы не рубите ноль то один из контактов генератора получается с ним соединен. За это посадить могут если прибьет кого не дай бог. Кстати у меня сразу после счетчика УЗО стоит трехфазное. Рубит все, включая ноль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Если вы не рубите ноль то один из контактов генератора получается с ним соединен. За это посадить могут если прибьет кого не дай бог. Кстати у меня сразу после счетчика УЗО стоит трехфазное. Рубит все, включая ноль. Я не зря спрашивал о какой системе заземления идет речь. Генераторы есть как с глухозаземленной нейтралью так и с изолированой. В Вашем случае, не зависимо от того какой генератор, сеть превращается в сеть с изолированой нейтралью, там совсем по другому организовывается защита от поражения электрическим током. Получается дифзащита уже не работает, автоматы от КЗ конечно работать будут, контур заземления становится источником потенциальной опасности и т.д. Вопрос кого могут посадить, не дай Бог, конечно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Я не зря спрашивал о какой системе заземления идет речь. Генераторы есть как с глухозаземленной нейтралью так и с изолированой. Эээ, у вас генератор есть? Какой? У однофазных генераторов нет нейтрали. Если такой генератор подключить к дому не отрубив при этом приходящую от трехфазной сети нейтраль то в сеть пойдет напряжение от вашего генератора. Об этой опасности я говорю и поэтому и интересуюсь отключаете ли вы нейтраль приходящей трехфазной сети. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Озвучьте фамилию независимого эксперта или контору из которой он, тогда можно делать заключение о его квалификации. Он может оказаться прав. Также необходимо иметь информацию о том какие контакторы использовались. Оборудование фирмы ABB, контакторы A63-30-11, реле напряжения CM-PFS, таймеры CT-ARE. Данные аппараты и схема подключения были рекомендованы специалистом фирмы ABB. Эксперт также имеет отношение к фирме ABB. Их фамилии озвучивать не буду. Ввод трехфазный, генератор однофазный. Помимо автоматического пуска и останова генератора в случае пропадания напряжения на фазе(ах) основного ввода на период более X секунд также стоит задача контроля запуска и времени работы генератора (не более 6-ти часов подряд с принудительным остановом для охлаждения на XX минут). В момент запуска и работы генератора также необходимо контролировать окружающую среду (с помощью датчиков и внешнего контроллера). Решение о запуске и продолжении работы генератора принимает контроллер автоматизации (HAI Omni Pro II) на основе информации от реле напряжения, таймеров и показаний датчиков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Эээ, у вас генератор есть? Какой? У однофазных генераторов нет нейтрали. Если такой генератор подключить к дому не отрубив при этом приходящую от трехфазной сети нейтраль то в сеть пойдет напряжение от вашего генератора. Об этой опасности я говорю и поэтому и интересуюсь отключаете ли вы нейтраль приходящей трехфазной сети. Иногда я начинаю понимать Izba. Вы превращаете сеть в сеть с изолированой нейтралью. Там системы защиты организовываются отлично от того как они сейчас построены у вас. Нет гарантии что защита сработает в необходимый момент. Не обобщайте генераторы - они есть разные, как с глухозаземленной нейтралью, так и с изолированой. Я генератором не пользуюсь - нет необходимости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Я генератором не пользуюсь - нет необходимости. А если не пользуетесь - то не надо вести дискуссию о том чего не знаете. Дайте ссылку на бытовой однофазный генератор с нейтралью. (Если найдете, потому что их не существует. Потому что нейтраль существует только у трехфазных источников) Для расширения кругозора. И заодно расскажите зачем обьединять две нейтрали абсолютно независимых источников. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 А если не пользуетесь - то не надо вести дискуссию о том чего не знаете. Дайте ссылку на бытовой однофазный генератор с нейтралью. (Если найдете, потому что их не существует. Потому что нейтраль существует только у трехфазных источников) Для расширения кругозора. И заодно расскажите зачем обьединять две нейтрали абсолютно независимых источников. (ссылка устарела) там найдете ответы на поставленные вопросы, а в п.1.7.38 про нейтраль и однофазную сеть. Мне все равно, что вы обо мне думаете, или о моей квалификации, но не вводите людей в заблуждение. Не поленитесь, прочтите. И обратите внимание на пункт 1.7.40. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 (ссылка устарела) там найдете ответы на поставленные вопросы, а в п.1.7.38 про нейтраль и однофазную сеть. Мне все равно, что вы обо мне думаете, или о моей квалификации, но не вводите людей в заблуждение. Не поленитесь, прочтите. И обратите внимание на пункт 1.7.40. Прочитал, а теперь Вы возьмите и прочитайте сами это же. И вот вам ответы: 1. в 1.7.38 четко написано - трехфазные с нейтралью, однофазные с изолированными или одним глухозаземленным ВЫВОДАМИ. Нет у однофазных нейтрали и быть не может. 2. В каком пункте написано что надо каким либо образом соединять какие либо выводы независимых источников тока? Не заземление а именно выводы? Потому что нейтраль трех фаз и выод генератора это рабочие выводы и если их соединить то напряжение одного источника будет появляться в другом. Так что я вас очень прошу, разберитесь сначала сами и не советуйте того от чего люди могут пострадать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Partner EP7000 Страна-производитель: Бельгия Двигатель: Honda GX-390 Номинальная мощность: 6,3 кВт Максимальная мощность: 7 кВт Емкость бака: 6,5 л. Бензин: АИ-92 Расход топлива: 2,6 л./час Уровень шума: 74 дБ Вес: 80 кг. Купили в сентябре 2007-го, то ли в Эпицентре, то ли в НЛ, больше 12 т. грн. стоял. Покупали для обеспечения электричества в магазине на радиорынке, у нас там тогда перегорел какой-то силовой провод и почти две недели не было электричества. Работал всего примерно 10 дней по 6 часов в сутки, потом кабель поменяли и он больше не использовался. Оставили на всякий пожарный. Но вот уже почти полтора года в нем нет необходимости. Думаю с учетом курса он сейчас стоит не меньше 20т. грн. Подумываю продать, предложите цену, что бы я не устоял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Partner EP7000 (ссылка устарела) 10120,00 грн. ;) Позвонил по телефону на сайте. Этот генератор у них сейчас стоит 22706 грн., сайт, говорят, давно не обновлялся, висит старая цена, еще для того курса. Можете перезвонить и проверить. Так что жду адекватные предложения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 31 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2009 цену лучше мониторить в той же НЛ, Эпицентре, там она может так и остатся, 12К грн за новый. Мониторьте. Сообщите что намониторите, самому интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...