Лучше теплообменник в скважину. А переливная (проточная) система очень капризная.

О как! Очень интересно. А на дом 400 м.кв. Тепловой насос порядка 20-25 квт это какой теплообменник? а не будет ли провала, когда теплообменник нагреет воду в скважине? Там ведь если вода не забирается, новая наверно не стремниной хлещет, а по чуть-чуть поступает. Инфильтрация там, давление всякое грунтовых вод, и т.п. Это не упрек, вопрос. Интересный вариант просто.

Имел геморрой с проточной системой. Принимающая скважина запесочилась мелким-мелким песком, наполнилось, сорвало оголовок, залило кессон. В результате замерз теплообменник в насосе. Пришлось менять, 2 года назад 12000 грн., 2 месяца и куча нервов….

Решили вопрос у себя путем сброса отработанной в природное озеро. Теперь зимой в этом месте лунка даже в лютый мороз метра 2-6 в диаметре.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

aa63, А скважину? Зачем ее частично нужно было раскапывать? Тоже бурили?

Самим интересно было, раз уж раскопали горизонт. Но раскопали где то на 1м с хвостиком, уже не помню... Интересно было посмотреть как чувствует себя сварка по термофитингу, обмерзание зонда непосредственно. Нормально себя чувствует.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Весна - самый тяжелый период для ГТН, время работы компрессора больше чем осенью,но,я думаю- это больше от конструктива здания (промерзание, рост влажности, в т.ч.и теплоизолирующих материалов)- долго оттаивает,фазовый переход однако.

 

потому все дискуссии и закончились ))) конструктива тут и не может быть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

О как! Очень интересно. А на дом 400 м.кв. Тепловой насос порядка 20-25 квт это какой теплообменник? а не будет ли провала, когда теплообменник нагреет воду в скважине? Там ведь если вода не забирается, новая наверно не стремниной хлещет, а по чуть-чуть поступает. Инфильтрация там, давление всякое грунтовых вод, и т.п. Это не упрек, вопрос. Интересный вариант просто.

Имел геморрой с проточной системой. Принимающая скважина запесочилась мелким-мелким песком, наполнилось, сорвало оголовок, залило кессон. В результате замерз теплообменник в насосе. Пришлось менять, 2 года назад 12000 грн., 2 месяца и куча нервов….

Решили вопрос у себя путем сброса отработанной в природное озеро. Теперь зимой в этом месте лунка даже в лютый мороз метра 2-6 в диаметре.

 

Не первый год эксплуатирую проточную систему. Не имел никаких озвученных Вами проблем. Можете подробнее описать конструкцию скважин? Почему замерз теплообменник, разве не было защиты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Ну что могу сказать по поводу ГеоТН из зоны АТО...

Все насосы запущены, Нет НИ ОДНОГО повреждения геополя, хотя есть экземпляры, куда "прилетало" в непосредственной близости (10-15 м.). Такие вещи, как "земля ходуном", прыгающие чашки на столе и минимум трещины по фасаду здания - в порядке вещей практически на каждом обьекте. Тогда как кондиционерщики ездят по гарантийным ремонтам как по прямым повреждениям, так и по утечкам (режим ТН у нас нынче популярен), у меня все ОК. Еще один плюсик ГеоТН, в земле однако ;).

  • Лайк 9
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

молодцы!! что тут добавить) теперь бы вам завал с заказами.

 

Ребята, кто уже успел поставить Дайкиновский инверторный ГТН??? Смотрел, вроде так ничего машинка, а Дайкин как всегда скромничает. Да и цена хороша, с учетом условий япошек. У меня, к сожалению, только пока в проектах. Но вроде как под НГ чудеса случаются))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

было ж этим весной-летом что-то похожего плана, за 50% - только дорогие модели распродавали. Может, повторит кто-то...

По Дайкину демпинг есть и, к сожалению, будет. Как правило, с большими скидками Вам продадут не монтирующие организации. Отопление - не сплиты, хорошие монтажники-спецы, не захотят зарабатывать чисто на монтаже и при этом нести полную ответственность за всю систему. Разве что возьмут за работы столько, что большая скидка просто "размажется" по работам и комплектующим.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отопление - не сплиты, хорошие монтажники-спецы, не захотят зарабатывать чисто на монтаже и при этом нести полную ответственность за всю систему.

 

Поддержу 100%!

 

сомоубийца только заработает на монтаже, так как гарантию несет монтажник с поддержкой импортера.

 

Тут больше проблем будет не у монтажника (как все думают), а у заказчика. Ошибка любая приведет к потере оф гарнтии, а 98% всех поломок и аварий это ошибки монтажников. Как и все в нашей стране))) "скупой заплатит дважды"

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Кстати о монтаже, коллеги, хочу предложить ознакомиться с несколькими фотками процесса монтажа горизонтального грунтового коллектора в нашей фотогалерее. Там же в архивах есть фотки монтажа вертикального коллектора и т.п.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати о монтаже, коллеги, хочу предложить ознакомиться с несколькими фотками процесса монтажа горизонтального грунтового коллектора в нашей фотогалерее. Там же в архивах есть фотки монтажа вертикального коллектора и т.п.

 

Приветствую коллега, увидел на распред.коллекторе цанговые соединения. Уважаю.

 

Мы используем вот такие фитинги в работе:

Raz.jpg.3dd27fe1046f29c80f189746d636240d.jpg

Dva.jpg.ea91813acdea460833e3de38b9e25c5e.jpg

Tri.jpg.f4bad26c0778dc07c273a79e1e971450.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати о монтаже, коллеги, хочу предложить ознакомиться с несколькими фотками процесса монтажа горизонтального грунтового коллектора в нашей фотогалерее. Там же в архивах есть фотки монтажа вертикального коллектора и т.п.

 

Вы геополя этиленгликолем заливаете? C2H4(OH)2 ? (под одним из фото у Вас подпись - моноэтиленгликоль).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, систему заполняем этиленгликолем.

 

Благодаря своей дешевизне этиленгликоль нашёл широкое применение в технике.

Этиленгликоль — горючее вещество. Температура вспышки паров 120 °C. Температура самовоспламенения 380 °C. По степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности. Этиленгликоль токсичен. Летальная доза при однократном пероральном употреблении составляет 100—300 мл этиленгликоля (1,5-5мл на 1 кг массы тела). Противоядием при отравлении этиленгликолем являются этанол и 4-метилпиразол.

Наверное это не многим понятно. Опять пытаемся отравить питьевую воду, история нас не учит. После нас хоть потоп.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К 3-му классу опасности относятся также бензин, силикагель, соединения меди, никеля, серебра и т.п. А ведь есть еще 2-й и 1-й класс. Ужас!

Действительно не многим понятно. :) Так что за печальная история с гликолем, которая должна нас научить?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К 3-му классу опасности относятся также бензин, силикагель, соединения меди, никеля, серебра и т.п. А ведь есть еще 2-й и 1-й класс. Ужас!

Действительно не многим понятно. :) Так что за печальная история с гликолем, которая должна нас научить?

 

Обычно в зонды или горизонтальное геополе заливают ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ

C3H8O2. Он же пищевая добавка Е220. никакого класса опасности, экологически безопасен.

этиленгиликоль еще и плитку на полу разьедает :-).

Как то так.

А вообще залить этиленгликоль в зонды - это ведь не только проблема подрядчика и заказчика - шарик он ведь круглый, его и так все кому не лень травят...

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Действительно не многим понятно. Так что за печальная история с гликолем, которая должна нас научить?

Имеющий уши да услышит... Не я сказал...

В пищевой промышленности пропиленгликоль зарегистрирован в качестве пищевой добавки E1520 как влагоудерживающий, смягчающий и диспергирующий агент. Используется как присадка к косметике.

Пропиленгликоль используют также в производстве жидкостей для заправки электронных сигарет.

Гарантийный срок хранения продукта — один год со дня изготовления. Правда интересно? А почему?

Не так страшно, как ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, но имейте дело с профессиональными компаниями, которые его продают, лучше производят. Требуйте гигиенический сертификат.

Последняя буква маркировки "П" - присадки. Это означает, что анткорозиционные присадки выполнены в водном растворе пропиленгликоля в соответствии с группой металлов входящих в отопительную систему (сталь, чугун, медь, латунь и т. д). Необходимо помнить, что АК присадки изнашиваются и по этой причине производитель водного раствора пропиленгликоля рекомендует раз в год проводить лабораторный анализ состава раствора и на его основании выполнять (пополнять состав присадок). На практике, выше описанная процедура, весьма редко выполняется. Я не считаю себя специалистом по теплоносителям, я занимаюсь установкой тепловых насосов и строительством тепловых источников для тепловых насосов.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гарантийный срок хранения продукта — один год со дня изготовления.

производитель водного раствора пропиленгликоля рекомендует раз в год проводить лабораторный анализ состава раствора и на его основании выполнять (пополнять состав присадок)

Вот это клиентов и не устраивает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый, GeoWattа. Мы тоже это проходим. Надеюсь, что Вы сможете объяснить Вашим клиентам опасность применения дешевого и более качественного материала при построении геотермальной системы. В Кустанае живут мои близкие, воду пьем из одной земли. Не важно, какие мы технологии применяем. Докажите обратное. Наши клиенты не лишены рассудка.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, geotherma. Надейтесь! С такой манерой подачи информации это правильно - надеяться. :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...

Запустили еще один насос. Внутри ничего особенного, все просто.

Уделили внимание внешнему виду, убрали максимально шум, вибрации, сразу поставили циркуляционные насосы, фильтра, тепловой и электрический счетчики.

Работает со старой системой отопления - алюминиевые радиаторы. Радиаторы ранее поставили "с запасом", поэтому работает устойчиво.

5,5 кВт.

 

1JPG.thumb.jpg.d1c027a17bce5475e29f3bae26b2e024.jpg

 

2.thumb.jpg.859b85752a66623101a000680ed99b78.jpg

 

3.thumb.jpg.689da6428a28183bbfc0287aad106fb3.jpg

  • Лайк 5