Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni

Korni

Была ли Вам полезна информация в этой теме?  

449 користувачів проголосувало

У вас немає прав на голосування в цьому опитуванні, або на перегляд результатів опитування. Будь ласка, войдите или зареєструйтеся для голосування в опитуванні.

Рекомендовані повідомлення

Бррр!!!

Я запутался, мы говорим о немце Остендорф, но производство в польше или польская, это другая, то какая?

Как выбрать трубу, я прочитал, все же хотелось услышать Ваш совет, можно или нет рыжую трубу, полностью уложить в грунт и залить черновой стяжкой, оставить только выходы под унитазы и раковины?

Спасибо.

З\Ы Вы не сказали производителя труб для питьевой воды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мы говорим о немце Остендорф, но производство в польше

Да, именно о нём. На одной линии с польской Magnaplast. Рисочки только другого цвета.

Как выбрать трубу, я прочитал, все же хотелось услышать Ваш совет, можно или нет рыжую трубу, полностью уложить в грунт и залить черновой стяжкой, оставить только выходы под унитазы и раковины?

Если будет кипяток (+60+80*С) в трубы попадать, то лучше не использовать. Но такое редко бывает.

З\Ы Вы не сказали производителя труб для питьевой воды.

Часто использую ПЭ-трубу Valrom.

 

 

(ссылка на изображение устарела)

 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сообщение от V.K.L

Остендорф

Качественная польская труба, я её постоянно использую.

 

а тут написано такое:

 

немецкие Ostendorf

 

;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а тут написано такое:

Сути не меняет.

Бренд и менеджмент качества на заводе - немецкие.

 

Или Вы никогда не использовали продукцию Apple?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В Китае спасли новорожденного, которого смыли в унитаз ((ссылка устарела))

В восточном Китае спасателям удалось достать из канализационной трубы новорожденного, которого родители смыли в унитаз. Сюжет о происшествии, показанный на государственном телеканале, вызвал бурю гневных комментариев в социальных сетях.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сделана плита, на ней бетонный цоколь, потом будет засыпка его песком. Внутри этого цоколя должна быть разводка канализации.

Непонятно, разводить до засыпки или после.

1. Крепить трубы к плите и цоколю. Засыпать песком, трамбовать там, где нет труб. Где трубы просто засыпать.

2. Засыпать, трамбовать. Потом откопать и укладывать трубы на утрамбованный песок, потом засыпать сверху.

На песок планируется планируется черновая стяжка.

Или может есть еще варианты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там, где трубы внизу (заходят в дом) - сначала уложить трубы, а потом засыпать песком.

2. Засыпать, трамбовать. Потом откопать

А потом:

1. Крепить трубы к ......цоколю.

Под "верхом"

В принципе, имеют право на жизнь оба Ваших варианта

 

P3281381.JPG 1.JPG

 

P7252210.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, надеюсь вас не затруднив дать пару рекомендаций по организации системы водопровода квартиры.

Исходные данные: планируется медная проводка. Два санузла + кухня.

 

1. Допустима ли, и насколько верна такая последовательность:

Труба здания

Кран

Фильтр

Счетчик

-------------конец части принадлежащей ЖКХ

Кран с электро приводом (для системы защиты от утечек воды)

Фильтр промывной

Редуктор(в нем манометр)

Дальше разводка по квартире

 

Такая последовательность как на хв так и на гв.

 

2.1. При проверке медной системы водопровода (всего около 25 метров трубы для хв и 25 для гв), какое давление следует накачать?

2.2. Можно ли накачитвать с любой точки в самой квартире перекрыв на входе кран которые между счетчиком и фильтром. Как будет себя вести редуктор в таком случае? Получается на него будет давление не со стандартной стороныьа с другой.

2.3. Какое падение давления за 24/48/72 часа является допустимым?

 

Буду признателен за ответы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2.1. При проверке медной системы водопровода (всего около 25 метров трубы для хв и 25 для гв), какое давление следует накачать?

В полтора раза выше рабочего, но не меньше 6 бар.

Но я давал и больше:

 

PA177198.jpg

 

2.2. Можно ли накачитвать с любой точки в самой квартире перекрыв на входе кран которые между счетчиком и фильтром.

Можно.

2.3. Какое падение давления за 24/48/72 часа является допустимым?

(ссылка устарела) написано подробно.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Вопрос в личке:

 

Доброго дня.

Нужен совет/мнение знающего человека.

Правильно ли я понял: Укладка армирующей сетки под трубы теплого пола позволяет привязать трубу ТП к сетке и получить кой-какое армирование. Кой-какое поскольку фактически сетка будет буквально миллиметры в стяжке, а это не есть хорошо ( с точки зрения армирования).....

Сетка на утеплитель - только для того, чтобы привязать трубу. Армирующая функция пренебрежительно мала.

P4111524.JPG P4131565.JPG

 

Передвигаться можно по настеленным доскам, например. Труба рассчитана на такое воздействие.

 

Фотоиллюстрация:

 

(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, Александр!

Именно так и буду делать, сетка сверху. Иначе смысл ее туда закатывать вообще...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно так и буду делать, сетка сверху. Иначе смысл ее туда закатывать вообще...

Лично я считаю укладку сетки зря потраченными деньгами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лично я считаю укладку сетки зря потраченными деньгами.

Тогда нужно тратиться на фибру Ж-)

 

И вообще: любая стяжка - зря потраченные деньги. :p

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда нужно тратиться на фибру

Полипропиленовая фибра стоит копейки - 35-45 грв за кг.

0,6-0,9кг. на один м3 раствора.

 

Т.е., приблизительно, 3,5-4 грв на м.кв

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень рекомендую руководство "Шпаргалка монтажника по отопительным системам от Meibes (2013)"

 

Потихоньку собираем систему отопления тёплыми полами, на основе электрокотла на ночном тарифе.

Эксперимент, о результатах отпишусь в ходе эксплуатации.

 

 

attachment.php?attachmentid=288029&d=1372352975

2001898408_Meibes.thumb.jpg.66556fab2e4415e9cf57e2e2eacb164e.jpg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что лучше ставит на воду гидроаккумулятор или расширительный бак?

И то, и другое.

 

(вопрос некорректный)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В чем разница

 

Гидроаккумулятор для некоего запаса води и поддержания давления в магистрали.

Расширительний бак ставят на горячюю воду которая при нагревании расширяется. Физика из средней школи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гидроаккумулятор для некоего запаса води и поддержания давления в магистрали.

Расширительний бак ставят на горячюю воду которая при нагревании расширяется. Физика из средней школи.

Конструктивно гидроаккумулятор от расширительного бака отличается?