На вулиці є виведений кран під теплу воду від газового двохконтурного котла. На іншому кінці подвір'я є система туманоутворення, по факту дві форсунки. Підключаю до холодної і гарячої води одночасно, через шланги і трійник, тобто умовний змішувач. Довжина шлангу біля 30 м. Котел гріє воду 1-2 хв і вимикає нагрів. Навіть якщо холодна вода перекрита і тече тільки гаряча, то все рівно, 1-2 хв і з крану гарячої тече вже холодна вода, а котлу хоть би шо.

В чому може бути причина? Через форсунки дуже малий потік і котел думає що воду не треба гріти?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Звісно там протік замалий для газового котла, котел вимикає нагрів щоб не закіпіти, а навіщо для туману тепла вода?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

49 хвилин тому, normal сказав:

Звісно там протік замалий для газового котла, котел вимикає нагрів щоб не закіпіти, а навіщо для туману тепла вода?

То для дитини, щоб трохи тепліша була. Але то не 50С, просто літня вода. Хоча в цілому якщо тільки холодну подати, то ніби не відчувається, особливо при ~40С в повітрі. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел точно немає сенсу ганяти, можна зробити трубку дліншою і залишити на сонці, в мене чорна трубка прокладена по верху бесідки під дахом з профлиста, то в спеку вода наче норм, приємна прохолода

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

А підкажіть де в двохконтурному газовому котлі шукати датчик нагріву гарячої води? Котлу чуть більше чим дофіга років, не обслуговувався ніразу, останній рік-два іноді при нагріві гарячої води при виставлених 45С гріє до 60-65С, а бувало навіть вибивав помилку, бо явно перегрів. Підозрюю що це може бути через наліт на датчику, вода трохи жорстка, тому за роки явно могло обліпити датчик і він не може коректно фіксувати нагрів.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А теплообмінник який? В мене вода 500ppm і такі самі були симптоми, то навіть в новому котлі доводилось чистити вторинний теплообмінник щорічно, потім забив і поставив бойлер (але скільки цей аппарат проживе ще незнаю...), котел залишив як резерв

Змінено користувачем normal
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 годин тому, normal сказав:

А теплообмінник який?

Мідний напевно, якщо ви це хотіли почути. Принаймні таке знаходиться в інтернеті.
Підозрюю що через жорстку воду там всередині все потребує чистки. Але то напевно краще не чіпати 😅

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
12.07.2026 в 11:48, TaurosRMK сказав:

при нагріві гарячої води при виставлених 45С гріє до 60-65С, а бувало навіть вибивав помилку

Запитав про це в ШІ, написав що варіантів проблеми може бути кілька. Одна з них - підклинює трьохходовий. Як перевірити: при використанні гарячої води контур опалення має залишатися холодним, а якщо нагрівається, значить не перекриває. Дивно що так і є, коли відбуваєтсья нагрів гарячої води, обвязка подачі на контур опалення також гаряча.

Чи може хтось підтвердити що така проблема саме так проявляється?

Як поглянув який це вузол, то там пів котла треба розібрати щоб замінити... Чи можливо його можна прочистити?

image.thumb.png.eb86a2de44849bf0c9c11378bdeda259.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...