Повышение тарифов на электроэнергию

Khonda

Рекомендовані повідомлення

Большая просьба к тем кто уже устанавливал многотарифные счетчики поделится опытом как это делать.
примерно так
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Большая просьба к тем кто уже устанавливал многотарифные счетчики поделится опытом как это делать. Если можна дать пошаговую инструкцию что и как делать. А также посоветовать модель счетчика

 

Я не знаю форму собственности Вашей энергопоставляющей конторы но в первую очередь пишете заявление на имя коммерческого директора с просьбой рассмотреть возможность установки много тарифного счетчика модификация самая дешевая

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Большая просьба к тем кто уже устанавливал многотарифные счетчики поделится опытом как это делать.

В конце ноября установил многотарифный счетчик НИК 2102-01.Е2Т. Алгоритм примерно такой:

- купил счетчик при нем кроме счета, бумага с параметрами счетчика (много, много цифр);

- отнес в РЭС, где заполнили и выдали на руки бумагу-направление в Киевоблэнерго на проверку;

- поехал с бумагой и счетчиком в облэнерго где оставил счетчик и бумагу-направление;

- через 3 дня перезвонили из облэнерго, приехал, забрал счетчик и протокол параметризации счетчика;

- затем в РЭС с протоколом, установка, получение Акта о передаче на ответственное сохранение .......

А теперь подводные течения: так как в конторе где покупался счетчик не знали на какой тариф он запрограммирован (параметрезирован) на заводе-изготовителе, то в облэнерго, нагрели меня на 200 гривен. Как выяснилось позже, счетчик с завода был уже запрограммирован на нужный мне тариф и в облэнегро должны были выполнить только проверку (бесплатно). А мне навешали лапши на уши, про то, что РЭС выписавший направление на проверку, ошибся и теперь нужно снова ехать в РЭС за новым "правильным" направлением и т.д. А ехать далеко и долго...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кому продавать? физикам?

себе в убыток? а для юрлиц наверняка и так с нг будут "покращення"

"покращення" полным ходом... с 1 января 1 Квт/час для юрлиц уже 114,73

(если кто-то писал, извиняюсь.. не видела:oops:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В конце ноября установил многотарифный счетчик НИК 2102-01.Е2Т. Алгоритм примерно такой:

- купил счетчик при нем кроме счета, бумага с параметрами счетчика (много, много цифр);

- отнес в РЭС, где заполнили и выдали на руки бумагу-направление в Киевоблэнерго на проверку;

- поехал с бумагой и счетчиком в облэнерго где оставил счетчик и бумагу-направление;

- через 3 дня перезвонили из облэнерго, приехал, забрал счетчик и протокол параметризации счетчика;

- затем в РЭС с протоколом, установка, получение Акта о передаче на ответственное сохранение .......

А теперь подводные течения: так как в конторе где покупался счетчик не знали на какой тариф он запрограммирован (параметрезирован) на заводе-изготовителе, то в облэнерго, нагрели меня на 200 гривен. Как выяснилось позже, счетчик с завода был уже запрограммирован на нужный мне тариф и в облэнегро должны были выполнить только проверку (бесплатно). А мне навешали лапши на уши, про то, что РЭС выписавший направление на проверку, ошибся и теперь нужно снова ехать в РЭС за новым "правильным" направлением и т.д. А ехать далеко и долго...

У меня ситуация с 3-х зонным счетчиком такова: все разрешили вроде бы все нормально, но есть одно но, требуют установки перед счетчиком автомата на 16 А, которые естественно будет ограничивать мою мощность до 3,5 Квт. Моя расчетная мощность по электроотоплению 5,5 кВт. Выходит автомат будет выбивать. Что делать ставить или нет. Сейчас у меня стоит автомат на 32 А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня ситуация с 3-х зонным счетчиком такова: все разрешили вроде бы все нормально, но есть одно но, требуют установки перед счетчиком автомата на 16 А, которые естественно будет ограничивать мою мощность до 3,5 Квт. Моя расчетная мощность по электроотоплению 5,5 кВт. Выходит автомат будет выбивать. Что делать ставить или нет. Сейчас у меня стоит автомат на 32 А.

Если ничего другого не придумаете, то просто дайте им денег.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если ничего другого не придумаете, то просто дайте им денег.

 

А вдруг чесние попадутся. Тогда капут. Поставят и все

Может еще кто какие варианты подскажет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вдруг чесние попадутся. Тогда капут. Поставят и все

Может еще кто какие варианты подскажет?

 

Вот у меня такие честные попались - поставили на 16А и никак не соглашались на больше. А вообще после прихватизации нашего облэнерго они реально по селу вычислили довольно много автоматов большего номинала, чем положено.

 

Если ставить будут Ваш автомат можете сделать его 16Амперным только снаружи ;), а если свой, то все :(...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вдруг чесние попадутся. Тогда капут. Поставят и все

Может еще кто какие варианты подскажет?

Решайте вопрос на "берегу"- или повышайте лимит или... с гарантией хотя бы на словах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот у меня такие честные попались - поставили на 16А и никак не соглашались на больше. А вообще после прихватизации нашего облэнерго они реально по селу вычислили довольно много автоматов большего номинала, чем положено.

 

Если ставить будут Ваш автомат можете сделать его 16Амперным только снаружи ;), а если свой, то все :(...

 

А подскажите как сделать его 16 А только снаружи, так как ставить буду сам а энергетики будут только пломбировать его в коробке

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подскажите как сделать его 16 А только снаружи, так как ставить буду сам а энергетики будут только пломбировать его в коробке

Почитайте здесь и здесь, если захотите перепаковывать самостоятельно, то почитайте эту тему

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подскажите как сделать его 16 А только снаружи, так как ставить буду сам а энергетики будут только пломбировать его в коробке

сегодня даже на сайт случайно наткнулась(нашли мою статью там.. кто-то стыбрил). Переделывают автоматы. Если правильно помню, то стоимость 1-полюсного 40 евро, 2-полюсного - 50 евро и 3-полюсного - 60 евро...

Не знаю на сколько адекватная цена:):)

Снаружи корпус будет на 16 А, а внутри - что захотите. Пишут, что электрики не видят подвоха

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подскажите как сделать его 16 А только снаружи
сам себе сделал так, купил автомат на 25 А, снес все надписи и переводным шрифтом сделал надписи там примеру брбрбр 16А\230 в, вариант прошел..
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

например, так:

У Вас один дом(одно жилище) на линии? Вы суть таблицы не поняли.

 

Добавлено через 2 минуты

Снаружи корпус будет на 16 А, а внутри - что захотите. Пишут, что электрики не видят подвоха
Видел такие автоматы, все надписи стёрты а маркером написано 10А. Любой автомат можна проверить и снят время-токовую характеристику как теплового так и электромагнитного расцепителя. Понаставляют перепакованых автоматов а потом ноют что почему в сети 180 вольт.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вас один дом(одно жилище) на линии? Вы суть таблицы не поняли.
"недочетал", это эпидемия.

Прочтите примечание 1 к таблице. Может, какие-то ваши вопросы поможет разрешить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понаставляют перепакованых автоматов а потом ноют что почему в сети 180 вольт.

Да ладно Вам - при нынешних тарифах никто линию не перегрузит электроотоплением или еще чем подобным. А автомат нормальный нужен, чтобы не потухало все когда включен утюг и захотелось чайку попить ;).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это, ЕМНИМС, ещё без НДСа.

Сплюньте и постучите 3 разаЖ-)

с НДС... Хотя, думаю за пару месяцев такая же стоимость будет без НДС

ЕМНИМС
- пришлось гуглить :lol::lol::lol::lol:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В конце ноября установил многотарифный счетчик НИК 2102-01.Е2Т. Алгоритм примерно такой:

- купил счетчик при нем кроме счета, бумага с параметрами счетчика (много, много цифр);

- отнес в РЭС, где заполнили и выдали на руки бумагу-направление в Киевоблэнерго на проверку;

- поехал с бумагой и счетчиком в облэнерго где оставил счетчик и бумагу-направление;

- через 3 дня перезвонили из облэнерго, приехал, забрал счетчик и протокол параметризации счетчика;

- затем в РЭС с протоколом, установка, получение Акта о передаче на ответственное сохранение .......

А теперь подводные течения: так как в конторе где покупался счетчик не знали на какой тариф он запрограммирован (параметрезирован) на заводе-изготовителе, то в облэнерго, нагрели меня на 200 гривен. Как выяснилось позже, счетчик с завода был уже запрограммирован на нужный мне тариф и в облэнегро должны были выполнить только проверку (бесплатно). А мне навешали лапши на уши, про то, что РЭС выписавший направление на проверку, ошибся и теперь нужно снова ехать в РЭС за новым "правильным" направлением и т.д. А ехать далеко и долго...

Во страна дураков! Что ни курятник то свой закон!

У меня стоит много тарифный счетчик 3 года запрограммирован под трех зонный тариф

Что я делал:

1,написал заявление на имя коммерческого директора,

2,Оплатил проект,

3,Оплатил счетчик,(приобрела энэргопоставляющая организация поверка программирование бесплатно),

4,Оплатил выезд бригады,

ВСЕ!

 

Добавлено через 4 минуты

Да ладно Вам - при нынешних тарифах никто линию не перегрузит электроотоплением или еще чем подобным. А автомат нормальный нужен, чтобы не потухало все когда включен утюг и захотелось чайку попить ;).

 

Это проблема энергопоставляющих организаций! У Вас в договоре сказано что они обязуются поставлять Вам энергию надлежащего качества!

А за руку поймать этих козлов - большая проблема!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во страна дураков! Что ни курятник то свой закон!

У меня стоит много тарифный счетчик 3 года запрограммирован под трех зонный тариф

Что я делал:

1,написал заявление на имя коммерческого директора,

2,Оплатил проект,

3,Оплатил счетчик,(приобрела энэргопоставляющая организация поверка программирование бесплатно),

4,Оплатил выезд бригады,

ВСЕ!

 

Добавлено через 4 минуты

 

 

Это проблема энергопоставляющих организаций! У Вас в договоре сказано что они обязуются поставлять Вам энергию надлежащего качества!

А за руку поймать этих козлов - большая проблема!

 

Позавчера установил 3-х зонный счетчик. На удивление процедура очень даже проста. Написал заявление и пошел к директору местного облэнерго. Он его подписал после чего направился в абонотдел. Там мне дали два счета. Один на оплату счетчика (уже параметризированого) второй на внеплановую замену. Пошол оплатил, вернулся и отдал копии платежек. Мне вручили счетчик. На следуйщий день приехали и установили. Вот и все. Да кстати в процесе установил входной автомат на 16 А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да кстати в процесе установил входной автомат на 16 А

Это на Ваши 5 конвекторов + бытовая техника и освещение?

Да уж, теперь Вы наэкономитесь во всю.

Соболезную.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ

 

А такой вопрос... Помимо автоматов вводных имеет ли ограничение сам СЧЕТЧИК.. У меня выделено по бумагам вроде бы 5кВт, а у меня перепакованы автоматы на 32 или даже больше ампер.. Будет электро котел и все остальное... Так вот будет ли меня вырубать счетчик? Вот собственно он: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=869340&postcount=8

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах