MGR Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Имею на входе три фазы, автоматы на счётчике 25 А. какой Автоматический Переключатель Фаз лучше купить для подачи на дом одной фазы??? и ещё посоветуйте диф реле пожалуйста под эту же нагрузку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VK81 Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Вы имеете в виду автоматический переключатель между двумя вводами? Если он то вам необходим второй ввод допустим с дизеля. Если вы имеете в виду реле контроля фаз, то какие у вас требования. Если же вы просто хотите разбить равномерно нагрузку то просто посчитайте основных потребителей и раскидайте. Относительно диф автомата берите с током утечки 30 мА в номинал с нагрузкой, имхо от китая лучше отказаться, берите либо европу либо корейцев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Имею на входе три фазы, автоматы на счётчике 25 А. какой Автоматический Переключатель Фаз лучше купить для подачи на дом одной фазы??? и ещё посоветуйте диф реле пожалуйста под эту же нагрузку. Например, такое (ссылка устарела). Если больше доверия к Европе, тогда (ссылка устарела) Дифреле лучше ставить по группам - ванная - кухня - уличные группы - чтобы при срабатывании дом не погружался во тьму. Берите нормальных производителей - Hager, Moeller, ABB и пр. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Имею на входе три фазы, автоматы на счётчике 25 А. какой Автоматический Переключатель Фаз лучше купить для подачи на дом одной фазы??? и ещё посоветуйте диф реле пожалуйста под эту же нагрузку. Я комплектую уже готовые к установке переключатели фаз - (ссылка устарела) там под 40А но можно и под 25 сделать, выйдет немного дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Имею на входе три фазы, автоматы на счётчике 25 А. какой Автоматический Переключатель Фаз лучше купить для подачи на дом одной фазы??? и ещё посоветуйте диф реле пожалуйста под эту же нагрузку. Себе поставил ПФ-40А. Теперь даже не знаю нравится или нет. Выставил диапазон. Красиво, циферки, диодики. Пару раз просыпался без напруги. У всех есть , а у меня фиг. Раньше жил как все. Отключало по верхнему. И ничего не могло выбрать, сеть равномерная. Особенно печально зимой. Загнал верхний на 242 в. Как бы допустимый предел. Теперь не знаю, запускать каждый раз генератор или еще повышать. Ставил в принципе только на случай пропадания фазы, но на практике они или есть все или нет никакой. Возможно через него нужно было запитать только нежные потребители, насос, холодильник и т.д.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MGR Опубліковано: 23 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Дело в том что напряжение по фазам постоянно скачет поэтому хочется поставить автомат чтобы в доме было стабильное напряжение, не бегать же по три раза на день переключать фазы вручную. поэтому нужен надёжный автомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Дело в том что напряжение по фазам постоянно скачет поэтому хочется поставить автомат чтобы в доме было стабильное напряжение, не бегать же по три раза на день переключать фазы вручную. поэтому нужен надёжный автомат. Реле выбора фаз спасёт когда напряжение в норме,200-240в. В большинстве ситуаций-бесполезно,нужен стабилизатор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Реле выбора фаз спасёт когда напряжение в норме,200-240в. В большинстве ситуаций-бесполезно,нужен стабилизатор. Добавлю. Да еще и линия не поддается просадке при максимально возможной нагрузке менее 170В, иначе будет звездопляска по фазам. А вообще поставьте стабы и распределите нагрузку и все будет нормально работать. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Себе поставил ПФ-40А. Теперь даже не знаю нравится или нет. Выставил диапазон. Красиво, циферки, диодики. Пару раз просыпался без напруги. У всех есть , а у меня фиг. Раньше жил как все. Отключало по верхнему. И ничего не могло выбрать, сеть равномерная. Особенно печально зимой. Загнал верхний на 242 в. Как бы допустимый предел. Теперь не знаю, запускать каждый раз генератор или еще повышать. Ставил в принципе только на случай пропадания фазы, но на практике они или есть все или нет никакой. Возможно через него нужно было запитать только нежные потребители, насос, холодильник и т.д.? а зачем такие приседания? последняя часть догадок - верна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MGR Опубліковано: 24 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Спасибо всем откликнувшимся в теме,готовлю схему, подбираю оборудование по готовности вынесу на суд форума. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 а зачем такие приседания? В смысле зачем ставил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gerzog Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Посоветуйте пожалуйста ручной 3-ф переключатель фаз т.к. автоматический мне несовсем подходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 три однофазных автоматических выключателя. Просто и надежно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Посоветуйте пожалуйста ручной 3-ф переключатель фаз т.к. автоматический мне несовсем подходит. На какой ток нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gerzog Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 На какой ток нужно? Ток от 25 до 40 А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 (ссылка устарела) (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 три однофазных автоматических выключателя. Просто и надежно для встречи трех фаз в одном месте... рано или поздно кто то такое сделает. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 три однофазных автоматических выключателя. Просто и надежно Можно по-подробней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 три автомата соеденены снизу гребенкой, сверху приходит три фазы, снизу уходит фаза к потребителям Какая фаза в работе, тот автомат и включен. При включении двух одновременно-короткое замыкание Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Супер. Можно ещё петарды предложить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 :D Согласен. В ТАКОЙ схеме "защиту от дурака" не сделать. Простейшая схема, но рискованная. Есть схема с пускателями, в которых пока один не выключиться, другой не включиться. Схема выполнена механической блокировкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Схему ручного выбора фаз с блокировкой "от дурака" можно собрать из пакетников с дополнительной группой контактов. Ну, или пускатели... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 7 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2012 Люди, вы что? Я ссылочки давал. Или человеку по приколу переключать вручную. Тогда, это уже - хобби. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Имею на входе три фазы, автоматы на счётчике 25 А. какой Автоматический Переключатель Фаз лучше купить для подачи на дом одной фазы??? и ещё посоветуйте диф реле пожалуйста под эту же нагрузку. Обновляю тему. Есть 3 фазы. Автомат на 50 А. Года три-4 назад был установлен ПФ-40 А Зачем ставил? А затем, что как то после отключения и последующего включения случайно услышал звук задыхающейся насосной станции. Начитавшись тырнета и форума он и был смонтирован , заодно и реализовал полуавтоматический запуск генератора. Как бы все должно было бы нормально. Немного напрягало ( хоть и очень нечасто) перенапряжение ( более 240 вт). О чем и пост № 5 Что имею сейчас. Вчера чего то бахнуло и выбило вводной автомат. Включил. Индикация на счетчике появилась а в доме фиг нам. ПФ мертвый. Но ( что для меня непонятно) на потребителях не на генераторе напруга есть. Почесал репу и кинул перемычку с живого автомата на остальные . Все заработало. Но на душе неспокойно. Кто то может объяснить что за фигня и не напорол ли чего я? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Обновляю тему. Есть 3 фазы. Автомат на 50 А. Года три-4 назад был установлен ПФ-40 А Зачем ставил? А затем, что как то после отключения и последующего включения случайно услышал звук задыхающейся насосной станции. Начитавшись тырнета и форума он и был смонтирован , заодно и реализовал полуавтоматический запуск генератора. Как бы все должно было бы нормально. Немного напрягало ( хоть и очень нечасто) перенапряжение ( более 240 вт). О чем и пост № 5 Что имею сейчас. Вчера чего то бахнуло и выбило вводной автомат. Включил. Индикация на счетчике появилась а в доме фиг нам. ПФ мертвый. Но ( что для меня непонятно) на потребителях не на генераторе напруга есть. Почесал репу и кинул перемычку с живого автомата на остальные . Все заработало. Но на душе неспокойно. Кто то может объяснить что за фигня и не напорол ли чего я? Да абзац ему, скорей всего залип, не сработала защита от залипания в итоге межфазное КЗ с отгоранием одной из фаз в ПФ-40 (вскрытие прояснит ситуацию), вскройте, расскажите нам, выбросте и забудьте, судя по напряжениям в Вашей сети оно там лишнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...