Сергей_84 Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 И подключение тоже боковое? а в чем проблема, обычный радиатор 2 м ( 25*0,08)... Смею напомнить, что все сталюки с нижним подключением по своей природе боковики и ниче, даже 300-1800 работают без проблем... ну на пару % хуже теплоотдача.. Поэтому бодяга, про то, что радиаторы нельзя подключать сбоку если их длинна большая-мифы... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Винек Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Так что решать вам,но как по мне ,то лучше байпас и краники Спасибо. В интернете очень много информации, порой противоречивой, поэтому хочу еще раз уточнить у СПЕЦОВ. Вариант1 Стояк - 1 дюйм. Без байпаса и краников напрямую, взамен снятому змеевику - на лесенку. Вариант2 Стояк - 1 дюйм, краники на ПС 1/2 дюйма (или 3/4), байпас 1" или 3\4"? При этом на байпас кран ставить не хочу так как труба будет прятаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Поэтому бодяга, про то, что радиаторы нельзя подключать сбоку если их длинна большая-мифы... Нет не соглашусь с такой формулировкой. Везде пишут, что не нельзя, а не рекомендуется, ибо действительно будет потеря на мощность. Добавлено через 2 минуты При этом на байпас кран ставить не хочу так как труба будет прятаться. Так если не делать разрыв стояка, то сам стояк и есть байпас. Краны перед ПС обязательно нужно ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Нет не соглашусь с такой формулировкой. Везде пишут, что не нельзя, а не рекомендуется, ибо действительно будет потеря на мощность.. получается радиаторы с нижним подключением большой длинны не рекомендуется вообще подключать?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 получается радиаторы с нижним подключением большой длинны не рекомендуется вообще подключать? Ну ты уже начинаешь стебаться. Кстати у Вогеля есть радиаторы с нижним по средине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Ну ты уже начинаешь стебаться. Кстати у Вогеля есть радиаторы с нижним по средине. Паш, я не стебусь, ведь сам подумай.... любой радиатор с нижним подключением это по сути радиатор бокового подключения подключенный сбоку... Тогда вопрос: почему нельзя радиатор бокового подключения подключать сбоку? ЗЫ Я не спорю радиаторы соотношением высоты и ддлинны 1:3 желательно подключать по диагонали, но если не подключить то страшного ничего не случиться.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 ЗЫ Я не спорю радиаторы соотношением высоты и ддлинны 1:3 желательно подключать по диагонали, но если не подключить то страшного ничего не случиться..У меня 23 секции Калидор 900 подключены снизу. На ощупь везде одинаково горячо. Только пирометром можно определить маленькую 2-3 гр разность температур. При подключении по диагонали угол был более холодным на ощупь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Так что решать вам,но как по мне ,то лучше байпас и краники Спасибо. В интернете очень много информации, порой противоречивой, поэтому хочу еще раз уточнить у СПЕЦОВ. Вариант1 Стояк - 1 дюйм. Без байпаса и краников напрямую, взамен снятому змеевику - на лесенку. Вариант2 Стояк - 1 дюйм, краники на ПС 1/2 дюйма (или 3/4), байпас 1" или 3\4"? При этом на байпас кран ставить не хочу так как труба будет прятаться. Не ходите в интернет , смотрите справочники 1. Температура плавления стали 1350 градусов (вроде) 2. Темпераратура испарения цинка - 903 градуса (аналогично) 3. Цинк на трубах - защита от коррозии. 4. Меньше стыков - дольше простоит. Вывод - не усложняйте. стояк, 2 врезки (для страховки - 3/4"), 20 см сбоку - полотенчик с кранами на 3/4" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 23 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Так что решать вам,но как по мне ,то лучше байпас и краники Спасибо. В интернете очень много информации, порой противоречивой, поэтому хочу еще раз уточнить у СПЕЦОВ. Вариант1 Стояк - 1 дюйм. Без байпаса и краников напрямую, взамен снятому змеевику - на лесенку. Вариант2 Стояк - 1 дюйм, краники на ПС 1/2 дюйма (или 3/4), байпас 1" или 3\4"? При этом на байпас кран ставить не хочу так как труба будет прятаться. А тему прочитать? Начиная с поста 1306 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105684&page=66, несколько страниц рассказывал о квартирных полотенцесушителях. Затронул практически все варианты. Повторяю, оба Ваших варианта- рабочие, как захотите, так и сделаете. Но в первом варианте, нельзя уменьшать сечение стояка, поэтому боковое подключение полотенцесушителя, должно быть 1*. Перемычки ниже ввода будут работать некачественно, там будет скапливаться грязь и срок жизни полотенцесушителя уменьшиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 23 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Хоть на работу не ходи, кругом одни террористы Зачем что-то придумывать, если оно есть готовое. Заставили немного поработать, над подгонкой размера для форума. Новострой, законченный в работе несколько дней назад. Сначала, чтобы было в тему- отопление. От застройщика достался очень некрасивый радиатор посредине окна. Ну и прокладка труб от застройщика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 23 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Разводка отопления застройщиком, была выполнена из Рехау, поэтому продолжили тем же материалом. Радиатор с комнаты, был перенесен на кухню, подключения были заменены вместо "из пола" на "из стены". Под окно был добавлен внутрипольный конвектор высотой 65 мм. Поэтому сказки "не хватило высоты" по некоторым предыдущим фото, не совсем уместны. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 А вот эта красивая штука на стене это что? Радиатор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 24 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Да, радиатор. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_ZZ Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Вроде "ковальская" серьёзный застройщик, но делать такое "порно" посреди панорамного окна :D Видел такие же творения у товарища в "Щасливом" от Новобудови, но там типа эконом класс с трубами и соединениями металоплатик в стяжке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 но там типа эконом класс с трубами и соединениями металоплатик в стяжке А что вас так удивило? Пресс соединения и придуманы для скрытого монтажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_ZZ Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 где удивило? с рехау понятно, металопластик на пайке в стяжке от застройщика удивляет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 24 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Продолжаю. Выводы ХВС и ГВС, а также врезки под полотенцесушитель, явно не соответствовали высоте и желаниям заказчика. Поэтому стояк ГВС переварили, а в стояке ХВС переварили выводы ввода. Была задача "вписаться" в люк 60х60. Не помещались, но учитывая, что нам дали возможность "сыграть" еще в движении вперед, то несмотря на мешающий канализационный стояк, все получилось. Двухзонный шаровый кран с 8 сек приводом- Far, краны-Бугатти (увы, запасы иссякают), промывные фильтры,редуктора давления, коллектора- Far. Трубопроводы: развязка водораспределительного узла- медь, трассы и полотенцесушитель, очень далеко унесенный- ТЕСЕ. Первые три фото- от застройщика, далее процесс. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 24 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 ............... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 25 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2015 Обвязка на стояке выглядит космически А что за выводы над унитазом? Это полотенчик будет? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 25 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2015 Обвязка на стояке выглядит космически А что за выводы над унитазом? Это полотенчик будет? Бойлер, расположенный горизонтально. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 26 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2015 А что за выводы над унитазом? Это полотенчик будет? Эти выводы делались под бойлер, аналог которого будет в дальнейших фото. Начало объекта было здесь пост 2037. Подошло время установки сантехники. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 27 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2015 Фото1 можно было и не выставлять на показ:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2015 Фото1 можно было и не выставлять на показ Ну так растолкуйте всем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 27 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2015 Ну так растолкуйте всем. Наверное речь идет не о самом удобном размещении крана и мойки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2015 Наверное речь идет не о самом удобном размещении крана и мойки. Мы что гадать будем? Сказал А, скажи и Я. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...