25А — до 5,5 кВт мощи. В принципе, если нет электроплиты, этого минимально достаточно. И в 1975-м скорее 16А выделяли.

Спасибо за быстрый отклик.

Если я занижу ввод, то что это будет и на розетки 16А и на ввод 16А?

Меня больше интересует как быть с вводом. Разве однополюсный автомат на ввод это правильно? Тем более когда советуют ставить автомат на О, а на фазу автомат не ставить (перед автоматами на другие линии).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Ввод заменил на медный кабель сечением 4мм. На вводе (в квартирном щите) советуют поставить однополюсный автомат на 25А на 0 (что сильно смущает, вроди бы читал, что надо ставить двухполюсник) фазу предлагают прерывать однополюсными автоматами на каждой линии (зал. две спальни, коридор, ванна, кухня). На розетки кабель сечением 2,5, свет - 1,5. По разводке по линиям, благодаря форуму, более менее ориентируюсь. Интересует помощь именно по вводному автомату.

 

Однополюсные автоматы на нуле запрещены - могут устанавливаться лишь однополюсные на фазах или многополюсные, одновременно отключающие и нуль и фазы.

 

Длительный допустимый ток для двухжильного кабеля 4 мм2 - 32 А (см ПУЕ:2014, таб 1.3.4.). Соответственно номинал автомата - не более 25 А

 

upd

 

12ssF4RYG.jpg

 

 

12ssF4RYE.jpg

Змінено користувачем IEC 60364
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за быстрый отклик.

Если я занижу ввод, то что это будет и на розетки 16А и на ввод 16А?

Меня больше интересует как быть с вводом. Разве однополюсный автомат на ввод это правильно? Тем более когда советуют ставить автомат на О, а на фазу автомат не ставить (перед автоматами на другие линии).

 

Интересно, какой дятел (не побоюсь этого слова) советует ставить вам автомат на ноль и не ставить на фазу. Если Вы отключите ноль, у Вас все нули окажутся под потенциалом (через включенные электроприборы). Так ни в коем случае нельзя делать. Либо двуполюсный, либо только фаза.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пож-та какую фурнитуру по функции внешней коробки для соединения, но с более меньшими размерами можно купить и где?

Т.е. у меня есть прожектор уличный (IP65) с коротким куском провода и мне необходимо защитить от осадком соединение с проводкой. Стандартные коробки 70х70 эстетически неудобны - большие.

 

Зачем коробка? Толстостенная термоусаживаемая трубка с клеевым подслоем не подходит (по трубке на каждую жилу + трубка на всю конструкцию соединения)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Длительный допустимый ток для двухжильного кабеля 4 мм2 - 32 А (см ПУЕ:2014, таб 1.3.4.). Соответственно номинал автомата - не более 25 А
Саня привет!

Если речь о 1-2 полюсниках, то возможно могут сертифицировать по IEC 60898-2.

 

ГОСТ IEC 60898-2-2011, в нем таблица 7 другая, например строка 1,13In. С оригиналом не сравнивал...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Саня привет!

Если речь о 1-2 полюсниках, то возможно могут сертифицировать по IEC 60898-2.

 

ГОСТ IEC 60898-2-2011, в нем таблица 7 другая, например строка 1,13In. С оригиналом не сравнивал...

 

Привет, Егор!

 

 

12ssF4RYE.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вроде без изменений:
Теперь для 1,13 указано более 1ч и 2ч(возможно ошибка). Раньше было менее.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо. Если я правильно понял, то правильным будет установка двухполюсного автомата на 25А, а потом развязка по линиям.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь для 1,13 указано более 1ч и 2ч(возможно ошибка). Раньше было менее.

 

Раньше было не менее

 

Добавлено через 2 минуты

Всем спасибо. Если я правильно понял, то правильным будет установка двухполюсного автомата на 25А, а потом развязка по линиям.

 

Однополюсного В25 достаточно.

 

УЗО не забудьте - обязательно для всех розеточных линий и для освещения санузла

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Раньше было не менее
Не, раньше 1,13<(менее)1ч, теперь > (более) - без расцепления. Посмотри еще раз таблицы для 1,13.

 

Зы. Возможно там ошибка, оригинал (часть 2) мне сейчас не доступен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25А — до 5,5 кВт мощи. В принципе, если нет электроплиты, этого минимально достаточно. И в 1975-м скорее 16А выделяли.

 

у меня на вводе в 3 к квартиру 16А- и мне хватает.

тут другой момент,не надо забывать о нашем менталитете: сосед смотрит: ага у него 25 Ампер- а я что- хуже, и себе 25 ставит, третий , четвердый ставит , а потом начинаются регулярные звонки в аварийную службу с просьбой приехать и включить автомат по стояку, который вдруг почему то (кто бы мог подумать) начал вдруг частенько срабатывать....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня на вводе в 3 к квартиру 16А- и мне хватает.

 

У меня в 2 к квартире: электроплита и 3 кондиционера. Сколько мне хватит? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня в 2 к квартире: электроплита и 3 кондиционера. Сколько мне хватит? :)

У меня без кондиционера и без электроплиты в квартире как-то 45А выбило :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня без кондиционера и без электроплиты в квартире как-то 45А выбило

 

Коротыш. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коротыш. :)

Посудомойка 2200Вт

Электробойлер 3300Вт (мое творчество )

Стиралка 3300Вт

Микроволновка с электродуховкой 3300Вт

Электрочайник 2200Вт

Фен 2200Вт

Шредер

Тостер

Все это на дополнительном кабеле 6мм2, из щитка на кухню через ванную.

+ жена с подружкой на хозяйстве :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все это на дополнительном кабеле 6мм2, из щитка на кухню через ванную.

+ жена с подружкой на хозяйстве

 

Могло быть короткое замыкание. У меня иногда такое бывает даже при перегорании ламп накаливания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Могло быть короткое замыкание. У меня иногда такое бывает даже при перегорании ламп накаливания.

А могло и так выбить. Там под 18кВт могло быть. А это 80 Ампер :D

Пришлось читать лекцию "все сразу не включать, а то отберу электрочайник"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто подскажет:beer:. Я знаю что варочная панель или электроплита это стационарная установка и как бы по правилам УЗО не требуется если система TN-C-S. Имеем трехфазный ввод в квартиру без газа и без протипожарного УЗО на входе. Если подключить варочную панель через 1шт трехфазное УЗО+2шт 2п автомата+сюда же накинуть 2п автомат духовой шкаф так нормально будет? или же забить и поставить 1шт 4п автомат на 16А к примеру да и все?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что правильно использовать для разводки :

металлорукав или пластиковую гофру,

 

стены и потолок будут отделаны

деревянной вагонкой на деревянном каркасе,

перекрытия деревянные балки,

 

освещение будет светодиодное.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что правильно использовать для разводки :

металлорукав или пластиковую гофру,

По нашим нормам - металлическая труба

 

стены и потолок будут отделаны

деревянной вагонкой на деревянном каркасе,

перекрытия деревянные балки,

 

освещение будет светодиодное.

Пофиг, нормы не отличают, светодиодное, или нет. По горючим основаниям - металлическая труба

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По горючим основаниям - металлическая труба

 

ПОдскажите какая толщина стенки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите , как подружить бойлер (Drazice OKC 160), и насос загрузки (dab 25/6). Я , соединил провод +, который идет после термостата на тен и провод+ насоса.

И когда ,термостат дает команду на нагрев , выбивает диф. автомат. Почему?

пс...Бойлер подключен через диф. автомат (eaton 16A 1P+N 30mA AC)

Схема бойлера:648f46bdc020.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите , как подружить бойлер (Drazice OKC 160), и насос загрузки (dab 25/6). Я , соединил провод +, который идет после термостата на тен и провод+ насоса.

И когда ,термостат дает команду на нагрев , выбивает диф. автомат. Почему?

пс...Бойлер подключен через диф. автомат (eaton 16A 1P+N 30mA AC)

Схема бойлера:648f46bdc020.jpg

 

Скорее всего потому что ноль насоса не подключен к выходящему из узо нулю, а к общему.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорее всего потому что ноль насоса не подключен к выходящему из узо нулю, а к общему.

Да, именно так и подключено. Завтра попробую переставить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПОдскажите какая толщина стенки?

Не помню. Когда надо вспомнить - тут на форуме ищу - писали много раз. У продаванов спрашиваете трубу для электропроводки - они дадут.

 

О, вот цитата классиков;):

"до 2,5 мм.кв. проводки, толщина стенок металла по пожарке не регламентируется, только по механической прочности" (с) Firetuf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...