Но надеюсь пищу для размышлений расчет дает.

Ещё как даёт! Спасибо.

Далее надо бы посчитать какой контур даст наибольшее сопротивление, и по графику этого сопротивления подобрать насос.

Вот я об этом изначально и думал. У меня 3 контура более 100м.п. Один вообще 120м.п. Поэтому и запланировал 6-ку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ещё как даёт! Спасибо.

 

Вот я об этом изначально и думал. У меня 3 контура более 100м.п. Один вообще 120м.п. Поэтому и запланировал 6-ку.

А труба какого диаметра?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Труба RAUTHERM S 17х2,0

Насос на гребенке будет стоять? И самый длинный контур 120м? Какую площадь пола занимает этот контур, квадратов 18?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос на гребенке будет стоять?

Да, или в непосредственной близости.

И самый длинный контур 120м?

Да.

Какую площадь пола занимает этот контур, квадратов 18?

На вскидку квадратов 16,5. Остальное - подводящий/отводящий отрезок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На вскидку квадратов 16,5. Остальное - подводящий/отводящий отрезок.

Для того чтобы на такой площади снять 47Вт/м2 (рекуператор) или 80Вт/м2 (естественная вентиляция) расход в контуре должен быть 0,14 или 0,23 куб.м/ч соответственно.

 

 

Тогда вот график сопротивления Вашего контура, совмещенный с графиком насоса если не ошибаюсь на ступень ниже чем мой (сейчас проверю). Для первого варианта хватает второй скорости. Для второго варианта нужно подобрать насос на ступеньку выше.

victor.jpg.d2e1e2dd8f1577b0a8cee860aeb432c0.jpg

 

Да так и есть, вот Грюндфос по данным параметрам расхода контура 0.23 куба и напора 3.6м подобрал такой же насос как у меня, на третьей скорости.

product-selection.grundfos.com/product-detail.html?from_suid=145211776131306674348001834005&pumpsystemid=71384338&qcid=71384374

viktor2.thumb.jpg.c5ffd48fcbd971c2f67093aee414ab4f.jpg

 

Если взять 5-ку то на второй скорости

victor3.thumb.jpg.102bb848cf46e0938fb098a2eb122c68.jpg

 

Если взять 6-ку то на первой скорости

victor4.thumb.jpg.d728397e3577f8b9ab643b1f9366dcfa.jpg

 

Мне кажется самым оптимальным 5ка на второй скорости, поскольку ее электропотребление ниже чем у 4-ки на третьей скорости, и 6-ки на первой.

А если будете делать рекуперацию то 4-ки хватит в самый раз.

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно посчитать, но если у Вас все уже сделано может проще просто попробовать порулить тем что есть. Есть фото Вашего коллектора?

 

У нас все просто

DSC_4543.jpg.d522021e3146610cbb78036811a764e3.jpg

DSC_4544.jpg.ea60d6a744617a9811da4bdf10abb011.jpg

DSC_4545.jpg.e038c004ba1ae53ca65705b810228925.jpg

DSC_4546.jpg.e88969ea3b7b785c9d4f5d21e712e8af.jpg

DSC_4547.jpg.7d6448419ba289bc2673d5f238e4815b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас все просто

Показаний расходомеров не видно, но выглядит что расход на всех одинаковый. Температуры в помещениях при этом какие?

Как выглядит расход если открыть все краны на максимум?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас все просто

Если подача снизу слева, обратка внизу справа, а стрелка на корпусе насоса указывает вверх, то у Вас классическая схема от Джакомини, считающаяся самой простой в настройках. Зачастую даже без расходомеров (у Вас они есть) можно обойтись. А с расходомерами отрегулировать расход по контурам совсем простая задача. Раскрутите все расходомеры на максимум, а затем начинайте глушить желаннные контуры по одному обороту, пока не достигнете желанной температуры в нужных помещениях.

Мне кажется самым оптимальным 5ка на второй скорости, поскольку ее электропотребление ниже чем у 4-ки на третьей скорости, и 6-ки на первой.

Громадное спасибо за потраченное на мои потребности время! Рекуператор возможно появится не в первую/вторую зиму (хотя появится обязательно), а насос должен справляться при любых раскладах. Сразу будет ППВВ без рекуператора, а это в расчётах наверняка тоже самое что и естественная вентиляция.

Ваши расчёты лишний раз подтверждают мудрость фоумских гуру:

А какое у Вас богатство выбора! Насосы так и пестрят разнообразием напоров, цветами корпуса и прочими свистелками и перделками!

А в итоге при проектировании Тп коттеджа выбор упрется в 6ку или в 4ку.

Правда в моём случае лучше всего 5-ка, но видимо это не самый распространённый по мощности насос.

Потому что согласно расчета необходимо было прокачать по около1м3 на каждый этаж, тоесть 2м3/час. Насос котла мог дать только 1м3 час. Поэтому решил ставить гидрострелку.

Желанность гидрострелки в Вашем случае мы уже обсудили. А на этапе планирования, когда не были уверены в её необходимости, почему котловый насос не прошёл по расчётам? Там же вроде такая же 4-ка от Грундфус установлена.

Понял, глупость написал. У Вас по одному такому насосу на каждый этаж. Одна 4-ка на два этажа по расчётам не справлялась.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Первый контур -спальня : 7 м (подвод/возврат) идут через столовую, остальные 70м - в комнате (итого 77);

Второй контур -столовая+подача /возврат через кухню(8м) (нужно уменьшить теплоотдачу) -63м ;

Третий и четвертый контур (нужно увеличить теплоотдачу) - гостиная - 72м и 78м соответственно.

Пятый контур- ванная +часть холла(общее пространство с гостиной) +гардероб -59м ;

Шестой контур -кухня+тамбур (проходя через кусочек холла)-48м

 

Учитывая это можно просчитать как-то по каким-то формулам +/- необходимые настройки?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Учитывая это можно просчитать как-то по каким-то формулам +/- необходимые настройки?

А зачем? Ведь это всё можно отрегулировать вручную. Хотите точные регулировки - устанавливайте сервоприводы на гребёнку обратки с регулировкой комнатными термостатами.

нужно уменьшить теплоотдачу

Зажимаете подачу расходомером ветки.

нужно увеличить теплоотдачу

Наоборот раскручиваете расходомер, увеличивая проток в нужные контуры. Если расходомеры выкручены по максимуму, то у Вас два пути - увеличивать Т подачи или скорость насоса (если насос подобран достаточной мощности.)

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Первый контур -спальня : 7 м (подвод/возврат) идут через столовую, остальные 70м - в комнате (итого 77);

Второй контур -столовая+подача /возврат через кухню(8м) (нужно уменьшить теплоотдачу) -63м ;

Третий и четвертый контур (нужно увеличить теплоотдачу) - гостиная - 72м и 78м соответственно.

Пятый контур- ванная +часть холла(общее пространство с гостиной) +гардероб -59м ;

Шестой контур -кухня+тамбур (проходя через кусочек холла)-48м

 

Учитывая это можно просчитать как-то по каким-то формулам +/- необходимые настройки?

Чтобы посчитать, нужно определить теплопотери помещений при нужной Вам температуре, далее зная площадь помещений понять к-во Вт/м2, найти необходимый расход в каждом контуре при заданной дельте, и по найденному расходу настроить расходомеры. Хотя если Вы знаете дельту подачи и обратки, а расходомеры не врут и показывают реальный а не относительный расход, можно косвенно вычислить.

 

Но проще имхо просто изменить соотношение расхода, который на данный момент у Вас равен для всех контуров.

Второй контур придавить для начала на 0.5 деления расходомера

Третий и четвертый контур - поднять расход на 0.5.

Через день сделать вывод походит или нет. Если изменения не достаточны, продолжить изменять соотношение расхода с последующим замером на следующий день пока результат Вас не устроит.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит вот что вышло (теплопотери учитывают 400мм ваты в перекрытии):

 

не пойму...

для дельты 2С теплопотери 0.8кВт, т.е 0.4кВт/С (первая строка, блок - без вентиляции)

а для дельты 52 соответственно 5,8 и 0.112кВт/С (крайняя строка -||-)

почему так?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не пойму...

для дельты 2С теплопотери 0.8кВт, т.е 0.4кВт/С (первая строка, блок - без вентиляции)

а для дельты 52 соответственно 5,8 и 0.112кВт/С (крайняя строка -||-)

почему так?

Потому что для низа УШП дельта принята относительно стабильная, исходя их того что температура бетона должна быть на 3 градуса выше чем температура воздуха в помещении, а температура земли под УШП +8. При малой дельте внутр/внеш воздуха, дельта бетон/земля составляет основной фактор влияния. Как-то так. Не идеально, но ближе к реальности, чем брать дельту внутр/внеш воздуха для низа УШП.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При малой дельте внутр/внеш воздуха, дельта бетон/земля составляет основной фактор влияния. Как-то так. Не идеально, но ближе к реальности, чем брать дельту внутр/внеш воздуха для низа УШП.

т.е. ограждающие конструкции делим по контакту:

- с наружным воздухом

- с землей

а там разные дельты, сопротивления и корреляция, понял

температура бетона должна быть на 3 градуса выше чем температура воздуха в помещении

а какой алгоритм зависимости удельного теплового потока от средней температуры воды в трубах заложен в расчет

т.е. как учитывается шаг, "пирог", толщина тп?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а какой алгоритм зависимости удельного теплового потока от средней температуры воды в трубах заложен в расчет

т.е. как учитывается шаг, "пирог", толщина тп?

Методика взята отсюда Технический справочник Thermotech, 4-я глава.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Методика взята отсюда Технический справочник Thermotech, 4-я глава.

 

интересная и простая формализация:good:

пусть αΣ=αл+αк=11Вт/м2*С :) (мой любимый метод в физике ),

тогда =>

Тпола=Qуд/ αΣ+Твоздуха

Ттеплоносителя=( Qуд(RΣ+1/ αΣ)+ΔT/2)*(1+Si/Li)+ Твоздуха

где:

RΣ – сопротивление «пирога»

Qуд – удельные теплопотери

ΔT – дельта теплоносителя

Si – площадь тп

Li – длина трубы тп

 

зы спасибо и с Рождеством!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Случайно наткнулся на видео

 

 

Решил повторить эксперимент.

Вытер полоску конденсата с нижней части стеклопакета в двух одинаковых окнах одного помещения, обработал пеной для бритья :).

Через пол часа проверил, выглядит следующим образом.

  • Обработанное
    2016-01-07-21_08_41.thumb.jpg.0389051a5378c1a0577f864821afae91.jpg
  • Не обработанное
    2016-01-07-21_09_15.thumb.jpg.57e8c1a120ccc1f5343803941ede8e59.jpg

  • Лайк 10
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Случайно наткнулся на видео

 

 

Решил повторить эксперимент.

Вытер полоску конденсата с нижней части стеклопакета в двух одинаковых окнах одного помещения, обработал пеной для бритья :).

Через пол часа проверил, выглядит следующим образом.

  • Обработанное
    [ATTACH]482721[/ATTACH]
  • Не обработанное
    [ATTACH]482720[/ATTACH]

 

Муж сказал ,, что пену не даст .. .. ..

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Муж сказал ,, что пену не даст .. .. ..

Хозяйственный :) Там ее капля то нужна, но все равно конечно расход :)

Вообще сейчас борода в моде, намекните :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хозяйственный :) Там ее капля то нужна, но все равно конечно расход :)

Вообще сейчас борода в моде, намекните :)

 

Ага, а у нас окна большие...

 

А борода нам не идет:rolleyes:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решил повторить эксперимент.

 

На примере своих стен и окон пришел к выводу- более менее утеплённые стены не дружат со средними СП

 

Для 21С ( мне комфортно) в доме, температуры подачи сейчас хватает 39С

Для СП ( чтоб не было конденсата) нужно подача 43С тогда в доме 23-24С ( мне очень жарко)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На примере своих стен и окон пришел к выводу- более менее утеплённые стены не дружат со средними СП

Я когда-то давно в какой-то теме долго объяснял почему после утепления дома может появиться конденсат на окнах. По той же причине, чем лучше утеплен дом, тем больше внимания нужно уделять ликвидации мостиков холода.

 

Для 21С ( мне комфортно) в доме, температуры подачи сейчас хватает 39С

Для СП ( чтоб не было конденсата) нужно подача 43С тогда в доме 23-24С ( мне очень жарко)

Померяли бы для полной картины влажность в доме и температуру стекла при подаче +39С и +43С. Многое думаю зависит от типа отопительного прибора и расположения. Наверное с точки зрения ликвидации конденсата лучший вариант конвектор под окном (с узким подоконником) или подогрев самого окна теплым подоконником (откосами?). Кстати, а какой с/п у Вас?

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах