или таки выдолбить плитку и упаковать под нее пленку? так не хочется
Лучше использовать экранированный тонкий нагревательный кабель (мат). Понадежнее будет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, дамы и господа. Вот почитал и решил поделиться с Вами своим опытом. Я пользуюсь системой обогрева по технологии ПЛЭН, лично у меня стоит "ЗЕБРА". План квартиры видите сами, потолки 3м, 3 стены наружные - огромный минус (восток, юг (самая большая) и запад), стена 85см - дикий камень (теплопотери огромные), оштукатурена снаружи и изнутри, изнутри 5-6 см утеплено эковатой, планирую внешнюю изоляцию, окна большие - 3 шт по размеру 1,45*1,65 и одно 2,5*1,65 ну и балконная дверь 2,1*0,9.

Штука - хорошая. НО требует действительно хорошей теплоизоляции стен, пола и потолка. На потолок предлагают размещать ИЗОФОЛ или еще там что. Лично я покрыл 100% потолка вспененным полиэтиленом с отражающей поверхностью в 2 слоя по 3мм (у меня его просто было много) получилось 6 мм с 2 контурами отражения. Но если бы делал сейчас. то взял бы 1-2см пенопласт обыкновенный прикрепил к потолку а сверху покрыл бы фольгированной бумагой (200 грн за рулон 25м2).

Теперь самое главное - это расход. Даю конкретные цифры за Декабрь 2012г.

За декабрь было потреблено 917кВт - температура 21-22С. 917/31день = 29,58кВт сутки, 29,58/24 = 1,23 час, 1,23/75м2 = 16,43Вт м2/час. Это что-то близкое к рекламным роликам о том, что потребление 10-15 Вт час на м2. Это мой ответ скептикам, которые говорят, что невозможно отапливаться этой системой.

P/S Я НЕ РЕКЛАМИРУЮ - Я КОНСТАТИРУЮ. Пишите задавайте вопросы отвечу как на духу - т.к сам пользуюсь. Мне врать нет смысла.

192385683_.thumb.JPG.c8bd17fb0c22990104f80bcda96b8c3b.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Меня давно удивляют любители разных УФО. :(

Не вдаваясь в подробности и экономическую целесообразность хочу напомнить:

Интенсивность теплового облучения человека регламентируется, исходя из субъективного ощущения человеком энергии облучения. Согласно [4] интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов не должна превышать: 35 Вт/м2 при облучении более 50 % поверхности тела; 70 Вт/м2 при облучении от 25 до 50 % поверхности тела; 100 Вт/м2 - при облучении не более 25 % поверхности тела. От открытых источников (нагретые металл и стекло, открытое пламя) интенсивность теплового облучения не должна превышать 140 Вт/м2 при облучении не более 25 % поверхности тела и обязательном использовании средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

Теперь о том , что может ожидать индивидуумов проводящих много времени под подобными устройствами:

- судорожная болезнь, вызванная нарушением водно-солевого баланса, характеризуется появлением резких судорог, преимущественно в конечностях;

- перегревание (тепловая гипертермия) возникает при накоплении избыточного тепла в организме; основным признаком является резкое повышение температуры тела;

- тепловой удар возникает в особо неблагоприятных условиях: выполнение тяжелой физической работы при высокой температуре воздуха в сочетании с высокой влажностью. Тепловые удары возникают в результате проникновения коротковолнового инфракрасного излучения (до 1,5 мкм) через покровы черепа в мягкие ткани головного мозга;

- катаракта (помутнение кристалликов) – профессиональное заболевание глаз, возникающее при длительном воздействии инфракрасных лучей с λ = 0,78-1,8 мкм. К острым нарушениям

Во всем должна быть мера, в том числе и в этом волшебном лучистом обогреве.

Представьте кассиршу под таким обогревателем, да 10 часов в сутки.

Поспрашивайте, если увидите похожую картину.

- Постоянные головные боли, волосы ломаются и сыплются.

Теплых вечеров.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

dvk - я думаю что при правильном подходе к решению волнующего вас вопроса то и отдельно стоящий дом тоже можно обогревать при помощи ПЛЭН. Конечно если конечно другой альтернативы в виде газа к примеру у вас нет. Т.к затраты на оборудование и монтаж ПЛЭН сопоставимы с монтажом газового оборудования. Хотя львиная доля ЕВРОПЕЙСКИХ потребителей сидят на ЭЛЕКТРООБОГРЕВЕ. Газ - дело опасное.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За декабрь было потреблено 917кВт - температура 21-22С. 917/31день = 29,58кВт сутки, 29,58/24 = 1,23 час, 1,23/75м2 = 16,43Вт м2/час. Это что-то близкое к рекламным роликам о том, что потребление 10-15 Вт час на м2. Это мой ответ скептикам, которые говорят, что невозможно отапливаться этой системой.

P/S Я НЕ РЕКЛАМИРУЮ - Я КОНСТАТИРУЮ. Пишите задавайте вопросы отвечу как на духу - т.к сам пользуюсь. Мне врать нет смысла.

При стабильных -10 -20 градусах днём и ночью потреблённые киловатты измерьте.Учим физику,меньше верим рекламе.Чудеса бывают редко,теплопотери 16,43 Ватта возможны только при очень качественном утеплении (термодом),да и то не при -20 круглосуточно,в течение месяца.По вашему описанию конструкции дома и утеплении,реальные теплопотери будут порядка от 50 Ватт\метр (при -20 на улице).Не зря производители отопительного оборудования указывают в среднем 50-100 Ватт\метр,а не 16.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При стабильных -10 -20 градусах днём и ночью потреблённые киловатты измерьте.Учим физику,меньше верим рекламе.Чудеса бывают редко,теплопотери 16,43 Ватта возможны только при очень качественном утеплении (термодом),да и то не при -20 круглосуточно,в течение месяца.По вашему описанию конструкции дома и утеплении,реальные теплопотери будут порядка от 50 Ватт\метр (при -20 на улице).Не зря производители отопительного оборудования указывают в среднем 50-100 Ватт\метр,а не 16.

Ув. MBdoc, я Вам еще раз говорю, что я не рекламирую. Я реально пользуюсь. И то что я привел в своем сообщении - 100% правда. Вы сами то с Украины? Вы забыли какие у нас были морозы??? В том то и дело, что данная система позволяет экономить. На улице появилось солнышко - отлично в квартире будет теплее, на ночь взял да и затянул окна плотными шторами - экономия, каждый член семьи (человек) для справки генерирует 130-160Ватт час,терморегуляторы чутко реагируют на изменения температур. Жена готовит - отлично еще дополнительная экономия, холодильник, телевизор, чайник - все производит дополнительное тепло и датчик на это реагирует. Для справки, я колебался перед тем как поставить данную систему около 3-х лет, все читал, осмысливал, подвергал сомнению, просчитывал экономическую составляющую (я работаю в банковской сфере и никак не связан с продажами теплооборудования), скептически относился ко всем т.н прелестям. Скажу одно - штука работает. НО, что-бы она работала эффективно - надо конкретно утеплить свое жилище.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

jackwillis, чтоб не было иллюзий насчет супер обогрева давайте возьмём немного цифр в руки и посчитаем.

 

Берем советский справочник по отоплению и вентиляции, смотрим показатели удельной тепловой нагрузки для жилых и общественных зданий. Берем показатель для дома объемом 20000 м3 (усредненная величина для 10 этажей, 4 подъезда) - 0,29 ккал/м3*оС. Переводим это в Вт/м3*оС, получаем 0,29*1,163 = 0,33 Вт/м3*оС. Применяем расчетную разность температур 40 градусов, коэффициент среднегодовой отопительной нагрузки 0,46 и переводим из м3 в м2 (при вашей высоте потолков 3 м), и получаем среднегодовую отопительную нагрузку для жилого дома по СОВЕТСКОЙ норме.

 

0,33 * 40 оС * 3 м * 0,46 = 18 Вт/м2.

 

Круто? Думаем. Понимаем, что нормы для частного строительства и для многоквартирных домов разнятся существенно, так как уже было сказано количество наружных стен полов и потолков СУЩЕСТВЕННО меньше.

 

Кстати. Средняя ФАКТИЧЕСКАЯ температуре в Донецке за декабрь 2012 года составила -3,6 градусов, а никак не -21...-22 (данные с метеостанции). Показать?

 

Можно посчитать исходя из этой цифры и советской нормы в 0,29 ккал/м3*оС

 

0,29 * 1,163 * (20- (-3,6)) * 24 ч * 31 день * 75 м2 * 3 м / 1000 = 1332 кВт*ч

 

Это практически соответствует порядку вашей цифры в 917 кВт*ч. Добавьте сюда утепление, и даже без автоматического регулирования получим результаты не хуже чем у вас.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я думаю что при правильном подходе к решению волнующего вас вопроса то и отдельно стоящий дом тоже можно обогревать при помощи ПЛЭН.

При правильном подходе — утеплившись — способ отопления не имеет значения. Любое отопление лишь восполняет теплопотери здания. Замена одного отопления на другое само по себе к снижению теплопотерь не приводит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Учим физику,меньше верим рекламе.Чудеса бывают редко,теплопотери 16,43 Ватта возможны только при очень качественном утеплении (термодом)

 

Не надо путать нормы для коттеджа и для многоквартирки. Комнаты в многоквартирных дома даже без утепления и со стенкой в 0,38 панельных метра отапливаются радиаторами состоящими из 2 метров стальной трубки 3/4 дюйма и нескольких пластин железа, и этого ему достаточно.

 

Советская норма составляет 0,29 ккал/м3*оС, что в пересчете на среднюю отопительную нагрузку будет 18 Вт/м2 (при высоте потолков в 3 м).

 

Добавлено через 14 минут

dvk - я думаю что при правильном подходе к решению волнующего вас вопроса то и отдельно стоящий дом тоже можно обогревать при помощи ПЛЭН. Конечно если конечно другой альтернативы в виде газа к примеру у вас нет. Т.к затраты на оборудование и монтаж ПЛЭН сопоставимы с монтажом газового оборудования. Хотя львиная доля ЕВРОПЕЙСКИХ потребителей сидят на ЭЛЕКТРООБОГРЕВЕ. Газ - дело опасное.

 

Можно обогревать. Но эффект от такого отопления не будет выше чем, допустим, от обычных электроконвекторов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

mvas78 - Вы приводите мне показатели и нормативы СССР - это тут к чему??? Вы еще возьмите ДБН и СНИПЫ по которым на каждую кв. к примеру выделяется только 16А с нагрузкой 3,5 кВт... ну и ??? и что будем делать с этим ?? Уверен на 100% что у вас, если вы живете в квартире вводной автомат стоит на 25А минимум. Я не говорю что это супер отопление.. Вы вообще читаете мнения других или только себя выставляете в лучшем свете и т.сказать всезнайкой во всех околостроительных наук?? Повторяю для глухих - я ни слова не сказал что это супер - НО ЭТО РАБОТАЕТ. И имеет право на существование. Я никому здесь ничего не впариваю и не переубеждаю в обратном - Я КОНСТАТИРУЮ. И у меня (читаем выше) квартира не в многоквартирном доме а всего навсего 2 эт на 12 кв. т.е по 2 кв на этаже... и у меня 3 стены все на улицу... т.ч это практически ДОМ без одной стены на улицу. И крыша уже у меня над головой двускатная - пустая покрытая шифером.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я привел советские нормы для того, чтоб было понятно что 917 кВт*ч за декабрь месяц - это никакие не выдающиеся показатели, а практически соответствуют теплопотерям зданий которые были приняты советскими нормами, которые, как наверное известно всем, отличаются изрядным транжирством в плане потребления энергии. По этим нормам построены все панельки, которые буквально светятся в ИК диапазоне. У вас-же утепленные помещения.

 

Я вашу систему не ругаю и не критикую. Система как система. Отапливает - хорошо. Ваше дело, сколько вы за неё отдали денег.

 

Всезнайка? Нет, я занимаюсь именно теплотехникой (в основном промышленной, но сути дела это не меняет), и считаю своё мнение квалифицированным. Я же не пытаюсь рассказывать вам что-то в сфере банковских услуг. Нет? Вот и хорошо.

 

Кстати, даже если вы поставите у себя в каждой комнате электродвигатели по 39 Вт мощности на каждый м2 то у вас тоже будет отопление. Только шумненькое.

 

Ещё раз повторю - величина Вт/м2 обеспечивается не системой отопления, а теплотехническими характеристиками ограждающих конструкций, конкретно: толщиной и теплопроводностью примененных материалов а также кратностью воздухообмена. Поэтому некорректно в рекламе отопительных приборов приводить какие-бы то ни было Вт/м2. Даже уже не смешно.

 

Если взять ваш случай, то 12 квартир по 75 м2 с высотой 3 м это 2700 м3, советская норма соответственно 0,42 ккал/м3*оС, что в среднем за сезон составит 27 Вт/м2. У вас получилось 16 Вт/м2 с утеплением. Хорошо конечно. Но ПЛЭНы тут ни при чём. Можно было просто написать: "утеплил дом, получил 16 Вт/м2 в декабре."

Змінено користувачем mvas78
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ув. mvas78 - прошу прощения если я где -то Вас обидел или чем-то оскорбил. Я не верю рекламе. Я долго думал что-же можно применить. Вышло все так и в этом я Вас поддержу, что обогревать можно хоть горящими свечками - САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. И каждый просто должен себе это уяснить. Действительно физику обдурить сложно, вернее невозможно. А вот воспользоваться ее законами вот это мы можем и тем самым сократить свои расходы. А домик мой был построен еще блин в 1936г. ))) И простоит он еще ой как долго. Но утеплять НАДО, раз до нас этого не сделали ))) УТЕПЛЕНИЕ и ЕЩЕ РАЗ УТЕПЛЕНИЕ... как говориться ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ ЗАПЛАТИТЬ ЗА УТЕПЛЕНИЕ ЧЕМ ВСЮ ЖИЗНЬ ПЛАТИТЬ ЗА ОТОПЛЕНИЕ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лично я покрыл 100% потолка вспененным полиэтиленом с отражающей поверхностью в 2 слоя по 3мм (у меня его просто было много) получилось 6 мм с 2 контурами отражения.

Пишите задавайте вопросы отвечу как на духу - т.к сам пользуюсь. Мне врать нет смысла.

Вопросов два:

1. Над Вами кто то живет? Не последний этаж?

2. Если живут, спросите у верхних соседей, они довольны безплатным теплым полам?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопросов два:

1. Над Вами кто то живет? Не последний этаж?

2. Если живут, спросите у верхних соседей, они довольны бесплатным теплым полам?

 

А если завернуть кирпич в тулуп - он быстро согреется? А если в норковую шубу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если завернуть кирпич в тулуп - он быстро согреется? А если в норковую шубу?

Под норковой шубой в Вашем случае можно было бы считать около 10см пенопласта. А так у вас просто полуверчик. Но с Вашего ответа ясно - не спрашивали. Да лучьше и не спрашивайте, зачем расстраиваться.

Я выше приводил пример некоего bausa из России (если погуглите, найдете), процетирую Вам одну выдержку из его постов:...и как бонус получил теплые полы на втором этаже...

А ПЛЭН (челябенский) у самого дома в ванной под вагонкой и на кухне под ламинатом. Хотел в комнате под натяжным потолком тоже сделать, но у меня нет второго этажа.:)

Одну полосу даже менял по гарантии, прогорела в одном месте. Это тоже остановило. После вопроса продавцу: А если бы она вышла со строя под натяжным потолком, вы бы мне и потолок перетянули? Ответа да не услышал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

AleksZm. Так это если засунуть обогреватель под утеплитель. Думаю адекватный человек такого не учудит. Даже с гуманитарным образованием.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопросов два:

1. Над Вами кто то живет? Не последний этаж?

2. Если живут, спросите у верхних соседей, они довольны безплатным теплым полам?

 

Отвечаю. Надо мной никто не живет.Читайте внимательно выше. ...чердак.. и еще знаете вот у меня у соседей снизу инд. отопление газовое, так я как то не чувствую теплых полов. т.к перекрытие межэтажное - дерево, а оно сами понимаете плохой проводник тепла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

jackwillis, Если у вас +20 и у соседей +20 то полы между вами тоже будут +20, хоть железные, хоть пенопластовые. Но +20 градусов при высокой теплопроводности материала не ощущаются как "теплое", а скорее как "прохладное". Пощупайте стакан воды "комнатной" температуры.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
При правильном подходе — утеплившись — способ отопления не имеет значения. Любое отопление лишь восполняет теплопотери здания. Замена одного отопления на другое само по себе к снижению теплопотерь не приводит.

 

В общем то да, но все таки качество распределения этого тепла значение имеет, и экономия тоже будет ощутима. Уже ведь обсуждали здесь: конвектор - греем воздух - гоним пыль под потолок- греем потолок - ногам холодно - добавляем температуру!, Водяной теплый пол (ПЛЭН под полом опасен, лучше уже кабель) - тратимся на монтаж - греем ноги - греем воздух постепенно снизу вверх - нам тепло - прикручиваем котел - экономия!, тепловые панели (это не УФО) - греем предметы и конструкции, греемся сами со всех сторон, температуру не добавляем - экономия! Все таки настаиваю, что даже хорошо утепленный дом можно отапливать с разным эффектом!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тепловые панели (это не УФО) - греем предметы и конструкции, греемся сами со всех сторон, температуру не добавляем - экономия! Все таки настаиваю, что даже хорошо утепленный дом можно отапливать с разным эффектом!

наиболее еффективно- греть себя любимого ,а не воздух -экономия! Прикрутить к себе панельку спереди,панельку в ж....сзади.Тепло,хорошо... самое главное єкономно!Лишнего ничего не греем)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В общем то да, но все таки качество распределения этого тепла значение имеет, и экономия тоже будет ощутима. Уже ведь обсуждали здесь: конвектор - греем воздух - гоним пыль под потолок- греем потолок - ногам холодно - добавляем температуру!, Водяной теплый пол (ПЛЭН под полом опасен, лучше уже кабель) - тратимся на монтаж - греем ноги - греем воздух постепенно снизу вверх - нам тепло - прикручиваем котел - экономия!, тепловые панели (это не УФО) - греем предметы и конструкции, греемся сами со всех сторон, температуру не добавляем - экономия! Все таки настаиваю, что даже хорошо утепленный дом можно отапливать с разным эффектом!

 

Это не даст более 10% экономии, когда многие раскидываются цифрами начиная от 30%. А если брать инфракрасники - то вообще надо ещё посмотреть чтоб убытков не было (посмотрите справочник относитель доли лучистого тепла. Она заведомо не более 70%, соответственно остальные 30% будут греть воздух в месте установке излучателя. А низкотемпературные и того хуже.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не даст более 10% экономии, когда многие раскидываются цифрами начиная от 30%. А если брать инфракрасники - то вообще надо ещё посмотреть чтоб убытков не было (посмотрите справочник относитель доли лучистого тепла. Она заведомо не более 70%, соответственно остальные 30% будут греть воздух в месте установке излучателя. А низкотемпературные и того хуже.

Чем хоть низкотемпературные вам не угодили то? И ссылку на ваш справочник попрошу, если не затруднит. А 70% лучистого - это хороший показатель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не даст более 10% экономии, когда многие раскидываются цифрами начиная от 30%. А если брать инфракрасники - то вообще надо ещё посмотреть чтоб убытков не было (посмотрите справочник относитель доли лучистого тепла. Она заведомо не более 70%, соответственно остальные 30% будут греть воздух в месте установке излучателя. А низкотемпературные и того хуже.

 

А Вы пробовали греться от пленочных обогревателей или прочих инфракрасных? Что-то говорит мне, что нет :)

Возможно физика и заставляет сомневаться, но ощущения тепла телом шепчут, что не все так просто :)

Совсем немного тепла под ноги - и вам уже тепло, хотя температура в помещении не слишком повысилась. Наверное нужно учитывать еще и физику живого тела, его возможность перераспределять и транспортировать тепло в организме. воздух свеж, опять же.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Совсем немного тепла под ноги - и вам уже тепло, хотя температура в помещении не слишком повысилась.

а с носа сосульки весят.

Чем хоть низкотемпературные вам не угодили то?

Низкотемпературники угодили. Но чем меньше температура поверхности излучателя,тем меньше излучение. Но при этом и потребляемая мощность ниже.В любом случае под низкотемпературнуя,да и под высоко температурную систему нужно делать расчёты.