Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Выбор электрогенератора

zgnatyuk

Рекомендовані повідомлення

Тільки що, porterlv сказав:

ЧИ не буде яких нюансів?

 

Якось ризиковано. У випадку "залипання" 4-ї групи контатора К1 (нормальнозамкнених) і відновленні трифазного живлення може бути КЗ на контактах контактора К2. Може (принаймі) запобіжниками обвішати? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 часов назад, porterlv сказал:

Поки ще ніразу не провтикав але свідомий ризику. Думав, що тупо виб'є автомат на гені...

Інфа про альтернатор перевірена чи здогадка?

Не боятся встречного тока асинхронные генераторы Geko, хотя и их встречал с подгоревшими обмотками. 

Обычные - да, боятся. Не знаю почему, видно, обмотка успевает подгореть раньше, чем срабатывает автомат. По запросу "генератор встречный ток" нашёл такую статью - похоже, это правда.  

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, porterlv сказал:

простий автоматичний ввід резерву. ЧИ не буде яких нюансів?

Это общая схема, она правильная. Но на ней не совсем понятна реализация. Какие контакторы, есть ли механическая блокировка? 

Схема, насколько понимаю, для ручного запуска - это только автоматическое переключение, т.е. полуавтоматика? Тогда какой в ней смысл, почему не поставить обычный перекидной рубильник? Это будет безопаснее.

Полноценный АВР предусматривает задержку включения генератора, несколько попыток запуска, задержку на переключение, после появления сети задержку переключения на сеть, затем работу на холостых оборотах и отключение генератора.  

Змінено користувачем engeneer
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 09.09.2022 в 22:46, Firetuf сказал:

Фотошоп і фотожоп, то те саме чи ні? Як ви вважаєте?

Я минулого разу, чітко висказав свою позицію, щодо бренду, країни походження, підробок. Але, Декларації відповідності на ввозимий товар, ми так і не побачили. Значить підробка... 

 

Я вибачаюсь, підробка під що? Декларація відповідності чому? 

Підробляють "адідас" під "абібас",  або "Nake" під "Иаke". А от Матарі не чув щоб під когось лягали.  Матаріки нормальні генератори,   ні під кого не підроблені. Що в них не так, ну окрім давлячої жаби окремих коментаторів, яких не прийняли в списки дилерів?

Змінено користувачем igorjk
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, igorjk сказал:

Що в них не так, ну окрім давлячої жаби окремих коментаторів, яких не прийняли в списки дилерів?

якщо це пан про мене, то для початку б варто було дізнатися у Віталіка. того що був вашим викон.дирехтором ще десь на початку того часу коли наліпку матарі клеїли на все що знаходили в Україні, так от дізнатися хто я. З дого часу багато води стекло. Та навіть у сервісника якого я навчав.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий день.
Вибираю генератор, думаю інвертер, оскільки для котла.
Навантаження:

  • газовий котел,
  • холодильник,
  • світло, ноут (ват 200 у сумі)
  • насос у колодязі 100SWS4-40-0,55

Використання тільки на випадок проблем з електрикою, зазвичай кілька разів на рік на пів дня, зараз природно дещо складніша ситуація.
Яка потужность мінімально потрібена?
Дивився Champion C4500, ніби має підійти і є в наявності. Але зовсім не знаю бренду.
Чи можна обійтися компактнішим у закритому корпусі типу Black+Decker BXGNi2200E?
Порадите чи продасте щось інше?

Screenshot 2022-09-11 170016.png

Screenshot 2022-09-11 170059.png

Screenshot 2022-09-11 170150.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

50 минут назад, Vikingua сказал:

оскільки для котла.

використання інвертора для роботи газового котла не є єдиним і обовязковим правилом. Зі звичайними теж працює, хоча питань буває більше. 

Інше питання в економічності та шумі, тут інвертор краще точно. А вот в ремнонті, ну якщо електроніка то не ремонтопригодно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10.09.2022 в 16:22, engeneer сказав:

почему не поставить обычный перекидной рубильник?

Щоб не слідкувати за відновленням міської мережі. А то, бува, 2 -5 годин лишніх на гені сидиш, поки роздуплишся...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 часов назад, Vikingua сказал:

Вибираю генератор, думаю інвертер, оскільки для котла.

у меня стоял много лет дешевый обычный. Как написали выше - ремонтопригодность на высоте, хотя ни разу проблем не было.

Единственное - котел работал только через самый дешевый релейный стабилизатор 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всім добрий день!

Вирішив і собі придбати генератор, на всяк випадок. Часи зараз смітні.

Що порадите для будинку 7-8 кВт, бензин, 2 фази з електростартом (мама старенька, щоб могла сама запустити). Київська обл.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

є дві одинотипні теми

Генератор для частного дома

Выбор электрогенератора

 

 

 

 

вважаю що можна їх обєднати.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий день!

Підскажіть будь ласка, якщо потрібно тільки забезпечити електрикою насос і газовий котел, може з цим справитись ИБП? Якщо так, то який краще обрати?

Насос потужність 0,55 кват, котел 130 вт.

ЩО стосується відеонагляду і сигналізації, то це інша точка і можливо сюде теж необхідно буде ИБП.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, yava74 сказал:

Що порадите для будинку 7-8 кВт, бензин, 2 фази з електростартом (мама старенька, щоб могла сама запустити). Київська обл.

однофазный на 2,7- 3 кВт. Потянет и насос, а остальное - уже мелочь. Больше не нужно - будет жрать много топлива.

Кстати, отталкивайтесь именно от насоса - какова его мощность? (для понимания пускового тока).

Насчет двух фаз - прикола не понял... У Вас три фазы, наверное? Трехфазный генератор Вам не нужен - ему и равномерная нагрузка нужна, и на каждую фазу нагрузка невелика. У меня рубильник при переключении на генератор просто замыкает три жилы фаз - гена питает их одновременно. Естественно, электрокотел при этом включать не стоит :)

Змінено користувачем sly
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, yava74 сказал:

Насос потужність 0,55 кват

подозреваю, что это поверхностный насос. У меня когда стоял 600-ваттный поверхностный насос, генератор 2,7 кВт весьма нелегко его стартовал.(этот же генератор сейчас легко запускает 1,2 кВт погружной).

Делайте выводы...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, sly сказал:

подозреваю, что это поверхностный насос. У меня когда стоял 600-ваттный поверхностный насос, генератор 2,7 кВт весьма нелегко его стартовал.(этот же генератор сейчас легко запускает 1,2 кВт погружной).

Делайте выводы...

Насос глубинный, на 50 м стоит. Pedrollo 4SR1.5 m/13. мощность 0,55 кВт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, yava74 сказал:

мощность 0,55 кВт

прикольно.

в любом случае, пусковой ток любого электромотора - это его номинальная мощность, умноженная в 3-4 раза.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

34 минуты назад, sly сказал:

однофазный на 2,7- 3 кВт. Потянет и насос, а остальное - уже мелочь. Больше не нужно - будет жрать много топлива.

Кстати, отталкивайтесь именно от насоса - какова его мощность? (для понимания пускового тока).

Насчет двух фаз - прикола не понял... У Вас три фазы, наверное? Трехфазный генератор Вам не нужен - ему и равномерная нагрузка нужна, и на каждую фазу нагрузка невелика. У меня рубильник при переключении на генератор просто замыкает три жилы фаз - гена питает их одновременно. Естественно, электрокотел при этом включать не стоит :)

2.7-3 квт? может тогда ИБП поставить лучше?  Насос глубинный Педролло (мощность 0,55квт)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 минуты назад, yava74 сказал:

Насос глубинный Педролло (мощность 0,55квт)

да, уже знаю я про Ваш педролло ))))

Маме мне кажется, не стоит ИБП ставить... И разрядить может быстро и вообще - чем проще система, тем лучше.

В генератор только бенз подливай, а с вышеозначенной мощностью бака будет хватать на 10-15 часов.

Если что и случится с генератором - любой сосед Вася или мастер с рынка справится. А ИБП?

Да и ИБП нехилый по цене будет... По цене трех-четырех генераторов минимум.

Змінено користувачем sly
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, sly сказал:

прикольно.

в любом случае, пусковой ток любого электромотора - это его номинальная мощность, умноженная в 3-4 раза.

тогда пусковой можно считать 1.5 квт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

43 минуты назад, sly сказал:

да, уже знаю я про Ваш педролло ))))

Маме мне кажется, не стоит ИБП ставить... И разрядить может быстро и вообще - чем проще система, тем лучше.

В генератор только бенз подливай, а с вышеозначенной мощностью бака будет хватать на 10-15 часов.

Если что и случится с генератором - любой сосед Вася или мастер с рынка справится. А ИБП?

Да и ИБП нехилый по цене будет... По цене трех-четырех генераторов минимум.

ПРи таком подходе, можно добавить в нагрузку и холодильник и бойлер и розетки и смотреть генератор 6-7 квт? С запасом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, yava74 сказал:

ПРи таком подходе, можно добавить в нагрузку и холодильник и бойлер и розетки и смотреть генератор 6-7 квт? С запасом

смотреть Вам никто не запретит. Но такой генератор будет жрать минимум в два раза больше топлива.

Все Вами озвученное потянет и 3 кВт генератор при условии, если не запускать все одновременно.

Лично мой опыт - при работающем холодильнике и морозильной камере запросто включается чайник (читать - бойлер). Но если грядет пуск насоса (давление подупало) - при работающем чайнике (бойлере) генератор уже заглохнет.

 

Если Вашей маме не проблема поливать топливо и есть возможность сделать приличный запас - то конечно покупайте бОльшей мощности и маме не придется морочить себе голову контролем одновременно включенных потребителей.

 

Т.е. я вижу три варианта:

 

1. экономный генератор и маме контролировать потребители

2. экономный генератор и хитрое подключение бойлера/чайника и т.п. через реле приоритета

3. Большой генератор и большой запас топлива

 

Далее уже только Вам решать, какой выбор - правильный

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, yava74 сказал:

тогда пусковой можно считать 1.5 квт

не факт. Я не зря приводил пример, когда насос мощностью 600 Вт при пуске серьезно просаживал генератор 2,7 кВт. Все очень индивидуально.

 

0,55 х 4 = 2,2 :)

Змінено користувачем sly
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, sly сказал:

в любом случае, пусковой ток любого электромотора - это его номинальная мощность, умноженная в 3-4 раза.

У Водолея нет таких пусковых токов. У меня Водолей на 700 Вт. ИБП на 1.5 кВт показывает одно деление на шкале нагрузки из 5 при запуске насоса.

Змінено користувачем Gitan
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При возможной ситуации отключения света, думаю, что бойлер на 80 литров можно и не включать. Температуру он долго будет держать, а пользоваться будут экономно. Из основного это: газ котел, глубин насос, рециркул насос подогрева полов (60 вт), холодильник, можно в одной комнате оставить свет и розетку для зарядки гаджетов. Чайник уже под вопросом будет. Есть газ плита и воду можно на ней подогреть. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 минут назад, yava74 сказал:

можно в одной комнате оставить свет и розетку для зарядки гаджетов.

я такими мелочами вообще не парюсь. Свет во всем доме и гаджеты. Даже подсветку фасада не трогаю, соседей понервировать :) Но лампы везде светодиодные.

У Вас ключевое - насос с его пусковым током. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...