Мне проще всего подключиться к аналоговому входу 1-10V контроллера, поэтому взял с аналоговым выходом.

 

как вариант, можно немного подправить сам контроллер. По идее одну деталь заменить всего. Есть фотка платы контроллера? Или нет желания менять что либо в нем?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как вариант, можно немного подправить сам контроллер. По идее одну деталь заменить всего. Есть фотка платы контроллера? Или нет желания менять что либо в нем?

Не, лучше датчик подправить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Операционник LM358 не подойдет, поскольку выходное напряжение к нулю у него не опускается. Нужен rail-to-rail, как пример нашел AD820. Все эта схема обойдется примерно в 150грн по деталям с учетом корпуса. Можно собрать на макетной плате и засунуть в корпус на дин рейку Z105.

824920608_.thumb.png.e94011083dd4db404fb5679ffa8c4c8f.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, существуют ли подобные датчики СО2 с релейным выходом и установкой предела сработки с гистерезисом?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, существуют ли подобные датчики СО2 с релейным выходом и установкой предела сработки с гистерезисом?

 

Если не найдете готового могу рассказать как сделать из любого аналогового, схема будет похожа на ту что выше. При условии что умеете паять..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Идея состоит в том, что имея отдельный вытяжной канал в спальне, учитывая статистику DMode, можно пару раз за ночь организовать принудительное проветривание спальни открыв заслонку на входе канала по датчику СО2 ну или в крайнем случае по таймеру.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Dmode, а не пробовали в спальне оставить на ночь окна на микропроветривание и утром замерить CO2? И 78 м3 - это спальня 29 кв. м. или я ошибаюсь?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Идея состоит в том, что имея отдельный вытяжной канал в спальне, учитывая статистику DMode, можно пару раз за ночь организовать принудительное проветривание спальни открыв заслонку на входе канала по датчику СО2 ну или в крайнем случае по таймеру.

если нужно простое решение (по одному датчику), вот как вариант

Мне проще всего подключиться к аналоговому входу 1-10V контроллера, поэтому взял с аналоговым выходом.

а Вы уже продумали преднагрев, постнагрев, постохлаждение, увлажнение? ими же то же нужно управлять. у контроллера хватит и на это вх/вых?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Dmode, а не пробовали в спальне оставить на ночь окна на микропроветривание и утром замерить CO2? И 78 м3 - это спальня 29 кв. м. или я ошибаюсь?

Побробую как нибудь. Боюсь правда, что ручьи потекут по профилю оконному. При двух окнах в режиме проветривания (не микро) держится около 600ppm, но такой вариант не для отопительного сезона.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Операционник LM358 не подойдет, поскольку выходное напряжение к нулю у него не опускается. Нужен rail-to-rail, как пример нашел AD820. Все эта схема обойдется примерно в 150грн по деталям с учетом корпуса. Можно собрать на макетной плате и засунуть в корпус на дин рейку Z105.

Пока понял что это в меру не дорого и займет не много места. Остального пока не понял :).

Но родился вопрос. Смотрел я как-то, что делают датчики влажности для 1wire шины на базе аналоговых датчиков влажности HIH-5031 и DS2438.

taaralabs.eu/1-wire-humidity-temperature-sensor/

 

Можно ли в такой схеме заменить датчик влажности на мой датчик СО2?

Если да, то что будет дешевле: AD820 на динрейку или DS2438 для 1wire?

 

Добавлено через 6 минут

а Вы уже продумали преднагрев, постнагрев, постохлаждение, увлажнение? ими же то же нужно управлять. у контроллера хватит и на это вх/вых?

Релейных выходов хватит, можно подключать дешевые релейные rs485 модули. Преднагрев скорее всего ГТО, поснтагрева не планировал, постохлаждение пока не продумал, пока предполагаю что можно бы запланировать жидкостный канальный радиатор через который пропускать либо воду со скважины, либо от теплового насоса который также в планах.

Увлажнение планировал с помощью ультразвуковых испарителей, но пока то что приехало из китая больше на ультразвуковой фонтан похоже чем на испаритель, короче брак.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пока понял что это в меру не дорого и займет не много места. Остального пока не понял :).

Но родился вопрос. Смотрел я как-то, что делают датчики влажности для 1wire шины на базе аналоговых датчиков влажности HIH-5031 и DS2438.

taaralabs.eu/1-wire-humidity-temperature-sensor/

 

Можно ли в такой схеме заменить датчик влажности на мой датчик СО2?

Если да, то что будет дешевле: AD820 на динрейку или DS2438 для 1wire?

 

Стоимость самой микросхемы DS2438 129,00 грн imrad.com.ua/ru/ds2438az-product-48685

 

Вместо AD820 (82грн) можно применить и LM358 стоимостью 3 грн, тогда весь девайс обойдется в 60 грн, из которых 30 грн корпус.

Расклад такой: корпус: 30грн, мелочевка 15грн, макетная плата 10-20грн, клемы 5грн, ОУ -82грн, итого около 150грн+-, можно сделать тоже самое без макетки, клем, корпуса, на лм358, получим цену 3+15= аж 18 грн.

В случае с LM358 просто будет небольшая проблема с малым сигналом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот та самая проблема: на границах рабочего диапазона ЛМ358 даст нелинейность усиления сигнала, АД820 такой проблемы не имеет. Вот и вся разница.

В принципе, если сигнал из датчика никогда не доходит до нижнего (0В-50мВ по входу) или верхнего (2.41В-2.5В) диапазона то эта проблема значения не имеет.

LM358-AD820.thumb.png.9c6b45516240aa77ca9fde3a1b6d605e.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вместо AD820 (82грн) можно применить

Можно из серии TLV237x взять что-то. Например, TLV2372 - есть в космодроме по 21 с чем-то грн. Там два канала - может еще что-то "подвинуть"/усилить нужно будет :)

 

Еще вариант, подключить напрямую - будете использовать часть диапазона входного напряжения. Потеряете в точности измерения, но скорее всего это будет некритично.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоже подходящий вариант. Никак не мог найти сегодня доступный рейл оу, Вы нашли - спасибо :)

Можно и без усиления, вопрос в разрядности ацп контроллера.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Побробую как нибудь. Боюсь правда, что ручьи потекут по профилю оконному. При двух окнах в режиме проветривания (не микро) держится около 600ppm, но такой вариант не для отопительного сезона.

 

Я уже неделю так сплю. Открываю окно на микропроветривание и выключаю отопление (точнее ставлю на 19 градусов, но дом не успевает остыть до этой температуры и отопление не работает). Конденсата нет никакого, по ощущениям тоже вроде ничего :). Жаль прибора нет, интересно было бы на цифры глянуть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не будет проблем с конденсатом. Если поток воздуха направить вниз вдоль стекла то он создаст завесу и получим даже уменьшение дельты температур на стекле.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Жаль прибора нет, интересно было бы на цифры глянуть.

Можете взять у меня на пару дней поиграться, если интересно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Операционник LM358 не подойдет, поскольку выходное напряжение к нулю у него не опускается. Нужен rail-to-rail, как пример нашел AD820. Все эта схема обойдется примерно в 150грн по деталям с учетом корпуса. Можно собрать на макетной плате и засунуть в корпус на дин рейку Z105.

Никто не отменял сдвиг уровня, например с помощью копеечного диода. AD820 - хороша, но слишком высокочастотна - ее надо уметь "правильно" готовить (правильная рзводка платы, блокировочные кондеры), к тому же стоит на порядок дороже. Есть еще, например CA3130. Ее использовал тут - alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_LM1875T_Stereo/Amp_on_LM1875T_Stereo.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

AD820 - хороша, но слишком высокочастотна

Та ну, разве это высокочастотный ОУ - у нее частота единичного усиления 1.8МГц. Рекомендованный Вами СА3130 более высокочастотный, чем AD820, да еще с внешней коррекцией.

Высокочастотные ОУ это OPA847 и подобные.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никто не отменял сдвиг уровня, например с помощью копеечного диода. AD820 - хороша, но слишком высокочастотна - ее надо уметь "правильно" готовить (правильная рзводка платы, блокировочные кондеры), к тому же стоит на порядок дороже.

 

Гляньте схему что я выше привел, там полосу я и так зарезал на сотню Гц, чтобы гарантированно не иметь никаких ВЧ проблем. Схема будет работать и на макетке без особых танцев с бубном.

Проблема не только с нулем на выходе но и с напряжением около 10в, разве что поднимать напряжение питания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та ну, разве это высокочастотный ОУ - у нее частота единичного усиления 1.8МГц. Рекомендованный Вами СА3130 более высокочастотный, чем AD820, да еще с внешней коррекцией.

Высокочастотные ОУ это OPA847 и подобные.

Да, вы правы. Давно в даташиты не смотрел.

Гляньте схему что я выше привел, там полосу я и так зарезал на сотню Гц, чтобы гарантированно не иметь никаких ВЧ проблем. Схема будет работать и на макетке без особых танцев с бубном.

Проблема не только с нулем на выходе но и с напряжением около 10в, разве что поднимать напряжение питания.

Вижу. Большинство контроллеров работают от +12В, поэтому при +10В на выходе проблем с нелинейностью не должно быть. На p-n переходе 0.6В падает, ну плюс источник тока - еще 0.6В - итого 1.2В. Разве не так? Или я уже совсем все забыл?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вижу. Большинство контроллеров работают от +12В, поэтому при +10В на выходе проблем с нелинейностью не должно быть. На p-n переходе 0.6В падает, ну плюс источник тока - еще 0.6В - итого 1.2В. Разве не так? Или я уже совсем все забыл?

 

Добавил диод смещения по Вашей идее. В случае с LM358 и 12.0В питания - напряжение около нуля - отлично, но выходное напряжение не поднимается выше 9.1В (по питанию стоит еще один диод защитный). А при питании не менее 13В картина уже гораздо лучше.

Можно и так :beer:

lm358.thumb.png.ef511e47a55594f11e89bf5bf2903e7e.png

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавил диод смещения по Вашей идее. В случае с LM358 и 12.0В питания - напряжение около нуля - отлично, но выходное напряжение не поднимается выше 9.1В (по питанию стоит еще один диод защитный). А при питании не менее 13В картина уже гораздо лучше.

Можно и так :beer:

В реалиях должно быть чуть лучше. Можно поставить не обычный диод, а Шоттки (падение 0,1-0,3 В). Например, BAT46. Да и врят ли показания на максимуме будут статистически важные:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Андрей, вы уже монетизировали свою ветку форума? ;)

Вам по роду деятельности пришлось изучать всю ранее описанную информацию, выкладываемую на форуме в качестве аргументов и доводов, или это хобби такое? Где вы находите столько времени?

Я восхищён вашей веткой. Всем знакомым привожу в пример её.

 

По вентустановке. Если ещё не придумали по боковинам и уголкам и т.д., обратите внимание на две компании aerostar.in.ua/, pvk.org.ua. Обе эти компании знаю по предыдущей профдеятельности. У вторых более индивидуальный подход к решению задач. На первом месте у них инженерия, потом деньги. Могут подсобить с уголками, да и всем остальным по вентустановке. Если надо помочь с контактом собственника - обращайтесь.

Ну, и по солнечным коллекторам с фотопанелями (всё немцы) - тоже могу подсобить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

To Dmode. Подскажите в вашем бойлере Drazice УЗО смонтировано на питающем проводе или вы для него отдельное УЗО в щит ставили?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...