Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.

B.S.V.

Рекомендовані повідомлення

какой металлопласт(бренд) посоветуете для лучевой разводке радиаторов также если можно посоветуйте коллектор.Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне как раз ещё самый маленький циркуляционник на ПТ нужен.

Так на теплообменник нужно 2 насоса, на первичный и вторичный контура. Если планируете ставить насос на ПС (рециркуляция), то почему бы не воспользоваться этим насосом и пустить обратку рециркуляции в бойлер через теплообменник?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так на теплообменник нужно 2 насоса, на первичный и вторичный контура. Если планируете ставить насос на ПС (рециркуляция), то почему бы не воспользоваться этим насосом и пустить обратку рециркуляции в бойлер через теплообменник?

 

Я планирую один контур от ПТ,а если к примеру вода в эл.боллере за ночь подостынет,то её уже подогреет эл.тен.Рециркуляции от эл.боллера до кранонов у меня нет.Вот и хочу,что б эта релюха включала насос в первичном контуре при отборе горячей воды из эл.боллера.Я правильно мыслю при такой схеме подключения?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я планирую один контур от ПТ,а если к примеру вода в эл.боллере за ночь подостынет,то её уже подогреет эл.тен.Рециркуляции от эл.боллера до кранонов у меня нет.Вот и хочу,что б эта релюха включала насос в первичном контуре при отборе горячей воды из эл.боллера.Я правильно мыслю при такой схеме подключения?

 

Зачем изобретать велосипед? Поставьте регулятор температуры прямого действия на первичный контур.

 

А во вторичном (горячая вода) доп.насос не нужен - скважинный насос обеспечит проток через теплообменник

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Без четкого понимания что там как выполнено реально либо без детальной схемы смонтированного давать какие-то советы - сродни лечения по фото...

Может кто-нибудь приблизительную схемку обвязки набросать? Не принципиальную. Готов оплатить сей труд.

А то с несколькими монтажниками переговорил, так один говорит трехходовик не надо, надо гидрострелку. Второй надо, но четырехходовой типа Калеффи 554 никак не поставишь, третий вообще ничего не надо. Как, блин, правильно можно это все сделать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем изобретать велосипед? Поставьте регулятор температуры прямого действия на первичный контур.

 

А во вторичном (горячая вода) доп.насос не нужен - скважинный насос обеспечит проток через теплообменник

 

Да,скорей всего так будет правильней.Сегодня заехал на Грюнфос и там был тот насос с релле потока.Этот набор мне не подходит(.Насос не для теплового контура,а для проточной воды и он лишь просто немного увеличивает давление.И это релле на насос для теплового контура не устанавливается.А подойдёт в моём случае накладной датчик на ПТ?У меня на тт котле стоит контроллер с вентелятором и контроллер имеет функцию управления двумя насосами.Один с датчиком на радиаторы,а второй с датчиком на управление боллера косвенного нагрева.Просто как эфективно будет работать накладной датчик на ПТ,если ПТ утеплить.Вы про такое управление ПТ имели в виду?У меня центральный водопровод и давление хорошее.В системе стоит насос для воды,но его не когда не включали.Давление падает,только когда дамы цветы в полисаднике поливают летом.Спасибо Вам огромное за помощь!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто как эфективно будет работать накладной датчик на ПТ,если ПТ утеплить.Вы про такое управление ПТ имели в виду?

 

 

Простите, что Вы подразумеваете под ПТ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Простите, что Вы подразумеваете под ПТ?

 

Извеняюсь,устал писать ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК(ПТ).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А то с несколькими монтажниками переговорил, так один говорит трехходовик не надо, надо гидрострелку. Второй надо, но четырехходовой типа Калеффи 554 никак не поставишь, третий вообще ничего не надо. Как, блин, правильно можно это все сделать?

Четырехходовой 544 можно поставить в любой ТТ котелок и даже в любой газовый:)

А вот модели типа STS20, только в те котлы в которых есть теплообмнник

для охлаждения,хотя для этой роли можно использовать и 554й

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДВы про такое управление ПТ имели в виду?У меня центральный водопровод и давление хорошее.В системе стоит насос для воды,но его не когда не включали.Давление падает,только когда дамы цветы в полисаднике поливают летом.Спасибо Вам огромное за помощь!

 

Модель нужно подбирать по расходу, но принципиально все должно выглядеть вот так

 

termen-rtb-img1.jpg

 

Одного цирк насоса на ТТ котле будет достаточно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Модель нужно подбирать по расходу, но принципиально все должно выглядеть вот так

 

termen-rtb-img1.jpg

 

Одного цирк насоса на ТТ котле будет достаточно

 

Спасибо!Только что это за штука и где её покупать?Я просто этих девайсов в глаза не видел и не знаю как они называются(.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что это за штука и где её покупать?

delta-term.com/product/zashitnyj-klapan-sts-20/

delta-term.com/media/files/tech/watts_sts-rus.pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

delta-term.com/product/zashitnyj-klapan-sts-20/

delta-term.com/media/files/tech/watts_sts-rus.pdf

 

Мама родная).Яж только на днях купил похожий для защиты от перегреаа,но только для Виадруса и вкрутил его уже в подачу за котлом.А этот как будет работать с теплообменником?Там же открытие клапана на 95°.Как он воду будет пропускать?Вы уж извените за такие мои вопросы.Мож мне схемку перечертить и выложить,а Вы подскажите куда его мне тулить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Oleg9293, думаю это Вам подойдет (ссылка устарела) , с какими клапанами это работает есть в доке.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы подскажите куда его мне тулить?

Вентиль «TS 130 – 3/4 A» или «WATTS STS20», датчик которого расположен в задней части

котла, защищает котёл от перегрева. Если температура воды в котле станет больше 95°С,

то вентиль подаст в охлаждающий контур воду из водопровода, которая возьмёт на себя

избыточное тепло и вытечет в сток. В случае размещения обратного клапана на входе воды в

охлаждающий контур, во избежание возможного обратного тока воды в результате падения

напора в водопроводе, необходимо оборудовать охлаждающий контур предохранительным

вентилем 6 – 10 бар.

delta-term.kiev.ua/media/files/tech/atmos_c__s_rus.pdf

стр 22

 

Если в котле не предусмотрена водяная рубашка, то можно ставить такую штуковину

(ссылка устарела)

657808435_.jpg.6d32c510d2935e5ff70afb05a7695cee.jpg

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вентиль «TS 130 – 3/4 A» или «WATTS STS20», датчик которого расположен в задней части

котла,

 

Там запрос был чуть о другом - нужен не предохранительный клапан, а регулятор температуры прямого действия.

 

 

Мама родная).Яж только на днях купил похожий для защиты от перегреаа,но только для Виадруса

 

 

sov1178 дело говорит - изучите подробнее этот клапан, принцип действия тот, что нужно..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ой хлёпцы,спазибо Вам большое!Завтра до обеда накидаю схемку своей обвязки и выложу.Мы на самом деле позапутывались,что мне и для чего надо.Клапан защиты от перегрева,я уже купил и вкрутил.У меня другая цель.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот моя схемка в которой мне нужно определится как будет вкл/выкл циркуляционный насос на пластинчатый теплообменник,когда через него пойдёт поток холодной воды,для дальнейшего нагрева.

2128117033_0524.thumb.jpg.30316ba3ac7b1ed9210e82d033a31e55.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нужно определится как будет вкл/выкл циркуляционный насос

Мое имхо 2 варианта.

1.Реле протока на вторичный контур, 220v на реле и от реле на на нсос первичного контура (так проще)

2.Обыкновенное реле давления и расширительный бак к бойлеру. При открытии крана давление падает, реле включает насос. Нужно играться с настройками реле (Вкл/Выкл)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот моя схемка в которой мне нужно определится как будет вкл/выкл циркуляционный насос на пластинчатый теплообменник

А зачем его выключать? Хорошо утеплить ПТ и пусть гоняет все время воду - пока разбора ГВС нет, потерь тепла особых тоже не будет, или я чего-то не так понимаю?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем его выключать? Хорошо утеплить ПТ и пусть гоняет все время воду - пока разбора ГВС нет, потерь тепла особых тоже не будет, или я чего-то не так понимаю?

 

Не,всё правильно Вы понимаете.Это и коллектор тогда прийдётся утеплять.Я думал мож мульку какую поставить,типа какого то релле или клапана потока,что б кода влючался отбор воды,то эта деталька запускала циркуляционник.

 

Добавлено через 5 минут

Накладное термореле подойдет?

 

Это самый простой вариант,но я не знаю как интенсивно будет остывать теплообменник в не рабочем состоянии.Этож не косвенник,который может часами стоять и не сбрасывать t°.Как Вы думаете?

 

Добавлено через 5 минут

Мое имхо 2 варианта.

1.Реле протока на вторичный контур, 220v на реле и от реле на на нсос первичного контура (так проще)

2.Обыкновенное реле давления и расширительный бак к бойлеру. При открытии крана давление падает, реле включает насос. Нужно играться с настройками реле (Вкл/Выкл)

 

А релле протока какое?Можно ссылку или где купить его,в качественном исполнении?

 

Добавлено через 2 минуты

И ещё вопрос.Циркуляционник не будет убиваться от частых вкл/выкл?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это самый простой вариант,но я не знаю как интенсивно будет остывать теплообменник в не рабочем состоянии.Этож не косвенник,который может часами стоять и не сбрасывать t°.Как Вы думаете?

У меня сейчас кровельщики дома работают. Не получается в схему вникнуть, через пару дней.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня сейчас кровельщики дома работают. Не получается в схему вникнуть, через пару дней.

 

ОК.Спасибо,буду ждать!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ссылку или где купить его,в качественном исполнении?

delta-term.com/shop/avtomatika-dlya-atopleniya-i-gvs/?param1_value=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5

 

Циркуляционник не будет убиваться от частых вкл/выкл?

Хороший нет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах