Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.

B.S.V.

Рекомендовані повідомлення

Таке питання.

Чи буде нормально текти вода ГВС по трубі 16" (для теплої підлоги) 150 метрів ?

Споживач - змішувач для ванної

 

Однозначно нет...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если это 16 мм и реально 150 м то там проблема не в том за сколько ванна нальется, а в том какая температура воды будет на выходе.

считать не охота, но боюсь теплопотери будут немалые

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давление поднимайте 4-5 атм.

 

А если взять трубу скажем 10мм и поднять давление до скажем 10бар, то полагаю хватит на тропический душ?...:pozor:

 

П.С.: yur43, для понимания. Заказчик выдал материалы для разводки. Разводка коллекторная как раз 16-ой трубой рехау. От ванной до коллектора метров 8 трубы. Давление ограничено редуктором на уровне 3 бар. Лейка тропического душа работает далеко не в штатном режиме... Для меня тоже это было неожиданным... Поднимали давление на редукторе почти до 4 бар. Я крутил редуктор, а заказчик смотрел на лейку. Без существенных изменений...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

моя ідея така

В перекритті будинку інтегрована труба 16мм-150м для теплообміну.

Пускаю через неї воду, на виході повітряний ресивер для вирівнювання стрибків тиску, потім бойлер і роздача ГВС.

В результаті маю частково підігріту воду (економія на нагріві) і безкоштовний холод в приміщенні. Розумію, при таких дельтах і того і іншого буде небагато, але і затрати мізерні.

 

Добавлено через 1 минуту

@Vikctor, мабуть лійка 40см*40см ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если взять трубу скажем 10мм и поднять давление до скажем 10бар, то полагаю хватит на тропический душ?...:pozor:

Расклад по вопросу выше: труба 16х2, 150 м/п. (просто одна холодная).

При 7 л/мин. v=1/061 м/сек. потери напора 35,664 м.

 

Добавлено через 4 минуты

Лейка тропического душа работает далеко не в штатном режиме...

Обычно, при лейке тропического душа, до начала работ, желательно получить ее характеристики. Под нее труба диаметр, напор, то такое, важно не позабыть и сравнить, примет ли трап столько воды.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для трубы 16*2 и длины 150 м, при расходе 9 л/мин (это расход штатного смесителя раковины, не душа!) - потери давления более 3 атм. Тропический душ - это 30 л/мин - потери давления 27(!) атмосфер.

 

Для трубы 8 метров и 30 л/мин - 1.4 атм

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для трубы 16*2 и длины 150 м, при расходе 9 л/мин (это расход штатного смесителя раковины, не душа!) - потери давления более 3 атм. Тропический душ - это 30 л/мин - потери давления 27(!) атмосфер.

 

Для трубы 8 метров и 30 л/мин - 1.4 атм

 

И это наверное ты трубу как прямую считал? На поворотах полагаю потери ещё увеличатся...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене є варіант поставити ресивер великого об'єму, він буде компенсувати втрати на трубі. Допустимо, 100л бойлер і 100л ресивер відповідно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насчёт герметика: пока пользуюсь GEB W2

eco-system.com.ua/uk/geb-890501.html

Несколько лет - полет нормальный, но на новых объектах.

Разочаровался в РАВАК. На одном объекте через полгода силикон с уголком в душевой кабине почернел до безобразия. Но, скорее всего, там есть проблемы с вентиляцией.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Опишу данные своих экспериментов с ГВС.

 

Тут спрашивал про проблему с насосной станцией, которая стучала при работе. Вероятно, таки проблема была в расширительном бачке ГВС. Купил себе аккумуляторный насос с цифровым манометром, в том числе для целей обслуживания подобного оборудования в доме, проверил давление при спущенном бачке - фактически его не было. Воды из под ниппеля не было. Накачал 3.5 атм (редуктор на входе настроен на 3 атм, насосная станция настроена на 3 атм). Насос стал работать как и положено, без всяких хлопков. :beer: Вероятно, на бачке спускает ниппель, послежу. За 2 дня давление не падает.

 

Тут спрашивал про увеличение скорости отбора из накопительного бака осмоса. Накачал давление в баке до 2 атм. Скорость визуально увеличилась примерно на 20%, объем уменьшился на 30-40%, так что один бачок увлажнителя перестал набираться за раз. Спустил назад, результат эксперимента трактую так:

- осмос может работать при давлении в баке больше штатного 0.5 атм;

- необходимо взять объем бака для осмоса в 2 раза больше, чем нужно, и увеличить в нем давление. или же брать просто расширитель ГВС

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Многие, и даже профи тулят на ГВС с БКН простой РБ. Не удосужившись почитать что и как и куды. В баке ГВС с БКН давление воздуха должно быть не менее 3,5. Они в принципе (если кто и найдет в продаже) с таким давлением идут с завода.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Многие, и даже профи тулят на ГВС с БКН простой РБ. Не удосужившись почитать что и как и куды. В баке ГВС с БКН давление воздуха должно быть не менее 3,5. Они в принципе (если кто и найдет в продаже) с таким давлением идут с завода.

 

ну у меня бак просто спускает давление, так что сколько там было с завода, не важно :-) взял насос в том числе, чтобы регулярно контролировать и накачивать бак

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...- осмос может работать при давлении в баке больше штатного 0.5 атм;...

 

При этом ты не знаешь насколько больше воды уходит в канализацию...

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При этом ты не знаешь насколько больше воды уходит в канализацию...

 

не знаю. навскидку не понимаю, как связан расход воды и давление в баке. Теоретически можно замерить.

 

Кстати, купил tds измеритель. На городской воде порядка 200, после осмоса - 5. Похоже, минерализатор в нем номинальный, или выработался. В привозной воде, которая нравится жене - 80-90.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не знаю. навскидку не понимаю, как связан расход воды и давление в баке....

 

При недостаточном давлении в подводящей трубе расход воды в системе ОО возрастает. При установке помпы этот расход соответственно падает. Вот я и подумал - если сопротивление мембраны бака увеличивается, то для мембраны осмоса создаются столь же неблагоприятные условия как в случае низкого давления в магистрали и соответственно больше сливается в каналью.

 

Добавлено через 54 секунды

... после осмоса - 5. ...

 

Это типа почти дистиллированная?:)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так и есть. Производительность зависит от разницы давления до и после мембраны. Поднимаю давление в баке - разница падает. И больше воды идёт в канализацию
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Вопрос знатокам: выдержит ли стена между ванной и кухней, (полкирпича) навесной умывальник 23 кг. Плотность и заполненность кирпича неизвестна, дом 1956 года, сталинка.

Мне важно понимать, возможно ли прикрепить умывальник без дополнительных консолей?

В комплект раковины входит крепление от производителя.

 

спасибо

0ede0a8851bd0ffcf027fae902f4ae06.thumb.jpg.a67955baf9aa79bddf0658dd49daa4e7.jpg

0ee101fbba8cae0dd37c1dcd8a7e9aaa.jpg.bf176ed930bfabcedf4e6b74a36fdbb6.jpg

d0e5c2edd96260003da1b1a75d6bb9dd.thumb.jpg.a9eccd7db8490626e029c10af25376bf.jpg

71069_web2_tech_draw_2_1.thumb.jpg.8d30c3bcf7cceef6db3151fc968bb988.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

навесной умывальник 23 кг. Плотность и заполненность кирпича неизвестна,

Сквозная шпилька с шайбой и гайками с обратной стороны. Или забетонировать кусок стены в месте крепления умывальника.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плотность и заполненность кирпича неизвестна, дом 1956 года, сталинка.

Мне важно понимать, возможно ли прикрепить умывальник без дополнительных консолей?

В комплект раковины входит крепление от производителя.

 

спасибо

Тогда был полнотелый кирпич и достойного качества.

Если не попадете в шов, можете спокойно устанавливать.

Если попали, сместитесь чуть выше или ниже.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сквозная шпилька с шайбой и гайками с обратной стороны. Или забетонировать кусок стены в месте крепления умывальника.

 

Сквозная шпилька? в кухне стоит мойка в этом месте :)

ремонт давно окончен. я просто хочу поменять умывальник, выбираю модель и рассматриваю возможности, без кардинальных переделок.

спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сквозная шпилька? в кухне стоит мойка в этом месте :)

ремонт давно окончен. я просто хочу поменять умывальник, выбираю модель и рассматриваю возможности, без кардинальных переделок.

спасибо

 

хороший дюбель от Fischer и дополнительно полиуретановым герметиком приклеить к плитке - главное что бы плитка была на совесть - не бухтела))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...