gazoblok-aeroc Опубліковано: 28 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Нет размеров на картинке. Я так понимаю, изображен фрагмент стены толщиной 300мм. Толщина блоков по краям 100мм. Выходит, что надо подрезать внутренние стенки ГБ чтобы поместилась труба диаметром 110мм. Может быть есть чертежи или эскизы с более подробной информацией? Более подробных чертежей нет. Все подгоняется в размер в построечных условиях на стройплощадке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyB Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Один вопрос для вентканала в это отвестие нужно вставлять пластиковую трубу или уже не нужно? Если да то другой вопрос какое расстояние должно быть между пласт.трубой и железной трубой для камина чтобы она не поплавилась? Поддержу вопрос для ясности. Аэрок не ответил... Таки нужно гильзовать пластиком? При любой плотности газобетона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hae Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Опишите, пожалуйста, подробней ваш метод устройства дымохода и вентиляции в стене из ГБ. Хочется увидеть больше фото. - Как стыковали ряды блоков с отверстиями, без перевязки? - Диаметр отверстия, фото сверла; - Та часть стояка, что над крышей тоже из ГБ? - Как прошли армопояс и плиты перекрытия (если вы их применяли)?; Диаметр сделал 200 мм, поскольку гильза под камин 180 мм. Все остальные вентиляционные каналы гильзую оцинковкой 125, газовый - 130 мм. Кроме вентиляцинных каналов сверлил дыры в колоннах и заливал бетоном с арматурой. Туда пока не дошел, но буду тоже делать с ГБ, поскольку все каналы гильзованы. Стыковал с перевязкой, где попадало на край, верезал пилой сабельной. Армопояс тоже сверлил дыры и заливал пространство бетоном более редким, а перекрытие монолитное. Поскольку везде ставлю гильзы оцинкованные, то проблем не возникало. Процедура сверления - Свердлом 10мм высверливаю ось, потом "вышкрябываю" с одной стороны, переворачиваю блок и снова. Желательно, чтобы блоки были сухие, на мокрых идет тяжело. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 29 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Поддержу вопрос для ясности. Аэрок не ответил... Таки нужно гильзовать пластиком? При любой плотности газобетона? Аэрок ответил (#906), читайте внимательно рекомендации во вложенном файле (дублируем для ясности). Для любой плотности. Расстояние между трубой дымохода и трубой вентканала 100-150 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyB Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Аэрок ответил (#906), читайте внимательно рекомендации во вложенном файле (дублируем для ясности). Для любой плотности. Расстояние между трубой дымохода и трубой вентканала 100-150 мм. Спасибо! Не заметил сразу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viki74 Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Добрый день, посоветуйте, чем оштукатурить газоблок снаружи, бюджетно, но без нарушений технологий, кладка не очень вышла, хотим оштукатурить и вентфасад-сайдинг, спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 29 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 Добрый день, посоветуйте, чем оштукатурить газоблок снаружи, бюджетно, но без нарушений технологий, кладка не очень вышла, хотим оштукатурить и вентфасад-сайдинг, спасибо Если у вас будет вентфасад-сайдинг, то зачем штукатурить снаружи стены? Или вы хотите комбинированный фасад - часть оштукатуренный, часть под вентфасад? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viki74 Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 кладка не очень получилась, такие спецы были, зима показала -надо, дует из розеток Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 29 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 кладка не очень получилась, такие спецы были, зима показала -надо, дует из розеток Может дешевле с наружной стороны кладки заделать русты, трещины, сколы ремонтной смесью (клей для газобетона, смешанный с газобетонной крошкой)? Если все таки надо оштукатурить всю поверхность, то лучше применять готовые штукатурки заводского исполнения. Из бюджетного можете посмотреть Полимин ШЦ-5, например, или аналоги. Главное, чтобы они были облегченными, плотностью не выше 1300 кг/куб.м, паропроницаемыми и атмосферостойкими с водооталкивающими свойствами. Если и такой вариант дорогой, то можно воспользоваться еще советскими рекомендациями к наружной отделке и приготовить штукатурный раствор самостоятельно на стройплощадке (см.файл). Обязательно раствор поризировать хотя бы до плотности 1300 кг/кубм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viki74 Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 камень, был с ручками, подозреваю, что кулибыны,ручки не заделывали.. так что штукатуримся. да и газ дорогой, утепляемся, стремимся к теплопотерям 0. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
djdinamid Опубліковано: 29 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 (змінено) Стена AEROC EcoTerm D400 400мм 1. можно ли в декоративных целях (по углам) использовать фасадную гиперпрессованую плитку (30мм), например, Силар "гранитная" 2. Можно ли из Aeroc Energy D150 самим изготавливать и использовать декоративные накладки над окнами? Или пенопласт или гипс в данных местах допустим? 3. Что будет с моей стеной (точнее с ГБ) если в течении недели среднесуточная температура в течении недели-двух на улице будет, например, -15 (т.е. ниже -11) , а внутри помещения +21? Регион Кировоград Змінено 29 липня 2015 користувачем djdinamid Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Добрый день, сегодня один продавец окон выдал интересную теорию. Что точка росы в газобетоне 375 мм, в центральном регионе, находится внутри газобетона. И что со временем газобетон придет в негодность. Он утверждает, что этого можно избежать, достаточно утеплить пенопластом, и тогда точна росы будет в пенопласте, а следовательно стены будут сохранены. Вот мне и интересно, правда ли этого? Просто я покупал этот газобетон для того, что бы наоборот не утеплять его в последствии, а только по штукатурить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 30 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Стена AEROC EcoTerm D400 400мм 1. можно ли в декоративных целях (по углам) использовать фасадную гиперпрессованую плитку (30мм), например, Силар "гранитная" 2. Можно ли из Aeroc Energy D150 самим изготавливать и использовать декоративные накладки над окнами? Или пенопласт или гипс в данных местах допустим? 3. Что будет с моей стеной (точнее с ГБ) если в течении недели среднесуточная температура в течении недели-двух на улице будет, например, -15 (т.е. ниже -11) , а внутри помещения +21? Регион Кировоград 1. В декоративных целях на ограниченных участках фасада (например, по углам) плитку использовать можно. 2. Газобетон AEROC, в т.ч. и Энерджи, изготаливается в заводских условиях и самостоятельно вы его не изготовите. А вот декоративные элементы фасада из газобетонных блоков вырезать можно. Только плотность надо брать не D150, а D400 или D500. Если таковых умельцев у вас нет, то над окнами можно использовать декоративные элементы из других материалов, вт.ч. и вами перечисленные. 3. С вашей стеной из ГБ ничего плохого происходить не будет. Вполне рабочая ситуация для наружных ограждающих конструкций из газобетона. Добавлено через 23 минуты Добрый день, сегодня один продавец окон выдал интересную теорию. Что точка росы в газобетоне 375 мм, в центральном регионе, находится внутри газобетона. И что со временем газобетон придет в негодность. Он утверждает, что этого можно избежать, достаточно утеплить пенопластом, и тогда точна росы будет в пенопласте, а следовательно стены будут сохранены. Вот мне и интересно, правда ли этого? Просто я покупал этот газобетон для того, что бы наоборот не утеплять его в последствии, а только по штукатурить. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался на данной ветке. Во-первых, точка росы в строительной физике - это температура внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции, а не некая мокрая точка внутри стены. А вот зона возможной конденсации влаги может возникать внутри стен, в т.ч. и из газобетона, если в ней фактическое давление пара достигает своего насыщенного состояния и он из парообразной фазы переходит в жидкую. Чтобы этого не происходило, необходима папропроницаемая наружная отделка газобетонных стен. В этом случае пар удаляется из конструкции в необходимых для отсутствия конденсации объемах. Встречный вопрос вашему продавцу - если он стремится перевести "точку росы" в утеплитель, то как долго и с какой эффективностью будет служить его мокрый пенопласт? Или по его логике "точка росы" внутри газобетона это переувлажненная зона, а "точка росы" внутри утеплителя это нечто сухое и комфортное? Как резюме - при наличие паропроницаемой наружной отделки пар из однослойной наружной газобетонной стены будет удаляться в необходимых объемах, обеспечивая стационарную эксплуатационную влажность стен на минимальном уровне (4-6% по массе). Такая стена будет и теплой, и долговечной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
djdinamid Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 3. С вашей стеной из ГБ ничего плохого происходить не будет. Вполне рабочая ситуация для наружных ограждающих конструкций из газобетона. 1, 2 спасибо, а вот п.3 "вполне рабочая" - хотелось бы поразвернутей ответ, возможно, что "точка росы" будет внутри ГБ, и его теплопроводность упадёт до ... для этих целей и выпустили аерок енерджи... В каких моментах считается целесообразным применение аерок енерджи, кроме попыток построить энергопассивный дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hae Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Добрый день, сегодня один продавец окон выдал интересную теорию. Что точка росы в газобетоне 375 мм, в центральном регионе, находится внутри газобетона. И что со временем газобетон придет в негодность. Он утверждает, что этого можно избежать, достаточно утеплить пенопластом, и тогда точна росы будет в пенопласте, а следовательно стены будут сохранены. Вот мне и интересно, правда ли этого? Просто я покупал этот газобетон для того, что бы наоборот не утеплять его в последствии, а только по штукатурить. Утверждать словами - это одно. Посмотрите сами www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3750&le0=1<0=0&mm0=450 - это сам блок толщиной 375 мм www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3750&le0=1<0=0&mm0=450&ld1=50&le1=1<1=0&mm1=591 блок с пенопластом Роса появляется только во втором варианте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 30 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 1, 2 спасибо, а вот п.3 "вполне рабочая" - хотелось бы поразвернутей ответ, возможно, что "точка росы" будет внутри ГБ, и его теплопроводность упадёт до ... для этих целей и выпустили аерок енерджи... В каких моментах считается целесообразным применение аерок енерджи, кроме попыток построить энергопассивный дом? По поводу "точки росы" пост выше. Промерзания стены D400 400 мм даже при наружных -25С не будет. Подробно о распределении температуры и давления пара внутри конструкции на графике (вл. файл). При паропроницаемой наружной отделке пар в конструкции не достигает насыщенного состояния и не конденсируется. По поводу Аэрок Энерджи. Его выпустили для заказчиков, которые хотят доутеплить стены из газобетона D400-500 250-300 мм шириной, а также для утепления "холодных" стен, например из кирпича. В общем, как альтернативу минераловатным и пенополистирольным плитам. Для вашей стены смысла в дополнительном утеплении нет (при условии кладки на клей со швом 2-3 мм). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 большое спасибо ТС за очередное "разтлумаченя" по поводу точки росы и тд! Много раз повторял.... газобетон - материал достаточно высокотехнологический! и использовать его как просто большой камень для стен - выброшенные деньги! Если кто собрался строить дом "с газобетона":) Надо ЧЁТКО понимать все технологические нюансы стен от фундамента до кровли и далее от фасадной до внутренней отделки! Один "глупый" шаг по совету оконщика (сантехника, электрика) и уж точно... опытного ;) в строительстве соседа... И.... стены из отличного материала начинают трескаться, мокреть, холоднеть и тд и тп. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 (змінено) Я извиняюсь, если уже спрашивали, но все такие. Мне сказали, что если использовать газоблок с замками, то лучше не наносить слей на боковины. Это правда? и второй вопрос: принципиально армировать каждый четвертый слой? Я проармировал 1 и 5-й. Можно следующий сделать 10-й, после чего будет еще четыре ряда и 15-й будет армопояс? ПС. дом 6*6 метров Да, и еще, нужно ли утеплять D400 375мм в центральной украине Змінено 30 липня 2015 користувачем serg450453 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Я извиняюсь, если уже спрашивали, но все такие. Мне сказали, что если использовать газоблок с замками, то лучше не наносить слей на боковины. Это правда? и второй вопрос: принципиально армировать каждый четвертый слой? Я проармировал 1 и 5-й. Можно следующий сделать 10-й, после чего будет еще четыре ряда и 15-й будет армопояс? Я хоть и не Аерок, но Вам глупость сказали. Газовый блок с замками нужно также клеем наносить и по вертикали и по горизонтали. Это у Вас ленивые мастера, вот и предлагают для себя по проще, для хозяина потом головняк. На сайте Аерока есть инструкция, распечатайте и пускаю учат как таблицу умножения. А про армировку, если у Вас будет перекрытие бетонное, то еще можно как то экономить на армировке и то не рекомендуют, а если деревянное перекрытие, то делайте как положено и не выдумывайте, то что за вас уже придумали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 30 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Я извиняюсь, если уже спрашивали, но все такие. Мне сказали, что если использовать газоблок с замками, то лучше не наносить слей на боковины. Это правда? и второй вопрос: принципиально армировать каждый четвертый слой? Я проармировал 1 и 5-й. Можно следующий сделать 10-й, после чего будет еще четыре ряда и 15-й будет армопояс? 1. В пазогребневых блоках проклеиваются торцевые участки с двух сторон от края блока до начала паза или гребня. Вертикальный шов можно оставлять не заполненным в случае эксплуатации дома с оштукатуренной с 2-х сторон наружной стеной. Но т.к. мы рекомендуем делать перерыв между кладкой стен и дальнейшей наружной отделкой хотя бы полгода-год для удаления основного объема влаги из конструкции стен, то лучше вертикальный шов проклеивать при кладке. На случай, если вы будете эксплуатировать здание без наружной отделки. 2. Можно и так проармировать. А про армировку подоконных зон не забыли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 1. В пазогребневых блоках проклеиваются торцевые участки с двух сторон от края блока до начала паза или гребня. Вертикальный шов можно оставлять не заполненным в случае эксплуатации дома с оштукатуренной с 2-х сторон наружной стеной. Но т.к. мы рекомендуем делать перерыв между кладкой стен и дальнейшей наружной отделкой хотя бы полгода-год для удаления основного объема влаги из конструкции стен, то лучше вертикальный шов проклеивать при кладке. На случай, если вы будете эксплуатировать здание без наружной отделки. 2. Можно и так проармировать. А про армировку подоконных зон не забыли? Мои работники уже положили 5 рядов без нанесения клея на торцевые швы. Уже начали клеить как вы сказали, но что делать с теми рядами? это сильно принципиально? Под окнами все сделал по инструции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 30 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Мои работники уже положили 5 рядов без нанесения клея на торцевые швы. Уже начали клеить как вы сказали, но что делать с теми рядами? это сильно принципиально? Под окнами все сделал по инструции Если дом не будет эксплуатироваться до наружного оштукатуривания, то ничего страшного. Если планируете отапливать только после внутренней отделки, то можете сейчас на фасаде "затянуть" шпателем непроклееные вертикальные швы клеем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Если дом не будет эксплуатироваться до наружного оштукатуривания, то ничего страшного. Если планируете отапливать только после внутренней отделки, то можете сейчас на фасаде "затянуть" шпателем непроклееные вертикальные швы клеем. А нужно утеплять D400 375мм, или достаточно будет для центральной Украины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitall_ Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Планирую делать чердачное перкрытие из деревяных балок. Вопрос: обязатильно ли делать армопояс для балок (стены толщиной 300 и 200, )? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 31 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2015 А нужно утеплять D400 375мм, или достаточно будет для центральной Украины? Для климатических условий центральной Украины наружные стены из газобетона D400 375 мм утеплять не надо. Это при условии кладки на клей с толщиной шва 2-3 мм. Добавлено через 3 минуты Планирую делать чердачное перкрытие из деревяных балок. Вопрос: обязатильно ли делать армопояс для балок (стены толщиной 300 и 200, )? Если чердачное помещение будет эксплуатироваться, то желательно, чтобы избежать локальных нагрузок на стены из газобетона. Добавлено через 2 минуты Сегодня четыре раза звонил в офис aeroc в разное время пытался выяснить по поводу льготного кредита, меня четыре раза тактично послали...(сотрудники ничего об этом не знают,все ссылаются на Александра Владимировича но его телефона не дают) Может тут ТС может прояснить ситуацию по этому поводу? Льготные кредиты выдает не Аэрок, а госбанки - Ощадбанк, Укргазбанк. У них узнавайте про условия кредита и т.д. Мы же только можем выписать счет-фактуру с указанием товара (ніздрюватий бетон), который попадает под льготное кредитование энергоэффективности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...