shneider_vova Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 1,5 Куба в час это 25 литров в минуту. На 13 контуров это 2 литра в минуту. Хм. Что-то вся теория про необходимый расход насоса пошла прахом Не будет там у тебя 1.5 куба. У меня на 10 контуров в среднем по 2 литра получается. Мне в принципе хватает. Ещё учти, что котел будет работать на 10 кВт при нормальной дельте, не на 18 кВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 И в конце все убедятся, что теплотехника - наука неточная и что одному 3 л мало, то другому и литра хватает 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 Не будет там у тебя 1.5 куба. У меня на 10 контуров в среднем по 2 литра получается. Мне в принципе хватает. Ещё учти, что котел будет работать на 10 кВт при нормальной дельте, не на 18 кВт. Вот в какой-то теме вроде ты написал, что не можешь снять с котла всю мощность. Именно из-за расхода воды. Тогда я начал думать, а как сделать так, чтоб в крайних условиях я смог снять всю мощность с котла. Я прикинул, что при дельте 10 градусов для снятия 18 кВт как раз 1,5 Куба в час расход нужен. (теплоемкость воды 1,16)Причём в инструкции ко ла тоже фигурирует эта цифра. Насос рассчитан на 15хх литров в час при дельте 10. И при каком-то остаточном напоре. Что это такое - ещё не понял. Но!при дельте 5 уже 3 Куба надо. Вот и получается, что таки нужна гидрострелка, чтоб встроенный насос не испытывал сопротивление системы и смог выдать три Куба расхода. Тогда можно и дельту 5 принимать. И опять остаётся выбор насоса после гидрострелки. И ещё не понятно: в котле двухскоростной насос. Скорости он сам переключает или пользователь через меню? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 4 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2020 Вот в какой-то теме вроде ты написал, что не можешь снять с котла всю мощность. Именно из-за расхода воды. Тогда я начал думать, а как сделать так, чтоб в крайних условиях я смог снять всю мощность с котла. Я прикинул, что при дельте 10 градусов для снятия 18 кВт как раз 1,5 Куба в час расход нужен. (теплоемкость воды 1,16)Причём в инструкции ко ла тоже фигурирует эта цифра. Насос рассчитан на 15хх литров в час при дельте 10. И при каком-то остаточном напоре. Что это такое - ещё не понял. Но!при дельте 5 уже 3 Куба надо. Вот и получается, что таки нужна гидрострелка, чтоб встроенный насос не испытывал сопротивление системы и смог выдать три Куба расхода. Тогда можно и дельту 5 принимать. И опять остаётся выбор насоса после гидрострелки. И ещё не понятно: в котле двухскоростной насос. Скорости он сам переключает или пользователь через меню? слушай, котел не знает, что он кому должен. я действительно в одной теме зарубился, а потом проверил по факту, как работает котел на ТП - больше 10 кВт не видел. сейчас стоит подача 33 и обратка там до 26 может быть - работает на 10 кВт. Но это он работает 8 часов в день. При 0 на улице мне этого хватает. не будет хватать - будет маслать и днем. Поэтому в рамках твоих неопределенностей я бы делал, как ты писал - запитай напрямую с котла, оставь место для гидрострелки и насосов, не забыв про розетки, и собирал бы систему. Только успей до весны, чтобы поэкспериментировать скорость переключает по моему котел, можно и из меню, но в твоем случае он будет и так работать на 2 скорости 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 11 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2020 Возник вопрос - как организовать отдельную регулировка температур для первого и второго этажа от одного котла. Рабочее ли решение поставить на каждый этаж свой циркуляционный насос и управлять ими программируемыми термостатами? При выключенном насос одного этажа и включённом другом насос и включённом насос котла - не будет ли продавливать воду, через отключенный насос? Котёл будет работать через гидрострелку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 11 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2020 Возник вопрос - как организовать отдельную регулировка температур для первого и второго этажа от одного котла. Рабочее ли решение поставить на каждый этаж свой циркуляционный насос и управлять ими программируемыми термостатами? При выключенном насос одного этажа и включённом другом насос и включённом насос котла - не будет ли продавливать воду, через отключенный насос? Котёл будет работать через гидрострелку Предложу свой вариант: Делаете на первом и втором этаже два коллектора с узлами подмеса (с циркуляционными насосами и термоголовкой) Гидрострелку не надо. Насос котла гоняет по малому контуру температуру например 40 или 50, через подмесы подмешивается в коллектора, и дальше циркуляционники гоняют по полу. В каждой регулируемой комнате ставите проводной термостат типа такого за 20 долл шт От него прокладываете провод к коллектору (можно 3*1 тогда питание термостатов реализовывается возле колоектора, я запланировал питание от ближайших розеток, а на коллектор 2*1, можно и 1*1) На коллектор вместо ручных крутилок ставите севопривода на 220. На термостатах выставляете температуру Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 11 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2020 Как раз хотел от узлов подмеса отказаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 11 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2020 Как раз хотел от узлов подмеса отказаться. А как вы хотите сделать регулировку температуры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 11 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2020 А как вы хотите сделать регулировку температуры? На электрокотле Добавлено через 2 минуты Это позволит использовать датчик внешней температуры и кривые регулировки температуры подачи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 11 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2020 Возник вопрос - как организовать отдельную регулировка температур для первого и второго этажа от одного котла. Рабочее ли решение поставить на каждый этаж свой циркуляционный насос и управлять ими программируемыми термостатами? При выключенном насос одного этажа и включённом другом насос и включённом насос котла - не будет ли продавливать воду, через отключенный насос? Котёл будет работать через гидрострелку Ну продавит немного и что? Для позорного регулирования сервоприводы можно. Не дёшево... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 11 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2020 Ну продавит немного и что?. Если бы я точно знал "что", я бы не спрашивал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 11 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2020 При выключенном насос одного этажа и включённом другом насос и включённом насос котла - не будет ли продавливать воду, через отключенный насос? Котёл будет работать через гидрострелку Если контуры этажей будут подключены непосредственно к гидравлической стрелке паразитной циркуляции не будет. Если такое подключение не устраивает, можно после каждого из этажных насосов поставить по обратному клапану 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2020 Возник вопрос - как организовать отдельную регулировка температур для первого и второго этажа от одного котла. Рабочее ли решение поставить на каждый этаж свой циркуляционный насос и управлять ими программируемыми термостатами? При выключенном насос одного этажа и включённом другом насос и включённом насос котла - не будет ли продавливать воду, через отключенный насос? Котёл будет работать через гидрострелку Отличное не дорогое решение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Гидрострелка и две шестерки. Конец прениям. Такой вариант железно заработает. Но может и вариант с одной шестёркой вполне оказаться рабочим. а в голове отложилось, что две четвёрки. Так и взял. Хотя у них есть третья скорость.. Но можно и поменять на шестерки. Пы. Сы. Перечитал. Пару человек говорило про четвёрки. Вот и отложилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Еще на этапе монтажа, я понимал, что может что-то не получиться. Поэтому при монтаже котельни, оставил длину и межосевые на насосную группу и гидрострелку. Исходные: електрокотел Скат 14, без смесительного узла- напрямую в коллектора, 180 кв.м. теплого пола, плитка, 1300 м. Раутерм-с.. Сегодня ставили автоматику. На начало работ, расход по всем контурам 3л. дельта 4*С. Потом сервопривода позакрывались и началась економия. Тепловизионные сьемки дома, внутри и снаружи- заказчику в подарок. І що я зробив не так, що воно працює ? 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 І що я зробив не так, що воно працює ? Контуры короткие 60-80 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Красиво! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Еще на этапе монтажа, я понимал, что может что-то не получиться. Поэтому при монтаже котельни, оставил длину и межосевые на насосную группу и гидрострелку. Исходные: електрокотел Скат 14, без смесительного узла- напрямую в коллектора, 180 кв.м. теплого пола, плитка, 1300 м. Раутерм-с.. Сегодня ставили автоматику. На начало работ, расход по всем контурам 3л. дельта 4*С. Потом сервопривода позакрывались и началась економия. Тепловизионные сьемки дома, внутри и снаружи- заказчику в подарок. І що я зробив не так, що воно працює ? Сергей, извините, а какая мощность котла? 4л*16 контуров*60 минут = 3 куба в час. У меня 18 кВт котел, он больше 1.2-1.4 м3 не дает прокачать своим насосом. И еще вопрос - каким диаметром трубы подключены коллектора от котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Сергей, извините, а какая мощность котла? 4л*16 контуров*60 минут = 3 куба в час. У меня 18 кВт котел, он больше 1.2-1.4 м3 не дает прокачать своим насосом. И еще вопрос - каким диаметром трубы подключены коллектора от котла? Написал же 14 Скат. 28 медь. Перепускной 3/4* 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Написал же 14 Скат. подумал про 14 версию. у меня насос не работает с таким расходом. скорость насоса в инженерном меню не меняли? собственно, меня тоже все устраивает в работе моей системы, но "истина дороже" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Контуры короткие 60-80 метров. Да не особо и короткие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2020 ...28 медь... Похоже это основной параметр в данной конфигурации... Вывод - если имеем работу электрокотла напрямую на контуры ТП без дополнительных насосов и этих самых контуров скажем больше 8, а также необходимо добиться показателя на расходомерах больше 2л, то не жлобься и ставь подвод ф28 в меди. Для меня неожиданно... По американским таблицам по тепловой мощности достаточно ф22. Полезная таки ветка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 15 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2020 Важен именно материал? Или сечение? Себе купил 32 экопластик базальт. Причём один коллектор на 7 контуров сразу возле котла. А ко втором юу на 6 контуров пойдёт 32 труба. Это внутренний около 25 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2020 О сколько нам открытий чудных.... Да нее, полноте, причина такого расхода в том, что медь чистая. Теплая и ламповая. Прогретая, не иначе. В номограмму 15/60 , которая в скате ( особенно старом ) стоит, никто посмотреть не удосужился? Там еще и 70ка попадалась. Ну чтоб дважды не вставать, то там вы вполне увидите 10-15 кПа на почти три куба. Рабочая точка далека от оптимальности, но гидравлически достижима. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2020 Рабочая точка далека от оптимальности, но гидравлически достижима. ............. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз