troll_9000 Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 ну я не нашёл ни где его номера, а в инструкции тоже нету. Дружище, меня цепануло. Ну нельзя неправильно собрать коллектор. Я хочу пойти к продаванам, взять клапан в руки и понять, как он работает и сжелать выводы по Вашей проблеме. Но - шо искать я не знаю... Или помогайте, или нагибайте исполнителей сами Проблема расхода - SON указал одну из причин - греете земельку под домом. А "пирог" пола я просил на второй странице Видимо, страниц через 8 получим имярек клапана. Тяжело обратиться туда, где его купили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 29 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 Дружище, меня цепануло. Ну нельзя неправильно собрать коллектор. Я хочу пойти к продаванам, взять клапан в руки и понять, как он работает и сжелать выводы по Вашей проблеме. Но - шо искать я не знаю... Или помогайте, или нагибайте исполнителей сами Проблема расхода - SON указал одну из причин - греете земельку под домом. А "пирог" пола я просил на второй странице Видимо, страниц через 8 получим имярек клапана. Тяжело обратиться туда, где его купили? не просил "пирог". я бы написал сразу. щас пересмотрел все сообщения. ещё раз про клапан - ни где нету его артикула, видать он специально в таком никелированном виде изготавливается для смесительной группы и всё. вот подробное описание с картинками www.group-alkor.ru/techinfo/articles/Article_045.php стрелкам верить - продувал, перепроверял, чтобы самому понять что оно такое. (см. вложение) обращался туда где покупал, они нифига вообще не "рубят", продают и всё.. прикрутили ж к нему грюндфос 40ку.. а теперь она у меня "гниёт"... а потом акватику продали. я ж до этого вообще ни гу-гу... ))) и парень который монтировал сразу тоже,... и до сих пор, собирает как нарисовано и не вникает, и таких 98%. может и грею..земельку, но когда на 6 контурах есть 2л расход(при закрытых остальных) то мне нравится и температура и расход газа... а когда везде по 1л и меньше, тода всё грустно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 29 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 На этот узел есть и другая схема, соответственно ваш смонтированный вариант. Схема тоже из инструкции. Значит, остается настроить байпас. Изначально был закрыт, в каком положении сейчас байпас у вас? если взять две схемы от производителя, то горькая практика:D показала, они разнятся и существенно. на этой что у меня и прирост расхода, хоть и мизерный, и нагревает быстрее контура. только обратка не так как в Джакомини, а через насос. добавить бы расход Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 Тут такое дело... каждый раз при монтпже коллектора ТП я продуваю клапан с термоголовкой, зажимаю и отпускаю шток, смотрю, куда какие потоки направляются. И каждый раз удивляюсь, что стрелки на клапане расположены НАВСТРЕЧУ котловой воде. Потом идет запуск, настройка, в отопительный период мониторинг - как работает, не мерзнет кто. И с полов всегда все зашибись. А у Вас клапан стоит стрелками ПО ХОДУ котловой воды, и пол работает как-то не так Вот и задалбываю Вас вопросаии про клапан А по пирогу - да, хотел спросить, но забыл. А важномть вопроса велика, вот и ошибся. Извините 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 30 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 собрал последовательность, как у самой простой схемы и Джакомини и Фадо и тд. только времянками, как попало кинул трубу. Работает!!! всё что меня беспокоило - нету. Проток 2л и чуть больше, зависимости от котлового насоса тоже не стало. Жалею, только что раньше мозги недопэтрали, как соеденить трубы )). Теперь у меня вопрос: какое мне купить накладное термореле, чтобы мог отключаться насос на гребёнке во время остановки котла програматором? у меня есть "Термостат накладной BE4HEAT BRH W11" www.teplota.com.ua/shop/termostat-nakladnoy-be4heat-brh-w11-analog-wpr-90-gd-14696p.html но он не работает в том диапазоне температур, что мне надо. я планировал, что когда выключается котёл и коллектор остывает до примерно 25 градусов, реле выключит насос, потом, когда пойдёт горячая вода в коллектор, оно включит насос. А это реле на такой температуре не чего не хочет, оно срабатывает где-то на высоких температурах 60 и тд. Я феном дул, тогда оно и включает и выключает... что купить провереное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 30 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 Я Вас вітаю!!! тадам!!!! бачте - як виявилося схема була невірною - головне що все запрацювало з приводу термостату, як саме Ви хочете щоб насос вимикався? за яким критерієм? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 30 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 Я Вас вітаю!!! тадам!!!! бачте - як виявилося схема була невірною - головне що все запрацювало з приводу термостату, як саме Ви хочете щоб насос вимикався? за яким критерієм? спасибо!!! я планировал, что когда выключается котёл и коллектор остывает до примерно 25 градусов, реле выключит насос, потом, когда пойдёт горячая вода в коллектор, оно включит насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 А это реле на такой температуре не чего не хочет, оно срабатывает где-то на высоких температурах 60 и тд. Знач неисправное. Меняйте или выбирайте. www.almaks.com.ua/termoreguliruyuschaya_avtomatika.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 30 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 я планировал, что когда выключается котёл и коллектор остывает до примерно 25 градусов, реле выключит насос, потом, когда пойдёт горячая вода в коллектор, оно включит насос. Всё очень просто,делаете вот так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 30 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 а може просто скажете какой именно купить и всё? провереный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 30 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 и всё? vodoprovod.ua/cat/?product=6884&category_link=53 vodoprovod.ua/cat/?product=6885&category_link=53 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 7 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2016 Хочу поблагодарить всех участников, сказать спасибо огромное и поздравить с Новым годом и Рождественскими праздниками!!! Спасибо!!! Одному очень трудно сделать выбор, пока нету хоть маленького опыта. В общей сложности (посчитал) собирал 6 конфигураций, две из них вообще не работали, вроде теоретически должно работать, а реально нет... схема от производителя, тоже в такой нагрузке "не очень". Оставил "самую простую". Всё работает, так как надо, расход по 2л, на закрытие кранов не реагирует и тд и тп. НАКОНЕЦ-ТО!!! Ещё раз спасибо!!! переезжаю в раздел по вентиляции (( оказались и там нестыковки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 7 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2016 Хочу поблагодарить всех участников, сказать спасибо огромное и поздравить Рождественскими праздниками!!! Спасибо!!! Одному очень трудно сделать выбор, пока нету хоть маленького опыта. В общей сложности (посчитал) собирал 6 схем, две из них вообще не работали, вроде теоретически должно работать, а реально нет... схема от производителя, тоже в такой нагрузке "не очень". Оставил "самую простую". Ещё раз спасибо!!! Посмотреть бы... О, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dev_Dimon Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Хочу поблагодарить всех участников, сказать спасибо огромное и поздравить с Новым годом и Рождественскими праздниками!!! Спасибо!!! Одному очень трудно сделать выбор, пока нету хоть маленького опыта. В общей сложности (посчитал) собирал 6 конфигураций, две из них вообще не работали, вроде теоретически должно работать, а реально нет... схема от производителя, тоже в такой нагрузке "не очень". Оставил "самую простую". Всё работает, так как надо, расход по 2л, на закрытие кранов не реагирует и тд и тп. НАКОНЕЦ-ТО!!! Ещё раз спасибо!!! переезжаю в раздел по вентиляции (( оказались и там нестыковки. Здравствуйте! Собираюсь строить такую же схему. Хотелось бы повторить в точности, чтобы гарантированно. Можно Вас попросить нарисовать схему подробно со всеми компонентами и стрелками потоков и указать цифрами и в таблице все компоненты? Фото оно конечно хорошо, но схема и спецификация - более удобна для покупки компонентов и сборки... Заранее спасибо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Вот готовое решение. Без бега по граблям. Из спецификаций - один код Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 фадошка працює саме за тією схемою ще є така ж ІКМА це все перевірені і як на мене якісно виконані змішувальні вузли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 13 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 Здравствуйте! Собираюсь строить такую же схему. Хотелось бы повторить в точности, не надо повторять, я был заложником ситуации, обрудование + некомпетентность к такому оборудованию - большие петли и куча других нюансов, особенно моя личная необознаность :D Вам нужно взять готовое решение только другого производителя с блоком последователього смешения, например Fado, как упоминалось, или Джакомини или др с такой же простой схемой протока и смешения. У меня вынуждено перевёрнута картинка в зеркало и по вертикали, потому что уже система спаяна в помещении и одну трубу легче разместить, чем "вход-выход" через пол стены вести, лишь для того чтобы видеть заводскую картинку, как на фото, где насос слева. Так что ничего нового в моём случае не ищите. По месту мне ни кто не смог подсказать, потому и пришлось обратиться здесь, чему безумно рад. Но не забывать - чем больше контуров, тем короче должны быть петли или увеличивать диаметр трубы. Но всё равно считать надо. Это мой "перевёртыш": 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dev_Dimon Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Есть несколько практических вопросов: 1. Я так понимаю, если у меня намечается порядка 20 петель (по 10 на этаж), то необходимо собирать 2 одинаковых смесительных узла по 10 отводов? Два узла размещать на каждом этаже? Чтобы не тянуть все трубы вниз, увеличивая подвод. 2. Два узла соответственно с двумя насосами? Насос второго этажа будет рядом со спальней мешать. Никак насос нельзя сделать один и вынести на оба смесительных узла с размещением в бойлерной? Или может поставить отдельный насос и протянуть вниз еще две трубы от него до смесительного узла? В плане отказоустойчивости конечно так лучше... 3. Как у Вас в смесительных узлах регулируется температура в помещении - по Тпола или Твоздуха? Зажиманием подачи? Тогда же разбалансируется система? Или снижением Ттеплоносителя? Тогда же за счет большой инерционности пола в период межсезонья будут большие скачки температуры с чувствительной задержкой? Как выходите из положения в межсезонье? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 18 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 пока я только рад, что запустил гребёнку )). по температуре воздуха термостатом Auraton 2030 включается-выключается котёл. инертность пола хорошая. сервоприводов не предусмотрено, так как не знал раньше что это вообще такое )). межсезонья у меня ещё не было. пока ведутся внутренние работы, больше вопросов себе не ставил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 1. Я так понимаю, если у меня намечается порядка 20 петель (по 10 на этаж), то необходимо собирать 2 одинаковых смесительных узла по 10 отводов? Два узла размещать на каждом этаже? Чтобы не тянуть все трубы вниз, увеличивая подвод. Не имеет вобщем-то значения, но для удобства можно разместить по 10 на этаже. 2. Два узла соответственно с двумя насосами? Насос второго этажа будет рядом со спальней мешать. Никак насос нельзя сделать один и вынести на оба смесительных узла с размещением в бойлерной? Или может поставить отдельный насос и протянуть вниз еще две трубы от него до смесительного узла? В плане отказоустойчивости конечно так лучше... Если устроит, что на каждый этаж будет подаваться вода одинаковой температуры, то вполне можно разместить один смесительный узел в бойлерной, проведя к коллекторам только подводящие трассы. Шума будет меньше, да 3. Как у Вас в смесительных узлах регулируется температура в помещении - по Тпола или Твоздуха? Зажиманием подачи? Тогда же разбалансируется система? Или снижением Ттеплоносителя? Тогда же за счет большой инерционности пола в период межсезонья будут большие скачки температуры с чувствительной задержкой? Как выходите из положения в межсезонье? Ответы на эти веселые и по большей части не очень важные вопросы дать ответ на вопрос " а какая именно будет котельная и какая автоматика управления" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kazangamer Опубліковано: 13 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2016 Shwily, уважаемый у меня аналогична проблема что и у вас, вижу что вы нашли решение, спасибо Вам и всем остальным участникам форума! У меня тоже ICMA но только на 10 контуров, расходомеры ели доходят до 2 литров в минуту, в основном 1,5, а последний контур так совсем не греет почти 0. Тоже перекрываю кран шаровый подачи или обратки так сразу живо поплавки утапливаются. С котла подаю 80 градусов, пол еле телый. Насос грундфус 25/65 130. Вот вопрос, насос у вас на максимальной скорости стоит и при этом максимумальный результат 2л/м ? Стабильно ли во всех контурах расходомер отображает 2л/м ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 14 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2016 насос на второй скорости даёт уже нужные и стабильные показатели. Если контуры разной длинны, то и расходомеры будут показывать по разному. Чем длиннее - тем меньше показатель. А вообще я все расходомеры разбирал и перемывал, а до этого их просто клинило. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kazangamer Опубліковано: 14 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2016 Shwily, а 3х ходовой клапан оставили, это родной клапан или поставили другой? Вижу что байпас убрали, получается если клапан перекрыт, то насос от котла в стену работает? Какое решение приняли в этом случае? В моём случае к сожалению ограниченное пространство вокруг коллектора, и скорее всего придется обойтись вообще без клапана. Теперь вам достаточно только температуру пола регулировать с котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 14 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2016 Это смеситель и он совсем не такой, какой нужен для такой схемы. По этому, чтобы не покупать 3-ходовой(и так затраты оказались выше нормы), пришлось сделать двух-ходовым, заглушив центральный отвод. Байпас принципиально не нужен, так как головка открыта(стоит на 60гр), а воду с котла я подаю 55(установлена на котле 50) для тёплого пола греть воду на 80 не нужно, такая температура для батарей. Зачем греть и не пользоваться тем, что отсечёт термоголовка?) и термоголовок у меня на контурах нет. Кроме того, у меня открыт один полотенцесушитель(как байпас) и ещё, если вдруг кто забудет про полотенчик полноценный байпас есть в самом котле(иимергаз). PS: я ж не сантехник и могу не теми терминами и не так обосновано отвечать, как спецы. И так спасибо за вопросы, я хоть немного вспомнил что и зачем делал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 10 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2017 скажите вот прочитал все выше и собрал на фото тоже икму на 5 контуров! слева подача справа обратка, термоголовку поставлю позже, градусник снизу тоже в планах....... вопрос: 1-работать должно я думаю на 99%, поставил грязевик на входе, или лучше на обратке, и 2-перемычка там играет большую роль, или можно сделать с нее 6 контур будет больше пользы Добавлено через 9 минут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз