Вы странный человек... Вам несколько раз уже говорили: вместо того, чтоб фасочки с фундаментов снимать и ригеля струбцинами стягивать - лучше б Вы подписали все АКТЫ СКРЫТЫХ РАБОТ.

 

Сколько Вы залили каркасов? А сколько подписанных актов?

 

И соберите все сертификаты на бетон.

 

Все сертификаты на бетон в наличии, кроме того, что сами колотили (на оконные перемычки). По поводу Актов скрытых работ - неделю назад поставил директору фирмы задачу - пока не будет всех актов скрытых работ, ни копейки за работы не заплачу... так и сделаю, поверьте мне...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В следующем году Вам предстоит штукатурка, а её стоимость очень зависит от качества кладки. ... Просто глазу есть с чем сравнивать и в Вашем случае даже небльшие отклонения "В пределах нормы" будут заметны.

 

Да, спасибо, именно об этом и говорю директору фирмы, а он меня типа успокаивает - мы же будем штукатурить у вас (интересно, с чего это он решил?) и будем брать за работу от м2, и не будем учитывать неровности...

На простой вопрос - "А КТО будет платить за лишний материал для выравнивания неровностей?" остался без ответа...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В-общем, результатом заливки монолитных участков остался доволен...

Вроде и бетон был неплохой (сам перелопатил с пол-куба, заделывая дыры в панелях :rolleyes:), и получилось более-менее (на мой дилетантский взгляд). Вот даже на узеньком участке не потянули пленку (фото1), правда, сомнения насчет уплотнения (уж слишком поверхность шершавая, но то такэ... как говорит буржуй :) ).

Зато участки пошире (фото2 и 3) даже вибратором прошлись, посему поверхность гладенькая такая... правда, если посмотреть на фото3, тп там видно пенопласт ПСБ-15, который я купил в тот же день в Анжио (по 14 грн за лист)... а мои архаровцы заложили все это эппс (в ПЯТЬ раз дороже...:(), хорошо, что я все это увидел, а не то перепаскудили бы материала на 200 грн...:evil:

Кстати и перемычку-балку (фото2) залили на 2см выше, хотя ПЯТЬ раз сказал (и написал), что на уровне третьего ряда кирпича, а залили даже выше уровня панели...:(

Кстати, согнули мне трубу-нержавейку (приплющили с одной стороны). можно ли ее теперь использовать или списать за их счет???

Более узкие участки залиты без особых приключений... (фото 4 и 5)

1994792027_0911251.thumb.jpg.60ff0c5432cdcaed01cdfaf4b1d10470.jpg

1033517931_091125-2.thumb.jpg.2a1952def2aada1c43301715f9323d84.jpg

2047519693_091125-3.thumb.jpg.461766578ac8ca1689038269b46a5d55.jpg

525886807_091125-4.thumb.jpg.b0da6ce6383bbbf2ab68bfb0d88c708a.jpg

378842787_091125-5.thumb.jpg.60c673191355b67b4479b74c06bcd087.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все сертификаты на бетон в наличии, кроме того, что сами колотили (на оконные перемычки). По поводу Актов скрытых работ - неделю назад поставил директору фирмы задачу - пока не будет всех актов скрытых работ, ни копейки за работы не заплачу... так и сделаю, поверьте мне...

 

 

ЧТО Вы уже сделаете, если акты подписываются ПЕРЕД заливкой? Они потому и называются актами СКРЫТЫХ работ, что удостоверяют то, что потом невозможно проверить!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот еще пару снимков по результатам заливки.

В принципе, основной монолитный участок (фото1 - над эркером гостиной) получился очень даже... Надо сказать, что они провибрировали все, что только можно, даже участок шириной 17см...:)

Даже остался бетон и решил залить его между панелями (фото2), часть отсыпал рядом и заделывал дыры в панелях (оставил крюки открытыми для анкеровки), пока они заливали колонну (в три приема с вибрированием).

На фото3 отчетливо видны звездочки, которые заставил их одеть поверху по периметру... а то у них вечно верхние стержни куда-то съезжали от проектного положения и потом приходилось что-то придумывать по дальнейшей привязке...:(

430235922_091125-6.thumb.jpg.5f35337b9b6e789dfb7e9a27681c96c3.jpg

1204619190_091125-7.thumb.jpg.121ab13be8dcdec3b2a077718f061e7f.jpg

1619339580_091125-8.thumb.jpg.d146f76dd7a34f57df287a4d4a7155c7.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот еще пару снимков по результатам заливки.

На второй фото вент трубы разошлись.

Если расхождение больше 2см, то для того, чтобы обложить их стеной в 1,5 кирпича нужно будет каждый кирпич, который контактирует с одной из труб откалывать.

Igor_M.JPG.785617040ede52ef0f29cf7be03df039.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На второй фото вент трубы разошлись.

Если расхождение больше 2см, то для того, чтобы обложить их стеной в 1,5 кирпича нужно будет каждый кирпич, который контактирует с одной из труб откалывать.

 

Да я им все время говорю - трубы - по ЦЕНТРУ...

Но я возьму пару кусков по 0,5м и на стыках чуть сыграем (я резинки не заправляю)...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да я им все время говорю - трубы - по ЦЕНТРУ...

Но я возьму пару кусков по 0,5м и на стыках чуть сыграем (я резинки не заправляю)...

Игорь,прочитал твой форум,это не стройка,а настоящий дурдом! Где ты нашел таких строителей,ведь множество отличных строительных компаний сейчас без работы,а цену всегда можно было с ними решить,тебе сейчас строят дом который ты всю жизнь будешь ремонтировать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Игорь,прочитал твой форум,это не стройка,а настоящий дурдом! Где ты нашел таких строителей,ведь множество отличных строительных компаний сейчас без работы,а цену всегда можно было с ними решить,тебе сейчас строят дом который ты всю жизнь будешь ремонтировать.

 

???

 

А почему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

???

 

А почему?

Если не соблюдаеться технология,то это не дом,а похороненые деньги.Хотя для меня как строителя это отлично,мы последние четыре года занимаемся реставрацией таких обьектов,и зарабатываем нормальные деньги,а вот людей жалко(их просто кидают).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

........мы последние четыре года занимаемся реставрацией таких обьектов,и зарабатываем нормальные деньги,а вот людей жалко(их просто кидают).....

 

надеюсь, вы не плачете из-за этого?..

 

ПС: это только мне бросается в глаза скрытая реклама, или я просто предубежден?:))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В следующем году Вам предстоит штукатурка, а её стоимость очень зависит от качества кладки. Возьмите с собой рулетку, уровень, отвес, нивелир, правило + штукатура (по объявлению или с другой фирмы) в пятницу и поверте к разговору в суботу Вы будете намного больше подкованы.

.......

даже небльшие отклонения "В пределах нормы" будут заметны.

 

Вот это-то и есть моей главной претензией... Работягам-то что - они уложили кирпич (столько-то м2 и столько-то м3) и говорят, что им надо за это заплатить...

Директор фирмы в субботц был, я ему основные "баги" показал... Надо сказать, что он сам еще нашел парочку проблем...

И начинает мне рассказывать - МЫ же будем штукатурить в следующем году (с чего это он взял после такой работы?) и будем считать только от м2... а материал за чей счет? - спрашиваю.... в ответ - "пыхтение".

Я хотел создать большую комиссию, но поскольку это выльется в грандиозный скандал на стройке (уж я-то себя знаю), а бригадир психованный и может все бросить и уехать (а заканчивать-то нужно...), то я сказал, чтобы директор с прорабом и с бригадиром САМИ все перемеряли и сдали мне отчет.

По итогам (я, конечно перепроверю "самые" места) и будем говорить о расчете...

 

ЗЫ О заглавии.... если бы оно живо получалось... уже пошел четвертый месяц, а положили только три ряда второго этажа...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не соблюдаеться технология,то это не дом,а похороненые деньги.Хотя для меня как строителя это отлично,мы последние четыре года занимаемся реставрацией таких обьектов,и зарабатываем нормальные деньги,а вот людей жалко(их просто кидают).

 

А нельзя ли по-конкретнее? Человек, понимаешь, теперь ночей не будет спать после Вашего "не соблюдаеться технология". В чем? Где?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А нельзя ли по-конкретнее? Человек, понимаешь, теперь ночей не будет спать после Вашего "не соблюдаеться технология". В чем? Где?

 

Не, ну кое с чем можно согласиться... например с "дурдомом"...

А по поводу несоблюдения технологий мы вместе уже проехались неоднократно... я сам могу список составить (трехтомник наберется...:rolleyes:). Но то, что ничего не рухнет, не треснет и не завалится, так это можно утверждать с большой степенью вероятности (приближающейся к "1").

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не, ну кое с чем можно согласиться... например с "дурдомом"...

А по поводу несоблюдения технологий мы вместе уже проехались неоднократно... я сам могу список составить (трехтомник наберется...:rolleyes:). Но то, что ничего не рухнет, не треснет и не завалится, так это можно утверждать с большой степенью вероятности (приближающейся к "1").

 

1. Дурдом на устойчивость зданий и сооружений не влияет. Это только нервы заказчика.

 

2. Меня интересует ответ dgek, а не то, что Вы можете сейчас надергать. Причем в контексте "тебе сейчас строят дом который ты всю жизнь будешь ремонтировать". Я понимаю, что могут быть просчеты по цементу, по клею и тыды. Но я никак не могу понять, каким образом, глядя на предоставленный отчет, возможно утверждать подобное. Возможно Оз прав и это просто самореклама. Причем способом, не призванным сохранить Ваши нервы.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На второй фото вент трубы разошлись.

Если расхождение больше 2см, то для того, чтобы обложить их стеной в 1,5 кирпича нужно будет каждый кирпич, который контактирует с одной из труб откалывать.

 

В-общем, все плохо...

Я не проследил своевременно (за все не угонишся, да и прораб должен что-то делать???), и выяснилось, что ВСЕ вентканалы (точнее, вентвыходы) заложены в стенах на высоте почти 30 см ниже уровня панелей... НУ БЛИН!

Ежу ведь понятно, что они должны были быть КАК МОЖНО ВЫШЕ...

Особенно неприятно это в котельной - получается, что вытяжной канал расположен НИЖЕ верхнего края окна...

А то, что они у них не по центру стен, так это еще пол-беды...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В-общем, все плохо...

Я не проследил своевременно (за все не угонишся, да и прораб должен что-то делать???), и выяснилось, что ВСЕ вентканалы (точнее, вентвыходы) заложены в стенах на высоте почти 30 см ниже уровня панелей... НУ БЛИН!

 

не переживай это не беда.... строители если им не доплатить уходя могут во все вент каналы кинуть по кирпичу и вылить по два ведра раствора ... так на память причем безоплатно...:bad:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чего человека пугаешь?

 

у него с этой стройкой уже крыша - едет! (наверное):o

 

а вент-каналы это не страшно, сделали ниже (не переживай) переделают, главное сразу не рассчитываться пока все изъяны не переделают....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не переживай это не беда.... строители если им не доплатить уходя могут во все вент каналы кинуть по кирпичу и вылить по два ведра раствора ... так на память причем безоплатно...:bad:

 

На стройках с этим борятся при помощи лома на веревке. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По вент каналу - получается труба с поворотом ниже чем надо? ну так не самое страшное. Сам уголок под 90 не особенно нужен - эстетство скорее. Просто на нужной высоте перфом выбиваете дырку в стене и отверстие в трубе вентиляции. При советаж жоще было - просто бетонные каналы, где пробил - там и будет.

 

не, ну я все понимаю - если вам такое досталось по наследству...

Но если вам СПЕЦИАЛЬНО так сделали... Вопрос - ПОЧЕМУ? остается без ответа... Прораб начал "втирать", что у меня де будет потолок подшит гипсокартоном (7см), потом де фриз будет по периметру (еще 10см), потом нужно для наружной решетки еще 3-4-5 см отставить... вот и получается 20-25см от низа панелей перекрытия... л-а-д-н-о.... можно подумать...

Но вот в КОТЕЛЬНОЙ ЗАЧЕМ? или в САНУЗЛЕ???

В-общем, одна шайка-лейка: прораб вместо того, чтобы дрючить бригадира, его выгораживает, директор рассказывает, что прораб постоянно контролирует, а если что-то не так сделано, так это Я СКАЗАЛ (оказывается :(:(:().

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По ходу дела "вылезла" еще одна проблема. На эту многострадальную Г-образную балку (см. эпопею здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=376358&postcount=823) уложена панель, а потом на панель сверху нужно газобетон положить... Так вот получается, что при ширине в 400мм блок ложится только на 250мм, а остальное - в воздухе... "Это есть не очень карашо" - подумал я, посоветовался с архитектором и решили "долить" такую перевернутую пирамиду (в срезе), чтобы она нижним концом упиралась на выступающую часть балки, а вверху выступала бы на 7-8 см. Тогда газоблок будет нависать всего на 5см, а все, что ниже - оклею эппс 5см и будет заподлицо с вертикалью... решено - сделано...

... но решено было НАМ, а сделано - ИМИ... в итоге получилось черт те что и с боку бантик (см. фото).

И нарисовал все в двух проекциях... ну как им объяснять???:(

588211629_091127-.thumb.jpg.cfd9687f97b4943498119863ae25ba92.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот придумали, что сделать с тем проблемным углом (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=382688&postcount=886), из-за которого мне даже предлагали весь дом продать...

И я подумал - а что если вдруг покупатель этот угол заприметит (скажем, тепловым сканнером :rolleyes:) и откажется...

В-общем, поставил задачу - исправить. Наученный горьким опытом не только нарисовал картинку, но и еще провел "рекогносцировку на местности" - положил кусок эппс на "проектное место" (фото1).

Как ни странно, но сделали, хотя не совсем так, как я думал (хотел, чтоб на внутреннюю чторону пенопласт не выходил, ну да ладно - "и так сойдет" (фото2).

Кстати говоря, третий ряд блоков опять проармировали двумя прутами ф8 по всему периметру. На фото2 виден кусочек армировки, и еще один участок удалось "засечь" (см. фото3). Остается верить, что сделали везде (а что делать?)

866102280_091127-.thumb.jpg.0c5ef629a1a5aef1365c8e76a11a458c.jpg

75590881_091201-.thumb.jpg.581ebdb41fa4de6e32043da671b5e792.jpg

1656399658_091201-.thumb.jpg.1dc88829067c8df991d15899374a9485.jpg

Змінено користувачем Igor_M
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Igor_M где вы таких стротелей "толковых" взяли? Я бы их давно уже выгнала. Или они вам за "спасибо" строят?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Igor_M где вы таких стротелей "толковых" взяли? Я бы их давно уже выгнала. Или они вам за "спасибо" строят?

 

Было предпринято не менее пяти попыток... где-то уже подробно писал про все эти перипетии... А сейчас куда уже выгонять? нужно же заканчивать...

На такой объем (остатки) пожалуй никого не заманишь, да и получить для работы такое "корявое" наследство думаю желающих немного наберется...

А насчет "спасибо", так плачу ведь... правда, хотят, чтобы после каждого этажа с ними полностью рассчитывались (иначе дольше работать отказываются). После подвала (сделал глупость) заплатил все, при этом практически ничего не проверял). Сейчас директору сказал - ПОЛНЫЙ отчет по всем размерам (и вертикалям) и расчет - по результату...

Да и фирма техникой обеспечивает, а если поменять на другую бригаду той же фирмы, то... (читайте заголовок и все станет ясно):(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По ходу дела "вылезла" еще одна проблема. На эту многострадальную Г-образную балку (см. эпопею здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=376358&postcount=823) уложена панель, а потом на панель сверху нужно газобетон положить... Так вот получается, что при ширине в 400мм блок ложится только на 250мм, а остальное - в воздухе... "Это есть не очень карашо" - подумал я, посоветовался с архитектором и решили "долить" такую перевернутую пирамиду (в срезе), чтобы она нижним концом упиралась на выступающую часть балки, а вверху выступала бы на 7-8 см. Тогда газоблок будет нависать всего на 5см, а все, что ниже - оклею эппс 5см и будет заподлицо с вертикалью... решено - сделано...

... но решено было НАМ, а сделано - ИМИ... в итоге получилось черт те что и с боку бантик (см. фото).

И нарисовал все в двух проекциях... ну как им объяснять???:(

Я плакал. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...