jenkins Опубліковано: 2 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2018 Не проще было бы пробурить 12 сквозных дырок вдоль перекрытия в этой балке вместо того чтобы долбить ее по контуру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 2 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2018 Не проще было бы пробурить 12 сквозных дырок вдоль перекрытия в этой балке вместо того чтобы долбить ее по контуру? проще но страшно кабы не треснула да и часть нагрузки от плиты на нее приходится теперь мало ли как оно там может вылезти да и то там еще не все провода там еще витая пара будет, сигнашка, ТВ короче много дырок понадобится еще Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romcheg Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 Представьте себе слышал. Поэтому и спросил, как быть с телевизором или настольной лампой включенной в группу розеток защещенной автоматом на 16А. предположу, что в ТВ стоит предохранитель на 5А, и в правильном сертифицированном устройстве, включаемом в розетку, тоже должен быть. Это о высоких материях. А по простому - самому не стрёмно провод светильника 0.5мм защищать 16А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 А чего его вообще защищать? Может тянуть полквадрата от щита отдельно свет это и правильно по книжке, но я такого не видел. И к чему этот гемор, мне не нравится свет на отдельной автомате, чревато отключением света во всем доме Я тяну квадрат от ближайшей розетки, это по-моему, удобней, дешевле, и надежней! ;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romcheg Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 А чего его вообще защищать? Может тянуть полквадрата от щита отдельно свет это и правильно по книжке, но я такого не видел. И к чему этот гемор, мне не нравится свет на отдельной автомате, чревато отключением света во всем доме Я я тяну квадрат от ближайшей розетки, это по-моему, удобней, дешевле, и надежней! ;) просто ваш квадрат от 16А(по факту это может быть все 20 в течение получаса) может накалицца до красна и пыхнуть, хорошо если сам, ничего не подпалив попутно. Т.е. в самом лучшем случае у вас пропадет тот самый свет и нужно будет менять тот самый квадрат, который обычно находится под отделкой на самом видном месте:D Ну или нужны вам черные круги сажи от сгоревшей изоляции на потолке возле люстры например? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 просто ваш квадрат от 16А(по факту это может быть все 20 в течение получаса) может накалицца до красна и пыхнуть Откуда 16А? Та даже откуда 10А? Даже теоретически на нем ни когда не будет таких токов! От кз защитит и 25 автомат, по-этому вообще смысла не вижу. Вероятность того что на нем будут такие токи даже теоретически ниже чем не сработавший автомат 6А на проводе 0.5!;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 просто ваш квадрат от 16А(по факту это может быть все 20 в течение получаса) может накалицца до красна и пыхнуть, хорошо если сам, ничего не подпалив попутно. Т.е. в самом лучшем случае у вас пропадет тот самый свет и нужно будет менять тот самый квадрат, который обычно находится под отделкой на самом видном месте:D Ну или нужны вам черные круги сажи от сгоревшей изоляции на потолке возле люстры например? даже при 20А до красна ему будет еще очень далеко. Скорее места соединений сдохнут. Ну и к тому же, обеспечить ему ток не превышающий 16-20А в течении длительного времени это очень нетревиальная задача. Ну то так, к слову. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 3 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 вон там в желтом кружке сидит заяц! :D и сегодня у меня странное чувство пришел установщик сигнашки, взл с меня 1220 грн за установку двух датчиков движения в доме, а я хожу радуюсь что дешево отделалася а тов ечно как не заедешь, так то 4 тыщи, то 10, то вобще 20+ 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 ТС, прошу меня извинить. Но раз уж тут развели дискуссию по шлейфам и коробкам, то спрошу тут. В общем вышли сегодня ко мне электрики. Я, начитавшись, как плохи распаячные коробки, наотрез от них отказался. Говорю давайте мне шлейфом. Они говорят - хорошо, сделаем как хочешь, но давай обговорим достоинства и недостатки. Короче из недостатков шлейфа они озвучили для меня 2 серьезных. 1. То что все группы розеток питаются от одного провода. Т.е. кабель все время под нагрузкой. Насколько сильно, уже зависит от кол-ва включенных потребителей. Ну и последнему потребителю в группе уже может дойти не 220. 2. В случае если произошло повреждение кабеля, то отключаются все последующие группы розеток в цепи. Если это распаячная коробка, то выйдет из строя только одна группа розеток. Ну и еще говорят, что если монтировать в подрозетниках -то запаса провода хватит максимум на один ремонт. У меня гостинная 6х6 и на каждой стене группа розеток, чтож мне шлейф на 50метров тянуть ? и если где-то гвоздиком случайно провод перебили, то все трындец всем розеткам. Как по мне отдельный, независимый кабель на группу розеток лучше чем один кабель на 5 групп. Я реально задумался и взял таймаут до завтра подумать. Думаю может все таки спрятать эти распаячные короба в технических комнтах и оставить доступ к ним? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 ТС, прошу меня извинить. Но раз уж тут развели дискуссию по шлейфам и коробкам, то спрошу тут. Так дискуссия ни о чем,это настолько все индивидуально что глупо доказывать о +-того или другого! Надо смотреть по месту, зачем сразу идти в секту, можно и совместить)) Где шлейфом где через коробку. Ну и тупо шлейфом - это имхо тупо (извините за тавтологию). Шлейфовать можно не большими группами, тогда не будет принципиальной разницы. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 3 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 ТС, прошу меня извинить. Но раз уж тут развели дискуссию по шлейфам и коробкам, то спрошу тут. та я шо, я токо рад :D мои соображения по шлейфам и одна из основных причин почему я на них согласился: мне очень хочется кучу розеток в одной комнате буквально через каждые два метра. Про запас, шоб було. Посокльку эти все розетки будут юзаться для маломощного оборудоввания (аля лампы, зарядки и прочее) то смылса тянуть кабель 3х2.5 к каждой розетке от щитка я не вижу. В шлейфе мы цепляем эту гирлянду и получаем экономию в материалах и работе (а главное место в щитке) Ну и так, как хочется мне потолки из гипса, то при коробках мне надо будет разбирать потлок, если я все же хочу перенести выключатель или еще чего сделать в шлейфе вся разводка в подрозетнике и потлок трогать не надо По поводу того что перебьется где-то, то не парит. Провод на потолке точно так же можно перебить при установке какой-то люстры. Аккуратно просто дырки сверлить надо 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 та я шо, я токо рад :D мои соображения по шлейфам и одна из основных причин почему я на них согласился: мне очень хочется кучу розеток в одной комнате буквально через каждые два метра. Про запас, шоб було. Посокльку эти все розетки будут юзаться для маломощного оборудоввания (аля лампы, зарядки и прочее) то смылса тянуть кабель 3х2.5 к каждой розетке от щитка я не вижу. В шлейфе мы цепляем эту гирлянду и получаем экономию в материалах и работе (а главное место в щитке) Вы будете поднимать провод вверх от каждой розетки и потом опускать его на следующую группу вниз и так далее или просто кинете провод между розетками по горизонтали ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 3 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 Вы будете поднимать провод вверх от каждой розетки и потом опускать его на следующую группу вниз и так далее или просто кинете провод между розетками по горизонтали ? по горизонтали да вроде как не по правилам и все такое но экономия на проводе и на работе налицо я без проекта строю, мне можно :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 по горизонтали да вроде как не по правилам и все такое но экономия на проводе и на работе налицо я без проекта строю, мне можно :D Фотки делайте проложенных проводов. Потом распечатать и альбом положить на стойке. Смотреть альбом при каждом сверлении стен.)) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 по горизонтали да вроде как не по правилам и все такое но экономия на проводе и на работе налицо я без проекта строю, мне можно :D Ну почему не по правилам, как раз горизонтально тоже можно. Гланое придерживаться определенных правил и в будущем о них помнить - типа в пределах 15-30 от пола или потолка не долбить, 10-15 см от угла и двери и т.д. Фотки делайте проложенных проводов. Потом распечатать и альбом положить на стойке. Смотреть альбом при каждом сверлении стен.)) И это обязательно. Как и для труб теплого пола. Фотки делать лучше не просто так а с приложеной рулеткой. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 ТС, прошу меня извинить. Но раз уж тут развели дискуссию по шлейфам и коробкам, то спрошу тут. В общем вышли сегодня ко мне электрики. Я, начитавшись, как плохи распаячные коробки, наотрез от них отказался. Говорю давайте мне шлейфом. Они говорят - хорошо, сделаем как хочешь, но давай обговорим достоинства и недостатки. Короче из недостатков шлейфа они озвучили для меня 2 серьезных. 1. То что все группы розеток питаются от одного провода. Т.е. кабель все время под нагрузкой. Насколько сильно, уже зависит от кол-ва включенных потребителей. Ну и последнему потребителю в группе уже может дойти не 220. 2. В случае если произошло повреждение кабеля, то отключаются все последующие группы розеток в цепи. Если это распаячная коробка, то выйдет из строя только одна группа розеток. Ну и еще говорят, что если монтировать в подрозетниках -то запаса провода хватит максимум на один ремонт. У меня гостинная 6х6 и на каждой стене группа розеток, чтож мне шлейф на 50метров тянуть ? и если где-то гвоздиком случайно провод перебили, то все трындец всем розеткам. Как по мне отдельный, независимый кабель на группу розеток лучше чем один кабель на 5 групп. Я реально задумался и взял таймаут до завтра подумать. Думаю может все таки спрятать эти распаячные короба в технических комнтах и оставить доступ к ним? В варианте с распредкоробкой кабель от щита до коробки тоже все время под напряжением, и тоже может перегореть. Чтобы кабеля не горели, нужен нормальный соответсвующий сечению автомат и кабель для стационарной проводки. Но мысль нормальная - распредкоробки в доступных местах - почему бы и нет. У меня, например, планируется натяжной потолок, как минимум в коридорах идёт куча трасс вентиляции и скорее всего лоток с кабелями. Там можно и коробки сделать, чтобы разделить группы розеток в одной комнате (например, для оптимизации длины кабеля) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 Фобиями не страдаю, розетки шлейфом Гм, в первую в шлейфе розетку никогда огнетушитель разряжать не приходилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 Ну почему не по правилам, как раз горизонтально тоже можно.... Да, особенно под окнами с батареями. Положительно влияет на количество порезанных сантехниками кабелей и количество муфт. А в санузлах горизонтальная проводка - это просто праздник жизни. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 3 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 Да, особенно под окнами с батареями. Положительно влияет на количество порезанных сантехниками кабелей и количество муфт. А в санузлах горизонтальная проводка - это просто праздник жизни. батареи это рудимент :D а санузлах там одна розетка и та с потолка а, полотенцесушитель еще Ну почему не по правилам, как раз горизонтально тоже можно. Гланое придерживаться определенных правил и в будущем о них помнить - типа в пределах 15-30 от пола или потолка не долбить, 10-15 см от угла и двери и т.д. Фотки делайте проложенных проводов. Потом распечатать и альбом положить на стойке. Смотреть альбом при каждом сверлении стен.)) та я как то как посмотрел на это все, так подумал что надо будет потом как-то прикупить что-то типа ru.aliexpress.com/item/Professional-Multifunctional-Handheld-Wall-Detector-Metal-Wood-AC-Cable-Finder-Scanner-Accurate-Wall-Diagnostic-tool/32838429133.html ибо там такие магистрали местами что никакая фотка с рулеткой уже не поможет :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 Гм, в первую в шлейфе розетку никогда огнетушитель разряжать не приходилось? Нет и уверен не придется Добавлено через 6 минут батареи это рудимент :D Если начинаете потеть при +18, то да, можно и без них. Если любите тепло от +23, а пол при этом оставался в пределах нормы (25-26, ну что бы не скакать как жаренный петух на сковородке), лучше предусмотреть рядом с окошками розетки для подключения конвекторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 3 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 Если начинаете потеть при +18, то да, можно и без них. Если любите тепло от +23, а пол при этом оставался в пределах нормы (25-26, ну что бы не скакать как жаренный петух на сковородке), лучше предусмотреть рядом с окошками розетки для подключения конвекторов. под конвекторы конечно же розетки сделали но это же не батареи с этими всеми трубами и прочей кочегарной атрибутикой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 ...Как по мне отдельный, независимый кабель на группу розеток лучше чем один кабель на 5 групп. Я реально задумался и взял таймаут до завтра подумать. Думаю может все таки спрятать эти распаячные короба в технических комнтах и оставить доступ к ним? По-моему Вы не совсем уловили суть спора распаечные коробки VS подрозетники. Отказавшись от первых, Вы просто выполняете все теже коммутации во вторых. Поясню на примере - так легче. У меня в гостиной-столовой-кухне (студио) есть один блок на 4 розетки, два на три, шесть на две и ещё шесть одиночных розеток. На всё это дело в это помещение заходит 9 кабелей. Это только на розетки. На освещение ещё 2 кабеля. Разумеется мне и в голову не пришло бы завести на весь этот гамбуз розеток и светильников один кабель и защитить его АВ16А, а потом бить себя пяткой в грудь, что зато дёшево, надёжно и что-то там ещё (не помню уже всех аргументов секты единого кабеля провода...) Шлейфовал я внутри розеточных блоков, а также двойные розетки, расположенные рядом друг с другом на одной стене. В разводке розеток распаечные коробки точно не дают никаких технических преимуществ. С освещением всё несколько иначе и там распайки позволяют легче и интуитивно понятнее сделать разводку. Я когда подключал проходные выключатели, то еле уехавшую крышу ловил.:D Потому что кабель от щита мог подходить к выключателю, от которого уходил лишь один кабель - на следующий выключатель, а могло два кабеля - на выключатель и осветительный прибор. И коммутируются провода в этих случаях по разному. Хорошо что производители брендовой фурнитуры комплектуют свои изделия схемами на все случаи жизни... И это я молчу, что от кабеля из щита могут питаться несколько осветительных приборов и соответственно совершенно разные выключатели. Наверное электрикам со всем этим легче разобраться, но мне в первый раз было непросто. Повторюсь - с распаечными коробками на освещение думать нужно меньше. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 вон там в желтом кружке сидит заяц! :D убивайте гада. у меня и у соседа такой же начал жрать фруктовые деревья Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 Да, особенно под окнами с батареями. Положительно влияет на количество порезанных сантехниками кабелей и количество муфт. А в санузлах горизонтальная проводка - это просто праздник жизни. Вот вы все нежные какие-то.:D Всё вам удобства подавай. Давно пора привыкнуть, что сверлить где-попало в доме низзя. Я при обвязке топочной, а затем при монтаже распред блока вентиляции там же, каждое необходимое отверстие под крепёж проверял по лучу нивелира... У меня там удобно - все кабели в щиты там же из стен выходят. Соответственно я знал, что раз кабель вышел из этого кладочного шва, то он там и проложен. Знал куда проложен. И соответственно мог вычислить - можно ли сверлить. Ни одного попадания из трёх десятков отверстий. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 3 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2018 По-моему Вы не совсем уловили суть спора распаечные коробки VS подрозетники. Отказавшись от первых, Вы просто выполняете все теже коммутации во вторых. Поясню на примере - так легче. У меня в гостиной-столовой-кухне (студио) есть один блок на 4 розетки, два на три, шесть на две и ещё шесть одиночных розеток. На всё это дело в это помещение заходит 9 кабелей. Это только на розетки. ... То что розетки идущие в одном блоке коммутировать через шлейфы это понятно. А эти 9 кабелей откуда идут ? На них 9 автоматов в щитке стоит или как ? С освещением всё несколько иначе и там распайки позволяют легче и интуитивно понятнее сделать разводку. По освещение они вроде говорили что разведут без коробок. Но посмотрим как дойдет до дела Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...