Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Электроужас

ЭлектроМеханиК

Рекомендовані повідомлення

Вы увиливаете от ответа. Вы утверждали что "фаза" находилась на заземляющем контакте розетки.

 

Дык чё там непонятного

 

 

17cdcfa767d8e3e64913f969ed68eb45_i-30.jpg

 

Фаза в двух местах сразу : на фазе и на среднем контакте розетки где должно быть заземление .

 

Тен подключается между нулём и фазой ,

железный корпус - на фазе ,

чё греть не будет ?

 

Нарисуйте ка нам схему как же работал ТЭН этой кофемашины.

на бумажке могу , программы нету

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тен подключается между нулём и фазой ,

железный корпус - на фазе ,

ммммм, чудеса. В кабеле 3 провода. Если фаза на корпусе(тоисть контакт РЕ), то там где гнезда будет - ноль и земля(ну перепутали же) Как она там кофе варила?Что то у меня лЫжи ну не как тоже не едут))

У нормальных приборах даже если корпус железный, то с ТЕНом ну никак соединений быть не может.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фаза в двух местах сразу : на фазе и на среднем контакте розетки где должно быть заземление .

 

Ну ежели таким образом то работать будет. Можно предположить что проводку подключал старенький электрик со Львова. Там в центре города до сих пор сохранились и работают ТП установленные до войны когда Львов вроде под Австрией был или кем то там. Так вот они подают на дома трехфазное напряжение БЕЗ нулевого провода. Чистый классический треугольник с плечами по 220 вольт. Система IT в кристально-чистом виде.

Даже при замыкании на землю фазы система продолжает работать (так называемое "первое замыкание"). А вот когда второе замыкание - тады уже "Ой" и защитный автомат выбъет или предохранитель сгорит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну ежели таким образом то работать будет

ну это же надо умудрится еще и землю на фазу навесить.да уж мир не без добрых людей((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ммммм, чудеса. В кабеле 3 провода. Если фаза на корпусе(тоисть контакт РЕ),

то там где гнезда будет - ноль и земля(ну перепутали же) ...

Не ,

там где гнёзда - было тоже фаза , ... и ноль :D

 

Перепутали и очень лихо .

Перепутали в скрутках .

Походу кабеля не хватало , и добавляли разным разнобоем , и фиг его как что они с чем соединяли ,

на розетки уже выходили не те провода что уходили со щитка ,

не той расцветки и не того фасона .

И всё зашито гипсокартоном , - красота .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не ,

не той расцветки и не того фасона .

 

Да уж, расцветку и хвасон нужно в нашем деле соблюдать :)

8HeFEYxg2S0.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну ежели таким образом то работать будет. Можно предположить что проводку подключал старенький электрик со Львова. Там в центре города до сих пор сохранились и работают ТП установленные до войны когда Львов вроде под Австрией был или кем то там. Так вот они подают на дома трехфазное напряжение БЕЗ нулевого провода. Чистый классический треугольник с плечами по 220 вольт. Система IT в кристально-чистом виде.

Даже при замыкании на землю фазы система продолжает работать (так называемое "первое замыкание"). А вот когда второе замыкание - тады уже "Ой" и защитный автомат выбъет или предохранитель сгорит.

 

и в Белой Церкви такое встречал

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну ежели таким образом то работать будет.

 

Можно предположить что проводку подключал старенький электрик со Львова ...

Навряд ли , просто обыкновенные шабашники , коих полно на строительстве всевозможных ларьков , кафешек , магазинчиков , шашлычных , пивнушек и пр. малых архитектурных сооружений .

Щиток собран правильно , видно собирал электрик ,

а вот последние розетки подсоединял по ходу его подсобный работник ,

или ученик , причём не очень внимательный ,

 

Потом все розетки проверили на работоспособность переносной магнитолой , - всё вуаля , работает . :)

 

Добавлено через 8 минут

Да уж, расцветку и хвасон нужно в нашем деле соблюдать

Ну провода выходили на розетки не те что уходили со щитка , - сразу ясно , за гипсокартоном скрутка на скрутке и скруткой погоняет , добавляли всяких разнобой какой нашли .

 

Добавлено через 3 минуты

ну это же надо умудрится еще и землю на фазу навесить.да уж мир не без добрых людей((

Бригада мастеров на все руки , быстро и качественно построит кафе под ключ , со всеми коммуникациями .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

було у мене на роботі шось подібне,на ЖД ))в 2009 році після прокладки оптоволокна,почали монтувати та підключати оптичну апаратуру по станціях,а наодній із станції все підключили ,а то була осінь,мокро дощ падав))

все включили я за шафу а вона блін добре так трісанула мене)))в очах потемніло)))виявилось горе електрики,заземлюючий контакт в розетці запаралелили з нолем(нібито)))а саме з фазою,от такий подібний випадок був у мене...але зразу відкрили щиток там поміняли за пару хвилин і все...але осадок залишився)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... виявилось горе електрики,

 

заземлюючий контакт в розетці запаралелили з нолем(нібито)))а саме з фазою...

О ,

есть такие факты , а мне не верили . :D

 

Добавлено через 43 минуты

 

Ещё делают "европроводку" двойным проводом , из экономии или "чёбыло" на ближайшем базаре ,

потом зануляют земляной контакт перемычками по всем розеткам .

 

Потом приходят другие электрики , и после всяческих манипуляций и "наведений порядков" в щитке ,

по недомыслию или по невнимательности , меняются провода N и ФАЗА местами , - и всё оборудование что было подключено на розетки и якобы "заземлено" , - становится под фазой .

Змінено користувачем RU$L
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ещё делают "европроводку" двойным проводом , из экономии или "чёбыло" на ближайшем базаре ,

потом зануляют земляной контакт перемычками по всем розеткам .

Кроилово ведет к попадалову :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И вот тоже вопрос - если собака языком в розетку(ну или еще куда под напряжение) или там кот влезут, а линия под Ди

 

Не знаю насчет розетки, но у нас под домом когда то стоял бетонный осветительный столб, у которого на крышках была фаза. Собаки нюхали и сильно возмущались. Видел даже кобеля, пытавшегося его пометить. Фатальных последствий ни у кого не было.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фатальных последствий ни у кого не было.

 

А вот они решили попробовать какое же на вкус электричество. (Вопрос о защите Дифами животных актуален)

1424969777_kot-portit-dom.jpg

bear_death_02.jpg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы удалил эту фотографию. :evil:

 

С какого это перепугу? Тут что форум для кисейных баришень? С электрикой лучше перебдеть чем недобздеть.

А вот информации в интернете по поражению животных электротоком крайне мало.

Тема у нас "Ужасная" так что поехали:

Основной период исследований попадает на 40-45 года как не странно.

Как раз тогда изучался вопрос по принудительной фибриляции сердца и его дифибриляции (восстановлении нормального синусоидального ритма).

То что мы все видим в фильмах о скорой помощи - "Разряд, дышы и прочая реанимация) именно тогда и создавалась. Испытания в основном проводились на собаках, их накачивали наркотой, вскрывали грудную клетку и приложив электроды прямо к работающему сердцу изучали при каких напряжениях, токах, частотах и длительности что и как происходит с сердцем.

Далее делалась кореляция с учетом человеческого организма. Человеку "устаканили" норму в 30 мА, у животных весом от 1кг до 20кг все начинается при 10мА (они оказались более восприимчивыми).

Вес в районе 100кг так же как и у человека, а вот на больших весах - коровы лошади и прочее планка снова падает и снова 10 мА уже опасные.

Так что кошкам и собакам обычные дифы не помогут, а только для санузлов.

Самое интересное что для восстановления ритма сердца нужен ток чуть-чуть выше чем ток для остановки. Это в случае с отрытым приложением электродов к сердцу.

То что мы видим дефибриляторы через кожу, это уже в 55 годах придумали, а тогда первого мальчика реанимировали разрезав грудину и массируя сердце прямо рукой в течении 3 часов пока к больнице везли дефибрилятор, это была бандура как холодильник. Кстати мальчик выжил.

Так же известен случай смертельного поражения током женщины которая держа в руках батарейку на 1,5 вольта вторым ее полюсом дотронулась до виска. Так что поражение током крайне и крайне дифференциально, уж извините за каламбур.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а вот на больших весах - коровы лошади и прочее планка снова падает и снова 10 мА уже опасные.

вроде как на фермах крупного рогатого скота на 5мА ставили для защиты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЭлектроМеханиК, вірно підмічено про струм "через серце". Часто рятує високий опір шкіри чи проходження струму НЕ через серце.

 

А ще кажуть, що досвідчений електрик навіть жінку за цицьки одночасно двома руками не бере :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вроде как на фермах крупного рогатого скота на 5мА ставили для защиты.

 

Самое смешное что во времена своей горячей юности я работал на мясокомбинате в убойном цехе.

И коров и свиней там глушили в безсознательное состояние электричеством. И покуда не оклемались по быстрому отпиливали головы. Но никогда не приходила мысль поинтересоваться значениями напряжения. Но судя по тому что мы ходили в сапогах по щиколотку в крови и никаких особых средств защиты и ограждения не было, в цеху от мест глушилок, то значения гораздо ниже чем для человека.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

електрик навіть жінку за цицьки одночасно двома руками не бере

навіщо собі відказувати в такому задоволенню? головне її обезструмити, і роби що хочешь в межах правил ТБ))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

навіщо собі відказувати в такому задоволенню? головне її обезструмити, і роби що хочешь в межах правил ТБ))

Главное - калоши не снимать :D.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот они решили попробовать какое же на вкус электричество. (Вопрос о защите Дифами животных актуален)

 

 

Мой собакен успел попробовать переноску, пока я оставил его на 5 минут. Удлинитель был под УЗО и автоматом. Отделались легким испугом.

Не знаю, что его спасло (не специалист), но с тех пор любой провод либо шланг желтого цвета(по цвету удлинителя) для собаки табу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

любой провод либо шланг желтого цвета(по цвету удлинителя)
собаки не розрізняють кльорів,тільки темніше світліше.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...