Кабель 4 квадрата греется, длина играет роль?

Novos

Рекомендовані повідомлення

Вопрос по касательной:)

2 Novos - 30 кВт на серверы - это где-то от 5 стоек (в зависимости от наполнения). Не проще ли со всем этим хозяйством в какой-нить ЦОД податься?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теплопроводность воздуха низкая и не может воздух температурой 30 грудусов охладить кабель лучше, чем земля температурой 20 градусов.

 

Оно-то вроде и так, но сама по себе цифра теплопроводности не учитывает конвекционное охлаждение - воздух вокруг кабеля нагревается и уходит вверх, а на его место приходит более холодный. А в земле охлаждение исключительно за счет теплопроводности. Так что хз

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сама по себе цифра теплопроводности не учитывает конвекционное охлаждение - воздух вокруг кабеля нагревается и уходит вверх, а на его место приходит более холодный. А в земле охлаждение исключительно за счет теплопроводности.
Вполне возможно, что Вы правы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дайте ссылку что ли

mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=222219

Теплопроводность воздуха низкая

А что ж в воздухе отлично работают радиаторы? Прелесть воздуха в том что он движется и тепло "сдувает" плюс конвекция.

не может воздух температурой 30 грудусов охладить кабель лучше, чем земля температурой 20 градусов

Может. Если воздух температурой 30 градусов движется с большой скоростью. Посмотрите, например, на охлаждение процессора - никто его в землю не зарывает, где бы он сгорел - а охлаждают потоком нетеплопроводящего воздуха.

Т. е., для охлаждения провода это плохо

А для охлаждения тяговых двигателей электровоза мощностью 5 МВт - уже хорошо. Про процессоры писал выше :) .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теплопроводность воздуха низкая и не может воздух температурой 30 грудусов охладить кабель лучше, чем земля температурой 20 градусов

 

почему стеклопакет в окне?

потому что воздух лучший теплоизолятор, но только когда нет движения его.

а когда движение есть, то.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

почему стеклопакет в окне?

Потому что он герметичен. Встречный вопрос - почему старые окна со щелями очень не очень по энергосбережению, где между стеклами и створками дует ветер?

потому что воздух лучший теплоизолятор, но только когда нет движения его.

а когда движение есть, то.....

Отож :).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отож .

а еще, выше, я давал фото гармоник с одного обьекта, где было включено офигенное количество импульсных источников питания, вроде бы и не дешевых, так там и сечение увеличивали, и танцы танцевали, а кабель греться не перестал.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... было включено офигенное количество импульсных источников питания, вроде бы и не дешевых, так там и сечение увеличивали, и танцы танцевали, а кабель греться не перестал.

Дык , импульсные источники питания сейчас везде , :D

и в компютерах , и в телевизорах ,

и даже зарядки для мобилки , - и те импульсные . :)

 

наверно уже и утюги импульсные появились

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дык , импульсные источники питания сейчас везде , :D

и в компютерах , и в телевизорах ,

и даже зарядки для мобилки , - и те импульсные . :)

 

наверно уже и утюги импульсные появились

 

в быту проще, есть масса разного рода нагрузок, и они друг друга гасят.

 

а когда одного рода источники и много, вот тогда и вылазит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дык , импульсные источники питания сейчас везде ,

и в компютерах

промышленные блоки все с активными коректорами фазы, все стремятся потреблять только активную составляющую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему не 240?

Кабель тяжелый. Сами пробовали 240 квадратов укладывать, прежде чем советовать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зато в четыре раза больше денег можно содрать с клиента за кабель.

так тут вроде электрики, а не торговцы))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От вы гоните.15-20 кВт 3ф нагрузки 90 кв.мм, 95 кв.мм. А почему не 240?

 

Гоните вы, жаргоны свои оставляйте вне форума.

 

Зато в четыре раза больше денег можно содрать с клиента за кабель.

 

Евгений Нирян - вам скорей на базар.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

mpe.kmu.gov.ua/minugol/contro...?cat_id=222219

там не все разделы, плюс нечитабельно.

таблицу, где в земле длительно допустимый ток ниже, чем в воздухе, покажете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там не все разделы

2.1 там есть.

плюс нечитабельно.

В смысле? Обычный кроссплатформенный PDF файл. Читается от мака до линукса.

таблицу, где в земле длительно допустимый ток ниже, чем в воздухе, покажете?

Конечно. Я же говорил - в воздухе это прокладка Е, в земле - D2. Таблица 2.1.6 и 2.1.12, например. Причем взяты самые благоприятные условия для прокладки в земле (непосредственно в земле, без трубы) и не самые благоприятные в воздухе (двухжильный кабель). Если же взять прокладку в земле D1 и в воздухе F (похоже на СИП) - то разница еще больше становится в пользу воздуха.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель тяжелый.

Сами пробовали 240 квадратов укладывать, прежде чем советовать?

Я 180 квадратов пробовал - это мрак какой-то . :shock:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если кому интересно , есть бухта кабеля, АВВГ 4*120, 94 метра, бухта новая, 94 метра. по 80 грн за метер
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Ребята подскажите пожалуйста, как зайти кабелем сечение 50 квадратов в автомат 100А под болт?

avtomat_hager_3pol_hlf_c38e3d5119bc18abcbaaa3217343e0c8.jpg.e4d4a75c27a91460fe83351943a758e1.jpg

avvgng_4x50_514c3d45695331ed91c87a504fed16fd.thumb.jpg.d8321c8c51b6c683f0573e4ba6c32c32.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если под болт - то использовать наконечник под болт.

если под винт в автомат, то прямо так моножилу и можно. Только гнуть проблемно. И не знаю, нормально ли этот Хагер с люминием контачит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот нашел я автомат ABB на 100А, у меня алюминий монолит жила 50мм²

 

Так вот у этого автомата модель,

 

Защитный выключатель ABB S803C-C100, тип C, 100А

Сечение подключаемых проводов: 50мм²

Пишет производитель. Думаю можно впихнуть 50 квадратов туда?

 

Вот только у ABB есть модель тип С и тип B.

 

Тип B намного дешевле 85$ а тип С = 125$.

 

Все что я понял, у

 

Защитный выключатель ABB S803C-C100, тип C, 100А

Характеристика срабатывания расцепителя: C

Отключающая способность: 25кА

 

А у модели дешевле, тип B

 

Автоматический выключатель ABB S803B-B100, тип B, 100А

Характеристика срабатывания расцепителя: B

Отключающая способность: 16кА

 

 

Можете мне обяснить стоит ли переплачивать за тип С?

product_preview34004.jpg.1a105f3fb97b143016e5ca6191747b7d.jpg

product_preview34007.jpg.0edf36fdba05f56297a24a365197ac5c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

B, C - это характеристика срабатывания

Согласно ГОСТ Р 50345-2010 (п.5.3.5), бытовые автоматические выключатели переменного тока делятся на следующие типы (классы) по току мгновенного расцепления:

 

  • тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток) (применяется для защиты линий освещения или линий имеющих большую протяженность)
  • тип C: свыше 5·In до 10·In включительно (применяется для защиты розеточных групп или линий с потребителями с умеренными пусковыми токами)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

если пусковой ток намного превышает номинальный рабочий ток, то автомат с характеристикой B не подходит, так как будет отключаться.

 

отключающая способность - способность автомата отключиться при повышенном токе. Чем она больше, тем надежнее автомат.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Добрый вечер, взял я сегодня почти 100кг, кабель АВВГ 4х50 сечение. 95 метров.

 

Все жили оказались монолит и в белой изоляции.

 

Скажите пожалуйста, как отличить где ноль?

Или только методом индикатора по фазам после подключения?

 

Нагрузка на данный момент 12А / 220V на каждую фазу, получается я взял кабель с хорошим запасом. А вот расстояние все таки вышло 95 метров.

 

Помогите посчитать теперь потери.

 

Автомат на входе стоит 80А, я так понимаю это где то 52 квт/ч нагрузки по всем 3 фазам?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах