Комплекс- стабилизаторы+ИБП+газ.генератор

Serg-Solar

Рекомендовані повідомлення

  • 3 тижні потому...
Сергей! Скажите, а зачем зарядное в последней вашей схеме, ведь в ИБП оно должно быть

 

Зарядное устройство как отдельный блок выпускалось в первых системах 2007-2009года.(фото на первой странице www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23095 ) .

Инвертор и блок коммутации сеть-аккумуляторы, устанавливались тоже отдельно.

В 2010г. выпустили новое устройство ИБП которое объединило в себя все эти девайсы + добавилась опция подключение и возможность управления внешним генератором.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 2010г. выпустили новое устройство ИБП которое объединило в себя все эти девайсы + добавилась опция подключение и возможность управления внешним генератором.

А какая стоимость такого ИБП и модель? Дайте сцылочку на посмотреть!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какая стоимость такого ИБП и модель? Дайте сцылочку на посмотреть!

ага щас он так и побежал прямо за ссылками :D

он сразу довольствия лишится если такую инфу тут назовет :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какая стоимость такого ИБП и модель? Дайте сцылочку на посмотреть!

 

Смотрим---- (ссылка устарела)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотрим---- (ссылка устарела)

Как называется фирма-производитель сего чудо-агрегата? Или это страшно-военная тайна? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Классная штука. Скажите, камрады, возможно по такому же принципу реализовать так сказать псевдо три фазы?

У меня на щитке автомат 25А, одна фаза, и пока без перспектив. Такие сети в районе.

Реально ли разнести нагрузку на три ветки:

1) гидрофор, кондиционеры;

2) кухня (духовка, чайник, посудомойка, стиралка);

3) освещение, розетки по дом

и сделать так, чтобы в какие-то пиковые моменты перегруза, срабатывали бесперебойники и питание шло бы не от сети, а от аккумуляторов или генератора. А в основное время, когда нагрузка обычная (освещение, холдильник, телек), питание бы шло от сети?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Классная штука. Скажите, камрады, возможно по такому же принципу реализовать так сказать псевдо три фазы?

У меня на щитке автомат 25А, одна фаза, и пока без перспектив. Такие сети в районе.

Реально ли разнести нагрузку на три ветки:

1) гидрофор, кондиционеры;

2) кухня (духовка, чайник, посудомойка, стиралка);

3) освещение, розетки по дом

и сделать так, чтобы в какие-то пиковые моменты перегруза, срабатывали бесперебойники и питание шло бы не от сети, а от аккумуляторов или генератора. А в основное время, когда нагрузка обычная (освещение, холдильник, телек), питание бы шло от сети?

Сделать-то можно, практически, все. Но вот логика подключения не совсем понятна, давайте попробуем описать ее словами.

У Вас получатся две линии:

- основная (от столбов)

- и резервная от ИБП.

В случае разряда аккумуляторов, включается генератор - берет на себя нагрузку и подзаряжает батарею.

Сеть приоритетна, если мощность не превышает 5,5 кВт все сидит на ней.

Как только нагрузка превышена, часть оборудования переключается на ИБП.

Вкратце так. В деталях сложнее: надо предусмотреть сумматор нагрузок, чтобы анализировать состояние по двум веткам, реле времени, чтобы система не щелкала туда-сюда, анализатор состояния сети, чтобы подключаться к ИБП в случае бросков напряжения и пр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Классная штука. Скажите, камрады, возможно по такому же принципу реализовать так сказать псевдо три фазы?

У меня на щитке автомат 25А, одна фаза, и пока без перспектив. Такие сети в районе.

Реально ли разнести нагрузку на три ветки:

1) гидрофор, кондиционеры;

2) кухня (духовка, чайник, посудомойка, стиралка);

3) освещение, розетки по дом

и сделать так, чтобы в какие-то пиковые моменты перегруза, срабатывали бесперебойники и питание шло бы не от сети, а от аккумуляторов или генератора. А в основное время, когда нагрузка обычная (освещение, холдильник, телек), питание бы шло от сети?

 

Берем ИБП On-Line к примеру на 14кВт с кучей аккумуляторов. По входу ставим реле перегрузки. Итого при нагрузке до 25А работаем от сети через ИБП а если больше нужно то реле перегрузки отключает сеть и работаем на батареях. А если батарей уже мало стало то можно и генератор автоматически запустить.

 

Вот такой вариант, если интересно то могу прсчитать, но сразу скажу удовольствие дорогое:).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Классная штука. Скажите, камрады, возможно по такому же принципу реализовать так сказать псевдо три фазы?

У меня на щитке автомат 25А, одна фаза, и пока без перспектив. Такие сети в районе.

Реально ли разнести нагрузку на три ветки:

1) гидрофор, кондиционеры;

2) кухня (духовка, чайник, посудомойка, стиралка);

3) освещение, розетки по дом

и сделать так, чтобы в какие-то пиковые моменты перегруза, срабатывали бесперебойники и питание шло бы не от сети, а от аккумуляторов или генератора. А в основное время, когда нагрузка обычная (освещение, холдильник, телек), питание бы шло от сети?

 

То что Вы хотите уже работает на нескольких объектах.

1-Формируем 3-х фазную сеть используя 3 инвертора синхронизированные кабелем.

2-Набираем общий аккумуляторный блок.

3-Сеть что приходит используем для подзарядки аккумуляторов.

4-Переключение сеть-аккумулятор можно реализовать (но есть ли смысл? уходим от такого понятия как стабилизатор)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сеть приоритетна, если мощность не превышает 5,5 кВт все сидит на ней.

Как только нагрузка превышена, часть оборудования переключается на ИБП.

 

Именно так. Впринципе не важно именно три фазы сооружать. Главное, чтобы всё работало без перегрузок и мне было бы счастие :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот такой вариант, если интересно то могу прсчитать, но сразу скажу удовольствие дорогое:).

 

Если не сложно, будет интересно хотя бы примерно.

Порядок бюджета примерно представляю. Смысл в том, что сейчас пока не дают другие ТУ. Но если бы и дали, по сегодняшним расценкам сделать 3 фазы по 3 Квт каждая мне обойдётся тысяч 15 гривен. Вот и пришла мысль в голову, чем платить деньги горэнерго и ещё не факт, что получить нормальные сети, лучше сделать уже серьёзную систему дома и жить спокойно. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4-Переключение сеть-аккумулятор можно реализовать (но есть ли смысл? уходим от такого понятия как стабилизатор)

 

По денежным критериям уже изложил, никуда не денешься, и так и так дорого будет. Интересно, насколько всё это функционально? Судя по описаниям, моменты переключений незаметны? И ещё интересно, газовый генератор можно в котельной ставить и выводить выхлоп в вентиляцию, и надо ли переделывать разводку по газу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

газовый генератор можно в котельной ставить и выводить выхлоп в вентиляцию, и надо ли переделывать разводку по газу?

Ставить можно, но нужно обеспечить отвод тепла. Генератор 5 кВт выделяет, примерно, 6 кВт тепловой мощности - летом вентиляция должна быть достаточной, чтобы не перегреть станцию.

Выхлоп желательно вывести отдельной толстостенной трубой - температура газов на выходе такая, что вентканалы быстро прогорят.

Разводку переделывать не надо, достаточно тройника. Но давление должно быть нормальным. Генератор 6 кВт при полной нагрузке будет брать до 2 куб.м. газа в час и, в отличие от котла, он создает разрежение, то есть "всасывает" газ из магистрали.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
По денежным критериям уже изложил, никуда не денешься, и так и так дорого будет. Интересно, насколько всё это функционально? Судя по описаниям, моменты переключений незаметны? И ещё интересно, газовый генератор можно в котельной ставить и выводить выхлоп в вентиляцию, и надо ли переделывать разводку по газу?

 

Моменты переключения практически не заметны (если переводить в ручную раз 10 с сети на резерв то можно заметить).

По функциональности , система имеет много настроек и можно подстроится под свои задачи.

При установке в помещение нужно обеспечить приток и отток воздуха.

Разводку газа делает газовщик, путём врезки в систему и установке на входе генератора стабилизатора давления газа.

Вот пример вывода отработанных газов (генератор стоит в гараже)

11481a9b874d.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
где то встречал программу по расчёту комплектующих и стоимости автон.энерго снабжения. мж кто так подскажет пусть примерно. имеем дом 100м.кв. освещение 100ВТ .стир.маш. 400ВТ.холодильник...э...забыл. тв-70ВТ. 2 ноутбука-250ВТ.скважинный насос малыш- 180ВТ.вентиляция-50ВТ.насос тёплого пола-50ВТ.насос водоснабжения-подачи воды- 200ВТ.насос фекальный -150ВТ. никаких микроволновок и сварочных аппаратов. всё. водонагреватель. он отдельный элемент. из расчёта ...пусть с запасом на 5 человек. СПАСИБО.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мж кто так подскажет пусть примерно. имеем дом 100м.кв. из расчёта ...пусть с запасом на 5 человек. СПАСИБО.

Вам нужен генератор мин. 3 кВт, оптимально - 5 кВт. Производителя и тип запуска - ручной, электростарт, автоматика - решать Вам. Порядок цен - от 4800 грн (Rotex 3,2 кВт ручной) до 23000 грн (Elemax 5,6 кВт с автоматикой).

 

Если есть котел (он не упоминается), желательно ИБП на 300-500 Вт, в зависимости от типа котла.

Можно поставить ИБП на весь дом (2-3 кВт) и аккумуляторы из расчета на полсуток работы холодильника-телевизора-света.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

благодарю.вот в украинских деньгах я не шибко- я из России.насчёт водонагревателя - думаю гелиоколлектор.. через интернет как то бояздно покупать.- потом ни концов,ни гарантии.случись чё- и морду набить некому.:) нашел в областном центре магазинчик серъёзный - в несеръёзном гелиоколлектор стоит 1500 американских денег. а реально он стоит 500.... вот запасаюсь информацией. на следующей неделе поеду считать-расчитывать-прицениваться.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
Можно и не в личку мне скрывать нечего.

Я спрашивал у вас через личку насчет аккумуляторов, которые вы применяете в своих системах и которые показаны на фото. В чем их преимущества? Если через личку не отвечаете, можете ответиь в форуме?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я спрашивал у вас через личку насчет аккумуляторов, которые вы применяете в своих системах и которые показаны на фото. В чем их преимущества? Если через личку не отвечаете, можете ответиь в форуме?

 

Добрый вечер!

Какие преимущества Вам интересны ?

Например с Leoch работаю c 2001года , отзывы крайне положительны.(системы в Ираке,Казахстане,Турции,Польше,Судане,Камеруне, ну и в Украине)

Аккумуляторы Ritar- опыт продаж 3 года ,пока всё хорошо ( но это не срок, для анализа работы) пока работают без рекламаций.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Меня интересует параметры по количеству циклов и по возможности восстановления после нахождения в разряженном или полуразряженном состоянии. Например, аккумуляторы Leoch и Haze в системах где генератор единственный источник энергии, работают менее года. В буфере - да, долго, но при более-менее глубоком разряде дохнут.

 

Вы применяете Ritar серии deep cycle или обычные? Мы провели расчеты по данным производителей и сравнили параметры аккумуляторов. Оказалось, что серия deep cycle граздо лучше по циклам и цене за цикл.

Если можете, ответьте в личку где берете Ritar. Не бойтесь, канал мы вам не перебьем, мы сами напрямую давно работаем с этим заводом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
Например с Leoch работаю c 2001года , отзывы крайне положительны.(системы в Ираке,Казахстане,Турции,Польше,Судане,Камеруне, ну и в Украине)

Аккумуляторы Ritar- опыт продаж 3 года ,пока всё хорошо ( но это не срок, для анализа работы) пока работают без рекламаций.

 

что можете сказать о Ventura? по цене они равняются стоимости Ritar.

 

В рекламе пишут

АКБ Ventura серии GPL рекомендованы для использования как в буферном , так и в циклическом режимах работы.

 

Срок службы:

- В циклическом режиме: 1200 циклов при 30 % глубине разряда;

- В буферном режиме: 10 лет;

есть опыт практического использования?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что можете сказать о Ventura? по цене они равняются стоимости Ritar.

есть опыт практического использования?

 

Ritar дольше на рынке чем Ventura , устанавливаю и те и другие , пока работают.

Но предпочтение отдаю Leoch или Sunlight .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выкладываю фотографии одного из вариантов комплексного подхода в решении проблем энергообеспечения дома.

О! У меня так же, только вместо белого ящичка черный с надписью "Форт" и генератор дизельный :D

Так было сделано в 8-м или 9-м году. Прошло пару лет, что изменилось на рынке для подобных задач? И не для подобных...

Вот сейчас у меня новая головоломка. Одноэтажное жилище без котлов, ворот и без газа - все на электрике. С центральным водяным отоплением, канализацией и водоснабжением. Из электрооборудования будет Бошевские варочная поверхность, посудомойка и стиралка, духовка и микроволновка, вытяжка и электрополотенцесушитель, а так же пара-тройка теликов и кондеров, плюс бойлер и холодильник Либхер с одним компрессором. На это все я насчитал до 20 кВт. Добавляю к этому еще неучтенные "крупные" потребители - электрокамин и чайник, теплые полы. Так же насчитал около 45 точек света, 10 из которых бра и светильники, а остальные - точечный свет... Из "важных" потребителей назову домофон, ДСО, водоподготовка Экософт, видеонаблюдение, роутер, компьютер. Внимание, вопрос:

:)

Хоть это и индивидуально, но все же, что не считается дурным тоном на сегодняшний день заводить их этих потребителей на линию ИБП? Появились ли решения ИБП для непиковых 10 кВт бюджетного и негромоздкого характера? Как посоветуете поставить схему стабилизации всей однофазной электросети объекта и организации неотключаемой части с помощью ИБП - можно ли решить это как-то с помощью онлайн ИБП? И?.. А так же?.. Что там за нормализаторы появились?..

Прошу пищу для мозгов. И ответ на вопрос: если в схеме нет солнечных батарей, Вы занимаетесь организацией того, что я сейчас изобретаю, под ключ?

:rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

О! У меня так же, только вместо белого ящичка черный с надписью "Форт" и генератор дизельный :D

Так было сделано в 8-м или 9-м году. Прошло пару лет, что изменилось на рынке для подобных задач? И не для подобных...

Вот сейчас у меня новая головоломка. Одноэтажное жилище без котлов, ворот и без газа - все на электрике. С центральным водяным отоплением, канализацией и водоснабжением. Из электрооборудования будет Бошевские варочная поверхность, посудомойка и стиралка, духовка и микроволновка, вытяжка и электрополотенцесушитель, а так же пара-тройка теликов и кондеров, плюс бойлер и холодильник Либхер с одним компрессором. На это все я насчитал до 20 кВт. Добавляю к этому еще неучтенные "крупные" потребители - электрокамин и чайник, теплые полы. Так же насчитал около 45 точек света, 10 из которых бра и светильники, а остальные - точечный свет... Из "важных" потребителей назову домофон, ДСО, водоподготовка Экософт, видеонаблюдение, роутер, компьютер. Внимание, вопрос:

:)

Хоть это и индивидуально, но все же, что не считается дурным тоном на сегодняшний день заводить их этих потребителей на линию ИБП? Появились ли решения ИБП для непиковых 10 кВт бюджетного и негромоздкого характера? Как посоветуете поставить схему стабилизации всей однофазной электросети объекта и организации неотключаемой части с помощью ИБП - можно ли решить это как-то с помощью онлайн ИБП? И?.. А так же?.. Что там за нормализаторы появились?..

Прошу пищу для мозгов. И ответ на вопрос: если в схеме нет солнечных батарей, Вы занимаетесь организацией того, что я сейчас изобретаю, под ключ?

:rolleyes:

 

На свое Вам подробно Serg-Solar ответит, а я подкину на размышление одну идейку - это ИБП с входом 3ф(можно 1ф) и выходом 1ф 14кВт, может пригодится такое решение. Батарейки там внешние вешаются и доп зарядки есть.