ТН вода-вода. Мифы и реальность.

Ligo

Рекомендовані повідомлення

фанкойли потім і гріти будуть,

Ще б ціну їх озвучили. Я не про ті що на складах, а ті що в приватну оселю можна поставити.

Плюс до них треба проводку тягнути. Що треба врахувати, якщо вони плануються з часом. Наприклад зараз підлоги гріють, а потім фанкойли поставляться, для охолодження, або для оперативнішого реагування на зміну тепловтрат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще б ціну їх озвучили. Я не про ті що на складах, а ті що в приватну оселю можна поставити.

Плюс до них треба проводку тягнути. Що треба врахувати, якщо вони плануються з часом. Наприклад зараз підлоги гріють, а потім фанкойли поставляться, для охолодження, або для оперативнішого реагування на зміну тепловтрат.

 

А яка ціна такого фанкойла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А яка ціна такого фанкойла?

 

Є настінні типа як внутрішній блок кондиціонера.

Є варіанти типа батареї які під вікна ставляться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нічого страшного не бачу в 3х фазах у воді, робить однаково як і однофазні...

У насоса Aquatica 777440 із заявленою потужністю 180 Вт на корпусі написано струм споживання 2А, це десь 450 або трохи більше Вт, візьму такий та спробую, при моїх умовах 2 куба води має забезпечити. А ще є бажання прикрутити до нього частотний перетворювач, і не краном, а частотою відрегулювати проток, здається і ще можна буде зекономити споживання.

Спробували Aquatica 777440 ? Який результат по споживанню?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спробували Aquatica 777440 ? Який результат по споживанню?

 

Ні, бо в мене його немає. Якщо й буду його замовляти, то вже у перемотанному вигляді на 3 фази. На вихідних спробував запустити насос від 3х фазних частотників - не вдалося, що китаєць, що Мітсубіші дають помилку на однофазному навантаженні( Чекаю однофазний частотник, пообіцяли для спроби. Потім буду приймати рішення - чи 3х фазний насос, чи цей однофазний з частотником.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ні, бо в мене його немає. Якщо й буду його замовляти, то вже у перемотанному вигляді на 3 фази. На вихідних спробував запустити насос від 3х фазних частотників - не вдалося, що китаєць, що Мітсубіші дають помилку на однофазному навантаженні( Чекаю однофазний частотник, пообіцяли для спроби. Потім буду приймати рішення - чи 3х фазний насос, чи цей однофазний з частотником.

Я б теж купив би його в 3ф вигляді. Якщо можливо -дайте координати, хто таке зробить...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я б теж купив би його в 3ф вигляді. Якщо можливо -дайте координати, хто таке зробить...

 

Ідея цікава, але я напевно таки поки що зупинюсь на однофазному з частотником Ж-)

Хоча якщо 777440 перемотати на 3 фази, то він взагалі буде ват 200 від сили споживати. А якщо з частотником трифазним - то напевно і в сотню ват можна буде вкластись :).

 

Ще, звичайно, цікавий варіант DC motor: напруга низька, ккд високий.

 

Але то окрема історія і я ще там поки що глибоко не копав. Хоча ось тут цікаво-споживання просто смішне:

www.sunstream.com.ua/products/pumps_all_rus.htm

 

Думаю що це просо питання часу, коли ці насоси коштуватимуть не дорого.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

однофазні частотники , зазвичай мають однофазний вхід і трифазний вихід.

 

Добавлено через 3 минуты

grundfos глубинні , скважинні, зазвичай вже йдуть з частотником в середині. Там захист від сухого ходу, плавний старт, та інші захисти.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ідея цікава, але я напевно таки поки що зупинюсь на однофазному з частотником

однофазный не будет работать корректно. обмотки пусковая и рабочая не одинаковые.

 

Хоча якщо 777440 перемотати на 3 фази, то він взагалі буде ват 200 від сили споживати.

с какой такой радости? он перестанет быть асинхронным? уйдет скольжение?

 

адепты вода-вода вы не думали, почему у вас подача +11 из скважины, когда вода в скважине +8...+9 ?

бинго! у вас же проточный нагреватель в виде киловатного насоса!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

однофазный не будет работать корректно. обмотки пусковая и рабочая не одинаковые.

 

 

с какой такой радости? он перестанет быть асинхронным? уйдет скольжение?

 

адепты вода-вода вы не думали, почему у вас подача +11 из скважины, когда вода в скважине +8...+9 ?

бинго! у вас же проточный нагреватель в виде киловатного насоса!

 

І знову жодного аргументу...так - набор слів. Типу в DC motor немає ковзання - на "повітпяних підшипниках" їздить і споживає чомусь 70 Вт. Дивно...ні? Брехня на брехні і брехнею плганяє.

 

Я б Вам рекомендував покинути цю тему і більше сюди не заходити.

 

Стільки жовчі і ненависті скільки Ви сюди заливаєте я бачив тільки в однієї нації - вгадайте в якої.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

однофазный не будет работать корректно. обмотки пусковая и рабочая не одинаковые.

 

 

с какой такой радости? он перестанет быть асинхронным? уйдет скольжение?

 

адепты вода-вода вы не думали, почему у вас подача +11 из скважины, когда вода в скважине +8...+9 ?

бинго! у вас же проточный нагреватель в виде киловатного насоса!

Тут відразу запахло Нобелівською премією)) Або адепт дров"яних котлів)

П.С. Щоб нагріти воду з 8 до 11 градусів об"ємом 2 куби необхідно затратити 7 кВт*год електрики, де ще береться 6 кВт*год?

 

Добавлено через 6 минут

Ідея цікава, але я напевно таки поки що зупинюсь на однофазному з частотником Ж-)

Хоча якщо 777440 перемотати на 3 фази, то він взагалі буде ват 200 від сили споживати. А якщо з частотником трифазним - то напевно і в сотню ват можна буде вкластись :).

 

Ще, звичайно, цікавий варіант DC motor: напруга низька, ккд високий.

 

Але то окрема історія і я ще там поки що глибоко не копав. Хоча ось тут цікаво-споживання просто смішне:

www.sunstream.com.ua/products/pumps_all_rus.htm

 

Думаю що це просо питання часу, коли ці насоси коштуватимуть не дорого.

 

Програма показала споживання 777441 при 3х фазному підключенні 450 Вт, сумніваюся що можна буде "впасти" до 200 Вт.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

адепты вода-вода вы не думали, почему у вас подача +11 из скважины, когда вода в скважине +8...+9 ?

бинго! у вас же проточный нагреватель в виде киловатного насоса!

Извините, но это ересь полная. Хотел бы я видеть, как у меня погружной насос нагреет воду в скважине...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

погружной насос, иногда греет воду, при пробое изоляции, как електролизный нагреватель
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

погружной насос, иногда греет воду, при пробое изоляции, как електролизный нагреватель

 

 

Защита сработает. Представляете себе нагреть воду в скважине с дебитом в 4-5 кубов? Хотя было бы конечно не плохо получать лишних 4-5 градусов тепла! Этак мы с вами запросто скоро и вечный двигатель изобретем. Заживем...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Б ыди случаи, когда вода в колодце тёплая была на утро. В сельских домах какая защита, и насос выключателем включается. 30 кВт. Часов за ночь

 

Добавлено через 5 минут

Касательно 3 фазных насосов., например БЦН насос, 3 фазный, треугольником, и с конденсатор ом с завода. Я его крутил через трансформатор от 380, вот к нему частотник, и будет супер. А тонкие тоже надо смотреть, может и одно фазный мотор быть а может и 3фазный

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут відразу запахло Нобелівською премією)) Або адепт дров"яних котлів)

П.С. Щоб нагріти воду з 8 до 11 градусів об"ємом 2 куби необхідно затратити 7 кВт*год електрики, де ще береться 6 кВт*год?

 

Добавлено через 6 минут

 

 

Програма показала споживання 777441 при 3х фазному підключенні 450 Вт, сумніваюся що можна буде "впасти" до 200 Вт.

 

Я говорив про 777440, той що має 0,18 кВт на валу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я говорив про 777440, той що має 0,18 кВт на валу.

 

Ааа, вибачаюсь, у 777440 при 3 фазному виконанні 370 Вт споживання

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините, что вмешиваюсь, но кто-то может объяснить мне как потребляемая мощность зависит от типа двигателя - однофазного или трехфазного?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приблизительно так: 3-х фазный двигатель при перемотке в однофазный потеряет в мощности, где-то на треть...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приблизительно так: 3-х фазный двигатель при перемотке в однофазный потеряет в мощности, где-то на треть...

 

Мой вопрос был о другом.

Почему у насосов с одинаковой расходно-напорной характеристикой отличается потребляемая мощность при замене двигателя с однофазного на 3-х фазный?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ааа, вибачаюсь, у 777440 при 3 фазному виконанні 370 Вт споживання

 

 

Це на холостому, чи під нагрузкою? І хто зможе перемотати на 3 фази?

 

Добавлено через 2 минуты

Мой вопрос был о другом.

Почему у насосов с одинаковой расходно-напорной характеристикой отличается потребляемая мощность при замене двигателя с однофазного на 3-х фазный?

Думаю потому, что КПД у 3-х фазного выше...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Це на холостому, чи під нагрузкою? І хто зможе перемотати на 3 фази?

 

Добавлено через 2 минуты

 

Думаю потому, что КПД у 3-х фазного выше...

 

Це для потужності на валу 0,18 кВт споживання 0,37 кВА

В особисті повідомлення відправив контакт хто перемотує.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кпд выше, плюс ток ниже, а ток там влияет, так как длинна кабеля питающего польшая.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах