Водно спиртовый вообще бред. При охлаждении они разделяются на жидкий спирт и кашеобразный лед. И капут механике.

 

О, кавалерия диванных экспертов подтянулась.

 

Это происходит только при низкой концентрации, обычно образование "каши" не повреждает теплообменник.

И проблема только в том что насос не может протолкнуть это месиво, и нужно или ждать потепления или греть. Выход простой - следить за концентрацией, или обеспечить бесперебойное питание для циркуляционного насоса.

 

Добавлено через 1 минуту

или перенести теплообменник через стену, внутрь помещеня

 

Тогда это уже будет не моноблок.

Моноблоки чем хороши, что не нужны навыки и инструменты для работы с фреоновой линией. Но и они не без недостатоков.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Моноблоки чем хороши, что не нужны навыки и инструменты для работы с фреоновой линией. Но и они не без недостатоков.

Я морально готуюсь до першоквітневих тарифів на ЕЕ і прикидаю який тип ТН повітря-вода буде найоптимальнішим. Моноблок ніби виглядає дешевшим, але це тільки тоді, якщо він буде працювати прямо на теплу підлогу. Якщо додається бівалентний режим з електрокотлом, охолодження будинку і нагрів води в бойлері, то додаткокове обладнання і робота підбираються близько до спліта.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я морально готуюсь до першоквітневих тарифів на ЕЕ і прикидаю який тип ТН повітря-вода буде найоптимальнішим. Моноблок ніби виглядає дешевшим, але це тільки тоді, якщо він буде працювати прямо на теплу підлогу. Якщо додається бівалентний режим з електрокотлом, охолодження будинку і нагрів води в бойлері, то додаткокове обладнання і робота підбираються близько до спліта.

 

комбайн- їхав плакав срав балакав - працювати не буде. хочете єфективно- повітря вода - теплі підлоги, вода не вище 33 градуси вихід.

Все ніяких компромісів. Хочете прохолоду влітку- окрема установка. Холодим хату-грієм бойлер.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

комбайн- їхав плакав срав балакав - працювати не буде. хочете єфективно- повітря вода - теплі підлоги, вода не вище 33 градуси вихід.

Все ніяких компромісів. Хочете прохолоду влітку- окрема установка. Холодим хату-грієм бойлер.

Тобто ви пропонуєте ТРИ теплових насоси замість одного, бо один працювати не буде? Перед тим як писати цей брєд вам варто було б визернути з печери і поцікавитись що є доступним на ринку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тобто ви пропонуєте ТРИ теплових насоси замість одного, бо один працювати не буде? Перед тим як писати цей брєд вам варто було б визернути з печери і поцікавитись що є доступним на ринку.

Конечно Вы правы и один ТН может все.

Например VRV ||| Daikin.

Только у Вас бабла не хватит.

А так действительно - дешевле и надёжней три ТН.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

поцікавитись що є доступним на ринку.

Все є, у мітсубіши хеві є, один зовнішній блок, і 6 внутрішніх. Але думаю , що продавши ваш будинок, грошей не вистачить, щоб купити і запустити в роботу ту систему.

 

Добавлено через 1 минуту

Перед тим як писати цей брєд вам варто було б визернути з печери

В моїй печері, все давно працює. І підлоги гріються, і стіни, і радіаторній контур. А також бойлери.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Например VRV ||| Daikin.

Для чого згадувати VRV/VRF якщо може йде про ТН повітря-вода?

 

А так действительно - дешевле и надёжней три ТН.

Не дешевше і тим більше не надійніше

 

Добавлено через 3 минуты

Все є, у мітсубіши хеві є, один зовнішній блок, і 6 внутрішніх.

Це повітря-вода? Для чого про це згадувати?

 

Але думаю , що продавши ваш будинок, грошей не вистачить, щоб купити і запустити в роботу ту систему.

Ви поняття не маєте який в мене будинок і скільки в мене грошей, але беретеся робити висновки. Але я багато не очікую від людини, яка хамським тоном розмовляє з незнайомими людьми

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для чого згадувати VRV/VRF якщо може йде про ТН повітря-вода?

Ну давайте разбираться.

Возможно Мы не правы и буду готов признаться -что. Балбес.

Правильный ТН может только греть дом

С хорошим СОР.

Люди просят греть воду:unknown:

Куда деваться -клиент прав.

Ставим предконденсатор.

Но он некорректно греет воду - да и пофиг.

Клиент не оговаривал какая должна быть вода -догреет теном.

Ещё хочет что бы охлаждал - но зачем, ну ладно?

Дом очень теплый - ну да ладно, как то сделаем.

Все сделали все работает - но как-то криво.

Поэтому сидим неделю и настраиваем.

И потом Вы наш клиент на долгие годы:lol:

 

P.S. может подскажите реализацию идеи.

Вот например у Мицубиси Электрик появились двухступенчатые ТН. Но Я пока их в глаза не видел.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я морально готуюсь до першоквітневих тарифів на ЕЕ і прикидаю який тип ТН повітря-вода буде найоптимальнішим. Моноблок ніби виглядає дешевшим, але це тільки тоді, якщо він буде працювати прямо на теплу підлогу. Якщо додається бівалентний режим з електрокотлом, охолодження будинку і нагрів води в бойлері, то додаткокове обладнання і робота підбираються близько до спліта.

 

Я не понял что вы подразумеваете под словом «сплит»

Насколько я понимаю, сплит это отдельно внутренний и отдельно наружный блок.

Или вы имеете ввиду один наружный и несколько внутри?

 

У меня стоит наркжный митсубиши хеви

Внутри украинский блок ивик

 

Управляет теплом и холодом и гвс.

Гвс через бкн за 300л

Отопление серез буфер на 1000л

 

При -12 переключается на другой источник по сухому контакту.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну давайте разбираться.

З того мало б все і починатися, а тоді вже робити якісь висновки.

 

ТН може як гріти, так і охолоджувати теплоносій, бо йому майже пофіг (в розумних межах) в яку сторону ганяти фреон. Багато виробників для здешевлення роблять тільки нагрів, то 4-ходовий клапан і додаткова електроніка — це збільшення ціни. Звичайно, що реверсивний ТН в один момент часу може або гріти, або охолоджувати, що є окей для домашнього використання, бо в приватному будинку практично ніколи нема такого, що одне крило треба гріти, а інше в той же час охолоджувати. Переважно це влітку охолоджуємо, а взимку гріємо.

 

Гріти, звичайно, найкраще теплою підлогою і думаю тут всі погоджуються і нема про що більше говорити. Охолоджувати можна через водяні фанкойли або тою ж теплою підлогою, яка вже стає теплою підлогою. Фанкойли працюють передбачувано, але це додаткові прилади, додаткова автоматика і додатковий контур теплоносія — тобто дорого. Але якщо правильно запроектувати будинок і не виходити за межі допустимої температури поверхні, то холодними підлогами можна досягнути 95% того, що дають фанкойли. На форумі є люди, які охолоджуються підлогою і в них це добре працює.

 

Ітого, маємо один ТН і систему теплої/холодної підлоги і це дає нам нагрівання влітку і охолодження взимку.

 

Бівалентний режим

Якщо в сильні морози потужності ТН не вистачає, то є два варіанти:

1. Проточний нагрівач на базі ТЕНа

2. Бівалентний режим із будь-яким іншим джерелом тепла (газовий котел, електрокотел, ТПК), який зазвичай реалізовується на базі 3-х або 4-ходового змішувального клапана і сервоприводу з контролером.

 

Другий варіант підходить там, в кого вже є газовий або електрокотел, який шкода викидати :)

Отут добре пояснено принцип роботи:

 

Нагрів води

Тут взагалі все просто, бо достатньо поставими 3-ходовий, який буде переключати теплоносій на бойлер дотичного нагріву. Звичайно, що більше 50 градусів ТН не нагріє воду, але і це добре, бо догріти теном до від 50 до 60 є набагато дешевше, ніж гріти ним від 10 до 60.

Мозги більшості ТН повітря вода вміють керувати 3-ходовим клапаном для ГВП. Мало його, вони навіть можуть влітку працювати на охолодження підлогою і переключатись на нагрів бойлера, якщо є потреба у гарячій воді. Переключення приває 10-20 хв, але це зовсім не відчутно, якщо розмір бойлера підібраний правильно.

 

Надіюсь, що розібрались, як одним тепловим насосом обігрівати, охолоджувати і гріти воду в бойлері.

Наприклад, Bosch Compress 7000 AWB все це вміє з коробки і коштує 7-8к євро, але подібні рішення є Nibe, Panasonic, Daikin, LG, C&H і багатьох інших.

 

Добавлено через 10 минут

Я не понял что вы подразумеваете под словом «сплит»

Насколько я понимаю, сплит это отдельно внутренний и отдельно наружный блок.

Или вы имеете ввиду один наружный и несколько внутри?

Якщо головрити про ТН повітря вода, то є:

1. Моноблок — один зовнішній блок, з якого вже виходить підігрітий або охолоджений теплоносій, який можна заганяти в систему опалення, нічого більше не треба.

2. Спліт — обовязково є зовнішній і внутрішній блоки, і підключитись можна тільки до внутрішнього. На виході там той самий підігрітий або охолоджений теплоносій. У внутрішному блоці зазвичай є циркуляційний насос, ТЕН або змішувальний клапан, 3-ходовий бойлера, навіть сам бойлер там може бути.

 

У меня стоит наркжный митсубиши хеви

Внутри украинский блок ивик

Виглядає, що у вас класичний спліт, в якому в зовнішьому блоці є компресор, а пластичначтий теплообмінник і циркуляційний насос — у внутрішньому.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да теперь понял. Просто для меня непонятно как так если один блок, и вода на улице, а если мороз рубанет и электричества не будет?

Или второе, когда сильный мороз, и топишь другим котлом, все равно улицу греть чтоб не размораживалось?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, подскажите пожалуйста, пока есть возможность (стены не штукатурили), хочу добавить на будущее подключение для ТН 7--квт (воздух-вода), 220 или 380 нужно? Может еще какие-то требования?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, подскажите пожалуйста, пока есть возможность (стены не штукатурили), хочу добавить на будущее подключение для ТН 7--квт (воздух-вода), 220 или 380 нужно? Может еще какие-то требования?

 

Наружный блок под такую мощность скорее всего будет 1-фазным, 220В.

Во внутреннем блоке (если он будет) может быть ТЭН на 3х400В.

А может и не быть.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наружный блок под такую мощность скорее всего будет 1-фазным, 220В.

Во внутреннем блоке (если он будет) может быть ТЭН на 3х400В.

А может и не быть.

Есть элект. котел, думал если что чего подкачать, так что тен наверное лишнее.

Отопление везде ТП.

получается кинуть 220 достаточно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть элект. котел, думал если что чего подкачать, так что тен наверное лишнее.

Отопление везде ТП.

получается кинуть 220 достаточно?

Сейчас почти все заводские ТН инверторный и они однофазные.

Зфазы идут когда больше 20кВт.

А теперь вопрос.?

Вы написали 7кВт это на какую температуру окружающей среды.

Если это Воздух-вода 7квт +7/35 то при -10на улице это приблизительно будет 4квт тепла.

У Вас какие теплопотери дома при -8?

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если это Воздух-вода 7квт +7/35 то при -10на улице это приблизительно будет 4квт тепла.

 

Это как получилось?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас почти все заводские ТН инверторный и они однофазные.

Зфазы идут когда больше 20кВт.

А теперь вопрос.?

Вы написали 7кВт это на какую температуру окружающей среды.

Если это Воздух-вода 7квт +7/35 то при -10на улице это приблизительно будет 4квт тепла.

У Вас какие теплопотери дома при -8?

Холодная 5-ти дневка 12 квт

Я хотел указать 7-9 (опечатался).

Я подробно не вникал в ТН на данный момент.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это как получилось?

Допустим Вы определились с ТН. Воздух-вода.

Там есть график СОР. При температуре окруж.среды и температурой пеплоносителя.

Если это стар -стоп открываете тех.характеристики и смотрите его модность относительно темпер.теплоносителя(конденсации)

И темп.кипения (темпер.на улице )

 

ЗЫ. Я не буду писать по тепл.напоры и потери на передачи энергии.

Что бы не запутать людей

 

Добавлено через 59 секунд

Холодная 5-ти дневка 12 квт

Я хотел указать 7-9 (опечатался).

Я подробно не вникал в ТН на данный момент.

Тепловая мощность ТН считается для Киева -8

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Допустим Вы определились с ТН. Воздух-вода.

Там есть график СОР. При температуре окруж.среды и температурой пеплоносителя.

Если это стар -стоп открываете тех.характеристики и смотрите его модность относительно темпер.теплоносителя(конденсации)

И темп.кипения (темпер.на улице )

 

ЗЫ. Я не буду писать по тепл.напоры и потери на передачи энергии.

Что бы не запутать людей

 

Добавлено через 59 секунд

 

Тепловая мощность ТН считается для Киева -8

Я же написал выше, что задача просто прокинуть провод питания на будущее, не более того.

У меня есть проект с расчетами на отопление ЭК, которые и реализуем.

В будущем возможно прикрутим ТН.

Я ничего не считал относительно ТН.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я же написал выше, что задача просто прокинуть провод питания на будущее, не более того.

У меня есть проект с расчетами на отопление ЭК, которые и реализуем.

В будущем возможно прикрутим ТН.

Я ничего не считал относительно ТН.

Я б заклав кабелі для 3-х фаз, якщо на даний час ще не відомо, який саме буде ТН. Це буде трохи дорожче, але зато в майбутньому можна підключити як однофазний так і трьохфазний ТН.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я же написал выше, что задача просто прокинуть провод питания на будущее, не более того.

У меня есть проект с расчетами на отопление ЭК, которые и реализуем.

В будущем возможно прикрутим ТН.

Я ничего не считал относительно ТН.

 

Вы всегда можете пробросить кабель потом, при прокладке магистралей, будь то вода или фреон.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, подскажите пожалуйста, пока есть возможность (стены не штукатурили), хочу добавить на будущее подключение для ТН 7--квт

если стены внутренние, на уровень человеческого роста заложите медные трубы диаметром 5 мм (удобно если стены из кирпича, между швами), в дальнейшем сможете любой внешний блок подключить к этим трубам в стене и греть стену фреоном, без промежуточного теплоносителя в виде воды (как бонус больший СОР и ничего не замерзнет). Будет у вас теплые стены + тепловой аккумулятор (на шару), если кирпич или др. теплоемкий материал (внутренних стен) :), я тоже так планировал, только заложил дурацкий упанор 10 мм с расчетом на воду (чтобы охлаждать летом :)).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Наприклад, Bosch Compress 7000 AWB в

 

За эту модель за 7кВт просят 7евро

За 16кВт 10евро.

При отказе одного датчика - у Вас нет ни отопления....

Притом что Бош ТН не изготавливает.

 

Все боятся за эфективность- а это возможно только на воде.

Гликоль и спирт уже минус.

Притом фанкойлы с гликолем работают отвратительно.

 

Думаю 10тыс евро можно разумно использовать.

Поэтому за 2-4тыс дол можно купить хороший ТН Воздух-вода.

Охлаждение потянет за собой бак и фанкойлы.

Поэтому проще кондиционер в спальню 3шт. Это 2тыс дол. Или Канальник.

Остаётся 4 тыс на водогрейку.

Можно воздушку и бак.

Можно с септика тянуть тепло

Можно бак обматать медной трубой

Можно бойлер купить и не париться.

 

ЗЫ. Это смотря что Вы хотите.

Все сразу . Это должна быть фирма с опытом.

И не забываем - что срок эксплуатации 7лет:lol: дальше лотерея

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При отказе одного датчика - у Вас нет ни отопления....

Притом что Бош ТН не изготавливает.

Бош я навів як приклад, але й інші виробники із схожими системами. А щодо відмови датчика, то таке може статись з будь-чим, навіть з протермом, який зараз в мене стоїть. Звичайно, що на протерм запчастини є локально, але всеодно, якщо це субота вечір і надворі -15, то прийдеться трохи понервуватись.

 

 

Все боятся за эфективность- а это возможно только на воде.

Якщо брати спліт, в якого до внутрішнього блоку йде фреонова лінія, то не треба ніякого гліколю. Якраз проблема моноблоків і тому, що потріен захист від замерзання, який реалізують шляхом зменшення ефективності: аварійний підігрів або незамерзайка в системі.

 

Думаю 10тыс евро можно разумно использовать.

Я б не назвав це розумно, бо:

1. Загалом більше обладнання і більша ймовірність що щось вийде з ладу.

2. Більші витрати на обслуговування.

3. Обладнання займає багато місця.

4. Через відсутність консолідації дуже важко зробити інтергровану систему управління.

5. Хоч обладнання і більше, але всеодно нема резеврування.

6. Низька утилізація обладнання.

7. Нетехнічному користувачу розібратись в тому зоопарку буде дуже складно.

 

От здох той китайський ТН повітря-вода за 2-4 тис. доларів і все інше мені не дуже допоможе, бо воно виконує інші функції. Всеодно потрібен електрокотел, який візьме на себе опалення на час ремонту ТН, а в той час решта зоопарку буде стояти без діла.

 

Охлаждение потянет за собой бак и фанкойлы.

Не буде в мене фанкойлів, то теплове навантаження влітку якихось кілька кіловат, з чим справляться теплі підлоги, якщо в них подавати воду 20 градусів. Для таких умов не треба і буфера. Погоджуюсь, що не буде осушення, але в нас не флорида чи південний техас, де одночасно і жарко, і дика вологість.

 

Это смотря что Вы хотите

Я швидше скажу чого я не хочу. А не хочу я колгоспу і кулібінства, які дуже часто трапляються в наших широтах. Я готовий заплатити більше за хорошу інженерію, яка буде вимагати від мене мінімум уваги.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я швидше скажу чого я не хочу. А не хочу я колгоспу і кулібінства, які дуже часто трапляються в наших широтах. Я готовий заплатити більше за хорошу інженерію, яка буде вимагати від мене мінімум уваги.

 

Тогда идите в классику:

Внешний блок или геоконтур

Внутренний блок брендовый, вайлант висман, будерус (я бы смотрел на висман)

Всякие нибе и пр - не стоит.

Модель брать среднюю уже проверенную года 3, а не новинки всякие.

Буфер обычный а не 2в1

Бкн.

Резервный котел на электрике.

Это не гарантирует что у вас не будет проблем, но вы не будете искать виноватых и винить себя в ошибке.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...