Volt-Amper Опубліковано: 26 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2019 При касании между двумя фазами имеем 380 вольт вместо 220 И часто Вы двух фаз касаетесь..? Но зачем? Дело в том, что независимо 220 или 380, при касании двух проводников и замыкании цепи нагрузкой в виде собственной тушки будет ой. Не вижу "надежности". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 26 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2019 Только почему 25а? Потому что с одной группы розеток потребление будет не больше чем 2 потребителя по 2,2 кВт, что по току равно 20 А. Соответственно на линию ставим автомат на одну ступень выше. Добавлено через 1 минуту Только вот с разных фаз может не стоит... Уж не помню где читал, но суть такая, что в одном помещении - одна фаза. Это если нет трёхфазных потребителей, конечно... Увы. При входном автомате в 25 А нагрузку по фазам приходится балансировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 26 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2019 А не то что..? Где вы такое чтиво находите в этих ваших интернетах... Так не в интернетах же... Ещё во времена институтского обучения было, не то в учебнике сельского электрика, не то в методичке или в СНиП... Добавлено через 2 минуты Потому что с одной группы розеток потребление будет не больше чем 2 потребителя по 2,2 кВт, что по току равно 20 А. Соответственно на линию ставим автомат на одну ступень выше. Честно говоря, не совсем понятная логика выбора автомата... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2019 Это чего ж то делается)) Это на тот ШВВП который бухта по 100грн, Вы автомат 25А цеплять собрались??? Вы случайно не любитель игры под названием Русская рулетка???:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 26 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2019 Честно говоря, не совсем понятная логика выбора автомата... Объяснил как смог Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 26 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2019 Честно говоря, не совсем понятная логика выбора автомата... щоб не вибивало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 27 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2019 Хозяин конечно барин, но как по мне это очень странный подход. Потратиться на 4 мм для розеток (реально нафиг не нужно, и ничего что Вы собрались поставить 25 А на сечение 2.5 мм (хорошо если не усечнку купите, она ж дешевле) которое пойдет после распредкоробки,типа догорит до коробки автомат сработает ?) и 2.5 мм для освещения (реально будут светодиодные лампы с мизерным потребление, и тоже нафиг не нужно, народ вон уже чуть ли не 0,75 мм готов укатывать, но по нормам низя) денег хватает, а на щитке в полтора десятка автоматов жаба душит. РС хоть стреляйте, не понимаю Сечение выбирается на перспективу, через десяток лет СЭС будут повсеместно внедрены т.е. генерация электроэнергии - автономно, поэтому чтобы проводку заново не перепроводить... др. вродебы разумных доводов - нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 28 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2019 через десяток лет СЭС будут повсеместно внедрены т.е. генерация электроэнергии - автономно Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва - в Старые Васюки. (с) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 28 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2019 Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва - в Старые Васюки. (с) Если у вас такие ассоциации значит вы немного (лет так на пять ) отстали от жизни и не в курсе цены солнечных батарей, а также "зеленого тарифа" (что делает саму систему самоокупаемой). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 28 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2019 Вот мне интересно когда эта тема провалится в тартарары? Она вообще не пришей к кобыле хвост. И о чем вы тут говорите? Идите в другую тему и там о наболевшем.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 28 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2019 Сечение выбирается на перспективу, через десяток лет СЭС будут повсеместно внедрены т.е. генерация электроэнергии - автономно, поэтому чтобы проводку заново не перепроводить... др. вродебы разумных доводов - нет. СЭС в розетку включаться будут, или вместо люстры? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 1 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 Вот мне интересно когда эта тема провалится в тартарары? Она вообще не пришей к кобыле хвост. И о чем вы тут говорите? Идите в другую тему и там о наболевшем.... У меня по теме вопросы 1. Если ставить связку УЗО + автомат, рекомендуют УЗО ставить на ступень выше. Автомат 16 А, УЗО 25 А Автомат 25 А, УЗО 40 А Придерживаться такого сценария? 2. Автоматы и УЗО есть на ток отключения 4,5 КА и 6 КА. Что ставить в доме, что более надежно? 4,5 по цене гривен на 100 меньше. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 1 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 я себе делал так: 1) именно так. причем смотрите по прайсу - там обычно 25-40 или 40-63 (уже не помню) в одну цену +-. можно брать максимальный 2) бытует мнение, что 4.5 кА - это дрековые серии, и вроде как в Европе минимум 6кА. Расчет показал, что на моей сельской линии такие токи КЗ в принципе невозможны, но исходя из вышеизложенного, ставил себе 6кА 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 1 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 2. Автоматы и УЗО есть на ток отключения 4,5 КА и 6 КА. Что ставить в доме, что более надежно? Треба рахувати струм КЗ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 1 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 2) бытует мнение, что 4.5 кА - это дрековые серии, и вроде как в Европе минимум 6кА. Расчет показал, что на моей сельской линии такие токи КЗ в принципе невозможны, но исходя из вышеизложенного, ставил себе 6кА Да даже в городе 4+кА ток КЗ может быть на стояке разве что. А в квартирном щите, обычно, до 1кА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 2 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2019 Да скоко тех автоматов в щите))не думаю что переплата 500гр роль сыграют. Автоматы 4.5 кА на вид даже какие то ущербные, не говоря уже о каких там характеристиках:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 2 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2019 Не ищите в домашних сетях киллоамперы. Не отключит 18мм игрушка такие токи КЗ, а если и отключит, то один раз. Серии 4,5кА - экономия на спичках. Можно еще 3кА поискать на барахолках... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 2 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2019 при токе в 4,5 кА, одномодульный автомат просто испарится, или брызгами мелала, разлетится по стенкам щита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 2 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2019 при токе в 4,5 кА, одномодульный автомат просто испарится, или брызгами мелала, разлетится по стенкам щита. Все понял, спасибо всем Вопрос был не о переплате, а о том, не много ли 6 кА для дома. Если нормально, буду 6 кА покупать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 2 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2019 Подкину дров:D- как вообще Chint ? Куча китайских стабов идет на этой автоматике Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 2 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2019 Подкину дров:D- как вообще Chint ? Куча китайских стабов идет на этой автоматике Да так же как IEK. То что разбиралось мною не имело следов заводской проверки на контактах. Но допускаю, что это было досадное недоразумение ОТК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 2 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2019 Можно еще 3кА поискать на барахолках... Каких барахолках, Мерлен продает их в полный рост. Заходи и тарься. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 2 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2019 Каких барахолках, Мерлен продает их в полный рост. Заходи и тарься. Вот это да-а. А что именно за модели не подскажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 2 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2019 Вот это да-а. А что именно за модели не подскажете? Квжись электроАД. Завтра там буду, сфотаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 3 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2019 Подкину дров:D- как вообще Chint ? Куча китайских стабов идет на этой автоматике Качественный китай, было пробовал собрать на нем щит, но не все по наличию есть (а ждать до 2 месяцев) и получался чинтохагерозоопарк щит, поэтому забил на этого производителя. Может сейчас начали возить всю "коллекцию". Встречал чинт в чиллерах Системаир, гостиницах Испании и Италии, при чем там не парятся и собирают зоопарки. По качеству, менял у себя в общедомовой щитовой перекидной рубильник, взял еще тогда на Юности чинтовский (описывал где то ситуацию с домом на двух фазах) уже и не помню сколько лет назад (+-5-7), полет нормальный. РС китай китаю рознь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз