iiigolkin Опубліковано: 17 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2021 Добрый день, подскажите, Quant-9 начал периодически мерзки пищать, после выкл\вкл пропадает, но потом опять появляется. Это лечится? или для него это норма? лечится, хоть причина между ним и линией, а не в нем в личку ответил, куда обращаться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 (змінено) Я приобрел стабилизатор квант14. Вопросы к товарищу разработчику такие : В режиме байпас можно ли сделать так что бы он вообще ничего не защищал и передавал напряжние на выход такое же как на входе без отключение на 260 вольт по верхнему пределу ? Или эта функция прописана и будет так работать всегда? Второй вопрос .стабилизатор при низком напряжении на входе не обеспечивает выходные показатели по напряжению в пределах паспортных данных. КаковаПричина ? Нагрзука активно - индуктивная. Нормально ли будет функционировать устройство ,если длинна кабеля ,который подключен к его выходу будет нриблизительно 35 метров . Используется шесть кваратов моножила медь. Что делать если стабилизатор нагружен всего тремя с половиной киловатми ,а напряжение на входе уже 90 и ниже вольт? Естественно менять электросеть никто не будет😁 Когда ожидать стабилазор на три фаэы в одну ? Змінено 17 серпня 2021 користувачем Made in USSR Ошибки првописания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 17 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 (змінено) 7 часов назад, Made in USSR сказал: Я приобрел стабилизатор квант14. Вопросы к товарищу разработчику такие : В режиме байпас можно ли сделать так что бы он вообще ничего не защищал и передавал напряжние на выход такое же как на входе без отключение на 260 вольт по верхнему пределу ? Или эта функция прописана и будет так работать всегда? Второй вопрос .стабилизатор при низком напряжении на входе не обеспечивает выходные показатели по напряжению в пределах паспортных данных. КаковаПричина ? Нагрзука активно - индуктивная. Нормально ли будет функционировать устройство ,если длинна кабеля ,который подключен к его выходу будет нриблизительно 35 метров . Используется шесть кваратов моножила медь. Что делать если стабилизатор нагружен всего тремя с половиной киловатми ,а напряжение на входе уже 90 и ниже вольт? Естественно менять электросеть никто не будет😁 Когда ожидать стабилазор на три фаэы в одну ? • Мы не рискнем не защищать вообще. Но это можно сделать внешним байпасом, подобные блоки мы поставляем для переключения на полный байпас при работе с генераторами, если неудачно расположен АВР и не получается подключить стабилизатор на вход АВР «линия»(«город»). • Насколько низком? По паспорту при 90В, а в реале до 76В еще в зоне 5% отклонение (на прицепленном фото). Если выход просел при не превышенном токе по входу или выходу и при входном напряжении выше чем 90В — обращайтесь, это уже был бы дефект, если бы такое случилось. • Устройство будет нормально функционировать, непосредственно на его выходе будет номинальное напряжение, но до нагрузки его нормальное напряжение уже может не полностью дойти — просядет на кабеле 35м, если нагрузка большая, а сечение кабеля недостаточно. • Улучшать параметры сети. Искать скрутки, плохие контакты (чаще встречаются по нулевому проводу, где алюминий на железо переходит или на медь). Если есть возможность — менять линию, просить переключить вас на другую ТП, что поближе. Но поводом для заявления энергетикам будет напряжение ниже нормы, если нагрузка не превысила максимальный ток в вашем договоре с ними. • Менять сеть не обязательно потребуется, но точка подключения может быть изменена иногда, если есть техническая возможность (у нас вышло недавно) • К концу года первые прототипы. Продвигается очень хорошо, все новые решения, что были необходимы — нашли и опробовали, выходим на финишную кривую (прямых в нашем деле к сожалению не бывает), получается хорошо и красиво, мы счастливы. Змінено 17 серпня 2021 користувачем iiigolkin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 Спасибо за ответы. Я все еще раз перепроверю когда буду в загородном доме в области по поводу напряжения выхода ,при падении входного напряжения до 90 вольт и не превышении входных и выходных токов ( было всего 40 А ток потребления на входе ) . Еще вопрос к Вам .какое максимальное напряжение можно выставить на выходе девайса ? Я так понял что 230 плюс три процента ?тоесть 237 V ? Про падение на выходной линии я хорошо понимаю.сам электронщик( ХОББИ) . У меня шесть на четыре .трезфазное завел в дом . Ставить в доме не вижу смысла ,так как большой входной ток будет пртекать по длинной линии ,тем более не очень большого сечения.но вообще хочу поменять кабель на 4 на 10 или 4 на 16 многожила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 17 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 21 минуту назад, Made in USSR сказал: Спасибо за ответы. Я все еще раз перепроверю когда буду в загородном доме в области по поводу напряжения выхода ,при падении входного напряжения до 90 вольт и не превышении входных и выходных токов ( было всего 40 А ток потребления на входе ) . Еще вопрос к Вам .какое максимальное напряжение можно выставить на выходе девайса ? Я так понял что 230 плюс три процента ?тоесть 237 V ? Про падение на выходной линии я хорошо понимаю.сам электронщик( ХОББИ) . У меня шесть на четыре .трезфазное завел в дом . Ставить в доме не вижу смысла ,так как большой входной ток будет пртекать по длинной линии ,тем более не очень большого сечения.но вообще хочу поменять кабель на 4 на 10 или 4 на 16 многожила. Да, можно выставить примерно 237В, работа на длинную линию все равно плохой режим — для чего тогда стабилизатор, если после все равно длинная линия и напряжение все равно зависит от нагрузки? Мы старались сделать их небольшими, тихими и красивыми именно чтоб предпочитали установку именнно в доме, поближе к нагрузкам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivm1 Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 1 час назад, iiigolkin сказал: К концу года первые прототипы. Продвигается очень хорошо, все новые решения, что были необходимы — нашли и опробовали, выходим на финишную кривую (прямых в нашем деле к сожалению не бывает), получается хорошо и красиво, мы счастливы Хочу в подопытные кролики. Берете? Село. Сеть полная ж... До ТП метров 700. Разброс по фазам до 70 В. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 понимаю ВАС. На данный момент я еще не принял окончательного решения как и где его установить( в любом случае мне не нравится токи 40-60 А по линии длинной 35 метров ипо кабелю сечение шесть квадратов,хоть и моножила медь ). я просто тестировал устройство и наткнулся на большую проблемму сети( хотя и знал что все не очень хорошо ). это не первый стаб приличного уровня который я БЕЗУСПЕШНО (пока ) пытаюсь инсталировать в свою энергосеть. заставить их что то сделать со столбами тяжело ( приезжают ,реагирут ...и отношения с энергитической верхушкой района хорошие а толку мало ). к стати ввод у меня по паспорту трехфазный и не мощный (по моему семь или четыре киловата вообще ),но энергокопания сквозь пальцы смотрит на мой 100 амперный вводной автомат. говорят бери сколько хочешь ,только плати . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 17 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 (змінено) 43 минуты назад, Made in USSR сказал: понимаю ВАС. На данный момент я еще не принял окончательного решения как и где его установить( в любом случае мне не нравится токи 40-60 А по линии длинной 35 метров ипо кабелю сечение шесть квадратов,хоть и моножила медь ). я просто тестировал устройство и наткнулся на большую проблемму сети( хотя и знал что все не очень хорошо ). это не первый стаб приличного уровня который я БЕЗУСПЕШНО (пока ) пытаюсь инсталировать в свою энергосеть. заставить их что то сделать со столбами тяжело ( приезжают ,реагирут ...и отношения с энергитической верхушкой района хорошие а толку мало ). к стати ввод у меня по паспорту трехфазный и не мощный (по моему семь или четыре киловата вообще ),но энергокопания сквозь пальцы смотрит на мой 100 амперный вводной автомат. говорят бери сколько хочешь ,только плати . Простое моделирование низковольтной части линии передачи показывает, что забирая свою энергию одновременно из трех фаз, равномерно распределяя между ними — при том же сечении проводов — суммарно с трех фаз можно снять в шесть раз больше энергии (если сравнивать максимально возможное, то есть просадив в два раза, в том и другом случае), чем с одной пары проводов на одной фазе. Несмотря на то, что при этом нулевой провод будет разгружен полностью, а при однофазном подключении он нагружен (точнее, не "несмотря на" а "благодаря тому"). (я на эту тему подробно говорил в статье в журнале «Электрик» в №5/2021 «Экологичное энергопотребление или "проблемы последней мили"»). То есть, смысл в том, чтобы ничего не меняя в линии, все же получить оттуда максимум возможного, к тому же «одним куском», а не тремя мелкими частями. Змінено 17 серпня 2021 користувачем iiigolkin 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 17 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 55 минут назад, ivm1 сказал: Хочу в подопытные кролики. Берете? Село. Сеть полная ж... До ТП метров 700. Разброс по фазам до 70 В. По мере приближения к готовности все равно буду здесь отчитываться (разве что может отдельную ветку будет смысл открыть, но в этом же разделе). Тогда и порешаем все это. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 если бы все потребители в доме были трехфазными ,то несомненно все было бы равномерно . НО такого нет .ВСЕ потрбители в доме однофазные и ч то кто когда включит непонятно. конечно же я бы предпочел стабилизатор на три фазы ! а не три стабилизатра на каждую фазу ( вообщето это очень дорого к тому же ). ---------------------------- ДА ,надо заставлять их проверять ноль по линии, но тут еще такая ситуация, что если начну на них наезжать , они мне могут поставить ограничивающий вводной автомат по проекту .и все ...кина не будет ..электричество закончилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 17 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 9 минут назад, Made in USSR сказал: если бы все потребители в доме были трехфазными ,то несомненно все было бы равномерно . НО такого нет .ВСЕ потрбители в доме однофазные и ч то кто когда включит непонятно. конечно же я бы предпочел стабилизатор на три фазы ! а не три стабилизатра на каждую фазу ( вообщето это очень дорого к тому же ). ---------------------------- ДА ,надо заставлять их проверять ноль по линии, но тут еще такая ситуация, что если начну на них наезжать , они мне могут поставить ограничивающий вводной автомат по проекту .и все ...кина не будет ..электричество закончилось. Именно этим я занят сейчас — сложить три слабых фазы в одну мощную. Но у меня не очень хорошие новости насчет стоимости такого решения — даже чтоб получить вариант хотя бы «не дороже» трех мелких стабилизаторов по 1/3 мощности каждый — приходится напрягаться и выискивать каких-то особенных решений, нельзя оказалось просто «взять и сложить», хоть по сути к этому всё и сводится. Ну, зато красивых решений нашли, чтоб качество не терять «из экономии»... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 надо понимать цену вопроса и ее смысловую нагрузку . меня в вашем стабе привлек широкий диапазон напряжений на входе ,так как у меня и 100 вольт и 290 часто бывает . хотя справедливости ради надо сказать ,что и у релейносемисторных тоже есть достойный нижний и верхний уровень входных напряжений . если бы ваш стаб стабильно работал на входном напряжении 400- 450 вольт , то может быть можно на него было завести две фазы *? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 18 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 16 часов назад, iiigolkin сказал: Да, можно выставить примерно 237В, работа на длинную линию все равно плохой режим — для чего тогда стабилизатор, если после все равно длинная линия и напряжение все равно зависит от нагрузки? Мы старались сделать их небольшими, тихими и красивыми именно чтоб предпочитали установку именнно в доме, поближе к нагрузкам. лично для меня все равно 220 или 237 вольт будет подано на потребителя (от слова совсем ). кране важно для меня ,чтобы стабилизатор не отключался в широких пределах входных напряжений ! вот это категорически важно :есть на входе 90 вольт-он работает ,есть на входе 300 вольт и он.РАБОТАЕТ ! зимой к примеру 270-280 часто бывает ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 18 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 17 часов назад, Made in USSR сказал: надо понимать цену вопроса и ее смысловую нагрузку . меня в вашем стабе привлек широкий диапазон напряжений на входе ,так как у меня и 100 вольт и 290 часто бывает . хотя справедливости ради надо сказать ,что и у релейносемисторных тоже есть достойный нижний и верхний уровень входных напряжений . если бы ваш стаб стабильно работал на входном напряжении 400- 450 вольт , то может быть можно на него было завести две фазы *? Нет, у них сквозной ноль, потому использовать на две фазы нельзя по соображениям безопасности. В версии QUANT-ABC будет что-то похожее на это (только грамотно реализованное, как положено) — но то совсем другое изделие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 18 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 важно сколько это изделие будет стоить. к примеру на те же 10-14 квт на выходе. а то может оказатся ,что это будет доступно 2-3 процентам желающих купить подобное устройство. надо учитывать Украинские реалии . 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivm1 Опубліковано: 18 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 QUANT-ABC = 3 х QUANT ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 18 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 (змінено) я думаю ,что не совсем это так. у QUANT-ABC будет одна фаза на выходе на все потребители тока. а на входе он будет равномерно брать ток с каждой фазы. это очень удобно , вопрос только в том , как это будет происходить ? ------------------------- к стати если у меня так просаживается сильно входное напряжение , то может сделать у себя землю ( у меня нет заземления сейчас вовсе ) и соеденить ее с нейтралью ? но говорят ,что если ноль отгорит ,то будет все плохо......какое мнение ? Змінено 18 серпня 2021 користувачем Made in USSR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 19 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 13 часов назад, Made in USSR сказал: но говорят ,что если ноль отгорит ,то будет все плохо......какое мнение ? ну как бы по правилам ноль и должен быть соединен с нейтралью но плохо может быть, если после этого ноль отгорит (ток от ТП по земле попытается идти) а вот лучше не станет, если заземлить когда до того не было земли — мощности больше не снимется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 (змінено) скажите в режиме байпас какие работают еще защиты ,кроме защиты по высокому напряжению ? можно ли индивидуально ( по заявке конкретного покупателя ) конкретный стабилизатор избавить от защиты по перенапряжению (260 вольт )в режиме байпас ?! сильно не хочется городить огород с внешним байпасом и платить деньги за трехполюсный кулачковый переключатель или еще какое либо специализированное устройство. и даже дело не в этмом а в том что , это сильно портит эстетику в доме ! а вы говорите "Мы старались сделать их небольшими, тихими и красивыми именно чтоб предпочитали установку именнно в доме, поближе к нагрузкам." а тут еще коробку страшную лепить надо дополнительно. не хотелось бы . Змінено 19 серпня 2021 користувачем Made in USSR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 20 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2021 То iiigolkin : Сорри, не удержался... Фуражка-талисман? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 20 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2021 5 часов назад, 90BCO сказал: То iiigolkin : Сорри, не удержался... Фуражка-талисман? да, это обязательная форма одежды для головного розробника... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 21 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2021 (змінено) В 19.08.2021 в 20:39, Made in USSR сказал: скажите в режиме байпас какие работают еще защиты ,кроме защиты по высокому напряжению ? можно ли индивидуально ( по заявке конкретного покупателя ) конкретный стабилизатор избавить от защиты по перенапряжению (260 вольт )в режиме байпас ?! сильно не хочется городить огород с внешним байпасом и платить деньги за трехполюсный кулачковый переключатель или еще какое либо специализированное устройство. и даже дело не в этмом а в том что , это сильно портит эстетику в доме ! а вы говорите "Мы старались сделать их небольшими, тихими и красивыми именно чтоб предпочитали установку именнно в доме, поближе к нагрузкам." а тут еще коробку страшную лепить надо дополнительно. не хотелось бы . Ну, ОК, давайте обсудим это. Сделать можно что угодно, но хотелось бы хоть понять — какая цель? Я ж не первый делаю защиту и на байпасе, насколько помню — все, у кого независимый расцепитель в аппарате есть, делают так и норм. Правда, экономика-сцука поджала бюджетный сегмент и там часто нет расцепителей (он, зараза, вчетверо дороже самого автомата), а раз не отобъет по напряжению — то и защита не получится, отключить нечем просто. Но мы всегда думали, что это благо что хоть как защищает, а Вы говорите — убери. Почему? Змінено 21 серпня 2021 користувачем iiigolkin 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 21 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2021 давайте я вам обосную свою позицию. 1 . БАЙПАС он и в африке байпас и должен четко передавать на выход то что есть ( входное напряжение ).НЕ зависимо от того хорошо это или плохо . и четко это прописать в мануале! если его уже включают ,то уж точно понимают ,что никакая "помощь " со стороны не требуется! а он у вас работает как реле напряжения ( не знаю отключает ли по какому то нижнему пределу или нет .в мануале ничего об этом ). никакого блага ( для понимающих людей ,что они делают ) тут нет а есть неудобство идти кудато(возможно ) по темноте и включать стаб вновь . 2. в моем конкретном случае летом днем- вечером лекго и долго может быть 270 ,а при подключении трех-четырех киловат нагрузки стаб выключается ,так как напряжение на входе 90 и ниже ! но мне нужно напряжение ,хоть и не стабилизированное и что мне делать ? выключил на время нагрузку и на фазе опять 270 и все . 3. прекрасно вас понимаю ,что для среднего потребителя ВЫ пытаетесь сделать хорошее дело , но уж точно мне это не надо ( но лезть в гарантийный дорогой девайс я точно не буду ,что бы отключить расцепитель). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 21 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2021 (змінено) 1 час назад, Made in USSR сказал: давайте я вам обосную свою позицию. 1 . БАЙПАС он и в африке байпас и должен четко передавать на выход то что есть ( входное напряжение ).НЕ зависимо от того хорошо это или плохо . и четко это прописать в мануале! если его уже включают ,то уж точно понимают ,что никакая "помощь " со стороны не требуется! а он у вас работает как реле напряжения ( не знаю отключает ли по какому то нижнему пределу или нет .в мануале ничего об этом ). никакого блага ( для понимающих людей ,что они делают ) тут нет а есть неудобство идти кудато(возможно ) по темноте и включать стаб вновь . 2. в моем конкретном случае летом днем- вечером лекго и долго может быть 270 ,а при подключении трех-четырех киловат нагрузки стаб выключается ,так как напряжение на входе 90 и ниже ! но мне нужно напряжение ,хоть и не стабилизированное и что мне делать ? выключил на время нагрузку и на фазе опять 270 и все . 3. прекрасно вас понимаю ,что для среднего потребителя ВЫ пытаетесь сделать хорошее дело , но уж точно мне это не надо ( но лезть в гарантийный дорогой девайс я точно не буду ,что бы отключить расцепитель). То есть, байпас будет использоваться штатно, не из-за аварии? А давайте лучше стаб не будет отключаться при просадке аж до 30В (ниже не могу пока что), при входном 76В и более вообще будет просто работать штатно, только выход сядет до 210 примерно, и в любом случае не станет отбивать автомат, а просто снова включит напряжение выхода, если просело слишком надолго (более чем 0,2 сек, например)? Это немного сложнее сделать, но по просьбам на СД мы и не то делали, для со-форумчан. И будет больше толку, и безопасность не пострадает, ОК? Дайте мне серийный номер (фото наклейки справа вверху аппарата) — может, уже закрыли вопрос с отключением при пониженном, мы вообще стали реже отбивать автомат, останется лишь «слишком высокое на входе на слишком долго» — то есть, попадание на вход линейного более чем 380В, в остальных случаях, постараемся обеспечить самовозврат, где это проходит по безопасности. Змінено 21 серпня 2021 користувачем iiigolkin 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 21 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2021 ого ! очень интресно! но исходя из этого если я "ушатаю фазу" до 30 вольт то : 1 мне могут соседи дать в морду :)) (шучу ). 2.я тестировал ваше устройство не долго , может уже ничего и не отбивает. посмотрел ,что при 70 вольтах оно выключилось ( и нагрузке на фазу 3-3.5 квт и запечатал его в коробку опять ). купил его недели 2 назад :)) сегодня к вечеру буду в загородном доме и выложу фото серийника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...