1 годину тому, volomoto сказав:

3ф інветор Деє ввміє розкидати однафазне навантаження по фазах. Наприклад 12 кВт 3ф інвертор при однофазному навантаженні в 6 кВт буде брати з мережі по 2 кВт з кожної фази.

Тобто, я даремно переймаюсь і якщо мені на одній лінії потрібно буде 9 квт то він добиратиме з кожної фази і дасть потрібну потужність?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, Фрай сказав:

Тобто, я даремно переймаюсь і якщо мені на одній лінії потрібно буде 9 квт то він добиратиме з кожної фази і дасть потрібну потужність?

Так, але тут важливо яка потужність інвертора. Якщо потрібно рівномірно розкинути 9-0-0, щоб було 3-3-3, то потрібен інвертор потужністі 15 кВт. 12 кВт зробить приблизно 4-2.5-2.5.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 годин тому, Made in USSR сказав:

сильно сомневаюсь в этом . есть понятие перекос фаз.

Ось реальна робота балансування по фазах. На верхньому графіку розподіл навантаження по фазах (на Phase 1 заряджалась машина вночі), а на нижньому потужність зі сторони мережі:

image.thumb.png.654013e793238d9090876fe1fd908c21.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какой мощности инвертор у вас ? по ходу не менее 18 квт . максимальная мощность потребления на одной из фаз не может быть более 33 процентов от мощности инвертора( по одному из мнений ) . Покажите  пожалуйста график потребления и распределения при условии нагрузки 0-0-и 33 проц. от мощности вашего инвертора.

 человек вверху(  Фрай ) хотел иметь 9 кв. на одной фазе ,так что ему купить ?! 27 квт  инвертор ?! таких НИЗКОВОЛЬТНЫХ  инверторов дея не существует .Только высоковольтные. Да и смысла в этом нет . Это в случае если на фазу нельзя грузить более 33 процентов от мощности инвертора.

==============

но по Вашим утверждениям нагрузка на одну фазу может быть 50 проц. от мощности инвертора  так где истина ? Кроме того от трех стабилизаторов не уйти все равно .  даже если допустить ,что к примеру  Deye SUN-20K-SG05LP3 может дать 10 квт на одну фазу при условии включении настройки  "асиметрик фаз фидинг "  , то какая гарантия , что именно будет равномерное потребление с каждой фазы ? да и потребление самого инвертора тоже приличное при такой его мощности .

Змінено користувачем Made in USSR
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...