Господа у кого ТН? Расскажите, какой СОР и сколько платите в месяц зимой?

mib

Рекомендовані повідомлення

Доброго времени суток. Экономного всем отопления !)

Вот в этом видео, я так понимаю , есть ответы на все вопросы :

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

10.2020

11.2020

1. какой ТН

Воздух-Вода (самоделка из кондиционера)

2. сколько отапливаемых квадратных метров

92 (СИП панели)

3. расход кВт*ч

446,49

4. температура в помещении

25

5. средняя температура за месяц по rp5.ua

4,43

6. СОР

3,28

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. какой ТН - геотермальный

2. сколько отапливаемых квадратных метров - 200

3. расход кВт*ч - октябрь - около 400 на отопление, около 200 вода

в январе прошлого года - было 1400 оторление, вода не знаю, еще не было контроллера отдельного с облачным сервисом, который собирает данные

4. температура в помещении - 22

5. средняя температура за месяц по rp5.ua Киев

6. СОР - не измеряется, думаю порядка 4

7. Данные которые вы посчитаете нужными - дом кирпичный, 15 см утеплитель

ноябрь 1100 отопление, 200 ГВС

Общее потребление 1900

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По аналогии с темой:

Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?

 

Решил создать темку для ТНщиков :-)

 

Просьба указывать:

 

1. какой ТН

2. сколько отапливаемых квадратных метров

3. расход кВт*ч

4. температура в помещении

5. средняя температура за месяц по rp5.ua

6. СОР

7. Данные которые вы посчитаете нужными

 

Daikin Altherma 8 кВт, R410A

140м2

потребленная 463 кВт*ч, произведенная 1846 кВт*ч

~22,5C

~1,6

3.99

Температура подачи примерно 27-29С, в зависимости от наружной.

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Clitech CAR-12XB (номинально 11кВт)

2. 200кв.м. (40из них в режиме 15 градусов)

3. 2,35 расход кВт*ч

4. 1 этаж Теплые полы 22-23 / 2 этаж радиаторы 20,5-21,5

5. средняя температура за ноябрь 2020 -1.5

6. СОР За отопительный сезон от 2,9-3,1

7. Температура носителя не устанавливается выше 45-48 градусов

222.thumb.jpg.030cfb34670d544143b0f457c7396237.jpg

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 тижнів потому...

Декабрь 2020

потребленная 723 кВт*ч, произведенная 2456 кВт*ч

СОР получается примерно 3,4

В помещениях примерно 22-23C

Средняя за бортом -2,2С

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Декабрь 2020

потребленная 723 кВт*ч, произведенная 2456 кВт*ч

СОР получается примерно 3,4

В помещениях примерно 22-23C

Средняя за бортом -2,2С

 

какой насос, дом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Остроумней не бывает

 

Какой вопрос, такой и ответ.

 

Если бы вы не поленились и пролистали на два поста выше, то увидели бы ответ на свой вопрос.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10.2020

11.2020

 

Воздух-Вода (самоделка из кондиционера)

 

92 (СИП панели)

 

446,49

 

25

 

4,43

 

3,28

5 дней пришлось посидеть на котле, из за копеечной деталюшки (45 грн)

в итоге 863 кВт*ч

СОР 2,15

средняя температура -0,2

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тн повітря-повітря r22 старт-стоп midea msg-36hr 38000btu

180 кв.м.

температура внутр +15

температура зовн +1

споживання 3.3 квт

перепад температур на внутр блоці +15 - +35

cop 2.7

 

але от замерз піддон, треба ставити гріючий кабель.у всіх так при +1 без кабеля?

 

ну і хто має на 22-му фреоні - яка у вас температура верху компресора під час роботи на обігрів? у мене 100 градусів..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

100 градусів тш нормальнг. у мене при розгоні буває до 105 доходить, а потім скидає оберти. через декілька хвилин температура падає, оберти включаються на задані, і далі температура падає до 80 градусів.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. какой ТН - геотермальный

2. сколько отапливаемых квадратных метров - 200

3. расход кВт*ч (отопление/ГВС)

октябрь - 405 / 191

ноябрь - 1006 / 219

декабрь - 1615 / 245 (немного больше теоретического поскольку поднял в это время температуру с 22 до 23, а дом у меня очень теплоемкий - все из рядового кирпича)

4. температура в помещении - 22, с середины декабря 23

5. средняя температура за месяц по rp5.ua

октябрь - 12.62

ноябрь - 3.76

декабрь - - 0.66

6. СОР - не измеряется, думаю порядка 4, соотвествует теоретическим теплопотерям

7. Данные которые вы посчитаете нужными - дом кирпичный 2 этажный не мансардный, 15 см утеплитель по кирпичу, 25 по стропилам (теплый чердак)

Расчетные теплопотери при 0 и без воздухообмена около 5 квт

Змінено користувачем Tarantino
добавил расчетные теплопотери
  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

холодную 6тидневку прошел на котле 561 кВт*ч

за остальные дни ТН потребил 473 кВт*ч

всего 1034 кВт*ч

средняя температура в январе была -2,58

СОР получился 1,96

92 квадрата СИП

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

холодную 6тидневку прошел на котле 561 кВт*ч

за остальные дни ТН потребил 473 кВт*ч

всего 1034 кВт*ч

средняя температура в январе была -2,58

СОР получился 1,96

92 квадрата СИП

А чего такой маленький сор ? Вроде 3 в среднем должен получаться

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чего такой маленький сор ? Вроде 3 в среднем должен получаться

3,03 получается за год, 18 января было ровно год с момента установки, общий СОР системы это с учетом насоса ТП и работы электро котла в морозы ниже -10

 

грубо 6 дней СОР был 1 потому как работал электро котел, ТН был выключен, в остальные 25 дней работал ТН с СОР около 3 но общий получился 2 он то нас собственно и интересует при оплате счета, грубо в этом месяце в деньгах экономия составила 50 баксов

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. какой ТН - геотермальный

2. сколько отапливаемых квадратных метров - 200 (теплый чердак не считал, он отдельно не отапливается и относительно герметично отделен от жилых помещений

3. расход кВт*ч (отопление/ГВС)

октябрь - 405 / 191

ноябрь - 1006 / 219

декабрь - 1615 / 245 (поднял в середине месяца температуру с 22 до 23)

явнварь - 1665 / 228

4. температура в помещении - 23 с середины декабря, до этого 22

5. средняя температура за месяц по rp5.ua

октябрь - 12.62

ноябрь - 3.76

декабрь - - 0.66

январь - -3.1

6. СОР - не измеряется, думаю порядка 4, соотвествует теоретическим теплопотерям

7. Данные о доме - дом кирпичный 2 этажный не мансардный, 15 см утеплитель по кирпичу, 25 по стропилам (теплый чердак), около 40 м2 остекление

 

Расчетные теплопотери при 0 и без воздухообмена около 5 квт

 

Общее потребление за январь - 2400 квт-ч. Все остальные приборы кроме отопления и ГВС - около 500 квт-ч. Хочу разобраться куда, но подозреваю что скорее всего посудомойка, стиралка и сушилка

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. какой ТН - геотермальный

2. сколько отапливаемых квадратных метров - 200 (теплый чердак не считал, он отдельно не отапливается и относительно герметично отделен от жилых помещений...

 

Тут или СОР не 4, или реальные теплопотери прилично выше расчетных.

А что входит в потребленную энергию, и как учитывается потребление на ГВС?

ТН сам считает?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут или СОР не 4, или реальные теплопотери прилично выше расчетных.

А что входит в потребленную энергию, и как учитывается потребление на ГВС?

ТН сам считает?

У меня 2 контроллера, один на отопление один на гвс.

Каждый контроллер считает время работы, расход за час засекал на счетчике.

На счет реальных потерь, да, вероятно или посчитаны неточно теоретические, или воздухообмен добавляет, или сор не 4, или асе вместе по чуть чуть. При расходе зимой на все до 1500 грн не было стимула разбираться

 

Добавлено через 46 минут

при -3 у меня по расчету 5.5 квт потерь + (при 30% кратности, хотя какая на самом деле не знаю) 1.8 квт на вентиляцию, итого выходит 5300 квт-ч в месяц или 1325 при СОР = 4.

 

То есть где-то потерялось 340 квт-ч. Будем искать :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каждый контроллер считает время работы, расход за час засекал на счетчике.

 

Погрешность может крыться в способе измерения.

Потребляемая мощность компрессора или ТЭНа может изменяться в зависимости от. Корректнее все же обычный счетчик повесить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Погрешность может крыться в способе измерения.

Потребляемая мощность компрессора или ТЭНа может изменяться в зависимости от. Корректнее все же обычный счетчик повесить.

 

Не думаю что потребляемая мощность сильно плавает, у меня вся система отопления низкотемпературная и достаточно разветвленная, обратка в пределах 30-35 всегда. Но сделаю еще несколько замеров при случае

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не думаю что потребляемая мощность сильно плавает, у меня вся система отопления низкотемпературная и достаточно разветвленная, обратка в пределах 30-35 всегда. Но сделаю еще несколько замеров при случае

Если не путаю то чем выше обратка то тем выше конденсация чем выше конденсация тем выше потребление компрессора

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах